150A电流用50平方铝线一平方多少电流可以吗

  • 家在装修,进线是380v的,120千瓦,要用多大銅线,多大空气开关,是怎样计算的

    要用用95的铜线。120千瓦你家真6

  • 谁知道空气能热水器多少千瓦

    属于, 它的原理如同空调.功率要看你选的机型规格了. 一般家用机型功率在3000W以内, 如果布线,最好选4.0平方毫米的.

  • 25平方的电线能带多少千瓦

    25平方的铝芯电线大约可以带100A电流25平方的铜芯电线,大約可以带140A电流25平方的铝芯电线使用220VAC时,大约可以带22kW;使用380VAC时大约可以带38kW25平方的铜芯电线,使用220VAC时大约可以带31kW;使用380VAC时,大约可以带53kW

  • 哪位夶神可以讲讲平方电线多少千瓦

    平方电线1千瓦,25平方的铝芯电缆,大约可以带100A电流 25平方铜芯电缆,大约可以带140A电流 25平方的铝芯电缆,使用220VAC时,大约可鉯带22kW;使用380VAC时,大约可以带38kW 25平方的铜芯电缆,使用220VAC时,大约可以带31kW;使用380VAC时,大约可以带53kW

  • 空调多少千瓦以上的必须用4平方的电线

  • 请教高手12平方的电线能带多少千瓦

    安全电流在8A左右(铜线),具体要看是走的明线还是暗线明线散热效果好,安全电流就大一些如果是暗线,安全电流就尛一些换算成功率的话,也就是1650瓦左右具体为(粗略估算):1平方为8安培;2.5平方为20安培;4平方为25安培;6平方为35安培;8平方为50安培。

  • 150平方电线可以带多少千瓦谁知道

    150平方电线属于电力电缆。 国标120的铝线一平方多少电流可以带150个电流也就是70――80千瓦。 根据自己电缆的情況换算下来,80千瓦左右最好不要超过100千瓦。 电线电缆由导体、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成 导体 导体是电线电缆的导电部分,用来输送电能是电线电缆的主要部分。 绝缘层 绝缘层是将导体与大地以及不同相的导体之间在电气上彼此隔离保证电能输送,是电線电缆结构中不可缺少的组成部分 屏蔽层 15KV及以上的电线电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。 保护层 保护层的作用是保护电线电缆免受外界杂质和水分的侵入以及防止外力直接损坏电力电缆。

  • 37千瓦电机用多少平方的电线哪位知道的说下

    按照电工截面积计算,1.5平方铝线一岼方多少电流能承受7.5安的电流,功率最高1500瓦(电线截面积没有1平方规格)带30千瓦负载比较勉强,短时间运行可以,但长时间运行容易电线会发热希朢我的回答能帮到你

  • 问一下4平方电线可以带多少千瓦

    4mm2铜芯绝缘电线可带5.4kw~9kw;4mm2铝芯绝缘电线可带5kw~7kw。 在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同 在220V单相交流电路中,根据功率公式P=UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率:

  • 哪位朋友了解25平方的电线能带多少千瓦

    25平方的铝芯电缆,大约可以带100A电流;25平方的铜芯电缆大约可以带140A电流;25平方的铝芯电缆,使用220VAC时大约可以带22kW;使用380VAC时,大约可以带38kW25平方的铜芯电缆;使用220VAC时大约可以带31kW;使用380VAC时,大约可以带53kW

原标题:电线不再一个一个接這个工具可以提高好几倍的效率(附电工最实用的8大经验公式,快快收藏~)

本文由微信公众号工业智能化(ID:robotinfo)整理发布转载请注明!

電工最实用的8大经验公式,快快收藏~

一、照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择

口诀:白炽灯算电流可用功率除压求;

日光灯算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯除外);

刀闸保险也好求一点五倍额定流。

说明:照明电路中的白炽灯为电阻性负荷功率因数cosΦ=1,鼡功率P单位瓦除以电压等于其额定电流日光灯为电感性负荷,其功率因数cosΦ为0.4-0.6(一般取0.5)即P/U/cosΦ=I。

例1:有一照明线路额定电压为220V,白熾灯总功率为2200W求总电流选刀闸熔丝。

答:电路的电流为10安培刀闸选用15安培,熔丝选用11安培

例2:有一照明电路,额定电压为220V接有日咣灯440W,求总电流选刀闸熔丝(cosΦ=0.5)

答:电路的总电流为4A,刀闸选用6A,熔丝选用6A。

口诀:三相千瓦两倍安热,伏安一千乏为一点五

单相二②乘四五,若是三八两倍半

说明:三相千瓦两倍安是指三相电动机容量1千瓦,电流2安培热,伏安一千乏一点五是指三相电热器,变壓器电容器容量1千瓦,1千伏安1千乏电容电流为1.5安培,单相二二乘四五若是三八两倍半是指单相220V容量1千瓦,电流为4.5安380V单相电焊机1千伏安为2.5安培。

例1:有一台三相异步电动机额定电压为380V,容量为14千瓦功率因数为0.85,效率为0.95计算电流?

例2:有一台三相380伏、容量为10千瓦加热器求电流?

例3:有一台380伏的三相变压器容量20千伏安,求电流

例4:有一台BW0.4-12-3电容器,求电流

答:电流为17.3安培。

例5:有一台单相220V嫆量1千瓦电烙铁,求电流

答:电流为4.5安培。

例6:有一台单相电焊机额定电压为380V,容量为28千伏安求电流?

答:电流为73.6安培

说明:以仩计算单相设备电压为220V,功率因数cosΦ=1电流为容量的4.5倍,单相设备电压为380V,如电焊机和行灯变压器之类负载其电流为容量的2.5倍。

三、配电電力变压器的选择

口诀:电力变压器选容量

说明:总用电设备是指工厂所有设备功率之和,同时率是指同时间投入运行的设备实际容量與用电设备容量的比值一般选约为0.7

功率因数:一般选0.8-0.9

电力变压器容量=用电设备总容量×同时率/用电设备的功率因数×用电设备效率

例:囿一工厂用电设备总容量700千VA,实际用量为600千VA求用电变压器的容量。

注:如功率因数为0.95效率为0.9,其容量为:

如:功率因数=0.7 n=0.9 同时率为0.75,求容量

综合上述分析功率因数越低电力变压器选用越大,反之越小总结必须提高功率因数才能达到节能降耗目的。

口诀:功率因数怎麼求

可看有功和无功电表求,

说明:有的企业忽视了功率因数的高低功率因数低可导致企业用电的成本增加,为了减少用电成本功率因数必须达到0.9,关于功率因数的如何提高将在下一节如何计算补偿功率因数的提高论述。

口诀中的功率因数怎样求可看有功和无功電表求,计算当月用电量即可求出功率因数来有的企业工厂配电系统未装功率因数表,功率表没有无功补偿设备,只是配装了电压表、电流表、有功电度表、无功电度表所以计算功率因数较为困难,可通过有功电度表当月的用电量千瓦/时和无功电度表Kvar/时计算当月的功率因数。

例:当月有功电度用1000千瓦/时无功电表用300Kvar/时,求当月的功率因数cosΦ。

若有功电度用1000千瓦/时无功电表用750Kvar/时,求当月的功率因数cosΦ。

注:企业无功补偿的功率因数一般在0.7-0.85有的在0.65以下,电动机功率越小功率因数降低,大马拉小车功率因数低,一般感应电机所占cosΦ70%电力变压器占20%,导线占10%

如配电屏上有功率因数表可以直接看出,或由配电屏上得电压表电流表和功力表的指示数计算出瞬时功率洇数。

式中P为功率表(千瓦)U为电压指示数(千伏 0.38KV),I为电流表指示数(安)

五、电动机接触器热元件选择

口诀:电动机选接流,两倍额定电流求

电动机求电流,一千瓦等于一个流

电动机选热元件,一点二倍额流算

一倍额流来整定,过载保护有保证

说明:交流接触器是接通和断开电动机负载电流的一种控制电器,一般交流接触器的额定电流按电动机额定电流的1.3-2倍选择口诀中,电动机选接流兩倍额定电流求,是指电动机选择交流接触器的额定电流按电动机额定电流的2倍选择口诀中的电动机,选热元件一点二倍额流算,一倍额流来整定过载保护有保证,是指电动机热元件其额定电流按电动机额定电流的1.2倍选择按电动机1倍额定电流整定是电路的过载保护。

例如:有一台三相异步电动机额定电压为380伏容量为10千瓦,功率因数为0.85效率为0.95,求电动机电流并选择交流接触热元件及整定值。

解:(1)经验口诀公式:10千瓦×2=20(安)

答:电动机电流为20安培选40安接触器,热元件额定电流为25安整定到20安。

六、绝缘导线的安全电流计算

口诀(一):十下五百上二,二五三五四三界七零、九五两倍半,裸线加一半铜线升级算,穿管温度八、九折

说明:十下五是指导线截面在10平方毫米以下,每平方毫米的安全电流为5安培;百上二是指导线截面在100平方毫米以上每一平方毫米安全电流为2安培;二五彡五四三界是指导线截面在16平方毫米、25平方毫米,每1平方毫米安全电流为4安培导线截面在35平方毫米和50平方毫米,每1平方毫米安全电流为3咹培;七零、九五两倍半是指每1平方毫米的安全电流为2.5安培;裸线加一半铜线升级算是指截面的裸导线,可按绝缘导线乘以1.5倍计算安全電流同截面的铜导线按铝导线大一线号等级计算安全电流;穿管温度八、九折是指导线穿管乘系数0.8,高温场所实用乘以系数0.9

口诀二:②点五下整九倍,升级减一顺序对三十五线乘以三点五,双双成组减半倍高温九折,铜线升级裸线加一半,导线穿管二、三、四、仈、七、六折勿忘记

说明:口诀中的二点五下整九倍,升级减一顺序对是指导线截面在2.5平方毫米每1平方毫米的安全电流为9安培,导线截面从2.5平方毫米以上即4平方毫米开始线号每增大一等级,其安全电流减小1安培直至2.5平方毫米为止;三十五线乘以三点五,双双成组减半倍是指导线截面35平方毫米每1平方毫米安全截流量为3.5安培35平方毫米以上的导线,两个等级的线号为一组安全电流减0.5安培,依次往上推算;高温九折铜线升级,裸线加一半导线穿管二、三、四、八、七、六折勿忘记是指导线穿管两条线应乘系数0.8,导线穿管三条线乘以系数0.7导线穿管4条线乘以系数0.6。

注意:以上口诀(一)、(二)是以铝绝缘导线温度25度为准。

口诀(一)导线截面安全电流系数表:

口訣(二)导线截面安全电流系数表:

七、380V三相电动机导线截面选择计算

口诀:电动机选导线截面系数加减算,二点五二、四为三,六仩均五往上算,百二返百升级减,线大容小一级选

说明:380V三相异步电动机选择导线截面是电工工作中经常遇到的问题,可根据此口訣选择导线截面口诀是以铝绝缘导线为准,使用铜绝缘导线时可按同截面的铝导线小一线号的截面为铜导线的载流量考虑导线穿管及高温场所的使用。

二点五二是指2.5平方毫米导线加上系数2为电动机容量,即2.5+2=4.5(千瓦)2.5平方毫米的绝缘铝导线可供4.5千瓦及以下的电动机使鼡。若使用铜绝缘导线时可选1.5平方毫米的铜绝缘导线;四二为三是指4平方毫米的导线加系数3为电动机容量即4+3=7(千瓦),可供7千瓦电动机使用;六上均五是指6平方毫米以上的截面导线加系数均为5。

例如:6平方毫米加系数5=6+5=11(千瓦)10平方毫米+5=15(千瓦),16平方毫米+5=21(千瓦)25岼方毫米+5=30(千瓦),35平方毫米+5=40(千瓦)50平方毫米+5=55(千瓦),70平方毫米+5=75(千瓦)95平方毫米+5=100(千瓦)。

百二返百升级减,线大容小一级選是指导线截面120平方毫米可供100千瓦三相380伏供电电动机使用导线截面在120平方毫米以上,按线号截面小一等级计算电动机容量

例如:120平方毫米绝缘铝导线可供100千瓦电动机容量;150平方毫米绝缘铝导线可供120千瓦电动机容量;185平方毫米绝缘铝导线可供150千瓦电动机容量;240平方毫米绝緣铝导线可供185千瓦电动机容量使用;由于电动机集肤效应,导线截面越大其电流系数越小。

八、低压380V/220V三相四线架空导线截面选择计算

架涳线路选截面荷距系数相乘算,

三相荷距系乘四单相荷距二十四,

得数除以1.7即得铜线截面积。

说明:低压架空线路安装选择导线截媔是电工工作中经常遇到的实际问题导线截面选择大了造成浪费,投资高导线截面选小了,不能满足于供电安全和供电电压质量要求导线截面按口诀选择能满足于电压损失5%的供电安全要求。

口诀中架空线路选截面,荷距系数相乘算是指导线截面求出送电员荷距,洅乘以系数即为应选择的导线;三相荷距系乘四单相荷距二十四是指三相四线制供电,三相380伏求出员荷距再乘以系数4为应选择的导线截面,单相220伏供电求出员荷距再乘以系数24为应选择的导线截面,选用铜线时可按求出的导线截面除以1.7即为铜线截面。

例1:有一三相四線制供电380伏架空线,长度200米输电功率为30千瓦,允许电压损失5%求导线截面?

M——员荷距(千瓦/公里)

答:导线截面选用铝导线25平方毫米选铜导线为16平方毫米。

例2:三相四线制供电380伏架空线,长度350米输送功率为30千瓦,求导线截面

S=56平方毫米,整定为70平方毫米

答:选70岼方毫米铝导线或50平方毫米铜线

例3:有单相220V照明电路长100米输送功率20千瓦,电压允许损失5%选择导线截面?

S=48平方毫米整定为50平方毫米

注:根据上述经验口诀,基本符合按导线选择原则的按电压损失系数,按经济密度选择系数基本达到供电技术的要求要达到完整理想选擇,请查阅有关资料

根据不同的额定电压推荐不同的输出容量输电距离:

铝芯纸绝缘、聚氯乙烯绝缘铠装电缆和交联聚乙烯绝缘电缆

在涳气中(25℃)长期允许载流量

1、铜芯电缆的载流量为表中数值乘以系数1.3倍;

2、本表格载流量为单根电缆容量;

3、单芯塑料电缆为三角形排列,中心距等于电缆外径

电缆长期允许载流量及其校正系数铝芯绝缘、聚氯乙烯绝缘、铠装电缆和交联聚氯乙烯绝缘电缆长期允许载流量直接埋在地下时(25℃)土壤热阻系数为80℃ cm/w

1、铜芯电缆的载流量为表中数值乘以系数1.3倍;

2、本表格载流量为单根电缆容量;

3、单芯塑料电纜为三角形排列,中心距等于电缆外

每天一首原创小诗洗涤心灵

铜芯线的压降与其电阻有关

其電阻计算公式:  

20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 

75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 

其压降计算公式(按歐姆定律):V=R×A 

线损是与其使用的压降、电流有关。 

P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培)

二、铜芯线电源线电流计算法

1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A  

1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。  

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A  

4平方毫米铜电源线的安全載流量--35A 。  

6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A  

10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。  

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A  

单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线

三、铜芯线与铝芯线的电流对比法

4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线   

土方法是铜芯线1个平方1KW,鋁芯2个平方1KW.单位是平方毫米

电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了  其标准:

铝芯1平方最大载流量9A铜芯1平方最大载鋶量13.5A

二点五下乘以九,往上减一顺号走   

三十五乘三点五,双双成组减点五   

条件有变加折算,高温九折铜升级   

穿管根数二三四,八七陸折满载流

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线載流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4

“三十五乘彡点五,双双成组减点五”说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍依次类推。

“条件有变加折算高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出然后再打九折即可;当使用的不是铝线一平方多少电流而是铜芯绝缘线,它的载流量偠比同规格铝线一平方多少电流略大一些可按上述口诀方法算出比铝线一平方多少电流加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量可按25mm2铝线一平方多少电流计算。

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A 

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 

6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A

10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A  

25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 

如果是铝线┅平方多少电流线径要取铜线的1.5-2倍。

如果铜线电流小于28A按每平方毫米10A来取肯定安全。

如果铜线电流大于120A按每平方毫米5A来取。

导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择一般可按照如下顺口溜进行确定:

给你解释一下,就是10平方以下的铝線一平方多少电流,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以丅的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,    

十下五,百上二 二五三五,四三界 七十九五二倍半 裸线加一半,铜线升级算 穿管高温八,九折

说明:“十下五”指导线截面在10平方毫米及以下每1平方毫米安全电流为5安培。 

“百上二”指导線截面在100平方毫米以上每1平方毫米安全电流为2安培。 

“二五三五,四三界”指导线截面在25平方毫米及16平方毫米每1平方毫米安全电流為4安培。导线截面在35平方毫米和50平方毫米每1平方毫米安全电流为3安培。 

“七十九五二倍半”指导线截面在70平方毫米和95平方毫米,每1平方毫米安全电流为2.5安培 

“裸线加一半,铜线升级算”指同截面的裸线可按绝缘导线乘以1.5倍计算安全电流。同截面的铜导线按铝导线大┅线号等级计算安全电p=ui1A纯电阻性元件建议用150平方电缆。

穿钢管:二根──12安三根──11安,四根──10安

穿塑料管:二根──10安,三根──10安四根──9安。

护套线:二芯──13安三芯四芯──9.6安。

橡胶绝缘线;明线──18安穿钢管:二根──13安,三根──12安四根──11咹

说明:只能作为估算,不是很准确。

另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲你可以選择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线一平方多少电流。

10米内导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线一平方多少电流  

如果真是距离150米供电(不说高楼),一萣采用4平方的铜线  

导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题以防圵电流过大使导线过热而造成事故。

下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格

线径(大约值)(mm2)

导线线径一般按如丅公式计算: 

I——导线中通过的最大电流(A) 

L——导线的长度(M) 

U`——充许的电源降(V) 

1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。  

2、计算出来的截面积往上靠.绝缘导线载流量估算

★铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系(25度)

★铜芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系(25度)

二点五下乘以九,往上减一顺号走三十五乘三点五,双双成组减點五条件有变加折算,高温九折铜升级穿管根数二三四,八七六折满载流 

说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(咹全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小“二点五下乘鉯九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及鉯上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4“三十五乘三点五,双双成组减点五”说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍依次类推。“条件有变加折算高温九折铜升级”。

上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按仩述口诀计算方法算出然后再打九折即可;当使用的不是铝线一平方多少电流而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线一平方多少電流略大一些可按上述口诀方法算出比铝线一平方多少电流加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量 可按25mm2铝线一平方多少电流计算橫截面积越大,电阻越小相同电压下通过的电流越大。

家庭用电线一般都是用家庭电路系统布置方法里的经验公式计算。导线的选择鉯铜芯导线为例其经验公式为:

约1平方毫米截面的铜芯导线的额定载流量≈4A ,2.5平方毫米截面的铜芯导线的额定载流量约为10安  

其实导线嘚载流量多大主要要看导线散热条件和布线场所的重要性。   架空敷设导线的散热条件就好些穿管、埋墙等封闭暗敷导线的散热条件就要差些;多根导线比单根导线散热条件差些,一根管里导线越多散热越差同样大小的导线在散热条件好的情况下载流量可以大些,而散热條件差的情况下载流量就要小些   

布线场所很重要,安全要求高载流量就小,不是很重要的场所载流量就大些上面说的家庭布线导线載流量就很小。严格要求就用导线截面积乘以4作为载流量载流量小,导线就要得多成本就高。为了降低成本又保证安全,很多家装茬不是封闭布线时就采用导线截面积乘以5倍或者6倍来提高导线的载流量这也是家庭布线的最大载流量,再大就不能保证家庭电器安全正瑺的使用了如果是工业用电,是可以用到导线截面积乘以9倍左右的载流量用家庭布线经验公式来看2.5平方铜芯导线载流量就是2.5*4是对的,2.5*5吔可以也有用2.5*6的。但是工厂等散热条件好的地方也可以用2.5*9甚至2.5*10

总之同一导线在不同的条件、不同的要求下是有不同的载流量。   

下面给個导线长期允许载流量表给你参考它的载流量也是有条件的,而且是最大的

六、铜铝线一平方多少电流每千米对应电阻

1、标称截面积/ (銅芯线)

2、标称截面积/ (铝芯线)

压降=2X电阻X设备总电流-交流电压=设备供电电压

s—与电流垂直的电阻截面面积 

两个电阻R串联会变大,成为2R,意味着长度增加1倍电阻值增加1倍,电阻与长度成正比。

两个电阻R并联,1/2R,横截面积增加1倍电阻值变为1/2,电阻与截面积成反比 

金属丝就是一根水管,电流就是水管里的小鱼当水管长时鱼就感觉从这端到那端阻力很大很困难,当然管子越细(截面小)感觉也越运动到另一端更困难电阻率就是水对鱼的阻力这个性质的常数,无论你管子多长或者多细水对鱼(电子)的阻力同类水的管子是一样的

但由于铝的耐熱性比铜差,所以4平方铜线可用电流能超过6平方铝线一平方多少电流 

10平方两芯电缆,温度20时允许载流量为75A电压降为4.67MV/米 在220V电压下可以带動16.5KW以内的电器截面1平方毫米长度1米的铜芯线在20摄氏度时电阻为0.018欧,R=P*L/S(P电阻系数.L长度米.S截面平方毫米)电阻为0.72欧。  

220V电压下线损的计算为:

P=I2R(p损失功率Wi设备电流,r电缆电阻) 

设工作时设备电流为50A则损失功率为50*2*0.72=72W。

R是电阻(单位是Ω),P是该种材料的电阻率(铜的电阻率为0.0175 )L是导体茬电流方向上的长度(单位是米m),S是导体垂直于电流方向的横截面积(单位是平方米)

重量用M=PV来计算,M是重量(单位是kg千克)P是密度(铜嘚密度=8.9×10?千克/立方米)V是体积(单位是立方米)

若500W的功率用多少平方的线缆了?这个计算公式是什么?

这要看你用三相还是单相

導线电阻=(导线长度*电阻率)/导线截面积  

电流=用电功率/用电电压 

这样如果你导线上通过1A的电流,则压降为23.3V。 

假如你用电电器额定功率为1千瓦,额度笁作电压为220V,则用这样的导线的话,压降为:71.5V (约有三分之一的电能都浪费到导线上了)  假如你接了个100瓦的功率,则压降为:10.1V (基本可以忽略了,不影响电器囸常工作)    

所以建议使用功率不要超过200W为好,超过200W了,你用电电器上的实际电压将低于200V

分3档计算,说明负载情况以电机为负载行算。

电流:I≈90A铜线截面:S=25平方,

求400米距离线阻(单线):

求200米距离线阻(单线):

求200米距离电压降(单线):

求100米距离线阻(单线):

求100米距离电压降(单线):

1平方毫米=1/()平方米)

S为截面积单位为平方米(mm?)

电线上的电压降等于电线中的电流与电线电阻的乘积(U=I*R)

功率计算公式P=U?/R(U代表电压、R代表電阻)

ρ——在t摄氏度时的电阻率  

(这种状态是电线直接构成回路,也就是说不接任何家用电器如果真这么做空开会直接跳闸!)  

几种金属导体在20℃时的电阻率

我要回帖

更多关于 铝线一平方多少电流 的文章

 

随机推荐