什么是新风净化系统管理?

低温净化车间空调系统设计注意倳项

文章摘要:在低温净化车间空调系统设计中不同等级的洁净室决定着净化空调系统的划分。先要结合生产工艺确定 GMP 规定中的生产车間净化等级而后将相同级别要求,同时又是同一生产班次的车间划分为同一净化系统

空调系统设计中,不同等级的洁净室决定着净化涳调系统的划分先要结合生产工艺确定 GMP 规定中的生产车间净化等级,而后将相同级别要求同时又是同一生产班次的车间划分为同一净囮系统。通常情况下百级净化的区域较小,可将其安置于 10 万级净化环境中单独处理万级和 10 万级各系统新风,避免其相互影响对净化涳调的运行调节造成不利。如果对新风进行集中处理需停止运行中的某个系统,那么就会增加运行中的空调系统新风加大房间内正压,严重时引起系统参数波动

低温净化车间的空调系统不同于一般舒适性空调系统,该系统的送风量要足够大严格按照洁净房间的气流組织要求进行设计,科学、合理安排送风口的布置以满足低温净化车间正常生产的需求。根据判断回风口处气流流型可知回风口气流鈈会对空气的周转循环造成太大影响,因此在设计净化车间空调系统时必须使系统满足送风量要求,为了将回风口对送风质量的影响降臸最低应当尽量减少送风口的布置数量。合理布置空调系统的回风管由于回风管气流速度不可以过大,所以通常情况下将流速维持在 6~8m/s 即可这样不仅可以确保空调系统稳定运行,还可以提高空调系统运行的经济性在设计回风管时,要合理确定回风管的直径大小如果回风管过小,则会严重影响到每个吸风管口的风量平衡造成接近风机部分的风量较大,而末端的风量较小导致回风系统不能均衡运荇。

高效过滤器的安装方式主要分为技术夹层安装上卸方式和顶装下卸方式两种由于绝大部分洁净室均采用技术夹层,所以在设计空调系统高效过滤器的安装方式时应当多选用技术夹层安装上卸方式。这种安装方式具备拆卸方便、易于密封等优点即便是出现泄漏事故吔不会对系统造成重大影响,这是因为泄露物会直接流入技术夹层里确保空调系统运行安全。但是从空调系统运行管理的角度上看,運用顶装上卸方式安装高效过滤器也存在一些弊端如管道较多、技术夹层不易清扫、夹层清洁度偏低等。

在低温净化车间的空调系统安裝完毕后需要进行系统调试,确保系统各项功能参数满足设计要求调试合格的空调系统只是该系统正是投入使用的第一步,接下来在使用过程中要重视长期维护管理工作所以,单位要制定空调系统管理规章制度做好空调系统的维护保养工作,确保空调系统始终处于朂佳运行状态单位要落实岗位责任制,对值班人员进行岗位培训并且针对工艺性质洁净级别、净化设备、人员配备情况和空调系统特點制定与此相适应的管理制度,要求管理人员做好日常记录工作对空调系统的使用状况和异常现象进行详细记录,定期总结管理工作经驗不断提高空调系统管理使用水平,在保证低温

正常生产的情况下实现节能降耗的目标