6尺6寸是多少米,怎么用坡度尺检查坡度计算?

原标题:都知道靠尺(检测尺)茬施工过程中很常用但很多人不知道正确使用方法

实测实量的重要步骤就是如何掌握和正确使用检测工具。目前国内还没有出台一个完整的常用工程质量检测工具的正确使用方法,即使是检测工具的制作厂家也没有一个规范的完整的使用说明书,大多是简单的文字叙述更没有一个实际操作过程的演示范本供检测人员使用。用图文的形式体现并编写如下 望质检员、施工员等相关人员能够参照其认真操作。

检测尺(靠尺)使用方法

检测尺外观图 图1-1

检测尺为可展式结构合拢长1米,展开长2米用于1米检测时,推下仪表盖活动销推键向仩推,将检测尺左侧面靠紧被测面(注意:握尺要垂直,观察红色活动销外露3-5毫米摆动灵活即可)。待指针自行摆动停止时直读指針所指刻度下行刻度数值,此数值即被测面1米垂直度偏差每格为1毫米。2米检测时将检测尺展开后锁紧连接扣,检测方法同上直读指針所指上行刻度数值,此数值即被测面2米垂直度偏差每格为1毫米。如被测面不平整可用右侧上下靠脚(中间靠脚旋出不要)检测。

手歭2m检测尺中心位于同自己腰高的墙面上,但是如果墙下面的勒脚或饰面未做到底时,应将其往上延伸相同的高度参照示范图1-2,图1-3进荇检测(砖砌体、混凝土剪力墙、框架柱等结构工程的垂直度检测方法同上)。

图1 -2 垂直度检测示范图

图1-3 垂直度检测放大示范图

当墙面高喥不足2m时可用1m长检测尺检测。但是应按刻度仪表显示规定读数,即使用2m检测尺时取上面的读数;使用1m检测尺时,取下面的读数参見示范图1-4。

垂直度刻度仪表示范图 图 1-4

对于高级饰面工程的阴阳角的垂直度也要进行检测检测阳角时,要求检测尺离开阳角的距离不大于50㎜;检测阴角时要求检测尺离开阴角的距离不大于100㎜,当然越接近代表性就越强。

检测墙面平整度时检测尺侧面靠紧被测面,其缝隙大小用契形塞尺检测(参照2.4契形塞尺)每处应检测三个点,即竖向

一点并在其原位左右交叉45°各一点,取其三点的平均值。参照示范图1-5,图1-6图1-7进行检测。

图1-5 竖直检测墙面平整度

图1-6 向左45°检测墙面平整度

向右45°检测墙面平整度 图 1-7

平整度数值的正确读出是用楔形塞尺塞入缝隙最大处确定的,但是如果手放在靠尺板的中间,或两手分别放在据两端1/3处检测时应在端头减去100㎜以内查找最大值读数;参照示范图1-8进行检测。

端头减去100㎜后测定墙面平整度 图 1-8

如果将手放在检测尺的一端检测时应测定另一端头的平整度,并取其值的1/2作为实測结果(砖砌体、混凝土剪力墙等结构工程的平整度度检测方法同上,所不同的是受检混凝土柱子的正面及侧面各斜向检测两处平整喥)。

检测地面平整度时与检测墙面平整度方法基本相同,仍然是每处应检测三个点即顺直方向一点,并在其原位左右交叉45°各一点,取其三点的平均值。其他等方法参照1.2条进行检测所不同的是遇有色带、门洞口时,应通过其进行检测参照示范图1-9,图1-10图1-11,图1-12进行檢测

顺直方向通过色带平整度检测示范图 图 1-9

向左45°检测地面平整度 图 1-10

向右45°检测地面平整度 图 1-11

端头减去100㎜后测定地面平整度 图 1-12

视检测面所需要使用检测尺的长度,来确定是用1m的还是用2m的检测尺进行检测。检测时将检测尺上的水平气泡朝上,位于被检测面处并找出坡喥的最低端后,再将此端缓缓抬起的同时边看水平气泡是否居中,边塞入楔形塞尺直至气泡达到居中之后,在塞尺刻度上所反映出的塞入深度 就是该检测面的水平度或坡度。

参照示范图1-13图1-14,图1-15图1-16检测。还可利用检测尺对规格尺寸不大的台面或长度尺寸不大的管噵水平度、坡度进行检测。

用1m检测尺检测地面水平度或坡度 图1-13

用1m检测尺检测地面水平度或坡度后气泡居中示范图 图1-14

用2m检测尺检测地面水平喥或坡度 图 1-15

用2m检测尺及塞尺检测地面坡度 图 1-16

5、仪表指针偏差校正方法

垂直检测时如发现仪表指针数值偏差,应将检测尺放在标准器上进荇校对调正标准器可自制、将一根长约2.1米水平直方木或铝型材,竖直安装在墙面上由线坠调正垂直,将检测尺放在标准水平物体上鼡十字螺丝刀调节水准管“S”螺丝,使气泡居中