求教 一个50KW发电机带两个电焊机 需要什么样的漏电保护器工地用 安全员罗列了一些公式说15A就行 但是我记得好像50KW就得用100A以上的 实在不明白了 求吧里大哥帮个忙
电工证培训选择春华教育,免费试听课在线预约中!名额有限先到先得!..
该楼层疑似违规已被系统折叠
该楼层疑似违规已被系统折叠
40A往上,因為500焊机跑的30A左右的电流
回答数:33846被采纳数:42
电焊机的220V可鉯选用两极的漏电保护器,
但是单相380(俗称:三相缺一为单相380)不适应使用漏电保护装置,因为没有相应的漏电保护开关.
拿三极的和三相四极的选其Φ两相接入的话,漏电保护器会跳的
亲您是需要装修么?可以为您免费提供装修报价咨询哦!给您专业透明的报价结果!
回答数:370被采纳数:0
请问你是直流电焊机吗!如果是直流电焊机的话!焊机输入线上端接在漏电保护器即可焊机就不需要再接漏电保护器了
回答数:3430被采納数:5
你好,焊机电源是380V的漏电保护器也必须是380V的,其他的就按正常接法
网电接漏电保护器的输入焊机进线接输出,希望可以帮到你
回答数:4928被采纳数:2
你好,很荣幸回答你的问题把漏电保护器安装在电焊机的输入电源前就OK了即:漏电保护器---电源----电焊机
回答数:4218被采納数:3
你好,方法是当电焊机空载时保护器内部的交流接触器释放,电流经降压元件将380V电压降低至70V左右加到焊机一次端,迫使焊机二佽输出只有15-20V达到安全节能效果;当焊工焊条碰上工件要焊接时,电焊机保护器收到信息发出指令就立即将交流接触器吸合,380V电压输入焊機使焊机进入正常焊接工作;
回答数:3499被采纳数:7
网电接漏电保护器的输入,焊机进线接输出其实很简单的但是如果你完全不懂这方面还昰建议让电工来操作避免出现意外情况
希望我的回答可以帮助你
回答数:17932被采纳数:53
你好检测元件:检测元件可以说是一个零序电流互感器。被保护的相线、中性线穿过环形铁心构成了互感器的一次线圈N1,缠绕在环形铁芯上的绕组构成了互感器的二次线圈N2如果没有漏電发生,这时流过相线、中性线的电流向量和等于零因此在N2上也不能产生相应的感应电动势。如果发生了漏电相线、中性线的电流向量和不等于零,就使N2上产生感应电动势这个信号就会被送到中间环节进行进一步的处理。
中间环节:中间环节通常包括放大器、比较器、脱扣器当中间环节为电子式时,中间环节还要辅助电源来提供电子电路工作所需的电源中间环节的作用就是对来自零序互感器的漏電信号进行放大和处理,并输出到执行机构
执行机构:该结构用于接收中间环节的指令信号,实施动作自动切断故障处的电源。
试验裝置:由于漏电保护器是一个保护装置因此应定期检查其是否完好、可靠。试验装置就是通过试验按钮和限流电阻的串联模拟漏电路徑,以检查装置能否正常动作希望我的回答对你有所帮助