集中线荷载如何计算大于40KN/M应采用什么支撑架

该楼层疑似违规已被系统折叠 

根據JGJ162-2008建筑施工模板安全技术规程

1、模板及其自重标准值G1K木模板,按模板图计算确定简化计算,假设梁取0.75 kN/㎡板取0.3 kN/㎡;

2、新浇筑砼自重标准值G2K,取24 kN/㎡;

3、钢筋自重标准值G3K按钢筋图计算确定简化计算,梁取1.5 kN/m3板取1.1 kN/m;;

1、施工人员及设备荷载标准值Q1K,按照最不利情况考虑布料机,4 kN/㎡;

2、振捣混凝土产生荷载标准值Q2K2 kN/㎡;

三、计算专家论证限值时,采用设计值





高大支模架中的集中线荷载如何計算大于15kN/m是怎么计算的
我们那里有个1.2×2.2m的大梁长度8M算不算高大支模架
你用过相关的软件吗?品茗或者pkpm!
1.2*2.2模板并不一定是高支模关键是排架高度,高支模主要是考虑排架稳定性
一楼所说的梁截面尺寸达到1.2*2.2,要对其实际荷载进行验算再确定是否是在所谓的“要求经过专镓论证”
并不一定高度非要达到8M。。 另外略为估算你这个梁的施工方案绝对要专家论证。
好像都没有回答怎么去计算啊
我这有一条梁为350x,如何计算它的线荷载?
混凝土的自重加上钢筋的自重,然后乘以梁的界面再乘1.2分项西数,就差不多了
1.2*2.2*25.5+0.5*1+3*1=70.82KN/m远大于20KN/M.肯定是要专家论证的这個属于大梁,而高是高度超过8米还有就是长度超过18m的梁也要进行专家论证的

1、施工总荷载大于15kN/㎡,是指板的荷載按每平米所受荷载计算。

2,、集中线荷载如何计算大于20kN/㎡是指梁的荷载一般不考虑梁的截面尺寸,按每米的梁所受荷载计算

计算时偠考虑施工荷载。(如操作人员、施工机具等的荷载)