185千瓦六级电机10kw星形接法用多大电缆启动多大的电缆合适,

足够了380V的电机187的电机额定电流340A咗右,理论上90平就可以了你120的线当然可以了。

超过90平方的电缆载流量就降低了. 比较简单的计算方法,也是经验之谈. 90平方以下电缆 1平方2个KW,90平方以上的电缆,1平方1个KW. 以上之3相.

你好!很高兴为你解答185KW额定耗流约380A,铝线应用240线,铜线150线。电缆的温度控制在70-80度(根据不同绝缘材料).

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

如果是380V,根据负载不同可以选1600A或2000A的框架开关。建议选3根185电缆电缆太粗,施工難度增大在工程应用中一般选185的。并且185的性价比较高

你对这个回答的评价是?

电缆的载流量应该比开关大一级185kw我想你至少要用350A的开关吧,那电缆至少要4*185+1*95的或3*185+2*95!另外两根电缆并用是可以的但考虑到你电缆已经全部老化了,建议还是全部换掉好并鼡电缆会比较不可靠!