一个完整的消防报警系统是应该包含广播系统的那么今天就讲一讲广播是怎么布线的。
海湾海湾8305广播模块接线对外端子示意图如图7-13:
海湾海湾8305广播模块接线布线要求
:無极性信号二总线采用阻燃RVS双绞线截面积≥1.0mm2,DC24V电源二总线采用阻燃BV线截面积≥1.5mm2,正常广播线ZC1、ZC2消防广播线XF1、XF2及放音设备的连接线SP1、SP2均采用阻燃RV线截面积≥1.0mm2。
注意:如果-LD-8305模块接入正常广播线需要在正常广播线和-LD-8305模块之间串接两个250V-22μM双极性铝电解电容器。
海湾海湾8305广播模块接线应用方法
系统接线图如图7-14所示
环境温度-10℃~+55℃℃ |
环境湿度相对濕度≤95%不结露% |
此价格为网络报价更优惠的价格和更全的资料请访问众安消防网》》
海湾GST-LD-8305广播输出模块_价格|布线接线|安装说明书
GST-LD-8305 型输出模塊用于总线制消防应急广播系统中正常广播和消防广播间的切换。模块在切换到消防广播后自回答并将切换信息传回火灾报警控制器,鉯表明切换成功
a. 与火灾报警控制器采用无极性信号二总线连接,与电源线采用无极性二线制连接
b. 可接入二根正常广播线、二根消防广播線及两根音响线
相对湿度≤95%不结露
(7)外壳防护等级:IP30
三、结构特征、安装与布线
Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性
ZC1、ZC2:正常廣播线输入端子
XF1、XF2:消防广播线输入端子
SP1、SP2:与放音设备连接的输出端子