接近开关用中间继电器是装在门仩门打开的时候,接近开关用中间继电器不工作继电器是断开门关上的时候接近开关用中间继电器工作继电器吸合!!哪里出了问题?(接近开关用中间继电器亮的时候中间几继电器吸合的也就是这四个红点的...
接近开关用中间继电器是装在门上,门打开的时候接近開关用中间继电器不工作继电器是断开,门关上的时候接近开关用中间继电器工作继电器吸合!!哪里出了问题(接近开关用中间继电器亮的时候中间几继电器吸合的,也就是这四个红点的地方是闭合的)
主回路没有下降接触器电机不能反转。
这是液压泵控制的 回路都昰24V 电磁锁也是24V
1、这个电机是控制液压泵
2、上升、下降是靠电磁阀控制液压缸活塞?
这样的话通过原理图可以看出,K1闭合和XK3闭合都可以囹电磁阀YA通电若电磁阀不能动作放油:(原理图中标注为+12V,请校核若电压不对也不可能动作)
1、可以测量一下YA两端是否有电,
2、YA内部線圈是否断路、接地、短路
3、电磁铁是否锈蚀、卡死,
4、阀芯是否卡死、液压油是否过脏
5、液压缸、活塞杆是否变形、液压缸、活塞杆固定座是否松动、移位,
6、重量、压力是否足够令电磁阀打开后油能够顺利排出,
7、液压管路的连接是否正确等
刚开始在没加接近开關用中间继电器和继电器的时候都是可以上下动作的我先在上升中加了2个触点 也是可以动作的钱,在下降中加完2个触点后下降按钮不起莋用 这是我的最初的想法 就是用常开触点去通断这四个红点位置 触点也不带任何无关的电压或电流为什么下降按钮就不起作用了呢
也许昰下降接近开关用中间继电器安装位置不正确、间隙不对、接线不对,
提供一下液压回路图看看是否还有其他限制
接近开关用中间继电器我是直接放线后没有安装为了试验,是直接放在身边自己用手把接近开关用中间继电器动作而下降的接近开关用中间继电器也动作接菦开关用中间继电器的继电器也吸合就是已经是和原来无异,我的接近开关用中间继电器也只有一个一直带电的24开关电源直接控制线圈
嗯也就是说接近开关用中间继电器和继电器都没问题,那么电磁阀是否能得电是否动作了?
是的 我想不通的就是为什么电磁阀没得电 我叒没改什么
另外接近开关用中间继电器容量不大,不能够驱动电磁铁一般电磁阀的电流都在500mA以上,若直接连接到电磁阀会烧毁接近開关用中间继电器的输出驱动元件。
可以将此接近开关用中间继电器换到上升控制试一下,验证是否损坏了
短接XK3载测量YA两端是否有电若无电需要查电磁阀的连接线;若有电而不动作则是电磁阀坏了或卡住了