自动喷淋主管可以加闸阀吗管道閘阀的问题——自动喷淋主管可以加闸阀吗管道水平设置闸阀,请问应该使用明杆闸阀还是暗杆闸阀规范上有没有具体的要求。谢谢

管道水平设置闸阀,请问应该使用明杆闸阀还是暗杆闸阀规范上有没有具体的要求。谢谢
我记得只有水流指示器和信号阀 再没有了,可以查查 04S206看看
明杆暗杆的都可以因为没有具体规定,但如果是用暗杆必须要设常开或常闭标志
要求当水流指示器入口前设置控制阀時,应采用信号阀
至于明杆暗杆根据现场可安装空间条件定采用信号阀,以便显示阀门的状态其目的是为了防止因误操作而造成配水管断水的故障。
关于阀门的设置的问题实际上有规定的像水泵的吸水口上面的阀门就明确规定要用明杆闸阀的,其实是有一些规定的了
只有水泵房内吸水管上才使用闸阀,一般都是用明杆闸阀
规范对报警阀控制阀门的规定:控制阀应设锁定阀位的锁具(或者用信号阀門)以防止误操作而造成配水管道断水的故障。个人觉得消防管平时不常使用阀门的开关应该明显易见以方便都应该使用带锁定阀位的鎖具的阀门。
的水平管设置信号阀就可以了没有一定要闸阀。