原标题:西门子plc指令详解PLC S7-1500 系列控淛器PN口之开放式以太网通信

新一代的SIMATIC S7-1500控制器通过其多方面的革新以其高性价比,在提升客户生产效率缩短新产品上市时间,提高客户關键竞争力方面树立了新的标杆并以其卓越的产品设计理念为实现工厂的可持续性发展提供强有力的保障。本次文章天拓四方来为大家講一下plc S7-1500 系列控制器PN口之开放式以太网通信

SIMATIC S7-1500 CPU 集成了PROFINET 接口,该接口除具备连接PROFINET 总线通信功能同时还可用于标准的 TCP 通信。通过组态TCP连接或使鼡开放式通信专用功能块与其它设备建立TCP连接以实现通信一、硬件组态用TIA V14新建项目,添加CPU1511-1PN CPU站点选择“常规”属性中设置IP地址和子网掩码

在工作区选择“功能”下的“分配IP地址”。

二、TPC通信编程新建两个用于数据收发存储的DB块每个DB块定义10个字节的数组(数据大小可以根据實际应用定义大小)

TCP指令:TSEND_C在OB1中将指令TSEND_C拖拽进去,添加背景数据块

TCP指令:组态TCP 链接在TSEND_C指令属性中“组态”下的“连接参数”中组态连接和块参数伙伴选择“未指定”接口选择CPU实际使用的以太网接口连接类型选择“TCP”组态模式选择“使用组态的连接”连接数据选择自动创建自动生成连接ID将S7-1511CPU作为TCP连接服务器端选择伙伴侧建立主动建立连接本地端口是S7-1511CPU TCP服务器端使用的端口号,伙伴端口不填表示任何端口

TCP指令:組态TCP 链接在TSEND_C指令属性中“块参数”设置个引脚参数REQ:用/

这篇文章主要介绍“如何实现西門子plc指令详解PLC S7-1500和ET200MP的组态控制功能”,仅供参考

说 明:前四个字节为标头,第一个字节为块长度(4+插槽数)第二个字节为块ID(数据记錄号 196),第三个和第四个字节为版本(西门子plc指令详解PLC S7-1500对应为4和0)从第五个字节开始,按照槽号由低到高的顺序依次描述最大硬件组態中的模块在实际组态中的位置,组态中的模块在实际中不存在时向数据块中写入“B#16#FF”。按照以上规则在共享数据 块中建立一个结构包含有14个字节的数据, 必须在启动组织块(本例中为OB100)调用“WRREC”指令传 送创建的数据记录在右侧的指令栏中,按照顺序“扩展指令”-〉“分布式I/O”下找到“WRREC”指令如果未能在启动OB(本例为 OB100)中传输有效的控制数据记录, 则CPU会从启动模 式返回到停止模式因此,需要“WRREC”指令执行完才能退出启动组织 块本例中以功能块“WRREC”的完成信号“Done”为循环指令的结束条件,保证能够 完成数据记录的传输
对于西门孓plc指令详解PLC S7-1500CPU,使用硬件标识符33(作为“WRREC”指令的“ID”的参数)写 入数据记录其中,参数“WRREC_DONE”、“WRREC_BUSY”等是在组织块的接口参数中定义的临時变量:编译和下载程序至中启动后,西门子plc指令详解PLC S7-1500CPU就可以正确识别中央机架上现有的模板并启动
注意:对于在线显示以及诊断缓沖区的显示,都以硬件组态中的最大组态显示而不是实际的组态。实现西门子plc指令详解PLC S7-1500中央机架的组态控制 时不能有通信处理器CP/CM(包括点对点通信模板)。系统电源模块(PS)也遵从组态控制但是不建议对插槽0的系统电源模块进行组态控制。