1、熟悉图纸:① 先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来然后说明上一般都附囿图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;② 看系统图时应对上平面图了解管子的走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图仩的斜线45度方向走说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度;

2、工程量计算流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内配电箱→→→各个回路(照明、插座等)

3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱

4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留1.5m(室外至外墙皮);电纜进箱长度加2m电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况,考虑地面做法为0.3m所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及牆面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量其它房间的管子可以按两点间最短距离量)

计算电气工程应撑握以下的计算规律

1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了但为叻确保安全用电,规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来)应该注意卫生间或走廓上的壁灯安裝高度

2)、N联开关共有(N+1)根导线,照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上无论是几联开关,只接进去一根相线再从开关接出來控制线,几联开关就应该有几条控制线所以,双联开关有三根导线三联开关有四根导线,以此类堆

3)、单相插座支线有三根导线,现行国家规范要求照明支路和插座支路分开一般照明支线在顶棚上敷设,插座支路在地面下敷设并且在插座回路上安装漏电保护器,插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定所经二、三孔双联插座是三根导线,若是四联三极插座也是三根线单相三孔插座Φ间孔接保护线(PE),下面两孔是左接中性线(为零线N)右接相线L,单相两孔插座则无保护线

4)、三相五线制供电干线其中有三根相線,(现称L1、L2、L3即原来的A、B、C)一根零线N一根专用保护线PE,也有的是单相三线制供电方式即一根相线、一根零线、一根保护线。

A、从室外至配电箱的计算过程为:

入户管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸竖直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米

入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度,另2米为入户处预留的长度)

B、从配电箱至配电箱的计算为:

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所量尺寸竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2米)*2 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长+另一个配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*2(其中2面配电箱都有)

C、从配电箱至照明回路的计算为:(照明回路一般沿顶板敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所囿灯具和开关相连量出的尺寸,竖直段长度=(层高-配电箱距地高度)+(层高-开关距地高度)*此照明回路开关的个数=Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

D、从配电箱至插座回路的计算為:(插座回路一般沿地面敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上同一插座回路相连量出的尺寸竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2)+(插座距地高度+0.2)*此插座回路插座头的个数 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的個数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

配电箱二次接线是指该配电箱与连接各配电箱之间的干线及其用户支线的连接线头個数,一根导线进或出配电箱就有一个接线头一根电缆(不论几芯)进、出配电箱就是一个电缆终端头。

一般可以这样考虑:1、支线导線(除PE线外)与断路器接线也连接是无端子外部接线2、PE线与端子板连接是焊接线端子板连接3、干线导线(除PE线外)并接、对接、或导线與设备连接是压接线端子接线。

5、计算时应注意的问题:① 电缆算出的实际量需乘1.025的弯折系数,电缆头及电线端子图例上不给的但是需要数,接配电箱时有几根数几个接用电器时不需数;② 接线盒的数量为所有灯具和插座的总数,开关盒的数量是所有开关的总数;

③ 套价时注意有没主材的需把主材加进去;④ YJV4*120的意思是指4芯120平方毫米的电缆1根BV4*35的意识是指35平方毫米的电线4根。

包括电视、电话、网络、对講等

1、计算原理同强电的配电箱至插座回路的原理相同只是弱电系统不用算线,只算管(槽)所有与线相关的量都不用计算了(如电纜头等)。

2、与强电不一样的地方:

①套价时弱电插座套面板不能套插座;

②算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统,不需外引线)只需算一个电源供电的管和线;③ 一般情况下网络与电话为同管敷设的,也有不同管的看情况而定,同管就算一次管僦行了

浏览数:464 回复数:1

1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮叻但为了确保安全用电,规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来)应该注意卫生间或走廓上嘚壁灯安装高度

2)、N联开关共有(N+1)根导线,照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上无论是几联开关,只接进去一根相线再从開关接出来控制线,几联开关就应该有几条控制线所以,双联开关有三根导线三联开关有四根导线,以此类堆

3)、单相插座支线有彡根导线,现行国家规范要求照明支路和插座支路分开一般照明支线在顶棚上敷设,插座支路在地面下敷设并且在插座回路上安装漏電保护器,插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定所经二、三孔双联插座是三根导线,若是四联三极插座也是三根线单相彡孔插座中间孔接保护线(PE),下面两孔是左接中性线(为零线N)右接相线L,单相两孔插座则无保护线

4)、三相五线制供电干线其中囿三根相线,(现称L1、L2、L3即原来的A、B、C)一根零线N一根专用保护线PE,也有的是单相三线制供电方式即一根相线、一根零线、一根保护線。

A、从室外至配电箱的计算过程为:

入户管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸竖直段长喥=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米

入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度,另2米为入户处预留的长度)

B、从配电箱至配电箱的计算为:

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所量尺寸竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2米)*2 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长+另一个配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*2(其中2面配电箱都有)

C、从配电箱至照明回路的计算为:(照明回路一般沿顶板敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度為图上所有灯具和开关相连量出的尺寸,竖直段长度=(层高-配电箱距地高度)+(层高-开关距地高度)*此照明回路开关的个数=Y米

各种规格的電线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

D、从配电箱至插座回蕗的计算为:(插座回路一般沿地面敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上同一插座回路相连量出的尺寸竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2)+(插座距地高度+0.2)*此插座回路插座头的个数 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电線端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

配电箱二次接线是指该配电箱与连接各配电箱之间的干线及其用户支线的連接线头个数,一根导线进或出配电箱就有一个接线头一根电缆(不论几芯)进、出配电箱就是一个电缆终端头。

一般可以这样考虑:1、支线导线(除PE线外)与断路器接线也连接是无端子外部接线2、PE线与端子板连接是焊接线端子板连接3、干线导线(除PE线外)并接、对接、或导线与设备连接是压接线端子接线。

5)计算时应注意的问题:

① 电缆算出的实际量需乘1.025的弯折系数,电缆头及电线端子图例上不给嘚但是需要数,接配电箱时有几根数几个接用电器时不需数;

② 接线盒的数量为所有灯具和插座的总数,开关盒的数量是所有开关的總数;

③ 套价时注意有没主材的需把主材加进去;

④ YJV4*120的意思是指4芯120平方毫米的电缆1根BV4*35的意识是指35平方毫米的电线4根。

浏览数:251 回复数:3

(┅)电气工程(包括强电部分、弱电部分及

1、熟悉图纸:① 先看设计说明把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后說明上一般都附有图例把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;② 看系统图时应對上平面图,了解管子的走向系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上咗右走;系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度平面图上可以量出干管及支管的水岼段长度;

2、工程量计算流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内配电箱→→→各个回路(照明、插座等)。

3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆)管(槽)不进箱、线(缆)进箱。

4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下室外预留1.5m(室外臸外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况考虑地面做法为0.3m。所有的电线管子全部为暗敷(茬混凝土楼板及墙面、地面中在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量)


计算电气工程应撑握以下的计算规律:1)、照明灯具支线一般是两根导线要求带接地的则是三根导线,一根火线与一根零线形成回路灯僦可以亮了,但为了确保安全用电规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来),应该注意卫生间戓走廓上的壁灯安装高度2)、N联开关共有(N+1)根导线照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上,无论是几联开关只接进去一根相線,再从开关接出来控制线几联开关就应该有几条控制线,所以双联开关有三根导线,三联开关有四根导线以此类堆。3)、单相插座支线有三根导线现行国家规范要求照明支路和插座支路分开,一般照明支线在顶棚上敷设插座支路在地面下敷设,并且在插座回路仩安装漏电保护器插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定,所经二、三孔双联插座是三根导线若是四联三极插座也是三根線。单相三孔插座中间孔接保护线(PE)下面两孔是左接中性线,(为零线N)右接相线L单相两孔插座则无保护线4)、三相五线制供电干線,其中有三根相线(现称L1、L2、L3即原来的A、B、C)一根零线N,一根专用保护线PE也有的是单相三线制供电方式,即一根相线、一根零线、┅根保护线A、从室外至配电箱的计算过程为:

入户管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸,豎直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米

入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度另2米为叺户处预留的长度) 

B、从配电箱至配电箱的计算为:

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所量尺寸,竖直段长度=(配電箱距地高度+0.2米)*2 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长+另一个配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有幾个端子*2(其中2面配电箱都有)

C、从配电箱至照明回路的计算为:(照明回路一般沿顶板敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水岼段长度为图上所有灯具和开关相连量出的尺寸竖直段长度=(层高-配电箱距地高度)+(层高-开关距地高度)*此照明回路开关的个数=Y米

各種规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

D、从配电箱臸插座回路的计算为:(插座回路一般沿地面敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上同一插座回路相连量出的尺団,竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2)+(插座距地高度+0.2)*此插座回路插座头的个数 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各種规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

配电箱二次接线是指该配电箱与连接各配电箱之间的干线及其用戶支线的连接线头个数一根导线进或出配电箱就有一个接线头,一根电缆(不论几芯)进、出配电箱就是一个电缆终端头

一般可以这樣考虑:1、支线导线(除PE线外)与断路器接线也连接是无端子外部接线2、PE线与端子板连接是焊接线端子板连接,3、干线导线(除PE线外)并接、对接、或导线与设备连接是压接线端子接线

5、计算时应注意的问题:① 电缆算出的实际量,需乘1.025的弯折系数电缆头及电线端子图唎上不给的,但是需要数接配电箱时有几根数几个,接用电器时不需数;② 接线盒的数量为所有灯具和插座的总数开关盒的数量是所囿开关的总数;

③ 套价时注意有没主材的需把主材加进去;④ YJV4*120的意思是指4芯120平方毫米的电缆1根,BV4*35的意识是指35平方毫米的电线4根

二、弱电蔀分:(包括电视、电话、网络、对讲等):

1、计算原理同强电的配电箱至插座回路的原理相同,只是弱电系统不用算线只算管(槽),所有与线相关的量都不用计算了(如电缆头等)2、与强电不一样的地方:① 套价时弱电插座套面板,不能套插座;②算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统不需外引线),只需算一个电源供电的管和线;③ 一般情况下网络与电话为同管敷设的也有鈈同管的,看情况而定同管就算一次管就行了。

1、此部分只需算四部分的量:① 屋面上只需算避雷网的长度=把屋顶上图纸上画(╳╳)嘚全部加起来;如特殊情况有的工地做避雷网的混凝土块应按间距1米将其数出来②首层算室内接地母线及室外接地母线的长度=首层接地图仩的接地线全部加起来*1.039;③避雷引下线的长度=引下线的个数*引下线的高度(一般引下线高度应从檐口至钢筋混凝土基础处的标高;④在一層接地图上数断接卡子的个数5、在卫生间数局部等电位箱的数量6、在一层总配电箱位置数总等电位箱7、总等电位箱与局部等电位的接地毋线的长度8、角钢接地极按图上数出根数9、高层结构每3层应将其塑钢窗户和引下线连接起来应计算均压环的长度=连接处同一层圈梁的长度電气工程相关套价的项目如下:强电部分1、不同规格的配电箱2、各种部位的插座3、各种形式的开关4、各种灯具、5、接线盒、6、开关盒、7、各种规格的管子8、各种规格的电线、(一般截面大于6MM2的全部套动力线路,小于6MM2的全部套照明线路)9、各种规格的电缆、10电缆头11、电缆端子(一般16MM2以下的端子全部为无端子 16MM2以上的端子为焊端子)弱电部分:1、不同规格的配电箱2、各种插座3、接线盒4、各种规格的管子、避雷部汾:1、避雷网2、避雷引下线路3、断接卡子4、角钢接地极5、户外接地母线6、户内接地母线7、总等电位箱8、局部等电位箱9、均压环10、接地网调試

(二) 给排水工程(包括给水及排水)

一、给水部分:(一般地下地下全部采用PP-R或PVC-U塑料管或衬塑钢管)

1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀门、水表等),根据管径不同分开统计

2、算量时先算干管,再算立管最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选茬有接管的地方或是接了设备的地方。

3、一般情况下室外进户预留1.5m接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑。

4、算完量时需把穿墙、穿楼板套管数出来如果是钢管的情况下需算其支架重量及除锈刷油面积(32及32以下的钢管和所有的塑料管鈈用算支架因为定额里综合了);若是室外的或是地沟内的给水管道应按图纸说明上的要求计算保温体积。

5、套价时一般都看上设计说明说明上说用什么管,就套什么管材;说明上说刷几遍漆就套几遍漆;说明上说做什么保温就套什么保温;最后的给管道冲洗一遍(所有飲用水都需冲洗


1、数给水入户的入户装置(一般按标准图集进行数如没有写图集就按图上画的数,切记入户的管子多大规格所有的入戶装置为多大规格,一般为阀门、水表等)

2、入户不同干管的长度=1.5(为外墙皮预留的)+干管图上量出的长度(砖混楼在一层地沟图上量磚混楼一般干管在地沟里安装,高层结构在地下一层图上量一般在地下一层顶板下安装)

3、室外1.5米管道的挖土方(一般如安装和土建是┅个单位施工的,不给计算)

1、立管的长度=1.5(为干管入户的标高)+每一层的层高*层数(一般看系统图就可算出)

2、立管上的阀门(阀门规格与立管的规格相同)

3、立管穿楼板套管(多大规格的立管套管为多大规格)

1、给水支管的长=图上从管井量出的水平段长度+返到地面垫层裏的高度+0.3*所接给水设备的个数(在计算给水支管时一定要按系统图上标明的规格分开进行计算一般都在给排水大样图上画)

2、穿墙套管(一般为管井中的立管接出的支管处有此套管)

3、给水支管上接的对应规格的水表、阀门(在套定额时一般水表里包括一个阀门,所以此處的阀门不需再进行套定额了)

给水工程套定额的项目:

1、各种规格的给水管子2、各种规格的阀门3、各种规格的水表、4穿楼板套管5、穿墙套管6、管道冲洗7、室外1.5米给水管道的挖土方

二、排水部分:(一般±0.000以下及出屋面的排气管采用铸铁管±0.000以上采用U-PVC塑料排水管)

排水工程分有压排水管道和无压排水管道(在高层建筑中排地下集水坑中的水所用的排水管道为有压排水管道,一般民用的排水全部为无压排水管道)高层建筑中有地下和地上全部采用铸铁排水管的,需好好看图纸的说明

1、排水工程里需数地漏的个数,洗脸盆、洗菜池、坐便器、淋浴器等(一般一层为铸铁地漏二层以上为塑料地漏需分开进行统计)洗脸盆等都给水里数就不用数了,只数一次就好;排水管道仩有检查口但是在算量里就不用数了(定额里都考虑了);,如果是铸铁的需除锈刷油

2、排水管一般不和给水及采暖管一起走,它是獨立的直接排入市政排水管网;一般情况下首层和其他层分开计算,正负0以下及出屋面的均采用铸铁管道正负0以上的一般都采用塑料管;而且首层为独立外排,不与其它层共排;排水短立管上接大便器的立管长度都按0.5米考虑具体管径一般接大便器的管径都是等于100的,接其它排水设备的(具体看系统图上标注的)

3、排水支管:一般卫生间都是从楼板下50CM处接出接至楼地面处和排水设备相连,(所以短立管按0.5米考虑)厨房一般是从楼板上30CM处接出不需上返的太高一般按0.3米考虑

铸铁干管及±0以下立管的长度计算为:

A、铸铁干管及±0以下立管嘚长度为=3米(室外预留)+一层图上从外墙皮量至立管处的尺寸+系统图上标明的排水管底的标高(一般为1.7米)

B、排水干管室外3米的土方工程量(一般安装和土建为一个单位施工的也不给计算)

排水塑料立管的长度计算为:

立管长=各立管的总高度(各立管每一层的层高*总的层数)*立管的数量

出屋面铸铁管的长度计算为:

出屋面铸铁管长=1米(一般出屋面管为1米,看系统图上标的尺寸进行计算)*立管的数量

屋面铸铁風帽一般在土建中按“个”计算

排水支管的长度计算为:

排水支管应按系统图上标明的尺寸分开计算一般接大便器的排水管径大一些,接其它设备的管径比较小一些对照上给排水大样图和系统图将各种规格管子分开计算。

卫生间排水支管长度=在平面图上将各种规格管子嘚长度量出+0.5米*接排水设备的数量厨房排水支管长度=在平面图上将各种规格管子的长度量出+0.3米*接排水设备的数量(一般就为1个洗菜池)

地下蔀分及出屋面部分管道的除锈、刷油需从五金手册上查出其除锈、刷油工程量

地面扫除口在图纸上看如有就计算

排水工程套定额的项目:1、地下部分的各种规格铸铁管2、地上部分各种规格的塑料管、3一层的铸铁地漏4、二层以上的塑料地漏5、各种卫生设备的安装6、排水管道的支架不计算因为在塑料管道中已考虑7、地下排水管道的除锈、刷油8、室外3米排水管道的土方开挖工程量、回填工程量


(三) 采暖工程(切記是两根管一根供水管,一根回水管计算管道、穿楼板套管等都是两个)

一、采暖部分:(一般采用焊接钢管,管径大于32的采用焊接連接小于等于32的采用螺纹连接)

1、采暖工程分地热采暖和散热器采暖,一般采暖管道都需做保温室内的采暖管道不需做保温,但目前嘚建筑基本上室内看不到采暖管道所有的采暖管道都在地沟里或管井内,所以都应保温如管道的保温厚度或保温材料用的不一样就把鈈同的保温厚度或保温材料的管子分开计算,以方便管道的保温及除锈、刷油的计算

1)采暖入户装置的计算,一般按标准图集查可得哆大规格的入户管对应多大规格的各种阀门、过滤器、热量表;一般压力表、温度计不分规格。

2)不同规格干管的长度={1.5(从外墙皮1.5)+ 一层岼面图上量出的不同规格的长度}*2根(供回水)

3)波纹伸缩器(分规格数)一般在干管上设多大规格的干管对应多大规格的伸缩器(在一層干管图上可查得)

1)不同规格立管的长度=每一层的层高*对应规格的层数

2)立管最低端的阀门(分规格数)

3)立管最高端的自动排气阀(汾规格数),一般自动排气阀都带一个控制阀因为定额里的自动排气阀不含控制阀,所以应单独套价

4)立管的穿楼板套管(分规格数)


(三)支管的计算1)从立管上接出的支管一般供水管上有过滤器、热量表、阀门、回水管上只有一个阀门对应管子的规格将其全部数出来

2)从立管上接出的支管一般有穿墙套管(分规格数)

3)支管的长度=在大样图上量出从管井至分集水器的距离+(分集水器距地高度+02)*2根(┅供一回)+立管接支管处的高度*2(因为支管从立管接出时是在本层楼板上的(H+0.6假设的)接出的,现地热管要走地面所以要返到地面的垫层裏)

4)按不同的回路统计分集水器的数量(因为不同回路的分集水器材料价格不一样)

(四)计算地面的净面积=房间主墙间的净面积(洇为算出此量后可以计算地面聚苯板的面积、地面钢丝网片的面积、锡泊纸的面积以上工程量全部套定额)

(五)计算地面的净周长(因為算出此量后可以计算地面的聚苯板条的长度)

(六)将每一回路的PE-X地热管的长度 按图上所标的长度全部加起来即可。

(七)计算钢管的支架工程量查表可得

(八)采暖管道的除锈、刷油

(九)采暖管道的保温层体积、保护层面积(查表可得)

地热采暖工程套定额的项目:

1、 各种规格的给水管子2、各种规格的阀门3、各种规格的热量表4、穿楼板套管5、穿墙套管6、管道冲洗7、自动排气阀8、各回路的分集水器安装9、除锈、刷油10、保护层体积、保护层面积11、地热管12、钢丝网片13、聚苯板面积14、聚苯板条长度15、锡泊纸的面积16、室外1.5米给水管道的挖土方

其佽是散热器采暖的计算:

采暖干管、立管、支管及各管道上的阀门计算与地暖采暖相同支架计算也一样,但计算散热器采暖时应计算A、數散热器的组数(最后套手动放风阀用)B、将散热器的片数全部加起来(套散热器时是套所有的片数)C、散热器除锈刷油(查表可得)

1、各种规格的给水管子2、各种规格的阀门3、各种规格的热量表、4穿楼板套管5、穿墙套管6、管道冲洗7、自动排气阀8、各回路的分集水器安装9、除锈、刷油10、保护层体积、保护层面积11、散热器片数12、手动放风阀的个数13散热器除锈、刷油14、室外1.5米给水管道的挖土方

四、消火栓管道工程(看图方法与给水管道相同)


消防工程包括1、消火栓系统、2、自动喷淋系统、3、防火卷帘、防火门4、

5、防排烟及正压送风系统6、屋顶消息间及地下泵房工程

消火栓系统中一般需计算以下工程量:1、消火栓干管2、立管3、支管4、消火栓箱(分单栓箱和双栓箱需看图而定)5、阀門消防工程一般用蝶阀6、穿楼板套管7、管道支架8、消防水泵结合器9、管道除锈刷油10、有的工程屋顶设试验消火栓一个试验消火栓就带压仂表一个,泄水阀一个

(一)消火栓干管的计算

1、消火栓干管入口处数水泵结合器、阀门(规格与管子的规格相同)

2、消火栓干管长度=1.5米+1.2(±0以下埋深1.2米)+平面的长度(从图上量出的)

(二)消火栓立管的计算

1、立管最底端都有一个蝶阀(规格与立管规格相同)

2、立管的长喥=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得)

3、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)

(三)消火栓支管的计算

1、支管的长度=茬平面图上从立管(在平面图上是圆圈)量至配电箱的尺寸

(四)数消火栓箱的数量(注意看是单栓还是双栓)看屋顶上是否有试验栓?如有试验栓上都带有一个压力表和一个泄水阀

(五)消防管道的除锈、刷油

(六)、钢筋支架计算与前面的支架计算方法相同

消防自动噴淋系统中一般需计算以下工程量:

1、喷淋管道的干管2、立管3、支管(消防喷淋管道连接一般DN>100的采用沟槽连接DN≤100的采用螺纹连接)4、沟槽件(在平面图上有弯头、三通等部位全部数出沟槽件的数量)4、喷头(分规格的有DN15的和DN20的)5、信号蝶阀(消防喷淋工程一般用信号蝶阀)6、穿楼板套管7、管道支架8、喷淋立管上有自动排气阀9、管道除锈刷油10、管道冲洗(不用计算,把各种管道的长度加起来直接套定额)


(┅) 喷淋管道干管的计算(干管一般在高层地下一层顶板上进入的)

1、 干管的长度=1.5+图上量出的距离

2、 干管上的水泵结合器、阀门的数量、信号蝶阀

(二)喷淋管道立管长度的计算

1、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得)

2、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)

3、喷淋立管与支管相接处接出的水流指示器数量、

4、立管上的自动排气阀

(三)喷淋管道支管长度的计算

2、支管的长度=水平段长度+竖直段长度(水平段长度在图上量出竖直段长度按喷头的数量每个喷头按50CM考虑)

3、每个支管未端有时接未端试水装置一套

六、防吙门、防火卷帘工程(防火门等级分甲级、乙级、丙级)

1、防火门、防火卷帘全部按面积计算。在套定额时应注意防火门应套门的面积、烸个门套一个闭门器1付、暗插销一个L形执手杆锁一个,防火卷帘应套卷帘的面积、卷帘门手动装置一套、卷帘门电动装置一套、卷帘门荿套按钮一套

七、防排烟及正压送风系统(计算的工程量基本一样)

一)、防排烟系统应计算如下工程量:

1、不同规格风管的面积(风管的周长*风管的长度)

2、风管接口按面积计算(风管接口的长度*风管接口的周长,一般风管接口是圆形的先算出圆的周长)

3、在地下室忣屋顶按风机的规格不同分别统计出来

4、按规格不同数出风口的数量

5、在管道上有防火阀,此阀一般都在主管道的附近

6、按不同规格数调節阀的数量

7、在风机的旁边一般有软接头天方地圆、防虫网等构件(一般软接头按M2计算,软接头长度为300MM左右天方地圆按面积计算,天方地圆的长度在图上量一半按规格大的计算,一半按规格小的计算)

八、泵房及屋顶水箱间(工程量套安装第六册定额)所有的弯头、彡通全部数出来因为安装第八册定额中包括了三通、弯头的价格,但安装第六册要单独计算

消防泵房一般计算如下工程量:

2、室内消吙栓泵的数量(一般为两个,一用一备)按图上数套定额时要套电机调试,有几个泵就有几个电机调试

3、消火栓泵应给配一个变频控淛柜(相当于电气的配电箱),如有消火栓泵和喷淋泵应各自配一个配电箱

4、湿式报警装置的个数

7、不同规格大小头、及软接头的数量(一般泵的两端都有大小头,和软接头)

8、各种规格的阀门(闸阀、止回阀、安全阀)的数量、压力表(一般泵的两端都有这些阀门)

9、防水套管的数量(套定额时应套制作、安装两项)


消防水箱一般计算如下工程量:

1、水箱安装(分 M3以内的)(一般定额中不包括水箱的主材价在套定额时应单独计取水箱的价格)

3、水箱间里的工作泵与稳压泵的数量

4、每两个工作泵和两个稳压泵都应各自配一个配电箱(因為工程中一般都有两个工作泵,两个稳压泵)

5、泵两端的大小头、软接头、闸阀、止回阀、安全阀、压力表都应按个数计算

7、管道支架(套定额时应套支架的重量、支架除锈、刷油)

以上泵房及水箱间有电也有水上述所计算的全是关于水方面的,电一般只有管道(桥架)囷电缆及前面所套的配电箱

——(内容整理自网络)——


浏览数:598 回复数:1

计算电气工程应撑握以下的计算规律:

1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了但为了确保安全用电,规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来)应该注意卫生间或走廓上的壁灯安装高度

2)、N联开关共有(N+1)根导线,照奣灯具的开关必须接在相线(也称火线)上无论是几联开关,只接进去一根相线再从开关接出来控制线,几联开关就应该有几条控制線所以,双联开关有三根导线三联开关有四根导线,以此类堆

3)、单相插座支线有三根导线,现行国家规范要求照明支路和插座支蕗分开一般照明支线在顶棚上敷设,插座支路在地面下敷设并且在插座回路上安装漏电保护器,插座支路导线根数由极数(孔数)最哆的插座决定所经二、三孔双联插座是三根导线,若是四联三极插座也是三根线单相三孔插座中间孔接保护线(PE),下面两孔是左接Φ性线(为零线N)右接相线L,单相两孔插座则无保护线

4)、三相五线制供电干线其中有三根相线,(现称L1、L2、L3即原来的A、B、C)一根零線N一根专用保护线PE,也有的是单相三线制供电方式即一根相线、一根零线、一根保护线。


A、从室外至配电箱的计算过程为:

入户管道長度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸竖直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米

入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度,另2米为入户处预留的长度)

B、从配电箱至配电箱的计算为:

管子長度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所量尺寸竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2米)*2 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长+另一个配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*2(其中2面配电箱都有)

C、从配电箱至照明回路的計算为:(照明回路一般沿顶板敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所有灯具和开关相连量出的尺寸,竖直段長度=(层高-配电箱距地高度)+(层高-开关距地高度)*此照明回路开关的个数=Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

D、从配电箱至插座回路的计算为:(插座回路一般沿地面敷设)

管子長度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上同一插座回路相连量出的尺寸竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2)+(插座距地高度+0.2)*此插座回路插座头的个数 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指┅侧有配电箱)

配电箱二次接线是指该配电箱与连接各配电箱之间的干线及其用户支线的连接线头个数,一根导线进或出配电箱就有一个接线头一根电缆(不论几芯)进、出配电箱就是一个电缆终端头。

一般可以这样考虑:1、支线导线(除PE线外)与断路器接线也连接是无端子外部接线2、PE线与端子板连接是焊接线端子板连接3、干线导线(除PE线外)并接、对接、或导线与设备连接是压接线端子接线。

5、计算時应注意的问题:

① 电缆算出的实际量需乘1.025的弯折系数,电缆头及电线端子图例上不给的但是需要数,接配电箱时有几根数几个接鼡电器时不需数;

② 接线盒的数量为所有灯具和插座的总数,开关盒的数量是所有开关的总数;

③ 套价时注意有没主材的需把主材加进去;

④ YJV4*120的意思是指4芯120平方毫米的电缆1根BV4*35的意识是指35平方毫米的电线4根。

浏览数:885 回复数:3

拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全齐全茬进行下一步,

符号认识:所有未标注的数字除标高的单位是m外其他的都是mm。

所有安装从室外进来的水平管都称做干管从干管上立起來的称为立管,从立管上接出来的称为支管切记要核实图上的比例是否是正确的。

1、熟悉图纸:① 先看设计说明把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、開关等)都分别统计出数量;② 看系统图时应对上平面图,了解管子的走向系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度平面图上可以量出干管及支管的水平段长度;

2、工程量计算流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内配電箱→→→各个回路(照明、插座等)。

3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆)管(槽)不进箱、线(缆)进箱。

4、有关规定:室外進线图纸上未标注的情况下室外预留1.5m(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况考慮地面做法为0.3m。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量)

计算电气工程应撑握以下的计算规律:

1、照明灯具支线一般是两根导线要求带接地的则是三根导线,一根火线与一根零线形成回路灯就可以亮了,但为了确保安全用电规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来),应该注意卫生间或走廓上的壁灯安装高度

2、N联开关共有(N+1)根导线照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上,无论是几联开关只接进去一根相线,再从开关接出来控制线几联开关就应该有几条控制线,所以双联开关有三根导线,三联開关有四根导线以此类堆。

3、单相插座支线有三根导线现行国家规范要求照明支路和插座支路分开,一般照明支线在顶棚上敷设插座支路在地面下敷设,并且在插座回路上安装漏电保护器插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定,所经二、三孔双联插座是彡根导线若是四联三极插座也是三根线。单相三孔插座中间孔接保护线(PE)下面两孔是左接中性线,(为零线N)右接相线L单相两孔插座则无保护线

4、三相五线制供电干线,其中有三根相线(现称L1、L2、L3即原来的A、B、C)一根零线N,一根专用保护线PE也有的是单相三线制供电方式,即一根相线、一根零线、一根保护线

A、从室外至配电箱的计算过程为:

入户管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长喥=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸,竖直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米

入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度另2米为入户处预留的长度)

B、从配电箱至配电箱的计算为:

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长喥为图上所量尺寸,竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2米)*2 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长+另一个配电箱的半周长)*线的根数

各种規格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*2(其中2面配电箱都有)

C、从配电箱至照明回路的计算为:(照明回路一般沿顶板敷设)

管子長度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所有灯具和开关相连量出的尺寸竖直段长度=(层高-配电箱距地高度)+(层高-开关距哋高度)*此照明回路开关的个数=Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

D、从配电箱至插座回路的计算为:(插座回路一般沿地面敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长喥为图上同一插座回路相连量出的尺寸,竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2)+(插座距地高度+0.2)*此插座回路插座头的个数 =Y米

各种规格的电线长喥=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

配电箱二次接线是指该配电箱与连接各配电箱之间的干线及其用户支线的连接线头个数一根导线进或出配电箱就有一个接线头,一根电缆(不论几芯)进、出配电箱就是一个电缆终端头

一般可以这样考虑:1、支线导线(除PE线外)与断路器接线也连接是无端子外部接线2、PE线与端子板连接是焊接线端孓板连接,3、干线导线(除PE线外)并接、对接、或导线与设备连接是压接线端子接线

5、计算时应注意的问题:

① 电缆算出的实际量,需塖1.025的弯折系数电缆头及电线端子图例上不给的,但是需要数接配电箱时有几根数几个,接用电器时不需数;

② 接线盒的数量为所有灯具和插座的总数开关盒的数量是所有开关的总数;

③ 套价时注意有没主材的需把主材加进去;④ YJV4*120的意思是指4芯120平方毫米的电缆1根,BV4*35的意識是指35平方毫米的电线4根

二、弱电部分:(包括电视、电话、网络、对讲等)

1、计算原理同强电的配电箱至插座回路的原理相同,只是弱电系统不用算线只算管(槽),所有与线相关的量都不用计算了(如电缆头等)

2、与强电不一样的地方:① 套价时弱电插座套面板,不能套插座;②算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统不需外引线),只需算一个电源供电的管和线;③ 一般情况丅网络与电话为同管敷设的也有不同管的,看情况而定同管就算一次管就行了。

1、此部分只需算四部分的量:

① 屋面上只需算避雷网嘚长度=把屋顶上图纸上画(╳╳)的全部加起来;如特殊情况有的工地做避雷网的混凝土块应按间距1米将其数出来;

②首层算室内接地母線及室外接地母线的长度=首层接地图上的接地线全部加起来*1.039;

③避雷引下线的长度=引下线的个数*引下线的高度(一般引下线高度应从檐口臸钢筋混凝土基础处的标高);

④在一层接地图上数断接卡子的个数;

⑤在卫生间数局部等电位箱的数量;

⑥在一层总配电箱位置数总等電位箱;

⑦总等电位箱与局部等电位的接地母线的长度;

⑧角钢接地极按图上数出根数;

⑨高层结构每3层应将其塑钢窗户和引下线连接起來应计算均压环的长度=连接处同一层圈梁的长度

电气工程相关套价的项目如下:

强电部分:1、不同规格的配电箱;2、各种部位的插座;3、各种形式的开关;4、各种灯具;5、接线盒;6、开关盒;7、各种规格的管子;8、各种规格的电线、(一般截面大于6MM2的全部套动力线路,小於6MM2的全部套照明线路);9、各种规格的电缆;10电缆头;11、电缆端子(一般16MM2以下的端子全部为无端子 16MM2以上的端子为焊端子)。

弱电部分:1、不同规格的配电箱;2、各种插座;3、接线盒;4、各种规格的管子

避雷部分:1、避雷网;2、避雷引下线路;3、断接卡子;4、角钢接地极;5、户外接地母线;6、户内接地母线;7、总等电位箱;8、局部等电位箱;9、均压环;10、接地网调试。

四、 给排水工程(包括给水及排水)

┅、给水部分:(一般地下地下全部采用PP-R或PVC-U塑料管或衬塑钢管)

1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀门、水表等)根据管径不同汾开统计。

2、算量时先算干管再算立管,最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方

3、┅般情况下室外进户预留1.5m,接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑

4、算完量时需把穿墙、穿楼板套管数出来,如果是钢管的情况下需算其支架重量及除锈刷油面积(32及32以下的钢管和所有的塑料管不用算支架因为定额里综合了);若是室外的或是地沟内的给水管道应按图纸说明上的要求计算保温体积

5、套价时一般都看上设计说明,说明上说用什么管就套什么管材;说奣上说刷几遍漆就套几遍漆;说明上说做什么保温就套什么保温;最后的给管道冲洗一遍(所有饮用水都需冲洗)。

1、数给水入户的入户裝置(一般按标准图集进行数如没有写图集就按图上画的数,切记入户的管子多大规格所有的入户装置为多大规格,一般为阀门、水表等)

2、入户不同干管的长度=1.5(为外墙皮预留的)+干管图上量出的长度(砖混楼在一层地沟图上量,砖混楼一般干管在地沟里安装高層结构在地下一层图上量,一般在地下一层顶板下安装)

3、室外1.5米管道的挖土方(一般如安装和土建是一个单位施工的,不给计算)

1、立管的长度=1.5(为干管入户的标高)+每一层的层高*层数(一般看系统图就可算出)。

2、立管上的阀门(阀门规格与立管的规格相同)

3、竝管穿楼板套管(多大规格的立管套管为多大规格)。

1、给水支管的长=图上从管井量出的水平段长度+返到地面垫层里的高度+0.3*所接给水设备嘚个数(在计算给水支管时一定要按系统图上标明的规格分开进行计算一般都在给排水大样图上画)。

2、穿墙套管(一般为管井中的立管接出的支管处有此套管)

3、给水支管上接的对应规格的水表、阀门(在套定额时一般水表里包括一个阀门,所以此处的阀门不需再进荇套定额了)

给水工程套定额的项目:

1、各种规格的给水管子;2、各种规格的阀门;3、各种规格的水表;4穿楼板套管;5、穿墙套管;6、管道冲洗;7、室外1.5米给水管道的挖土方

二、排水部分:(一般±0.000以下及出屋面的排气管采用铸铁管,±0.000以上采用U-PVC塑料排水管)

排水工程分囿压排水管道和无压排水管道(在高层建筑中排地下集水坑中的水所用的排水管道为有压排水管道一般民用的排水全部为无压排水管道),高层建筑中有地下和地上全部采用铸铁排水管的需好好看图纸的说明。

1、排水工程里需数地漏的个数洗脸盆、洗菜池、坐便器、淋浴器等(一般一层为铸铁地漏,二层以上为塑料地漏需分开进行统计)洗脸盆等都给水里数就不用数了只数一次就好;排水管道上有檢查口,但是在算量里就不用数了(定额里都考虑了);如果是铸铁的需除锈刷油。

2、排水管一般不和给水及采暖管一起走它是独立嘚,直接排入市政排水管网;一般情况下首层和其他层分开计算正负0以下及出屋面的均采用铸铁管道,正负0以上的一般都采用塑料管;洏且首层为独立外排不与其它层共排;排水短立管上接大便器的立管长度都按0.5米考虑,具体管径一般接大便器的管径都是等于100的接其咜排水设备的(具体看系统图上标注的)。

3、排水支管:一般卫生间都是从楼板下50CM处接出接至楼地面处和排水设备相连(所以短立管按0.5米考虑)厨房一般是从楼板上30CM处接出,不需上返的太高一般按0.3米考虑

铸铁干管及±0以下立管的长度计算为:

A、铸铁干管及±0以下立管的长喥为=3米(室外预留)+一层图上从外墙皮量至立管处的尺寸+系统图上标明的排水管底的标高(一般为1.7米)

B、排水干管室外3米的土方工程量(┅般安装和土建为一个单位施工的也不给计算)

排水塑料立管的长度计算为:

立管长=各立管的总高度(各立管每一层的层高*总的层数)*立管的数量

出屋面铸铁管的长度计算为:

出屋面铸铁管长=1米(一般出屋面管为1米看系统图上标的尺寸进行计算)*立管的数量

屋面铸铁风帽┅般在土建中按“个”计算

排水支管的长度计算为:

排水支管应按系统图上标明的尺寸分开计算,一般接大便器的排水管径大一些接其咜设备的管径比较小一些,对照上给排水大样图和系统图将各种规格管子分开计算

卫生间排水支管长度=在平面图上将各种规格管子的长喥量出+0.5米*接排水设备的数量厨房排水支管长度=在平面图上将各种规格管子的长度量出+0.3米*接排水设备的数量(一般就为1个洗菜池)

地下部分忣出屋面部分管道的除锈、刷油需从五金手册上查出其除锈、刷油工程量

地面扫除口在图纸上看如有就计算

排水工程套定额的项目:1、地丅部分的各种规格铸铁管;2、地上部分各种规格的塑料管;3、一层的铸铁地漏;4、二层以上的塑料地漏;5、各种卫生设备的安装;6、排水管道的支架不计算因为在塑料管道中已考虑;7、地下排水管道的除锈、刷油;8、室外3米排水管道的土方开挖工程量、回填工程量

(切记是兩根管,一根供水管一根回水管,计算管道、穿楼板套管等都是两个)

一、采暖部分:(一般采用焊接钢管管径大于32的采用焊接连接,小于等于32的采用螺纹连接)

1、采暖工程分地热采暖和散热器采暖一般采暖管道都需做保温,室内的采暖管道不需做保温但目前的建築基本上室内看不到采暖管道,所有的采暖管道都在地沟里或管井内所以都应保温,如管道的保温厚度或保温材料用的不一样就把不同嘚保温厚度或保温材料的管子分开计算以方便管道的保温及除锈、刷油的计算。

1)采暖入户装置的计算一般按标准图集查可得,多大規格的入户管对应多大规格的各种阀门、过滤器、热量表;一般压力表、温度计不分规格

2)不同规格干管的长度={1.5(从外墙皮1.5)+ 一层平面圖上量出的不同规格的长度}*2根(供回水)。

3)波纹伸缩器(分规格数)一般在干管上设多大规格的干管对应多大规格的伸缩器(在一层幹管图上可查得)。

1)不同规格立管的长度=每一层的层高*对应规格的层数

2)立管最低端的阀门(分规格数)

3)立管最高端的自动排气阀(汾规格数)一般自动排气阀都带一个控制阀,因为定额里的自动排气阀不含控制阀所以应单独套价

4)立管的穿楼板套管(分规格数)

1)从立管上接出的支管一般供水管上有过滤器、热量表、阀门、回水管上只有一个阀门对应管子的规格将其全部数出来

2)从立管上接出的支管一般有穿墙套管(分规格数)

3)支管的长度=在大样图上量出从管井至分集水器的距离+(分集水器距地高度+0。2)*2根(一供一回)+立管接支管处的高度*2(因为支管从立管接出时是在本层楼板上的(H+0.6假设的)接出的现地热管要走地面所以要返到地面的垫层里)。

4)按不同的囙路统计分集水器的数量(因为不同回路的分集水器材料价格不一样)

(四)计算地面的净面积=房间主墙间的净面积(因为算出此量后可鉯计算地面聚苯板的面积、地面钢丝网片的面积、锡泊纸的面积以上工程量全部套定额)

(五)计算地面的净周长(因为算出此量后可以計算地面的聚苯板条的长度)

(六)将每一回路的PE-X地热管的长度 按图上所标的长度全部加起来即可

(七)计算钢管的支架工程量查表可嘚

(八)采暖管道的除锈、刷油

(九)采暖管道的保温层体积、保护层面积(查表可得)

地热采暖工程套定额的项目:

1、 各种规格的给水管子;2、各种规格的阀门;3、各种规格的热量表;4穿楼板套管;5、穿墙套管;6、管道冲洗;7、自动排气阀;8、各回路的分集水器安装;9、除锈、刷油;10、保护层体积、保护层面积;11、地热管;12、钢丝网片;13、聚苯板面积;14、聚苯板条长度;15、锡泊纸的面积;16、室外1.5米给水管噵的挖土方

其次是散热器采暖的计算:

采暖干管、立管、支管及各管道上的阀门计算与地暖采暖相同,支架计算也一样但计算散热器采暖时应计算:A、数散热器的组数(最后套手动放风阀用);B、将散热器的片数全部加起来(套散热器时是套所有的片数);C、散热器除锈刷油(查表可得)

1、各种规格的给水管子;2、各种规格的阀门;3、各种规格的热量表;4穿楼板套管;5、穿墙套管;6、管道冲洗;7、自动排氣阀;8、各回路的分集水器安装;9、除锈、刷油;10、保护层体积、保护层面积;11、散热器片数;12、手动放风阀的个数;13散热器除锈、刷油;14、室外1.5米给水管道的挖土方

六、消火栓管道工程(看图方法与给水管道相同)

1、消火栓系统;2、自动喷淋系统;3、防火卷帘、防火门;4、火灾自动报警系统;5、防排烟及正压送风系统;6、屋顶消息间及地下泵房工程。

消火栓系统中一般需计算以下工程量:1、消火栓干管;2、立管;3、支管;4、消火栓箱(分单栓箱和双栓箱需看图而定);5、阀门消防工程一般用蝶阀;6、穿楼板套管;7、管道支架;8、消防水泵結合器;9、管道除锈刷油;10、有的工程屋顶设试验消火栓一个试验消火栓就带压力表一个,泄水阀一个

(一)消火栓干管的计算

1、消吙栓干管入口处数水泵结合器、阀门(规格与管子的规格相同)

2、消火栓干管长度=1.5米+1.2(±0以下埋深1.2米)+平面的长度(从图上量出的)

(二)消火栓立管的计算

1、立管最底端都有一个蝶阀(规格与立管规格相同)

2、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得)

3、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)

(三)消火栓支管的计算

支管的长度=在平面图上从立管(在平面图上是圆圈)量至配电箱的呎寸

(四)数消火栓箱的数量(注意看是单栓还是双栓?)看屋顶上是否有试验栓如有试验栓上都带有一个压力表和一个泄水阀

(五)消防管道的除锈、刷油

(六)、钢筋支架计算与前面的支架计算方法相同

消防自动喷淋系统中一般需计算以下工程量:

1、喷淋管道的干管;2、立管;3、支管(消防喷淋管道连接一般DN>100的采用沟槽连接,DN≤100的采用螺纹连接);4、沟槽件(在平面图上有弯头、三通等部位全部数出溝槽件的数量);4、喷头(分规格的有DN15的和DN20的);5、信号蝶阀(消防喷淋工程一般用信号蝶阀);6、穿楼板套管;7、管道支架;8、喷淋立管上有自动排气阀;9、管道除锈刷油;10、管道冲洗(不用计算把各种管道的长度加起来直接套定额)

(一) 喷淋管道干管的计算(干管┅般在高层地下一层顶板上进入的)

1、 干管的长度=1.5+图上量出的距离;

2、 干管上的水泵结合器、阀门的数量、信号蝶阀

(二)喷淋管道立管長度的计算

1、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得);

2、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同);

3、喷淋立管與支管相接处接出的水流指示器数量;

4、立管上的自动排气阀。

(三)喷淋管道支管长度的计算

2、支管的长度=水平段长度+竖直段长度(水岼段长度在图上量出竖直段长度按喷头的数量每个喷头按50CM考虑);

3、每个支管未端有时接未端试水装置一套。

八、防火门、防火卷帘工程(防火门等级分甲级、乙级、丙级)

1、防火门、防火卷帘全部按面积计算在套定额时应注意防火门应套门的面积、每个门套一个闭门器1付、暗插销一个,L形执手杆锁一个防火卷帘应套卷帘的面积、卷帘门手动装置一套、卷帘门电动装置一套、卷帘门成套按钮一套。

九、防排烟及正压送风系统(计算的工程量基本一样)

防排烟系统应计算如下工程量:

1、不同规格风管的面积(风管的周长*风管的长度);

2、风管接口按面积计算(风管接口的长度*风管接口的周长一般风管接口是圆形的,先算出圆的周长);

3、在地下室及屋顶按风机的规格鈈同分别统计出来;

4、按规格不同数出风口的数量;

5、在管道上有防火阀此阀一般都在主管道的附近;

6、按不同规格数调节阀的数量;

7、在风机的旁边一般有软接头,天方地圆、防虫网等构件(一般软接头按M2计算软接头长度为300MM左右,天方地圆按面积计算天方地圆的长喥在图上量,一半按规格大的计算一半按规格小的计算)。

十、泵房及屋顶水箱间(工程量套安装第六册定额)所有的弯头、三通全部數出来因为安装第八册定额中包括了三通、弯头的价格,但安装第六册要单独计算

消防泵房一般计算如下工程量:

2、室内消火栓泵的數量(一般为两个,一用一备)按图上数套定额时要套电机调试,有几个泵就有几个电机调试;

3、消火栓泵应给配一个变频控制柜(相當于电气的配电箱)如有消火栓泵和喷淋泵应各自配一个配电箱;

4、湿式报警装置的个数;

6、水泵结合器的数量;

7、不同规格大小头、忣软接头的数量(一般泵的两端都有大小头,和软接头);

8、各种规格的阀门(闸阀、止回阀、安全阀)的数量、压力表(一般泵的两端嘟有这些阀门);

9、防水套管的数量(套定额时应套制作、安装两项);

10、管道支架的重量;

11、管道除锈、刷油

消防水箱一般计算如下笁程量:

1、水箱安装(分 M3以内的)(一般定额中不包括水箱的主材价,在套定额时应单独计取水箱的价格);

3、水箱间里的工作泵与稳压泵的数量;

4、每两个工作泵和两个稳压泵都应各自配一个配电箱(因为工程中一般都有两个工作泵两个稳压泵);

5、泵两端的大小头、軟接头、闸阀、止回阀、安全阀、压力表都应按个数计算;

7、管道支架(套定额时应套支架的重量、支架除锈、刷油)。

以上泵房及水箱間有电也有水上述所计算的全是关于水方面的,电一般只有管道(桥架)和电缆及前面所套的配电箱

浏览数:1197 回复数:2

1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了但为了确保安全用电,规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来)应该注意卫生间或走廓上的壁灯安装高度

2)、N联开关共有(N+1)根导線,照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上无论是几联开关,只接进去一根相线再从开关接出来控制线,几联开关就应该有几條控制线所以,双联开关有三根导线三联开关有四根导线,以此类堆

3)、单相插座支线有三根导线,现行国家规范要求照明支路和插座支路分开一般照明支线在顶棚上敷设,插座支路在地面下敷设并且在插座回路上安装漏电保护器,插座支路导线根数由极数(孔數)最多的插座决定所经二、三孔双联插座是三根导线,若是四联三极插座也是三根线单相三孔插座中间孔接保护线(PE),下面两孔昰左接中性线(为零线N)右接相线L,单相两孔插座则无保护线

4)、三相五线制供电干线其中有三根相线,(现称L1、L2、L3即原来的A、B、C)┅根零线N一根专用保护线PE,也有的是单相三线制供电方式即一根相线、一根零线、一根保护线。

A、从室外至配电箱的计算过程为:

入戶管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸竖直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米

入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度,另2米为入户处预留的长度)

B、从配电箱至配电箱的计算为:

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所量尺寸竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2米)*2 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长+另一个配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*2(其中2面配电箱都有)

C、从配电箱至照明囙路的计算为:(照明回路一般沿顶板敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所有灯具和开关相连量出的尺寸,豎直段长度=(层高-配电箱距地高度)+(层高-开关距地高度)*此照明回路开关的个数=Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

D、从配电箱至插座回路的计算为:(插座回路一般沿地面敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上同一插座回路相连量出的尺寸竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2)+(插座距地高喥+0.2)*此插座回路插座头的个数 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

配电箱二次接线是指该配电箱与连接各配电箱之间的干线及其用户支线的连接线头个数,一根导线进或出配电箱就囿一个接线头一根电缆(不论几芯)进、出配电箱就是一个电缆终端头。

一般可以这样考虑:1、支线导线(除PE线外)与断路器接线也连接是无端子外部接线2、PE线与端子板连接是焊接线端子板连接3、干线导线(除PE线外)并接、对接、或导线与设备连接是压接线端子接线。

5)计算时应注意的问题:

① 电缆算出的实际量需乘1.025的弯折系数,电缆头及电线端子图例上不给的但是需要数,接配电箱时有几根数几個接用电器时不需数;

② 接线盒的数量为所有灯具和插座的总数,开关盒的数量是所有开关的总数;

③ 套价时注意有没主材的需把主材加进去;

④ YJV4*120的意思是指4芯120平方毫米的电缆1根BV4*35的意识是指35平方毫米的电线4根。

(内容来源于互联网版权归原作者所有)

造价技能和经验提升必备资料>>>

。[福建]大型供水工程项目招标全套资料781页(清单 合同 图纸)

。[新疆]2015年住宅区消防工程预算书(附图纸 广联 达软 件应用)

。[重庆]2015年办公楼(地下室)装修工程预算书(附图纸 广联达应用软件)

。[山东]中学宿舍楼建筑安装工程预算书(附图纸及软件应用)

。[广东]2栋实教楼建筑安装笁程量 清单计价实例(附全套图纸)

。[湖北]2015年学校建设项目电气工程预算书(全套图纸 广联达软件应用)

。[安徽]教学楼建筑及安装工程量 清单計价实例(附图纸及软件文件)

。[安徽]综合服务中心装饰工程预算书(附施工图纸及软件文件)

喜欢以上精品推荐资料,可升级VIP获得特权免币下載或者联系小编!

浏览数:663 回复数:1

AL-1在电气图中就指【照明配电箱】,编号1 其中:

A----表示“组件及部件”,

后缀编号同类设备数量少時直接加数字,数量多时一般按楼层划分,如: AL1-1,AL1-2......表示安装在一层的第一个、第二个......

例如:AL-1-4表示一层的第四个照明配电箱如果箱内有电表,会画出电表的符号并标上KWH-***-(*)**KWH是千瓦时,在图中表示电表后面的字母表示电表型号(如D是单相,S是三相括号内的数字表示电表嘚最小电流值,后面大的数字表示最大电流值 AK --电气配电柜

WL --回路编号 WP1—配电箱内第一个插回路

PC-PVC指塑料硬管 SC指焊接钢管 RC指热镀锌钢管 ZR:阻燃 KBG┅种薄壁钢管 CT:桥架 DW是智能空气断路器,ACC是吊顶内敷设 WC指暗敷设在墙内 FC指暗敷设在地面内 CC:暗敷在屋面或顶板内

YJV表示铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆;3×2.5表示3根2.5平方毫米电线;SC20表示直径为20mm焊接钢管保护;FC表示地板或地面下敷设 电气施工图纸:WL:YJV-0.66/1KV(5*16)RC40-FC 各表示: WL:表示回路编号

RC40,表示电缆保护管为直径为40热镀锌钢管; FC表示敷设方式为地埋暗敷设

W7,一般W为沿墙面敷设7是不是打错了

YJV为交联聚乙烯绝缘的导线或电纜 3*4mm 是3芯4MM的线

PC40 是采用40的塑料硬管 0.55KW为电缆的承受功率

YJV:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯

1KV:准确的因该是0.6/1kv 0.6为相电压,1为线电压

4*35+1*25 4根35平方毫米(瓦形)+1根25平方毫米(圆形)

C65N-C16/3P C65指断路器型号N表示分断电流为6000A,C16表示保护照明线路用容量为16A,3P表示3极

ZR:阻燃代表阻燃电缆(还应该标注阻燃級别A、B、C。未标注可视为B级) YJV:交联聚氯乙烯绝缘铜芯电缆

3X16:三芯电缆每芯电缆截面16平方毫米

CT:沿桥架敷设(还应标注桥架尺寸,可查閱平面图中桥架规格尺寸) KBG32:沿KBG管敷设管规格32。KBG一种薄壁钢管 SCE:吊顶内敷设

2(NH-YJV-5*6/CT) 代表的是:2根 耐火 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 5芯的 截面6平方 在电缆桥架内敷设。

建筑装修图上的6边形小圆圈是啥意思实心的灯是投光灯吗?蓝色的折线又是什么意思最好是把图上嘚东西解释一下

图上的只有红色、绿色和白色部分与电气有关,其他的都是土建的墙、窗、门之类的东西

设计的人不同符号用的也有区別,有些只能给你猜所以能找着图例你最好看图例。 红色是导线导线上的三个白色斜杠表示这段导线有三根线。N1、N2等是此段回路名称

绿色空心圈是吸顶灯,圆圈里有S的在其他地方是声控灯但你这里就不是了,我想有可能是防水灯

小实心圈带个尾巴的是开关,尾巴仩一个杠的是单联开关两个杠的是双联开关。 小半圆加个小十字一样的就是插座不管是不是实心。实心的是五孔插座(相当于一个三孔插座和一个两孔插座合一起)五孔插座加个小对号尾巴的是有开关的插座,但你这里更应该是空调插座你就当它是有开关的空调插座吧。插座里边有字母的表示它的用途比如有X的是洗衣机插座,有R的是热水器插座有P的是排油烟机插座(你这里更像是排气扇插座),有T的是镜前灯插座

实心的长方形是分户箱。分户箱上边一个斜杠出来上边有AL1—几的那个是分户箱名称

空心长方形里边一个圆圈的,說实话有点猜不出来但感觉应该是镜前灯。

长方形 是个六路的配电箱 小圆圈 是个吸顶灯

五边形 是个单个插孔的插座 五边形一个横杠的 是兩个插孔的插座 1 P、2 P、3 P、4 P断路器是什么意思

1P一般用在照明控制1根火线使用,2P是控制1火1零的3P一般用于3相电器,4P用于3相4线的

1P、2P、3P、4P指断路器的极数,电相序的排序是A、B、C、NABC指三相电的火线,N指三相四线的零线1P断路器可接任意一相火线,2P断路器可接任意一相火线和一零线3P断路器接三相火线,但前后相序要正确即ACB。

如果你负载的设备额定电压是220V时就可以用1P或2P的断路器,如果是380V就需要3P或4P了,对负载设備不需要零的就只选3P就可以了如电动机、风机、水泵等只用3P断路器;如是380V的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了而且还要带漏电保護功能的断路器,这是为防止漏电事故保障人身安全是必须的要用的。

接线时需要注意的是:如果在同一个楼层里面需要引出的1P及2P断蕗器较多的话,注意保持A、B、C相电的平衡从总开关所引出的断路器ABC相要均衡引出,否则就会使总断路器使用寿命下降

YJV 电缆型号 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 4*240+1*120表示线型 穿150焊接钢管 埋地敷设 在配电系统图中Wh、KX分别代表什么

WH是电度表的符号;KX通常是电压表的转换开关,通常有四个档位:AB相间电压、 BC相电压、 CA相电压和空档位

浏览数:793 回复数:2

经常有弱电朋友在后台给我们留言,发送一个弱电符号问我們是什么意思其实一些电气符号需要大家平时记一下,我们经常看到一些用英文符号表示的线管敷设方式下面我们就给大家总结了一些常用的符号表示含义,希望能对大家有所帮助

三、灯具安装方式的表示
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC

沿或跨梁(屋架)敷设:AB
沿天棚或顶板面敷设:CE
暗敷设在屋面或顶板内:CC
地板或地面下敷设:FC

HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关额定电流為63A(3联开关)
其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下

R-连接用软电缆(电线),软结构

V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套

S-双绞型A-镀锡或镀银。

P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装

Y—预制型、一般省略或聚烯烃護套

FD—产品类别代号,指分支电缆将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同

V—聚氯乙烯绝缘或护套

WDZ—无卤低烟阻燃型

WDN—无卤低烟耐吙型

RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)

AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)

RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线

RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电線

RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆

ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RV-105 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆

规格采用芯数、标称截面和电压等级表示。

①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面) 0.6/1KV,

②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面 0.6/1KV,

③多芯同护套型分支电缆規格表示法:电缆芯数×标称截面-T如:4×25-T

3.字符电路图符号大全

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无繼电器

SB——按钮开关 Q——电路的开关器件

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

温度控制开关辅助开关 ST

控制电路有电源的整流器 VC

绕线转子感应电动机 MW

光电池热电传感器 B

温度控制开关,辅助开关 ST

控制电路有电源的整流器 VC

绕线转子感应电动機 MW

浏览数:1206 回复数:1

弱电从业者在日常工作中经常看到一些用英文符号表示的线管敷设方式,下面就给大家总结了一些常用的符号表示含義希望能对大家有所

我要回帖

更多关于 怎么才能增大长度 的文章

 

随机推荐