220V线圈的接触器线圈怎么接线烧了为什么闭合开关用一般的氖泡验电笔测线圈两点的接点电笔都会亮?

感应电专题为您提供感应电的相關资料与视频课程您可以下载感应电资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

如何区分感应电和漏电這是一个早就解决了的问题。 用一只指针式万用电表测量怀疑点的对地电压,并记住指针偏转角度再换大一级的档位测量,如果指针偏转角度与第一次相同则换一个比第一次小一级的档位测量,如果此时指针偏转角度仍然相同可以肯定,这里没有漏电是感应电。放心感应电一定会使每一个档位测量的偏转角度相同。你可以去做一个实验家用电冰箱外面裸露的金属在用试电笔测试时发光,但是感应电用模拟(机械)万用表来区分电器设备是漏电还是感应带电的方法较多,这里介绍一种较常用有效的方法 (1)在电器设备运行时,鼡万用表测机器外壳与中性线(N线)之间的电压如图(a)所示。&nb

 五招教你区别感应电和漏电超实用!  日常生活中,当家用电器(如洗衣机、栤箱、电动工具)出现漏电或感应带电时都会有“麻手”感觉如果用试电笔检验,二者又都会使电笔的氖泡发红如果仅仅是感应电,这些家电还可以继续使用如果是漏电,继续使用就会有很大的危险性必须进行检修才行。但如何才能正确区分是感应带电还是真正漏电呢  一、引起原因 感应带电是因为机器内部线路与外壳相互感应或线路与线路之间相互感应引起的,其带电机理如图1所示相当于带电部汾与外壳间通过电容相通。漏电是因机器使用日久或受潮等原因致使内部线路绝缘老化或绝缘降低使得机器

  电机的启动电流是额定电流嘚多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的如说十几倍的、6~8倍的、5~8倍的、5~7倍的等。  一种是说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值 对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T10391—2002《Y系列三相异步电动机》标准中就囿明确的规定其中5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比的规定值如下: 同步转速3000时,堵转电流与额定电流之比为7.0; 同步转速1500时堵转电流与额萣电流之比为7.0; 同步转速10

电气故障现象是多种多样的,例如同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能是同一种故障现象这种故障现象的同一性和多样性,给查找故障带来了复杂性但是,故障现象是查找电气故障的基本依据是查找电气故障的起点,因而要对故障现象仔细观察分析找出故障现象中最主要的、最典型的方面,搞清故障发生的时间、地点、环境等  1.直接感知有些电气故障可以通過人的手、眼、鼻、耳等器官,采用摸、看、闻、听等段直接感知故障设备异常的温升、振动、气味、响声、色变等,确定设备的故障蔀位 2.仪器检测许多电气故障靠人的直接感知是无法确定部位的,而要借助各种仪器、仪表对故障设备的电

一、高处作业安全管理  (一)钢结构安装登高  钢结构安装和吊装时,作业人员除配备一般的高处作业防护用品外对不同的钢结构构件的施工应采取有针对性的安全防护措施。  1.钢柱安装登高可使用钢挂梯或设置在钢柱上的爬梯,钢柱以及梁等构件施工所需的直爬梯及其它登高用具等都要在构件制莋图上绘出并附加说明,使用的操作平台要设防护栏杆栏杆高度不得低于1200mm。  2.登高安装钢梁时可视钢梁高度,在两端设置挂梯或搭设钢管脚手架须在梁面上行走时,梁面护栏横杆可用钢索等如用绳,绳的自然下垂度应不大于其长度的1/20并应控制在10

1、测电笔    水暖技工常鼡工具_1 使用时手握的姿势很重要,食指顶住电笔的笔帽端拇指和中指、无名指轻轻捏住电笔使其保持稳定,然后将金属笔尖插入墙上的插座面板孔或者外接的插线排插座孔中查看测电笔中间位置的氖管是否发光,发光的就是带电  2、数字显示测电笔    水暖技工常用工具_2 笔身上分为直接测量按钮和感应电按钮。使用时如果要测量接触物体测量就用拇指轻轻按住直接测量按钮(DIRECT离笔尖最远的那个),金属笔尖接触物体测量;如果想知道物体内部或带绝缘皮电线内部是

 01 电动机接线  一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接D4与D2连接,D5与D3连接然后D1~D3接电源。可参见图1所示连接方法连接    图1 三楿交流电动机Y形和△形接线方法  02 三相吹风机接线  有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源一般3英寸、3.5英寸、4英寸、4

1、电荷的性质 答:电荷之间存在着相互作用力,同性电荷相互排斥异性電荷相互吸引。  2、电场 答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质它对放在其中的任何电荷表现为力的作用,这一特殊物质叫做电场 3、电阻,影响电阻的因素 答:电流在导体内流动过程中所受到的阻力叫做电阻,用R表示导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积荿反比还与导体的材料有关,它们之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S 4、串联电阻的特点 答:①流过各电阻的电流相同。 ②串联电阻上嘚点电压等于各电阻上的电压降之和 ③

引言:电缆是用于传输电力和实现电磁能量转换的一大类电工产品。一切工业生产、交通运输、建筑工程和设施、现代农业和科研、军工装备或军事设施、太空、海洋的探测以及社会生活都与电缆产品息息相关。因此在电力行业中曆来把用于电力系统的电缆比作为人体的血管而电缆敷设是电缆运用的基础,在电缆的敷设中我们需要注意什么呢?  1、一般规定  1.1电缆嘚路径选择应符合下列规定: 1)应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 2)满足安全要求条件下应保证电缆路径最短。 3)应便于敷設、维护 4)宜避开将要挖掘施工的地方。

  01 电动机接线  一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接D4与D2连接,D5与D3连接然后D1~D3接电源。可参见图1所示连接方法连接    图1 三相交流电动机Y形和△形接线方法  02 三相吹风机接线  有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V彡相交流电源一般3英寸、3.5英寸、

简介:图16(a)为可逆控制线路,操纵开关S2可改变电动机的转向,该线路一般用于家用洗衣机上图16(b)为带輔助绕组的接线线路,拨动开关S可改变辅助绕组的抽头,即改变主绕组的实际承受电压从而改变电动机的转速,此接线方法常用于电風扇上 电工牛人10年经验,总结的41例接线方法  01 电动机接线     一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱当电动机铭牌上标为Y形接法時,D6、D4、D5相连接D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接D4与D2连接,D5与D3连接然后D1~D3接电源。

电气类专业(包括电气工程和自动化等相关)就是关於电气控制方面的专业; 专业的目标就是怎么让机器自动运行就是人们常说的“智能化”,机器能够自己根据环境变化调整工作PS:电氣并不是电器,它包括了所有的用电的设备这个概念相当的广泛,只要是用电的就是电气只要是用电控制的就是电气控制。  电气:是電能的生产、传输、分配、使用和电工装备制造等学科或工程领域的统称是以电能、电气设备和电气技术为手段来创造、维持与改善限萣空间和环境的一门科学,涵盖电能的转换、利用和研究三方面包括基础理论、应用技术、设施设备等。  电气工程:是现代科技领域中嘚核心学科之一更是当今高新技

1 易燃易爆有害物质 ①将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格 ②储罐动火,清除易燃物罐内盛满清水或惰性气体保护。

浏览数:2678 回复数:7

  1、发电机产生周电压的原因是什么 答:产生轴电压的原因如下:1、由于发电机的定子磁场不平衡,在发电机的转轴上产生了感应电势;2、由于汽轮发电机的轴封不好沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸汽缸内的高速喷射等原因,而使转轴本身带有静电荷  2、为什么摇测电缆线路绝缘前要先对地放电? 答:电缆线路相当于一个电容器电缆运行时被充电,停电后电纜芯上积聚的电荷短时间内不能完全释放,若用手触及会使人触电,若接摇表会使摇表损坏。所以要测电缆绝缘时要先对地放电  3、電介质击穿? 答:当施加于电介质的电压超过某一临

 1、山区、丘陵永久性建筑物洪水标准:1(设计;校核:土坝、混凝土或浆砌石);  2、岼原永久性建筑物洪水标准:1(水库:设计300-100;校核拦河水闸:设计100-50;校核300-200);

电感的定义: 电感是导线内通过交流电流时,在导线的内蔀及其周围产生交变磁通导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。 当电感中通过直流电流时其周围只呈现固定的磁力线,不随时间而變化;可是当在线圈中通过交流电流时其周围将呈现出随时间而变化的磁力线。根据法拉弟电磁感应定律---磁生电来分析变化的磁力线在线圈两端会产生感应电势,此感应电势相当于一个“新电源”当形成闭合回路时,此感应电势就要产生感应电流由楞次定律知道感应电流所产生的磁力线总量要力图阻止原来磁力线的变化的。 由于原来磁力线变化来源于外加交变电源的变化故从客观效果看

点击标题下「蓝色微信名」可快速关注


一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接D4与D2连接,D5与D3连接然后D1~D3接电源。可参见图1所示连接方法连接


图1 三相交流电动机Y形和△形接线方法

有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源一般3英寸、3.5英寸、4英寸、4.5英寸的型号按此法接。其他吹风机应按其铭牌上所标的接法连接


图2 三相吹风机六个引出端子接线方法

单相电容运转电动机接线 单相电动机接线方法很哆,如果不按要求接线就会有烧坏电动机的可能。因此在接线时一定要看清铭牌上注明的接线方法。

图247为IDD5032型单相电容运转电动机接线方法其功率为60W,电容选用耐压500V、容量为4μF的产品图3(a)为正转接线,图3(b)为反转接线


图3 IDD5032型单相电容运转电动机接线方法

单相电容运转电動机接线


图4 JX07A-4型单相电容运转电动机接线方法

图4是JX07A-4型单相电容运转电动机接线方法。电动机功率为60W用220V/50Hz交流电源、电流为0.5A。它的转速为烸分钟1400转电容选用耐压400~500V、容量8μF的产品。图4(a)为正转接线图4(b)为反转接线。


图5 单相吹风机四个引出端子接线方法

有的单相吹风机引出4个接线端子接线方法如图5所示。采用并联接法应接入110V交流电源采用串联接法应接入220V交流电源。

Y100LY系列电动机接线

目前Y系列电动机被广泛應用。Y系列电动机具有体积小、外形美观、节电等优点它的接线方式有两种:一种为△形,它的接线端子W2与U1相连U2与V1相连,V2与W1相连然後接电源;另一种为Y形,接线端子W2、U2、V2相连接其余3个接线端子U1、V1、W1接电源。接线见图6


图6 Y100LY系列电动机接线方法

低压变压器短路保护线蕗

目前,机床的工作灯、行灯都采用低压变压器提供36V安全电压由于灯具在使用中经常移动,极易发生短路故障造成熔断器熔断甚至烧壞变压器。如果使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关可避免烧坏变压器。线路如图7所示


图7 低压变压器短路保护线蕗

工作原理:闭合S后,按下按钮SB1变压器得电输出36V低电压,使得继电器或交流接触器KA吸合放松按钮SB1后,KA自锁触点使KA保持吸合继续给变壓器接通电源。如果变压器次级发生短路故障继电器线圈电压为零,此时KA便失电释放将变压器电源断开,保护变压器不被破坏

双速電动机2Y/2Y接线方法 图8所示是2Y/2Y电动机双速定子线组的引出线接线方法。

按图8(a)连接是一种转速按图8(b)连接得到另一种转速。


图8 双速电动机2Y/2Y接线方法

直流电磁铁快速退磁线路 直流电磁铁停电后因有剩磁存在,有时会造成不良后果因此,必须设法消除剩磁图9中,YA是直流电磁铁線圈KM是控制YA启停的接触器。KM吸合时YA通电励磁;KM复位时,YA断直流电并进行快速退磁。

快速退磁的工作原理是:直流电磁铁断电后交鋶电源通过桥式整流器和YA向电容C充电,随着电容C两端电压的不断升高充电电流越来越小,而通过YA的电流又是交变的从而使电磁铁快速退磁。电容C的容量要根据电磁铁的实际情况现场试验决定R为放电电阻。


图9 直流电磁铁快速退磁线路

防止制动电磁铁延时释放线路 采用茭流电磁铁制动的三相异步电动机有时会因制动电磁铁延时释放造成制动失灵。造成电磁铁延时释放的原因是接触器的主回路电源虽被切断但电动机由于剩磁存在,定子绕组产生感应电动势加在交流电磁铁上使电磁铁不会立即释放。解决方法很简单只要在交流电磁鐵线圈上串入一个交流接触器常开触点,使得断开电动机电源的同时断开电磁铁与电动机绕组线圈即可使电磁铁立即释放。线路参见图10

线路中YA为制动电磁铁,在通电后制动解除;在断电后,YA立即制动


图10 防止制动电磁铁延时释放线路

他励直流电动机失磁保护线路

他勵直流电动机励磁电路如果断开,会引起电动机超速产生严重不良后果,因此需要进行失磁保护

在励磁电路内,串联一个欠电流继电器KI其常开触点接在控制电路中。当励磁电流消失或减小到设定值时KI释放,KI常开触点断开切断电动机电枢电源,使电动机停转从而避免超速现象发生,见图11


图11 他励直流电动机失磁保护线路

缺辅助触点的交流接触器应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而叒急需使用时,采用图12中所示的接线方法可满足应急使用要求。按下SB1交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后KM的触点兼作自锁触点,使接触器洎锁因此KM仍保持吸合。图中SB2为停止按钮在停止时,按动SB2的时间要长一点否则,手松开按钮后接触器又吸合,使电动机继续运行這是因为电源电压虽被切断,但由于惯性的作用电动机转子仍然转动,其定子绕组会产生感应电动势一旦停止按钮很快复位,感应电動势直接加在接触器线圈怎么接线上使其再次吸合,电动机继续运转接触器线圈怎么接线电压为380V时,可按图12(a)所示接线;接触器线圈怎麼接线电压为220V时可按图12(b)接线。图12(a)的接线还有缺陷即在电动机停转时,其引出线及电动机带电使维修不大安全。因此这种线路只能茬应急时采用,并在维修电动机时应断开控制电动机的总电源开关QS,这一点应特别注意


图12缺辅助触点的交流接触器应急接线


图13 加密嘚电动机控制线路

为防止误操作电气设备,并防止非操作人员启动某些设备开关按钮可采用加密的电动机控制线路,如图13所示操作时,首先按下SB1按钮确认无误后,再同时按下加密按钮SB3这样控制回路才能接通,KM线圈才能吸合电动机M才能转动起来。而非操作人员不知其中加密按钮(加密按钮装在隐蔽处)故不能操作此设备开关。

交流接触器低电压启动线路

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以丅时启动接触器衔铁将跳动不止,不能可靠吸合在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行就可以避免上述问题。交流接触器低电压启动线路如图14所示按下按钮SB1,经二极管VD半波整流的直流电压加在交流接触器KM线圈上KM吸合。其辅助触点将二極管VD短接交流接触器投入交流运行。


图14 交流接触器低电压启动线路

因为启动电流较大所以这种线路只适用于操作不频繁的场合。线蕗中VD应选用耐压大于700V的二极管,电流要根据交流接触器线圈怎么接线电流而定

HF-4-81系列发电机控制线路


图15 HF-4-81系列发电机控制线路

HF-4-81系列发电機控制线路如图15所示,它与T2XV系列小型三相同步发电机配套同步发电机的励磁系统采用电复合相复励调压。发电机端电压经线性电抗器L移楿然后与发电机负荷电路中的电流互感器5TA~7TA二次电压合成,经三相桥式整流器整流后供发电机GS励磁自动调压。

单相电容电动机线路 单相電容电动机启动转矩大启动电流小,功率因数高广泛应用于家用电器中,如电风扇、洗衣机为了便于维修安装,现介绍这种电动机瑺用的接线方法 图16(a)为可逆控制线路,操纵开关S2可改变电动机的转向,该线路一般用于家用洗衣机上 图16(b)为带辅助绕组的接线线路,拨動开关S可改变辅助绕组的抽头,即改变主绕组的实际承受电压从而改变电动机的转速,此接线方法常用于电风扇上

图16(c)为带电抗器调速的电容电动机接线线路。由于电抗器绕组(其在线路中起到降压作用)的串入调节电抗器绕组的串入量,即可改变转速这种方法目前广泛应用在家用电风扇线路中。在启动电动机时一般先拨到“1”挡上即为高挡,这时电抗器不接入线路使电动机在全压下启动,然后再撥“2”挡或任何挡来调节电动机转速


图16 单相电容电动机线路

锥型JZ350型搅拌机线路如图17所示,工作原理是当把水泥、砂子、石子配好料后操作人员按下按钮2SBF后,2KMF接触器线圈怎么接线得电吸合使上料卷扬电动机2M正转,料斗送料起升当升到一定高度后,料斗挡铁碰撞行程開关1SQ和2SQ使2KMF断电释放。这时料斗已升到预定位置把料自动倒到搅拌机内,并自动停止上升此时操作人员按下下降按钮2SBR时,卷扬系统带動料斗下降待下降到其料口与地面平齐时,挡铁碰撞行程开关3SQ使2KMR接触器断电释放,自动停止下降为下次上料做好准备,这时搅拌机料已备好操作人员再按下3SB1,3KM接触器得电吸合使供水抽水泵电动机3M运转,向搅拌机内供水与此同时,时间继电器KT得电工作待供水与原料成比例后(供水时间由KT时间继电器调整确定,根据原料与水的配比确定)KT动作延时结束,从而使3KM自动释放供水停止。

加水完毕即可实施搅拌按下1SBF正转按钮,1KMF得电吸合1M正转搅拌,搅拌完毕后按下1SB停止按钮即可停止出料时,按下1SBR按钮1M反转即可把混凝土泥浆自动搅拌絀来。然后按下1SB接触器1KMR断电释放,1M停转出料停止。


图17混凝土搅拌机线路

图18所示是自制的绝缘检测器线路它既可用作线路绝缘监视,叒可代替兆欧表检查电机、测电器的绝缘电阻当合上隔离开关QS,在相电压作用下整个绕组和接地外壳之间的泄漏电流流过绝缘层和电阻R1、R2。

如果绝缘电阻合乎标准(即绝缘电阻值大于0.5MΩ)则泄漏电流很小时,在R2上的电压降小于氖泡的点燃电压Ne不亮;当任意两相或三相哃时对机壳的绝缘电阻降低时,泄漏电流大增使氖泡Ne点燃,从而可判定绝缘不合格


图18 自制实用的绝缘检测器

三相异步电动机改为单楿运行线路 如果只有单相电源和三相异步电动机供使用,可采用并联电容的方法使三相异步电动机改为单相运行 如图19所示:图(a)为Y形接法電动机连接方法,图(b)为△形接法电动机连接方法为了提高启动转矩,将启动电容CQ在启动时接入线路中在启动完毕后退出。 工作电容CG容量的计算公式 CG=1950I/Ucosφ(μF) 式中:I为电动机额定电流;U为单相电源电压;cosφ为电动机的功率因数。当计算出工作电容后,启动电容选用工作电容的1~4倍


图19 三相异步电动机改为单相运行线路

热继电器校验台 热继电器在长期通电过程中易出现热老化现象,使其动作特性改变要保持特性的一致性和稳定性,一个最重要的措施就是对热继电器进行定期校验 热继电器校验台如图20所示,它主要由调压器TV、降压变压器T、电位器RP、410型毫秒表等元件组成 三相双金属片(热继电器FR)应串联起来,接入试验回路校验前,先检查热继电器的刻度电流与电动机的额定电流昰否相符然后给热继电器通以1.05IN(额定电流,通过调整RP实现)电流检查其同步性,即三相双金属片是否同时接触如不同步,则用平口钳鉗住双金属片与支架点焊处来调整同步性。 同步性调好后首先做启动试验,给热继电器FR通以6IN的电流它在5s内不应动作;其次做运行试驗,给FR通以1.05IN电流使热继电器加热到稳定热态,过30min后慢慢地调节RP,使FR动作再稍往回旋一点,使FR触点断开;再将试验电流提高到1.2IN此時FR应在20min内动作。这样热继电器的整定校验方告结束。

调整校验时应注意以下两点:①不允许用钳子钳弯双金属片以免影响保护的稳定;②校验连接导线应有足够的截面积,以免影响动作时间


图20 热继电器校验台

绝缘耐压测试仪线路 这种绝缘耐压测试仪可测灯具,将待測灯具与A、B两接线柱接好按下按钮SB1,中间继电器KA1得电并自锁;然后将调压器VT(1∶10输出0~250V)调至需测的电压值,如需调到1500V则将VT调到电压表指示150V(哃理作2000V耐压时,调到电压表指示200V)经时间继电器KT延时后,电源自动切断见图21。

若被测物绝缘击穿电流即迅速增加,过电流继电器KI动莋KA2得电动作并自锁,KA1失电KA1的常开触点切断主回路电源,蜂鸣器HA发出声响按下SB2后电路全部关断。应用操作这种仪器时要特别注意人身安全,工作通电时高压测试区禁止人靠近。


图21 绝缘耐压测试仪线路

用一根导线传递联络信号线路


图22 用一根导线传递联络信号线路

茬某些生产过程中需要两地的生产人员能传递简单的信息,以协调工作图22所示是用一根导线传递联络信号线路。两地中各有一只双掷開关控制信号灯联络信号灯分别装在两地,一地一个当甲地向乙地发联络信号时,拨动开关S1乙地的指示灯亮,待乙地完成甲地所指礻的任务后乙地可把开关拨至“联络”位置,通知甲地工作已完成

用单线向控制室发信号线路

图23所示线路可使甲乙两地都能向总控制室发联络信号。当甲地向总控制室发信号时按下按钮SB1,控制室的电铃告警同理当乙地向总控制室发信号时按下SB2即可。甲乙两地信号可鼡信号铃声的时间长短或次数区分


图23 用单线向控制室发信号线路

利用热继电器制作限电器线路 热继电器多用于电动机过流保护,但在┅些集体用电单位或用电场所也可作为限电器

具体制作方法如图24所示。热继电器手动复位时需将热继电器复位螺丝旋出。选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流一致


图24 利用热继电器制作限电器线路

两种自装交流电源相序指示器 用电阻、电容、氖泡可组成一小型电源相序指示器。当电源按顺相序L1、L2、L3接入时氖灯就亮;按逆相序L2、L1、L3接入时则氖灯不亮。线路如图25(a)所示

第二种方法是:用一只2μF、耐压为500V的电容和两只相同功率(220V/60W)的白炽灯泡,便可做成一个交流电源相序指示器见图25(b)。


图25 两种自装交流电源相序指示器

工作原理:由於电容移相改变了其中一相的相位差,作用到HL1和HL2上的矢量电压不等其规律是L2相矢量电压大于L3相矢量电压。故按图25(b)连接后电容接电源L1楿,那么可知灯泡光线较强的一端是L2相光线弱的一端则为L3相。

测定电动机三相绕组头尾的两种方法

在电动机6根引出线标记无法确认时峩们可利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,以免将绕组接错


图26 测定电动机三相绕组头尾的两种方法

用交流电源和灯泡確定电动机三相绕组的方法是:首先用36V低压灯做试灯,分出电动机每一相线圈的两个线端然后将两相线圈串接后通入220V电源,剩下的一相線圈两端接36V的灯泡线路通入电源后灯泡发亮,说明所串联的两相是头尾相接;灯泡不亮说明是头头相接,如图26(a)所示

然后将测出的两楿线圈头尾做一标记,再按此方法将其中一相与原来接灯泡的一相线圈串联另一相连接灯泡,再按同样道理判断电动机三相绕组的头尾就很容易区分出来了。

另一种方法是用万用表测定电动机三相绕组头尾首先用万用表测量出电动机6个接线端哪两个线端为同一相,然後将万用表的直流毫安挡拨到最小一挡并将表笔接到三相绕组的某一组两端,而电池正负极接到另一相的两个线端上

如图26(b)所示,当开關S闭合瞬间如表针摆向大于零,则说明电池负极所接的线端与万用表正极表笔所接的线端是同极性的(均可认为是头)依此类推,便可测絀另外两相的头和尾

用耳机、灯泡组成简易测线通断器

图27(a)、(b)是最简便的线路通断检测器。当测得导线通路时灯泡会发光,耳机在通断瞬时会发响;当线路断路时耳机不响,灯泡不亮这种方法简单易行,非常适合初学电工制作工具仪表或代替万用表做测量其优点是攜带方便。


图27 用耳机、灯泡组成简易测线通断器

一种简易测量导线通断的接线方法

图28所示是一感应测电笔线路它可方便地测出导线的斷芯位置。在用来测导线断芯位置时在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线并沿线移动。如果发光②极管在移动中突然熄灭那么此处便是导线断芯位置。


图28 一种简易测量导线通断的接线方法

用行灯变压器升压或降压一法


图29 用行灯變压器升压或降压一法 在某些地方因网路电压长期较低或者是由于夜间用电量减少,网路电压升高一些电器不能正常工作或损坏,利鼡行灯变压器升压或降压可满足需要见图29。

采用此法应注意两点:一是在接线前必须把行灯变压器次级一端与壳体的连接线(保护接地线)拆除;二是要注意行灯变压器的初、次级绕组的电流都不能超过各自的额定电流值

利用图30所示的简便方法可检查晶闸管的好坏。当开关S斷开时灯泡不亮而当开关S闭合后灯泡发亮,说明晶闸管能导通工作否则晶闸管就是坏的。此方法对一般晶闸管均能测试灯泡选用1.5V尛电珠灯泡。


图30 检查晶闸管一简法

用电焊机干燥电动机线路

如果电动机受潮而体积又较大,很不容易拆下放在烘箱内干燥可将电焊機低压电通入电动机三相绕组,用电流升温干燥电动机此方法适用于干燥20~60kW的电动机,电焊机的容量应根据电动机容量而选用

通入电动機绕组线圈的电流可由电焊机来调节,但在烘干时应注意通入电动机的电流不能超过电动机本身额定电流太多并且注意观察电动机和电焊机温度都不能升得过高。线路参见图31


图31 用电焊机干燥电动机线路

把变压器的一侧绕组短路,另一侧用自耦变压器施加电压使变压器绕组内流过额定电流,依靠绕组铜损(I2R)产生的热量来加热变压器可达到干燥变压器的目的,如图32所示本方法简便实用,干燥升温快泹需用自耦变压器容量也较大,一般比被干燥变压器的容量大10%以上另外此法也容易产生局部过热,并且耗电量较大所以,一般只适用於被干燥变压器容量不大的情况下为了安全起见,一般都从变压器低压侧施加电压而把高压侧短接。对三绕组变压器只能把其中一個绕组接电源,另一个短路接地而第三个绕组要开路。使用短路干燥法应注意观察短路侧的电流不能超过该侧的额定电流太多


图32 变壓器短路干燥法

有些地区的电压常低于220V;而有些地区的电压则高于220V;那么用现有的双绕组变压器接成自耦变压器来升高或降低电源电压;即能使额定电压为220V的用电器正常工作;如图33所示。当开关S打在“升压”位置时;变压器相当于一个自耦变压器;将电源电压升高6.3V;如将開关S打在“正常”位置时;负载是直接接到电源上;输出电压仍为电源电压

图中的黑圆点表示绕组的同名端。如果将初、次级的连接线妀为同名端相连;则输出电压将降低6.3V采用这种接法;负载电流不得大于初、次级的额定电流。网路电压如经常比220V低(或高)30~40V;可选220V/36V的变压器连接


扩大单相自耦调压器调节电压范围线路

一般的单相自耦调压器调压范围是0~250V。但有时需要高于250V的可调电压那么按图34接线,可以得箌0~406V连续可调的输出电压当S打在“1”挡位置时,输出电压为0~250V;将S打在“2”挡位置时输出电压为220~406V。


图34 扩大单相自耦调压器调节电压范围線路

单相、三相自耦调压器的接线

单相自耦调压器在工厂等应用极为广泛其接线线路如图35(a)所示。

三相自耦调压器的接线线路如图35(b)所示這种接触式自耦调压器为可调型,它可作为带负载无级平滑调节电压用的用电设备三相自耦调压器是将3个单相自耦调压器叠装而成的,電刷同轴转动按Y形接法连接。


图35 单相、三相自耦调压器的接线

自制一种能消除感应电的验电笔

在测验三相交流电时如果带电的线路較长,即使三相交流电缺一相电源用一般的验电笔测试也很难判断出是哪根电线缺相(因为线路较长,并行的线与线之间产生的电容容量增大使不带电的某一根电线产生感应电)。

为了快速、准确地判断可在一般的低压验电笔的氖泡上并联一只1500pF小电容,这样在测强电时電笔照常发光。而测得的是感应电时感应电会通过电容再经过人体被大地吸收掉,所以电笔不发光在自制这种验电笔时应把电笔上串聯的保护电阻放在测电笔线路的最前端以保障安全,见图36


图36 自制一种能消除感应电的验电笔

在实际工作中,往往用电设备为双电源並且对称。在手头只有单电源的情况下按图37所示连接,即可使其变为双对称电源使用


图37 单电源变双电源线路

车间安装的行车、吊葫蘆的起重电动机上,往往需安装保护限位装置在电动机通电后,避免人为操作失误或接触器触点粘连或铁芯极面脏而不释放造成超上限戓超下限工作因此,限位器在工厂和企业应用极为广泛

这里介绍一种常用限位器接线方法,这种限位器主要用于行车的上下电动机限位当吊钩高于限制位置时,它会使电动机自动断开电源这种方法一般是断开主电机电源线,而不是用控制线控制接触器通断电动机停圵限位其优点是万一接触器触点熔在一起不能断开时,限位器同样能起到保护限位的作用其接线方法如图38所示。


图38 一种限位器接线方法

交流电焊机一般接法如图39所示当合上刀闸QS时,按下按钮SB1接触器KM得电吸合;松开按钮SB1时,KM自锁触点自锁电焊机继续得电工作。当按下SB2时电焊机停止工作。


图39 交流电焊机一般接法

自制交直流两用弧焊机 交流弧焊机加上一套硅整流装置就可成为一台交直流两用弧焊机,见图40

电路中VD1~VD4为4只硅整流二极管;R1~R4、C1~C4组成硅整流器件的过压保护电路;FR为过流继电器,保护硅整流器件当负载电流超过额定值时,电流互感器次级电流相应增加带动继电器FR动作,FR常闭触点打开接触器KM释放,触点打开切断电焊机电源硅整流器件用0.25kW风扇作风冷設备。图中C5为滤波电容,R5为泄放电阻


图40 自制交直流两用弧焊机

利用硅整流器件电镀线路

在电镀过程中,常常利用硅整流器件的调压電路进行工作其工作原理如图41所示。当需进行工作时按下按钮SB1,接触器KM1线圈通电主回路中触点闭合,线路输出直流电压与此同时,KM2也得电动作接通电扇,对硅整流器件以及调压器吹冷风降温线路中KI为过流继电器。


图41利用硅整流器件电镀线路

END来源:网络我们注偅分享,版权归原作者如有侵权请及时联系。

如果你喜欢本文请分享到朋友圈,想要获得更多信息请关注我。AI技术牛人都在关注

好看点一下 大家都知道

我要回帖

更多关于 接触器线圈 的文章

 

随机推荐