两配电房相隔200米左右
那一定要增加嘚加一面进线柜、一面计量柜,一面出线柜两配电房相隔200米左右,这里还是要加一面出线柜的
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
干式变侧还需要增设10kV负荷开关或断路器
你对这个回答的评价是?
我大概懂你的意思了高压出线柜至不在一个房间的变压器,应增加高压隔离柜由高压出线柜---高压隔离柜----变压器,这样才符合设计规范
你对这个回答的评价是?