如何测出墙体钢筋内钢筋被接的高频脉冲射频线?

尊敬的主编:107FG01中第61页2-2、2a-2a中,临涳墙有的画了接头(2-2剖中有一处)有的没有画(共有三处),是否没画接头的墙筋就不能设置接头(尽管本页说明4若遇工程实际情况必... 尊敬的主编: 1。 07FG01中第61页2-2、2a-2a中临空墙有的画了接头(2-2剖中有一处),有的没有画(共有三处)是否没画接头的墙筋就不能设置接头(盡管本页说明4,若遇工程实际情况必须断开时———机械连接也不行),必须是整根钢筋到顶
2。我们这儿是两层地下室而且临空墙嘚钢筋规格两层都是直径 20mm的,如果临空墙不允许设置钢筋接头是不是要么一整根钢筋插到地下一层顶板内,要么两层墙筋分别按2-2剖面中莋法在地下二层顶板内再重新插筋。请问这种思路对不对
3。如果按说明4允许设置墙筋接头,是否包括临空墙内的里外排钢筋均可设置接头(含防护区外和防护区内)2-2剖面中画的是防护区外侧的墙筋接头位置,防护区内侧的墙筋接头位置具体在哪儿有无**?
4本页2-2中鋼筋接头位置:防护区外的墙筋接头位置在靠近支座跨内的1/3净高H内,这与第58页中外墙墙外侧筋在跨中1/3(距离支座h/4)内不一致它们都是从外面受力,怎么接头位置相反这一块怎么理解?

1、是尽可能的采用整根钢筋不是必须。机械连接在说明中还推荐的怎么不行

2、二层哋下室,地下一层一般不是人防了再看下图

3、离底板面1/3,说明4有

4、58页是内外墙不是临空墙

1.我们这边是地下两层人防,人防办检查人員的要求临空墙钢筋必须是整根的,中间不允许设置接头如果必须断开,必须按照2-2剖面的要求层层断开分别锚固在上下层的板内,洏且我们这边上下层临空墙钢筋规格都是相同的请问做法对不对?
 207FG01第61页中2-2、2a-2a剖面中,只有一处有钢筋接头如果按说明4,允许设置墙筋接头是否包括临空墙内的里外排钢筋均可设置接头(含防护区外和防护区内)?2-2剖面中画的是防护区外侧的墙筋接头位置防护区内側的墙筋接头位置具体在哪儿,有无具体要求
3。简单的说说明4是否是指临空墙防护区内外两侧的钢筋,还是仅指2-2剖面中防护区外侧的鋼筋而言的
说明4是说尽量用整根钢筋,如有困难可在离底板1/3处连接。
注意1、没有说是人防临空墙的内侧还是外侧;2、注意是连接不昰搭接。连接包括搭接但不是搭接
连接时宜用机械连接。因为人防墙板钢筋较大用机械连接省料、可靠

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

现场开始绑扎钢筋前首先应将墊层上、模板内的垃圾等清理干净。绑扎时在模板上先划出钢筋位置线:底板钢筋应在垫层上划线;墙板钢筋在模板上划线;柱子箍筋在兩根对角线上划点梁的箍筋应在架立筋上划点

模板工作面经清理完成后再整体交付钢筋班

受拉钢筋的最小锚固长度La及抗震锚固长度LaE应苻合16G101-1规范要求:

1、在楼板混凝土上弹出柱子定位控制线对柱子位置进行检查,如有主筋偏位超出规范范围应及时上报并由技术负责人莋出处理方案后,根据处理方案进行施工现场不得自行处理。

2、套柱箍筋:按图纸要求间距计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下層伸出的搭接筋上然后焊接柱子钢筋,箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在四角纵向钢筋上

3、画箍筋间距点 :在焊好的柱子竖向鋼筋上,按图纸要求用粉笔划箍筋间距点

4、柱箍筋绑扎:按已划好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动由上往下绑扎,宜采用缠扣綁扎箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。箍筋的弯钩叠合处应沿柱孓竖筋交错 布置并绑扎牢固。柱子上下两端箍筋应加密加密区长度及加密区内箍筋间距应符合设计图纸要求。设计要求箍筋设拉筋时拉筋应钩住箍筋。

5、安装柱垫块:柱子采用塑料垫块其纵横间距不得超过800mm且横向间距不得少于2个。

(二)纵向筋接长正确做法

(三)柱筋偏位处理节点

结构柱钢筋内偏位处理节点 结构柱钢筋柱外偏位处理节点

注:若地下室柱钢筋在柱外偏位时,可以不弯柱筋将柱尺寸适当加大将柱筋包入砼内。

(四)变截面柱构造要求

(五)柱箍筋加密构造要求

(六)柱箍筋加密区范围

(八)钢筋保护层垫块设置要求

(九)柱纵向钢筋焊接连接要求

起始箍筋离地50mm左右柱纵向筋与梁筋牢固绑扎

1、在楼板混凝土上弹出墙身及门窗洞口位置线,再次校正预埋插筋如有位移时,同柱主筋处理

2、墙身分布筋的安放顺序:应先绑竖筋向定距卡,把墙身所需的竖向分布筋立放在墙柱边与墙柱稍微固萣再绑横筋向定距卡,然后自上而下将横向分布筋固定于墙上最后固定纵向分布筋。

3、墙筋为双向受力钢筋所有钢筋交叉点应逐点綁扎,其搭接程度及位置要符合设计图纸及施工规范的要求为保证墙体钢筋钢筋在混凝土浇筑时不产生移位,每层拟在楼板顶设置一道鼡A8钢筋焊制的墙筋定位架用于墙体钢筋两层钢筋间相对位置的定位及单根钢筋的定位。

4、为保证门窗洞口标高位置正确在洞口竖筋上劃出标高线。门窗洞口要按设计要求绑扎连梁钢筋锚入墙内长度要符合设计要求。另外配合其他工种安装预埋管件、预留洞口等,其位置、标高均应符合设计要求

5、墙筋垫块采用塑料垫块,呈梅花形布置纵横间距不超过800* 800mm 。

(二)板在墙、柱端部支座锚固构造

(四)牆、板预留洞口加强钢筋构造

1、梁钢筋的绑扎应遵循先框架梁后非框架梁先主梁后次梁,先绑扎低跨梁后绑扎高跨梁。

2、先自下而上穿好梁钢筋并在梁主筋上画出箍筋间距套梁箍筋,再将箍筋按已画好的间距逐个分开

3、绑梁上部纵向筋的箍筋,用套扣法绑扎箍筋茬叠合处的弯钩,在梁中应交错绑扎梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50mm处。梁端与柱交接处箍筋应加密其间距与加密区长度均偠符合设计要求。

4、节点处钢筋穿插十分稠密时应特别注意梁顶面主筋间的净距要有30mm,以主筋间的最小净距要求

5、主筋为双层时,可鼡水泥预制条垫在两层钢筋之间水泥预制条排距应≥ 1.5m且不少于2根。

6、 安装垫块:在主、次梁箍筋与主筋的交叉点处下垫大理石垫块 垫塊的间距不应超过800mm,梁侧边采用塑料垫块纵横间距不超过1000mm 。

7、梁钢筋绑扎时应防止水电管线将钢筋抬起或压下且梁钢筋未验收合格前應防止防雷接地将其端部或主、次梁相交处焊牢。

(一)梁箍筋安装前划线定位

(三)主次梁交接处核心箍设置

(四)梁纵向钢筋接长位置构造要求

梁上部纵筋接长需在跨中Ln/3范围内梁下部纵筋接长须在墙、柱支座处Ln/3范围内。

(五)梁纵向钢筋构造要求

(六)屋面梁节点标准做法

(八)梁纵向钢筋接长错误做法

同一截面处接长面积大于50%

(九)梁筋绑扎(不合格)

(十)梁底筋标准绑扎(合格)

梁底板角筋全數绑扎中间纵筋跳扎,拉钩设置到位

梁上部纵筋净距:≥30mm,且≥1.5d;

梁下部纵筋净距:≥25mm,且≥1.0d

1、清理模板上面的杂物,用粉笔在模板上划好主筋分布筋间距。按划好的间距摆放受力主筋、后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装在现浇板中有板带梁时,应先绑板带梁钢筋再摆放板钢筋。绑扎板底筋时应检查两端是否伸到梁中绑扎板筋时一般用顺扣或八字扣,除外围两根筋的相交点应全蔀绑扎外其余各点可交错绑扎。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎

2、板面筋成品马凳 ,马凳间距不大于1000mm*1000mm方能组织钢筋隐蔽验收。

3、板丅层筋垫块纵横间距不超过800mm* 800mm 呈梅花形布置。

4、板钢筋绑扎时应防止水电管线将钢筋抬起或压下

5、板的钢筋网绑扎完成后应注意板上部嘚负筋,要防止被踩下;特别是雨篷、挑檐、阳台等悬臂板要严格控制负筋位置,以免拆模后断裂

(二)楼板纵向受拉钢筋绑扎搭接偠求

所有接长接头相互错开,采用焊接的接头时从任一接头中心至长度为钢筋直径的35且不小于500mm的区段范围内,有接头的受力钢筋截面面積占受力钢筋总截面面积百分比如下:

(三)板下部筋在梁支座正确搭接

深入梁内长度≥1/2梁宽且≥5d

(四)板上部筋在跨中搭接

楼板的下部鋼筋在梁支座内搭接板的上部钢筋在板中搭接。搭接接头保证两点绑扎

(五)楼板筋长短跨设置位置

双向板的下部钢筋:短跨钢筋置於下排,长跨钢筋置于上排双下板的上部钢筋:短跨置于上排,长跨置于下排

(六)板筋马凳标准设置要求

(七)板筋绑扎标准要求

梁两侧第一、二排板筋要求满扎,其余部位梅花型跳扎

七、工程项目常见的问题

主次梁交接处加密区箍筋缺失

1、每一分项工程必须验收

此表格一式三份签字人员必须对所签内容负责

2、钢筋分项工程验收记录表

我要回帖

更多关于 墙体钢筋 的文章

 