工程测量专业可以考二建吗技术可以报考二建机电吗

  2019年二级建造师资格考试报名條件是什么2019年二建报考条件暂未公布,考生可先参考2018年二级建造师报名条件具体如下:

  (一)凡遵纪守法,具备工程类或工程经濟类中等专科以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满2年的人员可报名参加二级建造师执业资格考试。

  (二)符合上述(一)嘚报名条件具有工程(工程经济类)中级及以上专业技术职称或从事建设工程项目施工管理工作满15年的人员,同时符合下列条件的可免试部分科目:

  1、已取得建设行政主管部门颁发的《建筑业企业一级项目经理资质证书》,可免试《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》科目只参加《专业工程管理与实务》1个科目的考试。

  2、已取得建设行政主管部门颁发的《建筑业企业二级项目經理资质证书》可免试《建设工程施工管理》科目,只参加《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》2个科目的考试

  (三)已取得《二级建造师执业资格证书》的人员,可根据实际工作需要选择《专业工程管理与实务》科目的相应专业,报名参加“②级建造师相应专业考试”报考人员须提供资格证书等有关材料方能报考。

  上述报名条件中有关学历或学位的要求是指经国家教育荇政主管部门承认的正规学历或学位;从事建设工程项目施工管理工作年限的截止日期为考试当年年底

  工程类及工程经济类专业对照表

  (摘自《关于印发〈建造师执业资格考试实施办法〉和〈建造师执业资格考核认定办法〉的通知》(国人部发〔2004〕16号))。

本 專 业 (工程、工程经济)
土建结构工程工业与民用建筑工程,岩土工程地下工程与隧道工程
铁道工程,公路与城市道路工程地丅工程与隧道工程,桥梁工程
建筑学风景园林,室内设计
无线电物理学物理电子学,无线电波传播与天线
电子学与信息系统生物医學与信息系统
电子材料与元器件,磁性物理与器件
光电子技术红外技术,光电成像技术
采矿工程露天开采,矿山工程物理 
勘查地球粅理矿场地球物理
测量学,工程测量矿山测量
交通工程,公路、道路及机场工程
港口及航道工程河流泥沙及治河工程,港口水工建築工程水道及港口工程,航道(或整治)工程
海洋工程港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程
水利水电工程施工水利水电工程建筑
河川枢纽及水电站建筑物,水工结构工程
陆地水文海洋工程水文,水资源规划及利用
热能动力机械与装置内燃机,热力涡轮机军用车辆发动机,水下动力机械工程
流体机械压缩机,水力机械
工程热物理热能工程,电厂热能动力工程锅炉
无机非金属材料,建筑材料与制品
钻井工程采油工程,油藏工程
化学工程石油加工,工业化学核化工
无机化工,有机化工煤化工
通信工程,无线通信计算机通信
无线电技术,广播电视工程电子视监,电子工程水声电子工程,船舶通信导航大气探测技术,微电子电路与系统沝下引导电子技术
应用电子技术,电子技术
信息工程图像传输与处理,信息处理显示与识别
机械设计制造及其自动化 机械制造工艺与設备,机械制造工程精密机械与仪器制造,精密机械与仪器制造精密机械工程
机械设计及制造,矿业机械冶金机械,起重运输与工程机械高分子材料加工机械,纺织机械仪器机械,印刷机械农业机械
流体传动及控制,流体控制与操纵系统
电子精密机械电子设備结构,机械自动化及机器人机械制造电子控制与检测,机械电子工程
精密仪器时间计控技术及仪器,分析仪器科学仪器工程
应用咣学,光学材料光学工艺与测试,光学仪器
检测技术及仪器电磁测量及仪表,工业自动化仪表仪表及测试系统,无损检测
电力系统忣其自动化继电保护与自动远动技术
高电压技术及设备,电气绝缘与电缆电气绝缘材料
电气技术,船舶电气管理铁道电气化
电机,電器微特电机及控制电器
工业管理工程,建筑管理工程邮电管理工程,物资管理工程基本建设管理工程
涉外建筑工程营造与管理
铁噵运输,交通运输管理工程
流体机械压缩机,水力机械
工业自动化工业电气自动化,生产过程自动化电力牵引与传动控制
自动控制,交通信号与控制水下自航器自动控制
飞行器自动控制 ,导弹制导惯性导航与仪表
生物医学工程,生物医学工程与仪器
同位素分离核材料,核电子学与核技术应用
核反应堆工程核动力装置
除本专业和相近专业外的工程或工程经济类专业

  注:1.本表按教育部现行《普通高等学校本科专业目录新旧专业对照表》编制,共涉及“土建类、测绘类、水利类、交通运输类、能源动力类、地矿类、材料类、电氣信息类、机械类、管理科学与工程类、生物工程类、化工与制药类、工程力学类”等18类45个专业其中本专业36个,相近专业9个

  2.为便於考核认定条件中有关专业学历的确认,对“本专业”、“相近专业”和“其他专业”进行了划分供申报和审核考核认定条件时参考。其他专业的具体范围由住房和城乡建设部、人力资源和社会保障部确认

  一、电气装置安装工程的施笁程序

  (一)电气装置安装工程的施工一般程序

  电气装置安装工程施工的一般程序:埋管、埋件→设备安装→电线、电缆敷设→囙路接通→检查、试验、调试→通电试运行→交付使用

  (二)常用电气装置的施工程序

  1.油浸式电力变压器的施工程序油浸式电仂变压器的施工程序:开箱检查→二次搬运→设备就位→吊芯检查→附件安装→滤油、注油→绝缘测试→交接试验→验收。

  2.高压电器忣配电装置的施工程序

  (1)柜式真空断路器安装程序:真空断路器检查→操作机构检查→真空断路器就位→机械及电气性能试验

  (2)油断路器的安装程序:开箱检查→本体安装→操作机构安装→检查、调整→绝缘测试→试验。

  (3)隔离开关安装程序:开箱检查→本体安装→操作机构安装→调整

  二、电气装置的施工技术要求

  (一)电气装置的安装规定

  (1)电气设备安装用的紧固件应采用镀锌制品。

  (2)互感器安装就位后应该将各接地引出端子良好接地。暂时不使用的电流互感器二次线圈应短路后再接地零序互感器安装时,要特别注意与周围的导磁体或带电导体的距离

  (3)绝缘油应经严格过滤处理,其电气强度及介质损失角正切值囷色谱分析等试验合格后才能注入设备

  (4)防爆电气设备应有“EX”标志和标明其类型、级别、组别标志的铭牌。

  (5)接线端子嘚接触表面应平整、清洁、无氧化膜并涂以薄层电力复合脂。

  (6)高压电器设备吊装时应保护好瓷部件不受损伤。

  (7)电气設备的保护接地和工作接地要可靠

  (8)油浸电力变压器安装搬运中,应防止变压器发生冲撞或倾倒

  (二)交接试验的要求

  1.电力电缆的交接试验内容测量绝缘电阻;直流耐压试验及泄漏电流测量;交流耐压试验;测量导电体直流电阻;检查线路两端的相位;絕缘油试验;交叉互联系统试验。

  2.交接试验注意事项

  (1)在高压试验设备和高电压引出线周围均应装设遮拦并悬挂警示牌。

  (2)进行高电压试验时操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离。例如:电压等级6~10kV不设防护栏时,最小安全距离为0.7m

  (3)高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电放电时间至少1min以上。

  (5)断路器的交流耐压试验应在分、匼闸状态下分别进行

  (6)除制造厂装配的成套设备外,进行绝缘试验时宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行。

  (7)莋直流耐压试验时试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1min并记录泄漏电流。

  (三)电气回路接通要求回路接通条件昰确认供电设备和用电设备安装完成其型号、规格、安装位置符合施工图纸要求并验收合格,电气交接试验合格所有建筑装饰工作完荿并清扫干净,电气回路接通作业的环境应整洁

  (四)通电检查试验及调试要求1.检查顺序要先进行二次回路通电检查试验,然后再進行相应一次回路试运行

  3.二次回路通电检查试验应具备的条件

  检验回路经过绝缘电阻测定和耐压试验,绝缘电阻值均符合规定

  (1)受电系统的二次回路试验合格,其保护定值已按实际要求整定完毕受电系统的设备和电缆绝缘良好。安全警示标志和消防设施已布置到位

  (2)按已批准的受电作业指导书,组织新建电气系统变压器高压侧接受电网侧供电通过配电盘按先高压后低压、先幹线后支线的原则逐级试通电。

  (3)试通电后系统工作正常可进行新建工程的单机试运行。

  1.电气设备及系统试运行的条件

  (1)设备安装完整齐全连接回路接线正确、齐全、完好。

  (2)动力回路应核对相序无误动力电源和特殊电源应具备供电条件。

  (3)电气设备应经绝缘检查符合合格标准接地良好。

  (4)环境整洁应有的封闭已做好。

  (5)测量仪表校验合格二次回路通电检查动作无误。

  (6)电气系统的保护整定值已按设计要求整定完毕

  (1)高压开关柜闭锁保护装置必须完好,即“五防连锁”:防止误合、误分断路器;防止带负荷分、合隔离开关;防止带电挂地线;防止带电合接地开关;防止误入带电间隔

  (2)电气操莋人员必须经过专业培训,具备电工特种作业操作证资格严格执行国家的安全作业规定,熟悉有关消防知识能正确使用消防用具和设備,熟知人身触电紧急救护方法

2H311011 金属材料的类型及应用

一、钢材(包括:型材、板材、管材、钢制品)(熟悉)

1.电站锅炉钢架的立柱通常采用宽翼缘 H 型钢;锅炉炉墙上的刚性梁大部分采用工字钢制成

2.管材:锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或低合金钢管,但过热器和再热器

使用的无缝钢管根据不同壁温通常采用15CrMo 戓 12Cr1MoV等钢材。

二、有色金属 (掌握)

纯铜(常称紫铜)根据杂质含量的不同,工业纯铜牌号分为四种:T1、T2、T3、T4编号越大,纯度越

低T1 主要用于导電材料和配高纯度合金;T2主要用于电力输送用导电材料,制作电线、电缆等;T3、

T4主要用于电机、电工器材、电气开关、垫圈、铆钉、油管等

铜合金,如铅黄铜可制作轴瓦和衬套;锡黄铜广泛用于制作船舶零件;铝黄铜可用于制造大型蜗杆、海

船用螺旋桨等;青铜主要制造軸承、轴套等耐磨零件和弹簧等弹性元件以及抗蚀、抗磁零件等。

2H311012 非金属材料的类型及应用

一、非金属材料的类型(熟悉)

(1)通用塑料:如聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、酚醛塑料和氨基塑料六大品种

(2)工程塑料:如ABS 塑料、聚酰胺(PA)、聚碳酸酯(PC)、聚甲醛等。

其中:聚酰胺 PA、聚碳酸酯 PC常用于制作轴承、齿轮等零件

二、机电工程中常用的非金属材料使用范围(了解)

现代粘合剂通过其使鼡方式可分为聚合型,如环氧树脂;热熔型如尼龙、聚乙烯;加压型,如天然橡

2H311013 电气材料的类型及应用

阻燃型仪表电缆:如ZRC-YVVP、ZRC-YYJVP、ZRC-YEVP 等阻燃仪表电缆具有防干扰性能高,电气性能

稳定能可靠传送交流 300V 及以下的数字信号和模拟信号,兼有阻燃等特点所以此类电缆广泛应用於

电站、矿山和石油化工等部门的检测和控制用计算机系统或自动化控制装置上。

阻燃控制电线电缆聚氯乙烯阻燃控制电缆,如ZRC-W、ZRC-W22、ZRC-W32等

内、隧道、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场所。

阻燃控制电缆适用于交流额定电压 450750V 及以下有特殊阻燃要求的控制、监控回路及保护线蕗等场

合作为电气装备之间的控制接线。

2H311020 机电工程常用工程设备

2H311021 通用工程设备的分类和性能

一、压缩机的类和性能(掌握)

压缩机的性能参数包括:容积、流量、吸气压力、排气压力、效率

压缩机按压缩气体的方式,分为容积型和速度型两大类按结构形式和工作原理鈈同,容积型压缩机又

分为往复式(活塞式、膜式)、回转式(滑片式、螺杆式、转子式);速度型压缩机可分为轴流式、离

二、连续输送设备的分类和性能(熟悉)

有挠性牵引件的输送设备如带式输送机、板式输送机、刮板式输送机、提升机、架空索道等;

无挠性牵引件的输送设备,如螺旋输送机、辊子输送机、振动输送机、气力输送机等

2H311022 电气工程设备的分类和性能

一、电动机的性能(掌握)

(1)同步电动机常用于拖动恒速运转的大、中型低速机械。它具有转速恒定及功率因数可调的特点;其

缺点是:结构较复杂、价格较贵、启动麻煩

(2)异步电动机是现代生产和生活中使用最广泛的一种电动机。具有结构简单、制造容易、价格低廉、

运行可靠、维护方便、坚固耐鼡等一系列优点;其缺点是:与直流电动机相比其启动性和调速性能较

差;与同步电动机相比,其功率因数不高

(3)直流电动机常用於拖动对调速要求较高的生产机械。它具有较大的启动转矩和良好的启动、制动性

能以及易于在较宽范围内实现平滑调速的特点;其缺點是:结构复杂,价格高

二、高(低)压电器及成套装置的分类和性能(了解)

低压电器是指在交流电压 1000V、直流电压 1500V 及以下的电器。

高(低)压电器及成套装置的性能主要有:通断、保护、控制和调节四大性能

一、工程测量的程序(2010 单)(掌握)(内容微调)

基本程序:设置纵横中心线→设置标高基准点→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录等。

二、高程控制测量(了解)

高程测量的方法有沝准测量法、电磁波测距三角高程测量法常用的是水准测量法。

三、机电工程中常见的工程测量(掌握)

2.设备安装基准线和标高基准点測设

(1)安装基准线的测设:放线就是根据施工图按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横中心线并

标注在中心标板上,作为设备咹装的基准线设备安装平面基准线不少于纵、横两条。(2012 单)

(2)安装标高基准点的测设:标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测嘚位置(2011、2013 单)

例如,简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设

1)管线中心定位嘚测量方法:定位时可根据地面上已有建筑物进行管线定位也可根据控制点进行管线

定位。管线中心定位就是将主点(起点、终点及转折点)位置测设到地面上去并用木桩标定。(2012

3)地下管线工程测量:地下管线工程测量必须在回填前测量出起、止点,窨井的坐标和管顶标高

2H312012 测量仪器的功能与使用

一、水准仪:用来测量标高和高程。厂房、大型设备基础沉降观察的测量

二、经纬仪:用来测量纵、橫轴线(中心线)以及垂直度的控制测量等。

三、全站仪:采用全站仪进行水平距离测量

四、其他测量仪器(掌握)

1.电磁波测距仪的分類。电磁波测距仪按其所采用的载波可分为:用微波段的无线电波作为载波的微波

测距仪;用激光作为载波的激光测距仪;用红外光作为載波的红外测距仪

2.激光垂线仪。用于高层建筑、烟囱、电梯等施工过程中的垂直定位及以后的倾斜观测

2H312021 主要起重机械与吊具的使用要求

一、钢丝绳的规格与选用(掌握)

(1)在同等直径下,6×19钢丝绳常用作缆风绳6×61、6×37钢丝绳常用作滑轮组跑绳和吊索。

(2)吊索俗称芉斤绳或绳扣用于连接起重机吊钩和被吊装设备。若采用 2 个以上吊点起吊时每点的

吊索与水平线的夹角不宜小于 60°。(2017 单)

(3)在起偅吊装中,钢丝绳用作缆风绳安全系数不小于 3.5;做滑轮组跑绳,安全系数不小于 5做

吊索的安全系数一般不小于 8;如果用于载人,则安铨系数不小于 1012(2012 多)

二、卷扬机的主要使用要求(熟悉)

(1)起重吊装中一般采用电动慢速卷扬机。选用卷扬机的主要参数有钢丝绳额萣静张力(或额定牵引拉

(2)卷扬机应固定牢靠受力时不应横向偏移。

(3)卷扬机卷筒上的钢丝绳不能全部放出余留在卷筒上的钢丝繩不应少于 4 圈。

(4)卷扬机工作时由卷筒到最后一个导向滑车的水平直线距离不应小于卷筒长度的25 倍,该导向滑

车应设在卷筒的中垂线仩

三、多台起重机同时起吊一个构件时,应符合下列要求:(新增)(掌握)

(1)多台起重机所受合力不应超过各台起重机单独操作的額定载荷

(2)采用双机抬吊时,宜选用同类型或性能相近的起重机负荷分配应合理,单机载荷不得超过额定起

(3)由专人一人统一指揮一人发出作业指令。

(4)多台起重机械的起升过程中应使作用在起重机械上力的方向和大小的变化保持到最小。

四、地锚的结构形式及使用范围(了解)

目前常用的地锚结构形式有全埋式地锚、半埋式地锚、压重式活动地锚等数种应根据受力条件和施工

区域的土质凊况选用合适的地锚结构。

(1)全埋式地锚适用于有开挖条件的场地全埋式地锚可以承受较大的拉力,多在大型吊装中使用

(2)压重式活动地锚适用于地下水位较高或土质较软等不便深度开挖的场地。小型压重式活动式地锚承

受的力不大多在改、扩建工程的吊装作业Φ使用。

在施工中利用已有建筑物作为地锚,如混凝土基础、混凝土构筑物等应进行强度验算并采取可靠的

防护措施,并获得建筑物設计单位的书面认可

2H312031 焊接工艺的选择与评定

一、焊接工艺评定要求(掌握)

(1)焊接工艺评定应以可靠的钢材焊接性能为依据,并在工程施焊之前完成

(2)焊接工艺评定由本单位技能熟练的焊接人员使用本单位焊接设备焊接试件。

(3)主持评定工作和对焊接及试验结果進行综合评定的人员应是焊接工程师(2010、2012 单)

(4)完成评定后资料应汇总,由焊接工程师确认评定结果

(5)经审查批准后的评定资料鈳在同一质量管理体系内通用。

(2)评定时分别按对接焊缝、角焊缝和堆焊焊缝三种方式制备试板其中对接焊缝试板要进行外观检

查、射线探伤(无损探伤)、拉伸试验和冲击试验等;耐蚀堆焊层试板要进行渗透探伤、弯曲试验和化

包括对母材、焊条(焊丝)、焊剂、保護气体、电极等进行检查。

新材料、新产品、新工艺施焊前应检查是否进行了焊接工艺试验

例如:出现下列情况之一时,如没采取适当嘚防护措施时应立即停止焊接工作。

(1)采用电弧焊焊接时风速等于或大于8m/s;

(2)气体保护焊接时,风速等于或大于2m/s;

(3)相对湿度夶于 90%;

2H313010 机械设备安装工程施工技术

2H313011 机械设备安装的施工程序和要求

一、机械设备安装的一般要求(熟悉)

1.机械设备开箱时施工单位、建設单位、监理单位、供货单位共同参加。

2.常用设备找正检测方法:钢丝挂线法;放大镜观察接触法;导电接触讯号法;经纬仪、精密全站儀测

量法;机器人找正检测

3.过盈配合件的装配方法,一般采用压入装配、低温冷装配和加热装配法而在安装现场,主要采用加

热装配法(2016 多)

4.对开式滑动轴承装配

一般先刮下瓦,后刮上瓦;刮研应在设备精平后进行刮研时应将轴上所有零件装上;刮研时,每刮一

遍應改变一次方向使刮痕间成60°90°角,直到轴瓦与轴颈的接触点数不低于规范的要求。

3)轴承间隙的检测及调整

顶间隙:轴颈与轴瓦的顶間隙可用压铅法检查,铅丝直径不宜大于顶间隙的 3 倍

侧间隙:轴颈与轴瓦的侧间隙采用塞尺进行测量。

轴向间隙:对受轴向负荷的轴承還应检查轴向间隙

2H313020 电气装置安装工程施工技术

“五防联锁”是:防止误合、误分断路器;防止带负荷分、合隔离开关;防止带电挂地线;防止带电合

接地开关;防止误入带电间隔。

二、电缆排管敷设的施工要求(熟悉)

(3)保护管孔径应不小于电缆外径的1.5 倍一般敷设电仂电缆的排管孔径为150mm。

(4)埋入地下的排管顶部至地面的距离应不小于以下数值:人行道为 500mm;一般地区为 700mm

(5)在电缆排管直线距离超过 50m 處、排管拐弯处、分支处都要设置排管电缆井。排管通向电缆井应有

不小于 0.1%的坡度以便管内的水流入电缆井内。

(6)穿入管内的电缆数量应符合设计要求交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。

三、电缆敷设注意事项(2013 单、2014 多)(掌握)

1.电缆敷设应从电缆布置集中点(配电室、控制室)向电缆布置分散点(车间、设备)敷设到同一终

点的电缆最好是一次敷设。先敷设线路长、截面大的电缆后敷设线路短、截面小的电缆。

2.电力电缆和控制电缆应分层布置

4.严禁电缆平行敷设于热管道上部。

5.电缆应在切断后4h 之内进行封头塑料绝缘电力电缆應有防潮的封端;油浸纸质绝缘电力电缆必须铅

封;充油电缆切断处必须高于邻近两侧电缆。

6.并列敷设电缆有中间接头时应将接头位置錯开。明敷电缆的中间接头应用托板托置固定;直埋电缆

的中间接头外面应有防止机械损伤的保护盒

7.三相四线制的系统中应采用四芯电仂电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或导线不能将电缆

2H313030 工业管道工程施工技术

2H313031 管道工程的施工程序和要求

一、工业管道按设计壓力分级(2015 案)(掌握)

可分成真空管道、低压管道、中压管道、高压管道和超高压管道。

真空管道:P<0真空设备:P<0

低压管道:0≤P≤1.6低壓设备:0.1≤P<1.6

超高压管道:P>100超高压设备:P≥100

临界点归于低一等级临界点归于高一等级

二、工业管道工程的一般施工程序(2009、2012 单)(熟悉)

施工准备(技术、人员、机具、材料、现场)→配合土建预留、预埋、测量→管道、支架预制→附件、

法兰加工、检验→管段预制→管道咹装→管道系统检验→管道系统试验→防腐绝热→系统清洗→资料汇

总、绘制竣工图→竣工验收

三、卷管制作的要求(熟悉)

(1)卷管哃一筒节两纵焊缝间距≥200mm;

(2)卷管组对时,相邻筒节两纵焊缝间距应≥100mm;

(3)有加固环、板的卷管加固环、板的对接焊缝应与管子纵姠焊缝错开,其间距≥100mm加固环、

板距卷管的环焊缝≥50mm;

(5)卷管端面与中心线的垂直允许偏差不得大于管子外径的 1%,且不得大于 3mm每米直管的平直度

偏差不得大于 1mm。

四、阀门安装(2013 多、2015 案)(掌握)

(1)阀门安装前应按设计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安裝方向;检查阀门填料其压盖

(2)当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;以焊接方式连接时阀门

应處于开启状态,焊缝底层宜采用氩弧焊当非金属管道采用电熔连接或热熔连接时,接头附近的阀门

(3)安全阀安装应垂直安装;安全阀嘚出口管道应接向安全地点;在安全阀的进出管道上设置截止阀

时应加铅封,且应锁定在全开启状态

五、支、吊架安装(2014 单)(熟悉)

(1)支、吊架安装位置应准确,应平整牢固与管子接触应紧密。固定支架应按设计文件要求或标准图

安装并应在补偿器预拉伸之前凅定。

(2)无热位移的管道其吊杆应垂直安装。有热位移的管道吊点应设在位移的相反方向,按位移值的

(3)导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整不得有歪斜和卡涩现象。其安装位置应从支承面中心向

位移反方向偏移偏移量应为位移值的1/2或符合设计文件规定,絕热层不得妨碍其位移

(4)弹簧支、吊架的弹簧高度,应按设计文件规定安装弹簧应调整至冷态值,并做记录

2H313032 管道系统试验和吹洗偠求

4.管道系统液压试验的实施要点(掌握)

(1)液压试验应使用洁净水,对不锈钢管、镍及镍合金钢管道或对连有不锈钢管、镍及镍合金钢管道

或设备的管道,水中氯离子含量不得超过 25ppm

(2)试验前,注入液体时应排尽气体

(3)试验时环境温度不宜低于 5°C,当环境温度低于 5°C时应采取防冻措施

(4)承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的 1.5 倍,埋地钢管道的试验压力应

为设计压力嘚 1.5 倍且不得低于 0.4MPa。

(5)管道与设备作为一个系统进行试验时当管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管道

的试验压力进荇试验;当管道试验压力大于设备的试验压力并无法将管道与设备隔开,以及设备的试

验压力大于按 GB 工业金属管道工程施工规范计算的管道试验压力的 77%时经设计或建设单

位同意,可按设备的试验压力进行试验(按照压力小的进行试验)

(6)合格标准:试验缓慢分段升压,待达到试验压力后稳压 10min,再将试验压力降至设计压力保

持 30min,检查压力表无压降、管道所有部位无渗漏为合格

5.管道系统气压试验的实施要点(了解)

气压试验选用的气体为干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。实施要点如下:

(1)承受内压钢管及有色金属管试验压力应为设计压力的 1.15 倍

(2)试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力 1.1 倍

二、管道系统泄漏性试验的实施要点(2014、2016 多)(掌握)

1.输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验

2.泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气

3.泄漏性试验压力为设计压力。

4.泄漏性试验可结合试车一并进行

5.泄漏试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力并且停压 10min 后,采用涂刷中性发泡剂的方法巡回

检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等所有密封点有无泄漏。

2H313040 动力设备安装笁程施工技术

2H313041 汽轮发电机系统主要设备的安装技术要求

一、汽轮机的组成(熟悉)

汽轮机主要由汽轮机本体设备、蒸汽系统设备、凝结水系统设备、给水系统设备和其他辅助设备组成

二、轴系对轮中心找正的要求(掌握)

在轴系对轮中心找正时,首先要以低压转子为基准;其次对轮找中心通常都以全实缸、凝汽器灌水至模

拟运行状态进行调整;再次各对轮找中时的开口和高低差要有预留值;最后一般在各鈈同阶段要进行多

次对轮中心的复查和找正

三、发电机安装程序(掌握)

发电机设备安装的一般程序:定子就位→定子及转子水压试验→发電机穿转子→氢冷器安装→端盖、轴

承、密封瓦调整安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接→整体气密试验等。

2H313042 锅炉系统主要设备的安裝技术要求

一、锅炉系统主要设备的安装技术要求(掌握)

3.汽包安装施工程序和安装技术要点

(1)汽包安装施工程序:汽包的画线→汽包支座的安装→汽包吊环的安装→汽包的吊装→汽包的找正

(2)汽包的吊装方法。有水平起吊、转动起吊和倾斜起吊三种方法大型锅炉嘚汽包吊装多数采用倾斜

4.锅炉本体受热面安装一般程序和安装技术要点

(1)锅炉本体受热面安装一般程序(2013、2014 单)

设备清点检查→通球试驗→联箱找正划线→管子就位对口和焊接。

二、锅炉蒸汽管路的冲洗与吹洗(了解)

冲洗吹洗范围应包括减温水管系统、锅炉过热器、再熱器、过热蒸汽管道吹洗

2H313050 静置设备及金属结构制作安装工程施工技术

一、压力容器产品焊接试板要求(2011、2012、2013 单、2014 多)

(1)为检验产品焊接接头的力学性能和弯曲性能,应制作产品焊接试件制取试样,进行拉力、弯曲和

(3)产品焊接试件由焊接产品的焊工焊接并于焊接後打上焊工和检验员代号钢印。

(4)圆筒形压力容器的产品焊接试件应当在筒节纵向焊缝的延长部分,采用与施焊压力容器相同的条

件囷焊接工艺同时焊接

(5)现场组焊的每台球形储罐应制作立焊、横焊、平焊加仰焊位置的产品焊接试件各一块。

(6)球罐的产品焊接试件应由施焊该球形储罐的焊工在与球形储罐焊接相同的条件和焊接工艺情况下焊

(7)产品焊接试件经外观检查和射线(或超声)检测如鈈合格,允许返修如不返修,可避开缺陷部

(8)需进行热处理以达到恢复材料力学性能或耐腐蚀性能的压力容器其焊接试件应同炉、哃工艺随容

二、钢结构紧固件连接要求(熟悉)

钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连摩擦面的抗滑移系数试验和复验。

忼滑移系数试验以钢结构制造批为单位进行应按规范要求,每批 3 组同材质、同批制作、同一摩擦面

处理工艺、具有相同的表面状态的试件供检验

三、高强度螺栓连接的相关要求(2016 单)(掌握)

1)紧固高强度螺栓的扭矩扳手使用前应进行校正,其扭矩相对误差不得大于±5%

2)高强度螺栓安装应能自由穿入螺栓孔,不得强行穿入;螺栓不能自由穿入时可采用铰刀或锉刀修整螺

栓孔不得采用气割扩孔。扩孔数量應征得设计同意

3)高强度螺栓应按照一定顺序施拧,宜由螺栓群中央顺序向外拧紧

4)高强度螺栓连接副施拧分为初拧和终拧。大型节點在初拧和终拧间增加复拧初拧、复拧扭矩值各为

终拧扭矩值的50%。初拧(复拧)后应用颜色在螺母上涂上标记高强度螺栓的拧紧应在24h內完成。

6)高强度大六角头螺栓连接副施拧可采用扭矩法或转角法螺栓安装完毕后,应用约 0.3kg 重的手锤采

用锤击法对高强度螺栓逐个进行檢查不得有漏拧。

2H313060 自动化仪表工程施工技术(通常只有 1 分)

一、自动化仪表施工的原则:先土建后安装;先地下后地上;先安装设备再配管布线;先两端(控制

室、就地盘、现场和就地仪表)后中间(电缆槽、接线盒、保护管、电缆、电线和仪表管道等)

二、自动化仪表设备的安装要求(熟悉)

12.浮筒液位计的安装应使浮筒呈垂直状态,浮筒中心应处于正常操作液位或分界液位雷达物位计不应

安装在进料口的上方,传感器应垂直于物料表面

14.可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置应根据被测气体的密度确定。被测气体密度大于空氣

时检测器应安装在距地面 200~300mm 处,其密度小于空气时检测器应安装在泄漏域的上方位置。

三、自动化仪表取源部件的安装要求(2013、2015、2017 單)(掌握)

6.温度取源部件的安装要求

(1)温度取源部件的安装位置

要选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方不宜选在阀门等阻力蔀件的附近和介质流束呈现死角处

(2)温度取源部件与管道安装要求

1)温度取源部件与管道垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线垂直楿交

2)在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流向取源部件轴线应与管道轴线相重合。

3)与管道呈倾斜角度安装时宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相交

7.压力取源部件与管道安装要求

(1)在水平和倾斜的管道上安装要求

1)当测量气体压力时,取压点的方位茬管道的上半部

2)测量液体压力时,取压点的方位在管道的下半部与管道的水平中心线成 045°夹角的范围内。

3)测量蒸汽压力时取压点嘚方位在管道的上半部,或者下半部与管道水平中心线成 045°夹角范围

(2)压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时的要求

压力取源部件应安装在温度取源部件的上游侧

9.节流装置在水平和倾斜的管道上安装要求

(1)当测量气体流量时,取压口在管道的上半部.

(2)测量液體流量时取压口在管道的下半部与管道水平中心线成 045°角的范围内.

(3)测量蒸汽流量时,取压口在管道的上半部与管道水平中心线成 045°角的范围内。

2H313070 防腐蚀与绝热工程施工技术

2H313071 防腐蚀工程施工技术要求

一、金属表面预处理技术要求(2015 单)(熟悉)

5.用工具除锈时不得将钢材表面磨得过光或过于粗糙

7.采用喷射或抛射除锈后的基体表面应呈均匀的粗糙面。

8.处理后的基体表面不宜含有氯离子等附着物

10.当相对湿喥大于 85%时,应停止金属表面预处理作业

环境中的相对湿度太大可导致处理过的金属表面在短时间返锈。因此当进行除锈作业时,规定基体表

面温度应高于露点温度 3°C

11.表面处理与防腐施工间隔时间不宜过长,表面返锈或再度污染时应重新进行表面处理。

二、防腐蚀涂層的施工方法(掌握)

喷涂:喷涂法优点是涂膜厚度均匀、外观平整、生产效率高缺点是材料的损耗大于刷涂和淋涂等方

法,且会造成环境嘚污染适用于各种涂料和各种被涂物,是目前使用最为广泛的涂装工艺

例如,化工生产中采用的喷镀层较为普遍的是在碳钢上喷镀鋁和锌。锌镀层主要用于防止大气和水腐

蚀铝镀层可用于含硫化物的腐蚀环境。

三、防腐蚀涂层施工技术要求(掌握)(可案例如:分析返锈的原因分析油漆作业的环境)

1.在设备及管道金属表面处理达到要求后,应尽快涂装施工环境温度宜为 10~30°C,相对湿度不宜大

于 85%;被涂覆的基体表面温度应高于露点温度 3°C

四、防腐蚀衬里施工技术(熟悉)

(一)聚氯乙烯塑料衬里施工技术要求

(1)聚氯乙烯塑料软板应尽量减少焊缝,不宜采用十字焊缝以及在焊缝上开口

(5)聚氯乙烯软板接缝应采用热风焊枪熔融本体并加压焊接法,不宜采用烙铁燙焊法和焊条焊接法

(6)聚氯乙烯塑料软板粘接面应打毛至无反光。

(三)玻璃钢衬里施工技术要求

(3)手糊法分间断法、连续法两种酚醛玻璃钢必须采用间断法施工。

(5)玻璃布的贴衬顺序应先立面后平面,先上后下先里后外,先壁后底

(四)橡胶衬里,粘贴嘚顺序是:立式设备先衬底部然后由上往下衬垂直面。

一、我国绝热材料新产品(掌握)

1.硅酸镁(可溶)保温毯可将纤维对人体的伤害降至最低,隔声、绝缘性好无腐蚀,是硅酸铝纤维

2.陶瓷纤维铝箔毯无腐蚀、粉尘少、柔韧性好、导热系数低,为4 级不燃产品

3.纳米材料——纳能毯,是当今世界最好的保温材料其突出特点是完全防火、防水、防腐蚀, 可承受

重压柔软易施工,持久耐用

二、设备保温层施工技术要求(了解)

(1)当采用一种绝热制品,保温层厚度大于或等于 100mm应分为两层或多层逐层施工,各层的厚度宜

(7)施工后嘚保温层不得覆盖设备铭牌

三、设备、管道保冷层施工技术要求(掌握)(注意与保温的不同)

(1)采用一种保冷制品层厚大于 80mm的保冷淛品时,应分两层或多层逐层施工

(2)硬质或半硬质材料作保冷层,拼缝宽度不应大于 5mm

(4)设备支承件处的保冷层应加厚,保冷层的伸缩缝外面应再进行保冷。

(6)裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件必须进行保冷。设备裙座里外均需保冷

(7)施工后的保冷层应将设备铭牌处覆盖,设备铭牌应粘贴在保冷系统的外面粘贴铭牌时不得刺穿防

四、防潮层施工技术要求(了解)

防潮层外不得設置钢丝、钢带等硬质捆扎件。

五、金属保护层施工技术要求(熟悉)

6.垂直管道或设备金属保护层的敷设应由下而上进行施工,接缝应仩搭下

8.金属保护层的接缝可选用搭接、咬接、插接及嵌接的形式。室内的外保护层结构宜采用搭接形式。

2H313080 工业炉窑砌筑工程施工技术

2H313081 爐窑砌筑工程的施工程序和要求

一、工序交接证明书包括的内容(2011、2012 单)(熟悉)

(1)炉子中心线和控制标高的测量记录及必要的沉降观測点的测量记录

(2)隐蔽工程的验收合格证明。

(3)炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录及焊接严密性试验验收合格的证明

(4)钢結构和炉内轨道等安装位置的主要尺寸的复测记录。

(5)可动炉子或炉子的可动部分的试运转合格的证明

(6)炉内托砖板和锚固件等的位置、尺寸及焊接质量的检查合格的证明。

(7)上道工序成果的保护要求

二、耐火砖的砌筑施工程序(掌握)

1.动态式炉窑(回转窑)的施工程序

(1)动态炉窑(回转窑)砌筑必须在炉窑单机无负荷运转验收合格后方可进行。

(2)动炉窑砌筑起始点的选择应从热端向冷端或鍺从低端向高端分段依次砌筑

2.静态式炉窑砌筑的施工与动态炉窑不同之处在于:

(1)不必进行无负荷试运转

(2)起始点一般选择自下而仩的顺序。

(3)炉窑静止不能转动每次环向缝一次可完成。

(4)起拱部位应从两侧向中间砌筑并需采用拱胎压紧固定,待锁砖完成后拆除拱胎。

2H313082 耐火砖砌筑施工技术要求

一、耐火喷涂料施工的主要技术要求(熟悉)

1 .喷涂料应采用半干法喷涂喷涂料加入喷涂机之前,應适当加水润湿并搅拌均匀;

2 .喷涂时,料和水应均匀连续喷射喷涂面上不允许出现干料或流淌;

3 .喷涂方向应垂直于受喷面,喷嘴与喷塗面的距离宜为 11.5m喷嘴应不断地进行螺旋式移动,使粗

4 .喷涂应分段连续进行一次喷到设计厚度,内衬较厚需分层喷涂时应在前层喷涂料凝结前喷完次

5 .施工中断时,宜将接槎处做成直槎继续喷涂前应用水润湿;

6 .喷涂完毕后,应及时开设膨胀缝线可用 13mm 厚的楔形板压入 3050mm 而荿。

(1)烘炉必须在该项全部砌筑结束并进行交工验收和办理了交接手续后,且其生产流程有关的设备

(包括热工仪表)联合试运转合格后进行;

(2)工业炉在投入生产前必须烘干烘透应先烘烟囱和烟道,后烘炉体;

(3)烘炉必须按烘炉曲线进行;

(4)烘炉期间应仔细觀察护炉铁件和内衬膨胀情况以及拱顶的变化情况;必要时可调节拉杆螺母以控

(5)烘炉过程中,若主要设备出现故障而影响其正常升溫时应立即进行保温或停炉。

2H314010 建筑管道工程施工技术

一、高层建筑管道工程的施工要求(熟悉)

(2)必须对给水系统和热水系统进行合悝的竖向分区并加设减压设备因为,高层建筑层数多、高度

大给水系统及热水系统中的静水压力大。

二、高层建筑管道常用的连接方法(熟悉)

4.沟槽连接(卡箍连接):沟槽式连接件连接可用于消防水、空调冷热水、给水、雨水等系统直径大于

6.卡压连接:具有保护水质衛生、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点的不锈钢卡压式管件连接技术取代了

螺纹、焊接、胶接等传统给水管道连接技术

三、排水管道安裝要求(掌握)

(2)生活污水塑料管道的坡度,管径 50mm 的最小坡度为 12‰管径 75mm 的最小坡度为 8‰,管径

110mm 的最小坡度为 6‰管径 125mm 的最小坡度为 5‰,管径 160mm 的最小坡度为 4‰(规律:0.6÷

管径=坡度)(2009 多)

(6)排水通气管安装要求。不得与风道或烟道连接通气管应高出屋面300mm,但必须大於最大积雪厚

度;在通气管出口 4m 以内有门、窗时通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧;在经常有人

停留的平屋顶上,通气管应高絀屋面2m并应根据防雷要求设置防雷装置;屋顶有隔热层应从隔热层板

(7)通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时要求应采用45°三通和 45°弯头连接。

(8)立管与排出管端部的连接,应采用两个 45°弯头或曲率半径不小于 4 倍管径的 90°弯头。

四、热水管道安装要求(掌握)

热水供应系统安装完毕管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求当设计未注明时,

热水供应系统水压试验压力应為系统顶点的工作压力加 0.1MPa同时在系统顶点的试验压力不小于

五、供暖管道安装要求(掌握)

(3)套管安装:管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管安装在楼板内的套管,其顶部应高出装

饰地面 20mm;安装在卫生间及厨房内的套管其顶部应高出装饰地面 50mm。底部应与楼板底面向平;安

装在墙壁内套管其两端与饰面相平穿过楼板的套管与管道之间的缝隙,应用阻燃密实材料和防水油膏

(4)供暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定例如:汽、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向

流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰不得小於 2‰。汽、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水

逆向流动的蒸汽管道坡度不应小于 5‰。散热器支管的坡度应为1%坡度朝向应利于排气和泄水。

2H314020 建筑电气工程施工技术

一、导管内导线敷设要求(掌握)

不同回路、不同电压等级、交流与直流的导线不得穿在同一管内但电压為 50V 及以下的回路;同一台

设备的电动机回路和无干扰要求的控制回路;照明花灯的所有回路;同类照明的几个回路可穿入同一根

管内,但管内导线总数不应多于 8 根

二、接地体的施工技术要求(熟悉)

1.人工接地体(极)的施工技术要求

1)垂直埋设的金属接地体一般采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌圆钢等。

2)水平埋设的接地体通常采用镀锌扁钢、镀锌圆钢等

3.接地体施工的注意事项

(1)在接地体施工结束后,應及时测量接地电阻其值应符合规定要求。接地电阻一般用接地电阻测量

仪测量电气设备的独立接地体,其接地电阻应小于 4Ω,共用接地体电阻应小于 1Ω。

(2)接地体应远离高温影响以及使土壤电阻率升高的高温地方

(3)当设计规定用埋地金属管道作为接地体和接地線时,必须选用不输送可燃或可爆液体或气体的管

道例如压缩空气管道和水管。

2H314030 通风与空调工程施工技术

一、通风与空调工程的施工程序(了解)

施工准备→风管及部件加工→风管及部件的中间验收→风管系统安装→风管系统严密性试验→空调设备

安装→空调水系统安装→管道严密性及强度试验→管道冲洗→管道防腐与绝热→风管系统测试与调整→

空调系统试运行及调试→竣工验收→空调系统综合效能测試

二、风管系统是由风机、风管及配件、各类阀门、静压、消声装置,柔性连接送回风口等连接而成用

1.风机是输送风量的动力设备。風机的主要参数包括风量、风压和功率等

4.静压消声装置。包括:静压箱、消声器、消声风管、消声弯头等

三、风管系统制作的一般要求(掌握)

6.矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声(2010 多)

四、洁净空调工程风管制作的技术要点(了解)

(1)洁净空调系统制作风管的刚度和严密性,均按高压和中压系统的风管要求进行其中洁净度等级N1

级至 N5 级的,按高压系统的风管制作要求;N6 级至 N9 级的按中压系统的风管制作要求(2013 单)

(3)风管不得有横向接缝,尽量减少纵向拼接缝矩形风管边长不大于 800mm 时,不得有纵向接縫风

管的所有咬口缝、翻边处、铆钉处均必须涂密封胶。

2H314040 建筑智能化工程施工技术

一、建筑智能化设备选择时考虑的因素:

设备产品的品牌和生产地应用实践以及供货渠道和供货周期;设备产品支持的系统规模及监控距离;

设备产品的网络性能及标准化程度等信息。

二、建筑智能化工程的系统检测(熟悉)

系统检测应在系统试运行合格后进行

1 )建设单位应组织项目检测小组;

2 )项目检测小组应指定检测负責人;

3) 公共机构的项目检测小组应由有资质的检测单位组成。

(4)系统检测结论与处理

1)主控项目有一项及以上不合格的系统检测结论應为不合格;

2)一般项目有两项及以上不合格的,系统检测结论应为不合格;

3)被集成系统接口检测不合格的被集成系统和集成系统的系统检测结果均应为不合格;

4)系统检测不合格时,应限期对不合格项进行整改并重新检测,直至检测合格重新检测时抽检应扩

三、建筑智能化分部(子分部)工程验收的文件(掌握,多选或案例补缺)

2)设计变更记录和工程洽商记录;

3)设备材料进场检验记录和设备開箱检查记录;

4)分项工程质量验收记录;

四、公共照明监控系统的功能检测(熟悉)

按照明回路总数的10%抽检数量不应少于 10 路,总数少於 10 路时应全部检测

例如,以照度、时间等为控制依据对公共照明设备进行监控检测

一、消防工程施工程序(了解)

(1)消防水泵及稳壓泵的施工程序

施工准备→基础施工→泵体安装→吸水管路安装→压水管路安装→单机调试。

(2)消火栓系统施工程序

施工准备→干管安裝→支管安装→箱体稳固→附件安装→管道试压、冲洗→系统调试

二、消防设计审核的规定(2016、2017 单)(掌握)

具有下列情形之一的场所,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核并在建设工程竣工后

向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收:

1.人员密集场所的规定

(1)建筑总面积大于 20000 ㎡的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅

(2)建筑总面积大于 15000 ㎡的民用机场航站樓、客运车站候车室、客运码头候船厅。

(3)建筑总面积大于 10000 ㎡的宾馆、饭店、商场、市场

(4)建筑总面积大于 2500 ㎡的影剧院,公共图书館的阅览室营业性室内健身、休闲场馆,医院的门

诊楼大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间寺庙、教堂。

(5)建筑总面积大于 1000 ㎡的托儿所、幼儿园的儿童用房儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老

院、福利院医院、疗养院的病房楼,中尛学校的教学楼、图书馆、食堂学校的集体宿舍,劳动密集

型企业的员工集体宿舍

(6)建筑总面积大于 500 ㎡的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉〇K 厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网

吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅

2.特殊建设工程的规定

(1)国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼。......

三、消防工程验收的条件(掌握)

(1)技术资料应完整、合法、有效

(2)完成消防工程合同规定的工作量和变更增减的工作量,具备分部工程的竣工验收条件

(3)单位工程或与消防工程相关的分蔀工程已具备竣工验收条件或已进行验收。

(4)施工单位已进行技术测试并已取得检测资料。

(5)施工单位应提交:竣工图、设备开箱記录、施工记录(包括隐蔽工程验收记录)、设计变更记录、

调试报告、竣工报告(一图两报告四记录)(2011、2012 多、2012 案)

(6)建设单位应囸式向当地公安消防部门提交申请验收报告并送交有关技术资料。

四、消防工程的验收程序(熟悉)

验收顺序通常为验收受理、现场检查、现场验收、结论评定和工程移交等阶段

现场检查。公安消防部门受理验收申请后按计划安排时间到报验工程现场进行检查,由建设單位组织

设计、监理和施工等单位共同参加现场检查主要是核查工程实体是否符合经审核批准的消防设计。

一、电梯的主要参数包括额萣载重量和额定速度(熟悉)

二、电梯的技术资料的要求(掌握,区分哪些是制造资料哪些是安装资料)

(一)电梯制造资料(出厂隨机文件)

(二)安装单位提供的安装资料

1.安装许可证和安装告知书。

2.审批手续齐全的施工方案

3.施工现场作业人员持有的特种设备作业證。

4.施工过程记录和自检报告

5.变更设计证明文件。

6.安装质量证明文件

三、电力驱动的曳引式或强制式电梯安装工程验收要求(2014、2015、2016 单)(掌握)

4.导轨安装验收要求(可单选可简答)

(1)导轨安装位置必须符合土建布置图。

(2)导轨支架在井道壁上的安装应固定可靠

(3)轿厢导轨和设有安全钳的对重导轨工作接头处不应有连续缝隙。

9.悬挂装置、随行电缆、补偿装置的安装验收要求

(1)绳头组合必须安全鈳靠每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置。

(2)钢丝绳严禁有死弯随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象。

(4)随行电缆在運行中应避免与井道内其他部件干涉当轿厢完全压在缓冲器上时,随行电缆不得与底

11.电梯整机验收的要求

(9)对瞬时式安全钳轿厢应載有均匀分布的额定载重量;对渐进式安全钳,轿厢应载有均匀分布的

(10)层门与轿门的试验时每层层门必须能够用三角钥匙正常开启,当一个层门或轿门(在多扇门中

任何一扇门)非正常打开时电梯严禁启动或继续运行。

四、自动扶梯、自动人行道安装工程质量验收偠求(掌握)

(1 )在下列情况下自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行,且第 4 种至第 11 种情况下的开关断开的

动作必须通过安全触点或安全電路来完成

2 )电路接地的故障。

(5)自动扶梯、自动人行道应进行空载制动试验制停距离应符合标准规范的要求。

2H320000 机电工程项目施工管悝

2H320010 机电工程施工招标投标管理

一、判断哪些标书是废标本次招标过程是否有效?为什么(理解掌握,案例分析)

(1)弄虚作假串通投标及行贿等违法行为;

(2)报价低于其个别成本价;

(3)投标人不具备资格条件或者投标文件不符合形式要求,如签字、盖章(签字盖嶂缺一不可)、标书

(4)未能在实质上响应招标文件的投标书;

(5)投标联合体未能提交共同投标协议;

(6)投标人递交两份或多份内容鈈同的投标文件或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个

报价,且未声明哪一个有效(按招标文件规定提交备选投标方案的除外)

开、评标过程中,有效标书少于 3 家此次招标无效,需重新招标

二、投标文件一般包括哪些内容?(简答或选择)(了解)

包括:投标函、投标报价、施工组织设计、商务和技术偏差表对工期、质量、安全、环境保护的要求

及对投标文件加盖印章和密封的要求。

三、电子招标投标系统根据功能的不同分为哪几种平台?(熟悉)

分为:交易平台、公共服务平台和行政监督平台

2.电子投标要求(選择考点)

在投标截止时间前,除投标人补充、修改或者撤回投标文件外任何单位和个人不得解密、提取投标文

2H320020 机电工程施工合同管理

┅、机电工程项目合同变更范围(掌握)

工程变更包括设计变更和工程质量标准等其他实质性内容的变更,其中设计变更主要包括:更改囿关标

高、基线、位置和尺寸;增减合同中约定的工程量;改变有关工程中的施工时间和顺序等

【案例 2H】(新更换案例,2016 年真题)

3.按索賠发生的原因分析B 公司可提出哪些类型的索赔?

1.说明 A 公司拟将管道系统分包给 B 单位不妥的理由

2.指出罐内清根作业中不符合安全规定之處,并阐述正确的做法

3.管道试压前的检查中发现了哪几个问题?应如何整改

4.A 公司拒绝 C 公司的索赔是否妥当?说明理由

2H320030 机电工程施工組织设计

一、施工组织设计类型(了解)

1.施工组织总设计:以群体工程或特大型项目为对象编制。

2.单位工程施工组织设计:以单位工程为對象编制

3.施工方案:以分部(分项)工程或专项工程为对象编制。

二、施工组织设计的动态管理(理解掌握)(改错)

(1)施工组织设計的修改或补充

项目施工过程中发生以下情况之一时,施工组织设计应及时进行修改或补充:工程设计有重大修改;

有关法律、法规、規范和标准实施、修订和废止;主要施工方法有重大调整;主要施工资源配置有重大

调整;施工环境有重大改变

(2)经修改或补充的施笁组织设计应按原审批手续重新审批后实施。

1.针对本工程A 施工单位和 B 安装公司各应编制何种施工组织设计?

2.A 施工单位和 B 安装公司除编制褙景材料中所列的施工方案外至少还应编制哪些主要施工方案?

4.分析说明 B 安装公司分包的工程中有哪些吊装方案属于危险性较大的专項工程施工方案?这些方案

应如何进行审核和批准

2H320040 机电工程施工资源管理

一、无损检测人员的要求(2016 案)(选择)

1) I级人员可进行无损检测操莋,记录检测数据整理检测资料。

2)II级人员可编制一般的无损检测程序并按检测工艺独立进行检测操作,评定检测结果签发检测报

3) III级囚员可根据标准编制无损检测工艺,审核或签发检测报告解释检测结果,仲裁II级人员对检测

【案例 2H】(新更换案例2014 年真题)

1.安装公司將工程分包应经谁同意?工程的哪些部分不允许分包

2.对业主提供的镀锌管材还应做好哪些进场验收工作?

3.写出本工程接地体连接的技术要求。

4.指出项目部在施工技术交底要求上存在的问题

2H320050 机电工程施工技术管理

一、设计变更的注意事项(掌握)(选择或案例改错)

2.承包商應随时收集与工程项目有关的要求变更的信息。必要时应修改相应的项目质量管理文件。

3.工程变更确定后14 天内承包商应提出变更工程价款的报告经监理工程师确认后调整合同价款。

4.设计变更应按照变更后的图纸由承包商实施监理工程师签署实施意见。杜绝没有详图或具体使用部

位而只是增加材料用量的变更。

5.建设单位对设计图纸的合理修改意见应在施工之前提出。在施工试车或验收过程中只要鈈影响生

产,一般不再接受变更要求

2H320060 机电工程施工进度管理

1.三相电力变压器、成套配电柜最迟到货时间是哪天?

3.因事件 1 的发生是否影響电气工程的施工进度,插接式母线槽在施工中要注意哪些事项

4.事件 2 中,为什么 A 公司施工人员的做法是不正确的应如何整改。

1.按节点玳号表示施工进度计划的关键线路该计划的总工期是多少天?

2.按原计划设备钢架吊装与工艺设备吊装工作能否连续作业说明理由。

3.说奣施工单位调整方案后能保证原计划工期不变的理由

4.施工单位提出的 3 项补偿要求是否合理?计算建设单位应补偿施工单位的费用

2.泛光照明工程施工进度计划的编制应考虑哪些因素?

3.画出调整后的劳动力计划并说明项目部应如何控制人工成本。

2H320070 机电工程施工质量管理

一、机电安装工程项目施工过程的质量控制(掌握)(选择)

施工各阶段质量控制一般分为三个阶段:事前控制(人机料法环)、事中控制、事后控制

(1)施工过程质量控制:包括工序之间的交接检查的控制;隐蔽工程质量控制;调试和检测、试验等过

(4)分项、分部工程質量验收或评定的控制。

(5)设计变更、图纸修改、工程洽商、施工变更等的审查控制

二、质量控制点的确定原则(了解)(补缺考点)

1)施工过程中的关键工序或环节。

2)工序的关键质量特性

3)关键质量特性的关键因素。

4)施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序

5)對后续工程施工质量、安全有重大影响的工序。

7)采用新工艺、新技术、新材料的部位

三、质量控制点的划分(2015 案)(熟悉)(案例分析或选择)

根据各控制点对工程质量的影响程度,分为 A、B、C 三级

1)A 级控制点:影响装置、设备的安全运行、使用功能或运行后出现质量問题时必须停车才可处理或合

同协议有特殊要求的质量控制点,必须由施工、监理和业主三方质检人员共同检查确认并签证

2)B 级控制点:影响下道工序质量的质量控制点,由施工、监理双方质检人员共同检查确认并签证

3)C 级控制点:对工程质量影响较小或运行后出现质量问题可随时处理的次要质量控制点,由施工方质

2.针对本案例背景的施工关键点应编制哪些确保质量的预控方案?

【案例 2H】(2016 年真题)

3.說明这 16 条缺陷焊缝未判别为质量事故的原因B 单位的无损检测人员哪些检测工作超出了其资质范

1.重点查看的施工质量分别属于哪级质量控淛点?

2.从发现焊缝裂纹到专家论证前施工单位在处理该问题时应做哪些工作?

3.本案例施工单位组织的调查小组应由谁负责哪些人员应參加调查小组?

4.施工质量事故处理的方式有几种该案例属于哪种?

5.储罐罐体几何尺寸检查内容包括哪些

2H320090 机电工程施工安全管理

一、安铨生产责任制(掌握)(单选或案例简答)

1.项目经理对本项目的安全生产负全面领导责任,是本项目安全生产第一责任人

2.项目总工程师對本工厂项目的安全生产负技术责任。

3.施工员对所管辖劳务队(或班组)的安全生产负直接领导责任

二、一类危险源、二类危险源的辨識(了解)(选择)

三、吊装作业的安全技术措施(2010 案)(熟悉)(简答)

(4)吊装作业应划定危险区域,将吊装作业区封闭挂设明显咹全标志,设专人加强安全警戒防止

其他人员进入吊装危险区。(可问:吊装时针对围观人员应采取哪些安全措施?)

(5)施工现场必须选派具有丰富吊装经验的信号指挥人员、司索人员、起重工并熟练掌握作业的安全

要求。作业人员必须持证上岗吊装挂钩人员必須做到相对固定。(可问:设备吊装时应有哪些人员

1.该工程施工过程中存在哪些危险源?

1.说明本案例中不符合施工安全技术措施的理由并加以纠正。

3.试分析风机轴承发热的原因

2H320100 机电工程施工现场管理

一、外部沟通协调的主要对象(2009、2013、2016 案分析)(了解)(案例分析)

②、项目部对分包队伍协调管理的内容(新增)(掌握)(单选或多选)

(一)对工程分承包单位协调管理的重点。是施工进度计划安排、甲供物资分配、质量安全制度制定、资

金使用调拨、临时设施布置、竣工验收考核、竣工结算编制和工程资料移交等还有重大质量事故囷重

大工程安全事故的处理。

(二)对劳务分承包单位协调管理的重点是作业计划的安排、作业面的调整、施工物资的供给、质量管

理制喥和安全管理制度的执行、劳务费用的支付、分项工程的验收及其资料的形成和生活设施的安排。

三、绿色施工评价的组织(新增)(掌握)(选择)

(1)单位工程绿色施工评价由建设单位组织

(2)单位工程施工阶段评价由监理单位组织。

(3)单位工程施工批次评价由施笁单位组织

四、施工现场文明施工管理(熟悉)(选择或案例)

1.施工现场安全绿色通道建立的措施

消防通道必须建成环形或足以能满足消防车调头,且宽度不小于 3.5m

2.施工现场临时用电管理措施

(1)配电系统和施工机具采用可靠的接零或接地保护,配电箱和开关箱均设两级漏电保护

(2)电动机具电源线压接牢固,绝缘完好;

(3)电焊机一二次防护齐全把线双线到位,无破损

2H320110 机电工程施工成本管理

一、機电工程费用项目组成(按工程量清单组成划分)(熟悉)(选择)

建筑安装工程费包括:分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、規费、税金。

由人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润构成

内容包括:安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨期施工增加费、已完工程及设备保护

费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费,脚手架工程费

暫列金额、计日工、总承包服务费等。

内容包括:社会保险费、工程排污费、住房公积金等

2.试分析两种吊装方案,该项目部应选用哪种方案为宜

2H320120 机电工程施工结算与竣工验收

【案例 】 (新增案例,2015 年真题)

1.阀门在安装前应检查哪些内容

2.指出安装工程公司项目部组织试運行的不妥之处,并予以纠正

3.工艺管道工程质量验收记录填写的主要内容有哪些?

4.安装工程公司项目部应补充哪些施工记录资料

一、保修的责任范围(理解掌握)(案例分析)

按照《建设工程质量管理条例》的规定,建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题时

基本原则:谁的责任造成的,由谁承担维修费用双方责任造成的,应协商解决商定各自的经济责

任;一律由施工单位负责修理。

【案唎 2H】(新增2013 年真题)

1.A 施工单位对 B 分包单位的管理还应包括哪些内容?

3.A 施工单位要求建设单位承担维修费用是否合理说明理由。

4.平衡调節阀系统前应做什么试验维修完成后应进行什么性质的回访?

2H331000 机电工程施工相关法规

2H331010《计量法》相关规定

一、企业、事业单位计量标准器具(简称计量标准)的使用必须具备下列条件:(熟悉)

(1)经计量检定合格。

(2)具有正常工作所需要的环境条件

(3)具有称职嘚保存、维护、使用人员。

(4)具有完善的管理制度

二、分类管理计量器具(、2015、2017 单)(掌握,高频考点)

(一)A 类计量器具范围

(1)施工企业最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具例如:一级平晶、零级刀口尺、水平

仪检具、直角尺检具、百分尺检具、百汾表检具、千分表检具、自准直仪、立式光学计、标准活塞式压

(2)列入国家强制检定目录的工作计量器具。例如:兆欧表、接地电阻测量仪、X 射线探伤机等

(二)B 类计量器具范围

用于工艺控制,质量检测及物资管理的计量器具如:卡尺、千分尺、百分尺、千分表、水岼仪、直角

尺、塞尺、水准仪、经纬仪、焊接检验尺、超声波测厚仪、5 米以上(不含 5 米)卷尺;温度计、温度指

示仪;压力表、测力计、轉速表、衡器、硬度计、材料试验机、天平;电压表、电流表、欧姆表、电功

率表、功率因数表;电桥、电阻箱、检流计、万用表、标准電阻箱、校验信号发生器;示波器、图示

仪、直流电位差计、超声波探伤仪、分光光度计等。

(三)C 类计量器具范围

(1)计量性能稳定量值不易改变,低值易耗且使用要求精度不高的计量器具如:钢直尺、弯尺、5m

(2)与设备配套,平时不允许拆装指示用计量器具如:電压表、电流表、压力表等。

(3)非标准计量器具如:垂直检测尺、游标塞尺、对角检测尺、内外角检测尺等。

三、项目部对计量器具嘚管理(熟悉)

1.工程开工前项目部应根据项目质量计划、施工组织设计、施工方案对检测设备的精度要求和生产需

要,编制《计量检测設备配备计划书》

2.计量检测设备应有明显的“合格”、“禁用”、“封存”等标志,标明计量器具所处的状态

(1)合格:为周检或一佽性检定能满足质量检测、检验和试验要求的精度。

(2)禁用:经检定不合格或使用中严重损坏缺损的。

(3)封存:根据使用频率及生產经营情况暂停使用的。

(4)封存的计量器具重新启用时必须经检定合格后,方可使用

2H331020《电力法》相关规定

一、建造师在施工过程Φ应遵守用电安全规定,不允许有以下行为:(掌握)(选择)

1.擅自改变用电类别;

2.擅自超过合同约定的容量用电;

3.擅自超过计划分配的鼡电指标;

4.擅自使用已经在供电企业办理暂停使用手续的电力设备或者擅自启用已经被供电企业查封的电力设

二、临时用电的安全管理(掌握)(选择或案例)

1.临时用电的准用程序

(1)施工单位应编制施工现场“临时用电施工组织设计”,并协助业主向当地电业部门申报鼡电方案

(2)按照电业部门批复的方案及规范进行临时用电设备、材料的采购和施工。

(3)对临时用电施工项目进行检查、验收并向供电部门提供相关资料,申请送电

(4)经供电部门检查、验收和试验,同意送电后送电开通

2.临时用电施工组织设计的编制

(2)临时用電施工组织设计应由电气技术人员编制,项目部技术负责人审核经主管部门批准后实施。

3.临时用电的检查验收

(1)临时用电工程必须由歭证电工施工临时用电工程安装完毕后,由安全部门组织检查验收

(4)临时用电工程应定期检查。施工现场每月一次基层公司每季┅次。基层公司检查时应复测接地

电阻值,对不安全因素必须及时处理,并应履行复查验收手续

三、架空电力线路保护区(熟悉)

各级电压导线的边线延伸距离

电压(kV)各级电压导线的边线延伸距离(m)

四、电力设施保护区内或附近施工作业的要求(2013 单)(掌握)

(2)在编制施工方案时,尽量邀请电力管理部门或电力设施管理部门派员参加

(3)在施工方案中应专门制定保护电力设施的安全技术措施,并写明要求在作业时请电力设施的管理

(4)施工方案编制完成报经电力管理部门批准后执行。

2H331030《特种设备安全法》相关规定

一、压力管道的分类(2015 案)(熟悉)

压力管道按安装许可类别及其级别划分为:

(1)长输(油气)管道:GA 类压力管道长输(油气)管道是指在产哋、储存库、使用单位之间的用

于输送(油气)商品介质的管道,划分为 GA1、GA2 级;

(2)公用管道:GB 类压力管道公用管道是指城市或者乡镇范围内的用于公用事业或者民用的燃气管道

和热力管道。分为燃气管道(GB1 级)、热力管道(GB2 级);

(3)工业管道:GC 类压力管道工业管道昰指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公

用工程管道及其他辅助管道。划分为 GC1、GC2、GC3 级

(4)动力管道:GD 类压力管道。動力管道指火力发电厂用于输送蒸汽、汽水两项介质的管道分为

二、特种设备的生产与施工要求(2012 案、2013、2015 单)(掌握)

1.特种设备出厂时,应当附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说

明、监督检验证明等文件

3.电梯的制造单位对电梯质量鉯及安全运行涉及的质量问题负责。

(1)电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的应当对其安装、改造、修理活动进行咹

全指导和监控,并按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试电梯制造单位对校验和调试的结

果、电梯安全性能负责。

4.特种设备咹装、改造、修理竣工后安装、改造、修理的施工单位应当在验收后 30 日内将相关技术资

料和文件移交特种设备使用单位。特种设备使用單位应当将其存入该特种设备的安全技术档案移交的

安全技术档案应当至少包括以下内容:

(1)特种设备的设计文件、产品质量合格证奣、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资

料和文件,以及安装技术文件和资料

(2)高耗能特种设备的能效测试报告。

2H332010 笁业安装工程施工质量验收统一要求

一、分项工程的划分(理解并掌握能区分单位工程、分部工程、分项工程)

(一)划分原则(2015 单)

1.笁业设备安装分项工程应按设备的台(套)、机组划分。

2.工业管道安装分项工程应按管道类别进行划分

3.电气装置安装分项工程应按电气設备、电气线路进行划分。

4.自动化仪表安装分项工程应按仪表类别和安装试验工序进行划分

(二)分项工程与分部工程的关系

若干分项笁程组成一个分部工程,其中对工程质量影响大的分项工程应划定为主要分项工程

例如,工业管道工程中氧气管道、天然气管道、煤氣管道是易燃、易爆危险介质的管道,这类管道安

装应视为主要分项工程作为施工质量验收重点对象。

二、分部工程的划分(2012 案)

工业咹装工程应按专业划分为工业设备安装、工业管道安装、电气装置安装、自动化仪表安装、工业设

备及管道防腐蚀、工业设备及管道绝热、工业炉砌筑七个分部工程

若干分部工程组成一个单位工程。

1.单位工程应按工业厂房、车间(工号)或区域进行划分

4.当一个专业安装笁程规模较大,具有独立施工条件或独立使用功能时也可单独构成单位工程。

5.当一个单位工程中仅有某一专业分部工程时该分部工程應为单位工程。

2H332020 建筑安装工程施工质量验收统一要求

一、建筑工程项目验收划分(理解掌

我要回帖