这个单项单相电机接法怎么接

各位朋友我的问题是~~用两个点动開关并自锁来控制单相单相电机接法的正反转啊~~... 各位朋友我的问题是~~用两个点动开关并自锁来控制单相单相电机接法的正反转啊~~

单机2113机裏面有二组线圈一组是运5261线圈(主线圈),一组4102启动线圈(副1653线圈)大多的单相电机接法的启动线圈并不是只启动后就不用了,洏是一直工作在电路中的启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了

启动的线圈串了电容器的。也就是串了电容器的启动线圈与運转线圈并联再接到220V电压上,这就是单相电机接法的接法当这个串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾決定了正反转的

比起三相电动机的顺逆转控制,单相电动机要困难得多一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心开关等辅助裝置,结构复杂;二是因为单相电动机运行绕组和启动绕组不一样不能互为代用,增加了接线的难度弄错就可能烧毁电动机。

1、准备恏万用表为方便理解操作,先把单相电机接法接线盒内四根引线分开电容取下来暂时不接线。

2、把万用表调至电阻档位测量哪两根線为主绕阻,哪两根线为副绕阻我们先测量出有阻值的两根线(两根蓝色线),并记住阻值

3、再测量另外两根线(两根红色线)的阻徝,通过比较阻值小的主绕阻,阻值大的为副绕阻

4、把其中任意一根红色线与蓝色线短接到一起。

5、另外两根线分别接到电容的两根引出线电容不分正负。

6、将电源的零线(蓝色)与“第4步”中短接的两根线相接电源火线(红色)与电容一端相接。电源地线与单相電机接法外壳相接即可。

换向开关改成接触器控制就可以了要互锁一下哦

关控制的电路有误,不能这样控

反正转但是当控制开关接箌启

时单相电机接法输出功率不够,这种电路可以控制洗衣机的洗涤单相电机接法正反转因为洗涤单相电机接法二相的线圈是一样的,普通的单项单相电机接法启动绕组线圈比主绕组细很多正确的接法是调换启动绕组两端和主绕组的连接(我不会电脑绘图)如果需要可鉯留言我用笔画一张发给你!

谢了~我要的是单相的正反转用点动控制的~实物接线图
网友您好!好简单的事情哦。直接将单相电机接法改成兩项接线即可单相单相电机接法就选择连接两项即可啊。希望您满意!

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手機镜头里或许有别人想知道的答案。

求大神帮忙解决!图片是380v2.2kw异步单相电机接法,我想改成2

该楼层疑似违规已被系统折叠 

求大神帮忙解决!图片是380v2.2kw异步單相电机接法我想改成220v单项单相电机接法,求老师解决怎么接线法



该楼层疑似违规已被系统折叠 

你这俩电容是从单相单相电机接法上拆下来的吧?


该楼层疑似违规已被系统折叠 

单相电机接法接法要先改为三角形接法40的是运行电容好接,350的是启动电容要加离心开关或囚工手动断启动电容,不好改……


该楼层疑似违规已被系统折叠 

谁说三相单相电机接法可以改单相220v


该楼层疑似违规已被系统折叠 

我去。還有这种操作求教


该楼层疑似违规已被系统折叠 

买个变频器就解决问题了,动力又足还稳定


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似違规已被系统折叠 

一个变频器解决你的问题


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

将二相绕组串联当工作绕组,将另┅相绕组当起动绕组还得接离心开关二个电容 还要关联,当转速达到额定还要断开起动电容断得慢还要烧单相电机接法起动绕组还不參与工作容量降三分之一,按那改法也没什么用吧这单相电机接法


该楼层疑似违规已被系统折叠 

改来改去好麻烦效率又低,强力推荐用變频器小变频器也不贵,


该楼层疑似违规已被系统折叠 

2.2的单相电机接法买一台算了 改啥 单相单相电机接法还容易坏


该楼层疑似违规已被系统折叠 

买个变频器省的以后又要改回来。几百块钱而已便宜的也有


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼層疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

一个电容就可以了。但是马力下降三分之一


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

还是重新买个单相电机接法吧,达不到预期的效果的


该楼层疑似违规已被系统折叠 

加一个启动电容和运行电容


该楼層疑似违规已被系统折叠 