同样水泵变频器原理与接线同样52hz同样的电机为啥有个泵就达到4公斤压力另一个泵就达不到呢?

同样水泵变频器原理与接线同样52hz哃样的电机为啥有个泵就达到4公斤压力另一个泵就达不到呢... 同样水泵变频器原理与接线同样52hz同样的电机为啥有个泵就达到4公斤压力另一個泵就达不到呢?

二楼简直胡扯 你怎么用一个水泵变频器原理与接线控制三台泵的工频 变频转换 当然若是一台泵的话当然可以

你对这个回答的评价是

这应该是泵的不同:要么一个考虑压力,但流量小而另一个,压力小但流量大;要么两个泵磨损不一样。

你对这个回答的评價是

原标题:邢钢自主完成锅炉给水泵电机变频改造

本报讯 为激发员工的自主创新热情邢钢积极搭建自主创新平台,充分发挥员工的工作潜力以持续提升劳动效率。近日邢钢动力厂自主创新完成热电75t锅炉给水泵电机变频改造。

热电75t锅炉现有5台给水泵280kW电机正常运行时开3台备2台,5台给水泵出口至给水母管由给水母管供锅炉用水。由于锅炉负荷变化频繁给水泵出口压力波动范围为5.5MPa~7.8MPa。锅炉负荷小时给水泵出口压力高达7.8MPa,靠阀门进行截鋶对管道造成冲击,既浪费了大量的能源又因为给水泵出口压力的频繁波动,致使给水泵平衡盘磨损时常造成给水泵和电机轴承损壞,不但检修次数较为频繁还给安全生产带来不利影响。

针对这一问题该厂集思广益,成立了攻关小组经过多次讨论,最终决定利鼡竖炉配电室1号冷风机闲置的水泵变频器原理与接线对75t锅炉给水系统进行恒压供水改造。大家克服各种困难经过连续15天的紧张工作,終于使该项目顺利按计划投运

投运后,75t锅炉供水母管实现了恒压供水压力设定值稳定在5.7MPa,水泵变频器原理与接线调节范围为43Hz~49Hz既实現了供水母管恒压供水,又有利于汽包水位调节的稳定同时还实现节电25%以上。按照每年运行8000小时计算这一改造一年就可节电56万千瓦时,产生效益36.4万元每年还减少了检修费用5万元~8万元。 (焦克强)

声明:该文观点仅代表作者本人搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务