s7一200smartplc get put配置最多能配几台

正常来说wincc连接200samrtPLC只能通过OPC软件最哆同时连接8台,但是通过大连德嘉的多功能交换机A型可连接64台

大连德嘉的多功能交换机A型产品设置简单(设置IP地址即可),无需额外编程功能如下;

LINE精彩系列触摸屏正常是无法连接的,可以大大降低成本

LINE精彩系列触摸屏正常是无法连接的,可以大大降低成本

1、多功交换机内部具有3个连续的IP地址,每个IP地址都与一个PLCIP地址相互绑定也就是说每个内部的IP都与一个PLC(IP地址)是对应的

line对该内部IP地址嘚访问数据,然后将其转换成PLC需要的格式发送给与之绑定PLCIP地址  

    bPLC处理后再将返回数据发给多功交换机内部的IP地址,处理器将其转换成Smart


一个地方做同意系统好多个类似尛项目然后组网做上位监控,想用SMART200plc成本比较低。就是不知道能连多少台西门子论坛里说8个,不知道有没有朋友做过这方面的工程唏望能得到一点建议和帮助。


我是初学者现在想实现三台PLC之間的通讯,是使用以太网口还是串口,那个要好些最终还要实现二集控制,就是三台PLC在和工控机之类的东西通讯现在200smart 能实现这样的功能嘛。

以下网友喜欢您的帖子:

著作权归作者所有商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处


增加1个交换机,3个PLC都与交換机连接使用指令GET/PUT实现PLC之间交换数据

以下网友喜欢您的帖子:


使用以太网口,还是串口那个要好些?
当然以太网方便、快速,安全

以下网友喜欢您的帖子:


楼上的高手,请问交换数据能监控从站PLC的I/Q点么通讯故障这个怎么做?就是通讯故障了程序要停止运行才行,要不然这样会出现危险!

以下网友喜欢您的帖子:


你先看下200SMART的系统手册

以下网友喜欢您的帖子:


系统手册看完再针对问题讨论更合适

制冷、热工-许可证试验室承建给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!

以下网友喜欢您的帖子:


以下网友喜欢您的帖子:

我要回帖

 

随机推荐