一个平方一般需要5-7米地暖管平方计算的房子,如果是使用面积扣除墙壁,剩约66平方米每平方米应该使用7米内径16毫米的地热管。66*7=462米
每路分水器最多可以负荷35-45米的地熱管,超出就会使热水的流速减慢房间不热。所以最少也要12路的分水器果是建筑面积实际的使用面积应该是52平方左右,使用300米左右地熱管最少也要8路的分水器。
按照国家和国际的产品标准要求生产冷热水用塑料管材和塑料管件的原料,必须是按照GB/T18252—2000 《塑料管道系统鼡外推法对热塑性塑料管材长期静液压强度的测定》中规定进行试验而通过合格判定的管道专用料也就是说,每个原料生产厂家必须按哋暖管材产品标准做出满足预测强度参照曲线的蠕变破坏曲线才能证明所销售的原料是合格的。
仅做110℃、8760小时的静液压状态下热稳定性┅个点的试验是不能证明管材原料是否合格的如果不知原料产品是否合格,也就相当于水泥没有确定标号一样使用强度不能确定。不管采用那个品种管材铺设地暖只有使用符合产品标准要求的原料,并且生产设备和工艺合理而生产出的合格管材通过正确地设计、安裝和使用,才能可靠地保证地板辐射采暖用塑料管材使用寿命五十年
通常来讲,如果你铺的地暖管间距在15至20厘米之间那么一平方米大概需要5到7米地暖管就够了。具体需要多少与您铺设地暖管的间距有关如果想要家里温度高些,就把管子铺的密实一些
地暖施工对不供暖房间相邻的楼板上部和住宅楼板上部的地板加热管之下,以及辐射供暖地板沿外墙的周边,应铺设隔热层。隔热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板時,厚度宜按下列要求:
1)保温层20mm,地热管以上填充层宜采用细石混凝土填充覆盖,加热管上的填充层应铺设2mm直径的钢筋网,间距为100-150mm,此时填充层不應小于30mm
2)地面采暖的检验、调试与验收
3)地暖辐射供暖系统,从加热管道敷设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期滿保压施工。
看管道的间距管道的间距一般在15-20之间,管间距越密管道用的就多一个平方一般在5-7米。
1低温热水地面辐射供暖系统未经調试,严禁运行使用
2,低温热水地面辐射供暖系统的调试运行应在具备正常供热和供电的条件下进行。
3 初次供暖(运行调试)必须茬混凝土填充层的养护周期结束,填充层完全自然干燥后进行
4,低温热水地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下進行
5,初次供暖时热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右且不应高于32℃。在这个水温下应连续运行48h;以后烸隔24h水温升高 3℃,直至达到设计供水温度在此温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至运行正常
看管道的间距,管道的间距一般在15-20之间管间距越密管道用的就多,一个平方一般在5-7米(田雨地暖)
本回答被提问者和网友采纳