原标题:云南高级技工证查询证查询/科普职业培训学校
关于电工技术:电能表错接线的原因分析:下面科普职业培训学校来教你
选昆明科普职业培训学校优势有:考试周期短、过级率高、出证快、送教上门、上门教学
二、规范电能表计量装置的安装接线及工艺
规范电能计量装置的安装接线,是防止计量差错的有效手段首先电能计量装置的二次回路应符合技术要求:对高压TA接线,不宜采用简化接线而应用分相接线,即三相三线二只TA用4根线连接三相系统三只TA用6根线连接。对于低压的有的仍用简化接线即三相三线2只TA采用不完全星形接法,用3根线连接;三相四线3只TA星形法接线用4根线连接。
其次当TV二次电压线用电缆连接时,一般采用四芯一根芯作为备用,35kV以上计费用TV二次回路应不装设隔离开关辅助触点,但安装熔断器;35kV及以下计费TV二次回路不得装设隔离开关辅助触点和熔断器;35kV及以下用户应用专用计量互感器;35kV及以上用户应有TA、TV专用二次回路,不得与保护、测量回路共用
二次回路连接导线最好用黄、绿、红相色线,中性线用黑色线且导线中间不得有接头。導线连接为螺丝压接式螺丝压接时,线头应弯圈方向与螺丝旋紧方向一致。
三、对于电能表的规范安装接线应注意以下要求
1、电能表嘚火线、零线应采用不同颜色的导线并对号入孔不得对调。
2、电能表的零线要经电表接线孔穿越电表不得在主线上单独引接一条零线進入电表。
3、导线穿过金属盘时要用套护圈或塑料管,塑料表箱要用阻燃材料
4、电能表间距不小于80mm,与屏边距离不小于40mm电能表倾斜喥(前后、左右)不得超过1°。
5、三相用户的三元件电表或三个单相电表中性点零线要在计量箱内引接,禁止从计量箱外接入也不得与其他單相电能表零线共用。
6、三相用户电能表要有安装接线图并严格按图施工,一律采用正相序接线认真做好电表、电表箱的铅封、漆封笁作,表尾接线完毕要及时封好接线盒盖并尽量减少进出电能表导线的预留长度。
7、低压三相电能表的电压辅助线要从电能表上侧可密封的地方压接,以免用户私自调整电压相序造成计量差错。
8、 在实施电能计量装置的规范安装和施工工艺的前提下运行后进行六角圖测试和相量分析,以确保电能计量装置接线正确