美国标准喷淋间距不低于多少是多少


本公司专处生产上海电站阀门系列:电站闸阀、电站球阀、电站止回阀、电站蝶阀、高温电站阀、高压电站阀、油气止回阀、真空截止阀、电动回转式调节阀等;上海高壓阀门系列:高压球阀、高压蝶阀、高压闸阀、高压止回阀、高压截止阀、高压电磁阀、高压电动闸阀、高压域压阀、高压丫型过滤器、高压气动截止阀、高压电动球阀、高压电动调节阀、高压电动截止阀、高压气动蝶阀、高压气动球阀等;上海呼吸阀、上海旋塞阀、放料閥等;上海疏水阀系列:高温高压疏水阀、圆盘式疏水阀、可调恒温式疏水阀、倒置桶式疏水阀...更多

  • 简介:美国DV-5型tyco泰科预作用阀组/海盾: 单联锁预作用系统根据不同的系统启动方式由预作用阀及相应配管、火灾探测系统( 由电探测或湿式启动喷头或干式启动喷头或手动/ 電控阀门开启装置)、空气压缩机和自动气压维护装置、闭式灭火喷头、管网和供水控制阀等组成。NFPA 要求喷头数超过20 个时系统管网必须充氣,自动监测系统管网( 喷头、管道、管道部件) 的完整性系统管网监测气压 自动保持在10±2psi(0.69±0.14bar), 监测气体压力的低压报警开关可以在气压降至5±1psi(0.34±0.07bar)时发出信号,指示系统管网中有异常泄漏

美国DV-5型tyco泰科预作用阀组/海盾
泰科单联锁预作用系统根据不同的系统启动方式,由预作用閥及相应配管、火灾探测系统( 由电探测或湿式启动喷头或干式启动喷头或手动/ 电控阀门开启装置)、空气压缩机和自动气压维护装置、闭式滅火喷头、管网和供水控制阀等组成泰科预作用阀组NFPA 要求喷头数超过20 个时,系统管网必须充气自动监测系统管网( 喷头、管道、管道部件) 的完整性。TYCO预作用报警阀组系统管网监测气压   DV-5泰科预作用阀组的喷头损坏或管道破裂造成的系统气压下降不会导致DV-5 型雨淋阀开启管道内的气压仅用于监测系统的密封性。探测系统动作后预作用阀才能开启向管网充水。
  泰科预作用阀由DV-5 雨淋阀和升降式止回阀组荿由于止回阀阀瓣关闭时具有气密性,因此阀瓣上不需要预注水。
当采用电启动预作用系统时电探测系统动作后开启预作用阀膜片腔排水电磁阀,使预作用阀开启
  泰科DV-5预作用阀组当采用湿式启动或干式启动系统时,采用K=80 的快速响应闭式喷头作为火灾探测元件囷灭火用闭式喷头交叉布
置在保护区内。火灾时作为探测元件的快速响应喷头提前动作湿式启动方式由动作的启动喷头排放雨淋阀膜片腔压力水,干式启动方式由动作的启动喷头排放干式启动管网内气压从而开启干式启动控制阀排放膜片腔压力水,使预作用阀开启向系統管网注水