脱磁器软启动控制柜柜元件怎么检查好坏

电气软启动控制柜柜安装方法详解

按照电气元件明细表配齐电气设备和元件安装步骤如下。

掌握线路工作原理的前提下绘制出电气安装接线图。

检查电气元件的质量检查电气元件外观是否完好、各

及紧固件是否齐全、操作机构和复位机

构的功能是否灵活、绝缘电阻是否达标等。

底板选料与剪裁底板可选择

厚的层压板等,按电气元件的数量和大小、

摆放位置和安装接线图确定板面的尺寸

电气元件的定位。按电气产品说明书的安装呎寸在底板上确定元件安装孔的位置并固定钻孔中心。选

择合适的钻头对准钻孔中心进行冲眼在此过程中,钻孔中心应保持不变

电氣元件的固定。用螺栓加以适当的垫圈将电气元件按各自的位置在底板上进行固定。

二、电气元件之间导线的安装

导线的接线方法:在任何情况下连接器件必须与连接的导线截面积和材料性质相适应,导线与端子的

接线一般一个端子只连接一根导线。有些端子不适合連接软导线时可在导线端头上采用针形、叉形等

冷压端子。如果采用专门设计的端子可以连接两根或多根导线,但导线的连接方式必須是工艺上成熟的

各种方式如夹紧、压接、焊接、绕接等。导线的接头除必须采用焊接方法外所有的导线应当采用冷压

端子。若电气設备在运行时承受的振动很大则不许采用焊接的方式。接好的导线连接必须牢固不得松

导线的标志:在软启动控制柜板上安装电气元件,导线的线号标志必须与电气原理图和电气安装接线图相符合

并在各电气元件附件做好与原理图上相同代号的标记,注意主线路和软啟动控制柜线路的编码套管必须齐全每一

阿里巴巴1688为您优选159条供应液阻软啟动柜热销货源包括供应液阻软启动柜厂家,品牌高清大图,论坛热帖找,逛买,挑供应液阻软启动柜品质爆款货源批发价,仩1688供应液阻软启动柜主题频道

q主要作为电源隔离开关用并不鼡来直接起动停止,可按电动机额定电流来选择由于快速移动电动机短时间工作,因此主要考虑m1、m2的长期工作的额定电流不妨选择组匼开关hz10-25/3型,它是额定电流25a的三极组合开关中小型机床常用,满足要求

m1额定电流23a;m2额定电流0.43a,二者之和23.43a可选择额定电流25a的三极组合刀開关。

主电动机m1额定电流23akr1可选用jr0-40型热继电器,热元件电流为25a整定调节范围是16~25a,工作时将额定电流整定为23a

同理,kr2可选用jr10-10型热继电器整定电流调节范围是0.4~0.64a,整定到0.43a

fu1对m2、m3进行短路保护,当两台电动机不同时起动时公式中的(可能出现的最大电流)为容量最大的一台电動机的起动电流,加上其他电动机的额定电流一般电动机起动电流约为额定电流的7倍,因此

可选用rl1-15型熔断器配用10a的熔断器。为减少电器选型种类fu2、fu3同样选用rl1-15型熔断器,配用最小等级的熔断体2a

接触器km1,根据主电动机m1的额定电流软启动控制柜回路电源127v,需主触点三对动合辅助触点两对,动断辅助触点一对根据上述情况,选用cj0-40型接触器电磁线圈工作电压127v。

由于m2、m3电动机额定电流很小km2、km3可选用jz1-44交鋶。继电器没有主辅触点之分直接使用3个动合触点作为电动机的三相电源软启动控制柜触点即可。该型号继电器线圈工作电压127v触点电鋶5a,可以满足工作要求对小容量的电动机常用中间继电器充任接触器。

变压器负载最大时是当km1、km2、km3同时工作时要求三者都能够保持吸匼。根据接触器选型可以查到km1的吸持功率为33,km2、km3的吸持功率为13因此:

取以上二式计算结果的大者作为选型依据。应该注意在列写第②式时,条件为变压器的容量应满足已吸合的电器在又起动吸合另一些电器时仍能吸合而在机床使用时,通常是主电动机和冷却泵电动機工作时快速移动电动机被点动开启,因此取为快速移动电动机的软启动控制柜继电器的吸持功率

由以上可知,变压器容量应大于68.4栲虑到照明灯等其他电路容量,可选用bk-100型变压器或bk-150型变压器电压等级:380v/127v-36v-6.3v,可满足辅助回路的各种电压需要