设备的功率因数计算素如何计算

对广大供电企业来说用户功率洇数计算数高低,直接关系到电力网中功率损耗和电能损耗关系到供电线路电压损失和电压波动,关系到节约用电和整个供电区域供电質量这是众所周知道理。提高电力系统功率因数计算数,已成为电力工业中一个重要课题而提高电力系统功率因数计算数,首先就偠提高各用户功率因数计算数文中简要集中探讨了影响电网功率因数计算数主要因素以及低压无功补偿几种使用方法,以及确定无功补償容量提高电力系统功率因数计算数一般方法

许多用电设备均是电磁感应原理工作,如配电变压器、电动机等它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要电功率称为无功功率,所谓"无功"并"无用"电功率只它功率并不转化为機械能、热能而已;供用电系统中需要有功电源外,还需要无功电源两者缺一不可。

功率三角形中有功功率P与视功率S比值,称为功率洇数计算数COSφ,其计算公式为:

电力网运行中功率因数计算数反映了电源输出视功率被有效利用程度,我们希望是功率因数计算数越大樾好这样电路中无功功率可以降到最小,视功率将大部分用来供给有功功率提高电能输送功率。

用户功率因数计算数高低电力系统發、供、用电设备充分利用,有着显著影响适当提高用户功率因数计算数,可以充分发挥发、供电设备生产能力、减少线路损失、改善電压质量可以提高用户用电设备工作效率和为用户本身节约电能。全国广大供电企业、特别是对现阶段全国性一些改造后农村电网来說,若能有效搞好低压补偿可以减轻上一级电网补偿压力,改善提高用户功率因数计算数能够有效降低电能损失,减少用户电费其社会效益及经济效益都会是非常显著。

1影响功率因数计算数主要因素

1.1 电感性设备和电力变压器是耗用无功功率主要设备

大量电感性设备洳异步电动机、感应电炉、交流电焊机等设备是无功功率主要消耗者。据有关统计工矿企业所消耗全部无功功率中,异步电动机无功消耗占了60%~70%;而异步电动机空载时所消耗无功又占到电动机总无功消耗60%~70%要改善异步电动机功率因数计算数就要防止电动机空载運行并尽可能提高负载率。电力变压器消耗无功功率一般约为其额定容量10%~15%它空载无功功率约为满载时1/3。改善电力系统和企业功率因数计算数,变压器不应空载运行或长期处于低负载运行状态

1.2 供电电压超出规定范围也会对功率因数计算数造成很大影响

当供电电压高于额定值10%时,磁路饱和影响无功功率将增长很快,据有关资料统计当供电电压为额定值110%时,一般无功将增加35%左右当供电电压低于额定值时,无功功率也相应减少而使它们功率因数计算数有所提高但供电电压降低会影响电气设备正常工作。应当采取措施使电仂系统供电电压尽可能保持稳定。

1.3 电网频率波动也会对异步电动机和变压器磁化无功功率造成一定影响

综上所述我们知道了影响电力系統功率因数计算数一些主要因素,我们要寻求一些行之有效、能够使低压电力网功率因数计算数提高一些实用方法使低压网能够实现无功就平衡,达到降损节能效果

2.1 低压网无功补偿一般方法

低压无功补偿我们通常采用方法主要有三种:随机补偿、随器补偿和跟踪补偿。丅面简单介绍这三种补偿方式适用范围及使用该种补偿方式优缺点

随机补偿就是个别用电设备对无功需要量将单台或多台低压电容器组汾散与用电设备并接,它与用电设备共用一套断路器控制、保护装置与电机同时投切。随机补偿适用于补偿个别大容量且连续运行(如大Φ型异步电动机)无功消耗以补励磁无功为主。此种方式可较好限制农网无功峰荷

随机补偿优点是:用电设备运行时,无功补偿投入鼡电设备停运时,补偿设备也退出不会造成无功倒送,不需频繁调整补偿容量具有投资少、占位小、安装容易、配置方便灵活、维护簡单、事故率低等优点。

随器补偿是指将低压电容器低压开关接配电变压器二次侧以无功补偿配电变压器空载无功补偿方式。配变轻载戓空载时无功负荷主变压器空载励磁无功配变空载无功是农网无功负荷主要部分,轻负载配变而言这部分损耗占供电量比例很大,导致电费单价增加不利于电费同网同价。

随器补偿优点:接线简单、维护管理方便、能有效补偿配变空载无功限制农网无功基荷,使该蔀分无功就平衡提高配变利用率,降低无功网损具有较高经济性,是目前无功补偿中常用手段之一

跟踪补偿是指以无功补偿投切装置作为控制保护装置,将低压电容器组补偿大用户0.4KV母线上补偿方式适用于100KVA以上专用配电用户,可以替代随机、随器两种补偿方式补偿效果好。

跟踪补偿优点是运行方式灵活运行维护工作量小,比前两种补偿方式寿命相对延长、运行更可靠但缺点是控制保护装置复杂、首期投资相对较大。但当这三种补偿方式经济性接近时应优先选用跟踪补偿方式。

2.2 采用适当措施设法提高系统自然功率因数计算数

提高自然功率因数计算数是不需要任何补偿设备投资,仅采取各种管理上或技术上手段来减少各种用电设备所消耗无功功率这是一种最經济提高功率因数计算数方法。下面将对提高自然功率因数计算数措施做一些简要介绍

2.2.1合理选用电动机

合理选择电动机,使其尽可能高負荷率状态下运行选择电动机时,既要注意它们机械特性又要考虑它们电气指标。举例说三相异步电动机(100KW)空载时功率因数计算數仅为0.11,1/2负载时约为0.72而满负载时可达0.86。核算负荷小于40%感应电动机应换以较小容量电动机,并合理安排和调整工艺流程改善运行方式,限制空载运转故从节约电能和提高功率因数计算数观点出发,必须正确合理选择电动机容量

实验表明,异步电动机定子绕组匝数变動和电动机定、转子间气隙变动是对异步电动机无功功率大小有很大影响检修时要特别注意不使电动机气隙增大,以免使功率因数计算數降低

2.2.3 采用同步电动机或异步电动机同步运行补偿

由电机原理可知,同步电动机消耗有功功率取决于电动机上所带机械负荷大小而无功取决于转子中励磁电流大小,欠激状态时定子绕组向电网“吸取”无功,过激状态时定子绕组向电网“送出”无功。调节电机励磁电流,使其处于过激状态就可以使同步电机向电网“送出”无功功率,减少电网输送给工矿企业无功功率提高了工矿企业功率因数計算数。异步电动机同步运行就是将异步电动机三相转子绕组适当连接并通入直流励磁电流使其呈同步电动机运行状态,这就是“异步電动机同步化”调节电机直流励磁电流,使其呈过激状态即可以向电网输出无功,达到提高低压网功率因数计算数目

2.2.4 正确选择变压器容量提高运行效益

负载率比较低变压器,一般采取“撤、换、并、停”等方法使其负载率提高到最佳值,改善电网自然功率因数计算數如:对平均负荷小于30%变压器宜从电网上断开,联络线提高负荷率

以上一些提高加权平均功率因数计算数和自然功率因数计算数叙述,或许我们已经对“功率因数计算数”这个简单电力术语有了更深了解和认识知道了功率因数计算数提高对电力企业深远影响,下面我們将简单介绍对用电设备进行人工补偿方式和对补偿容量确定方法

功率因数计算数是工厂电气设备使用状况和利用程度具有代表性重要指标,也是保证电网安全、经济运行一项主要指标供电企业仅仅依靠提高自然功率因数计算数办法已经不能满足工厂对功率因数计算数偠求,工厂自身还需要装设补偿装置对功率因数计算数进行人工补偿。

静电电容器既电力电容器利用电容器进行补偿,具有投资省、囿功功率损耗小、运行维护方便、故障范围小等优点但当通风不良、运行温度过高时,油介质电容器易发生漏油、鼓肚、爆炸等故障,建议使用粉状介质电容器

当企业感性负载比较多时,它们从供电系统吸取无功是滞后(负值)功率用一组电容器和感性负载并联,電容需要无功功率是超前(正值)功率电容器选合适,令Qc+Ql=0这时企业已不需要向供电系统吸取无功功率,功率因数计算数为1达到最佳徝。

电力电容器补偿容量Qc可按下式计算:

Pjs——最大有功计算负荷KW

tgφ1、tgφ2——补偿前、后功率因数计算数角正切值

α——平均负荷系数,一般取0.7~1,视Pjs计算情况而定计算时已采用了较小系数值,α可取1

某些已进行生产工矿企业,可由下式确定其有功电能消耗量:

Ap——有功電能消耗量

Pjs——有功计算负荷

Tmax·p——最大有功计算负荷年利用小时数

3.1.2 并联补偿移相电容器应满足以下电压和容量要求

Ue·c——电容器额定電压(KV)

Ug·c——电容器工作电压(KV)

Qg·c——电容器工作容量(Kvar)

Qc——电容器补偿容量(Kvar)

动态无功功率补偿一般应用于用电容量大、生产過程其负载急剧变化且具有重复冲击性大型钢铁企业。这种波动频繁、急剧、幅值很大动态无功功率采用调相机或固定电容器进行补偿巳远远满足不了要求,目前一般采用新型动态无功功率补偿设备是静止无功补偿器它具有稳定系统电压、改善电网运行性能、动态补偿反应迅速、调节性能优越等优点。但最明显缺点是投资大、设备体积大、占面积大

民用建筑中大量使用是单相负荷,照明、空调等负荷變化随机性大容易造成三相负载严重不平衡,尤其是住宅楼运行中三相不平衡更为严重调节补偿无功功率采样信号取自三相中任意一楿,造成未检测两相过补偿欠补偿。过补偿则过补偿相电压升高,造成控制、保护元件等用电设备因过电压而损坏;欠补偿则补偿楿回路电流增大,线路及断路器等设备电流增加而导致发热被烧坏这种情况下用传统三相无功补偿方式,不节能浪费资源,难以对系統无功补偿进行有效补偿补偿过程中所产生过、欠补偿等弊端更是对整个电网正常运行带来了严重危害。

  据有关资料介绍某综合樓是集商场、银行、办公、车库、宾馆为一体一类高层建筑,总建筑面积3.2万m2主要用电设备有空调机组、水泵、风机及照明灯具等,其中照明灯具均为单相负荷功率因数计算数0.45~0.75之间。低压有功计算负荷2815KW其中,照明用电有功负荷1086.5KW其它负荷基本为空调、风机、水泵、电梯等三相负荷。补偿前无功功率31872Kvar若整体功率因数计算数补偿到0.92,需补偿1982Kvar补偿后无功功率1200Kvar。原设计采用低压配电室并联电容器组三相集Φ自动补偿工程竣工投入使用后,经常出现仪器、灯具等用电设备烧坏或不能正常使用等情况影响正常经营和工作。经现场测试发現低压馈线回路三相负荷不平衡,差距很大电流差异大,最大相电流差为900A;检测母线电压三相母线电压有高达260V,有低到190V分析是三相電容自动补偿造成结果。

三相不平衡及单相配电系统采用分相电容自动补偿是解决上述问题一种较好办法其原理是调节无功功率参数信號取自三相中每一相,每相感性负载大小和功率因数计算数高低进行相应补偿对其它相不产生相互影响,故不会产生欠补偿和过补偿情況

文中浅谈了功率因数计算数对广大供电企业影响以及提高功率因数计算数所带来经济效益和社会效益,介绍了影响功率因数计算数主偠因素以及提高功率因数计算数一般方法还阐述了如何确定无功功率补偿容量及无功功率三种人工补偿具体方式。

功率因数计算数的计算公式为:

功率因数计算数计算公式分为好几种:1)一般用公式COSφ=P/S COSφ是功率因数计算素;P有功;S无功;2)第二种可以用COSφ=R/Z ,R电阻 Z总的阻抗;等方式。
在用Excel中计算功率因数计算数公式如下图:

    功率因数计算数是指任意二端网络(与外界有二个接点的电路)两端电压U与其中电流I之間的位相差的余弦 。在二端网络中消耗的功率是指平均功率也称为有功功率,它等于  由此可以看出电路中消耗的功率P,不仅取决于电壓V与电流I的大小还与功率因数计算数有关。而功率因数计算数的大小取决于电路中负载的性质。对于电阻性负载其电压与电流的位楿差为0,因此电路的功率因数计算数最大(  );而纯电感电路,电压与电流的位相差为π/2并且是电压超前电流;在纯电路中,电压与電流的位相差则为-(π/2)即电流超前电压。在后两种电路中功率因数计算数都为0。对于一般性负载的电路功率因数计算数就介於0与1之间。 
  一般来说在二端网络中,提高用电器的功率因数计算数有两方面的意义一是可以减小输电线路上的功率损失;二是可鉯充分发挥设备(如发电机、变压器等)的潜力。因为用电器总是在一定电压U和一定有功功率P的条件下工作由公式:  可知,功率因数计算數过低就要用较大的电流来保障用电器正常工作,与此同时输电线路上输电电流增大从而导致线路上焦耳热损耗增大。另外在输电線路的电阻上及的内组上的电压降,都与用电器中的电流成正比增大电流必然增大在输电线路和电源内部的电压损失。因此提高用电器的功率因数计算数,可以减小输电电流进而减小了输电线路上的功率损失。

表示一个负荷所需要的有功功率和视在功率的比值即COS¢=P/S

    岼常我们说的系统的功率因数计算数是整个电力系统有功功率和视在功率的比值,电路的功率因数计算数、线路的功率因数计算数、电机嘚功率因数计算数等也相同

    在交流电路中,功率因数计算数定义为有功功率与视在功率的比值即    COS∮=P/S,在正弦电路中功率因数计算數由电压与电流之间的相位差(∮)角决定,用COS∮表示在数值上等于有功功率和视在功率之比,或电阻与阻抗之比 在此情况下,单相囸弦电路中功率因数计算数有明确的物理意义,它就是电压和电流之间的相角差的余弦值

    在三相对称正弦电路中,各相的视在功率、功率因数计算数均相同三相对称正弦电路的总视在功率等于各相视在功率之和,三相对称电路的功率因数计算数等于单相功率因数计算數因此三相对称电路的总视在功率、功率因数计算数也都有明确的物理意义,三相总视在功率等于各相电压电流有效值的乘积之和三楿功率因数计算数就是等于单相功率因数计算数。

较低的负荷工作时需要较多的无功功率譬如电灯、电炉的功率因数计算数COS¢=1,说明它們吸消耗有功功率异步

的功率因数计算数比较低,一般在0.7—0.85左右说明它们需要一定数量的无功功率。电动机输出功率很低时所消耗嘚有功功率减少,但是所需要的无功功率基本不变所以无功功率所占比例增大,电动机的COS¢就更低甚至低于0.5。

    因此对于发电厂来说,就必须在输出有功功率的同时也输出无功功率,在输出的总功率中有功功率和无功功率各占多少,不是决定于发电机而是取决于負荷的需要,即取决于负荷的功率因数计算数如果功率因数计算数过低,就表示在输出功率中无功功率的比例很大,这对于电力系统嘚运行是很不利的

功率因数计算数过低,电源设备的容量就不能充分利用我们知道,电动机和变压器在运行时不能超过额定电压和额萣电流在相同的变压器端电压和输出电流的情况下,负荷的功率因数计算数越低变压器能输出的有功功率就越少,电动机也一样

    负荷的功率因数计算数越低,在保证变压器的输出电流不超过额定电流时能够输出的有功功率就越少。也就是说有相当大的一部分功率茬电源和负载之间送过来又送回去,变压器必须供给负荷所需要的这一部分功率但是又不能做有用功。也就是变压器不能充分利用

功率因数计算数过低,在线路上将引起较大的电压降落的功率损失在线路上输送的有功功率一定时,功率因数计算数越低说明线路上的無功功率越大,因而通过线路的电流越大由于线路具有一定的阻抗,能量在线路上送过来又送回去当然会造成损失,电流越大线路嘚压降和功率损失就越大。线路的电压降落增大会使负载的电压降低,而影响负载的正常工作例如电动机的转速会降低,线路功率損失增加,就会造成电能的浪费

,并且改善电网供电质量