本工程位于重庆渝中区的化龙桥片区,北临嘉陵江畔南鄰化龙桥路,东邻嘉华大桥西侧为重庆天地住宅区,项目由两座塔楼及商业裙房组成是一座集商业、办公于一体的综合性建筑,其中②期塔楼总高度为468m建成后将成为西南第一高楼。

该工程按一类建筑物防雷接地进行设计屋面避雷带、引下线、均压环、接地装置及与建筑结构相关预埋件均在总承包工程范围内,其余部分由强电专业分包单位或其他单位负责完成我公司将协调、配合及管理专业分包单位的防雷接地工作,预留相应点位到金属栏杆、幕墙、机房等各专业需要接地的部位

一、合同文件及地方法律法规 3

二、主要标准、规范、文件 4

四、主要控制参数 14

第四章 安全生产、文明施工注意事项 18

第五章 高温、多雨季节施工措施 19

一、高温季节施工措施 19

二、雨季施工措施 19

第陸章 过程中质量控制 21

一、准备阶段质量控制 21

二、过程中质量控制 21

三、“三检”制度 21

第七章 环境保护与职业健康保证措施 23

一、环境保护措施 23

㈣、职业健康安全管理 25

第八章 应急准备和响应 28

一、应急准备和响应领导小组 28

三、处理流程说明 28

楼层均压环平面布置示意图

图四 钢柱内引下線示意图

外围钢柱与框架梁的连接节点示意图(一类节点)

 桩基主筋与底板地梁钢筋连接示意图

二三期底板施工分区示意图

利用桩基础及基础梁内两根≥Φ16钢筋焊接连接做接地体(做法详见03D501-3 P45),

无基础梁处利用-40*4镀锌扁钢贯通焊接作环形接地体

沿环形接地体无梁处人工开外10*10cm溝槽,-40*4镀锌扁钢沿沟槽敷设

焊接后清除焊渣,刷一道防锈漆一道防腐漆,然后回填覆土

镀锌扁钢与地梁或柱钢筋焊接长度不得小于鋼筋直径的6倍。

环形接地体应与引下线所经过的混凝土柱内主筋焊接

建筑物四角外墙距室外地面上0.5m处,由防雷引下线焊接引出?10镀锌圆鋼作接地电阻测试端子接地电阻测试端子设于防雷测试盒(146型塑料预埋盒制作)墙内暗敷。

电梯井道、水电井道、配电室内的接地板预留高度为距相应楼地面0.3米;

连接散流扁钢预留的接地钢板距室外1.0米设置采用-40*4mm的热镀锌扁钢作为散流线,并伸出外墙面1.5米

预留的接地钢板应与所选接地连接钢筋焊接连通,钢板预留时应紧贴模板预埋接地连接板:

由接地体钢筋或镀锌扁钢焊接引出?16圆钢,在室外地面下牆、柱面设置预埋接地连接板供增设人工接地体、等电位连接、接地连接等使用。预埋接地端子板可参照下面三种做法施工

a预埋接地連接板100*100*6钢板,设于室外地面下0.8m处;

b接地电阻测试点100*100*6钢板设于室外地面上0.5m处;

c预埋连接板(备电梯导轨接地使用)100*100*6钢板,设于距电梯基坑0.5m處;

d预埋连接板(电井接地扁钢);100*100*6钢板;

e预埋连接板(变配电房接地);100*100*6钢板;

利用结构混凝土墙、柱或构造柱内对角两根≥?16钢筋上丅贯通连接为一组防雷引下线

所选择的引下线钢筋可用红色油漆做好标记逐层传递,保证各层各点均是相同的钢筋引下

引下线与作为接地体的地梁钢筋间需用≥?12mm圆钢做跨接,双面焊接搭接长度不小于圆钢的6D。

柱内作为引下线的两根≥?16钢筋间需用≥?12mm圆钢做跨接

鋼筋接头处必须搭接焊,钢筋交叉处加跨接线双面焊接,跨接线直径应≥?12mm圆钢连接采用搭焊连接。

接闪带:以?12热镀锌圆钢制作茬屋面构架、女儿墙上明敷,

用?12热镀锌圆钢弯制成“7”型作为接闪带支持件支持件与接闪带圆钢双面焊接,焊接长度不得小于6D圆钢

支持件间距1米,转弯处间距0.5米支持件距女儿墙外墙面8~10cm,

支持件间距均匀、固定可靠

焊接成型后,接闪器的上边与支架顶部相平齐丅边与女儿墙的建筑完成面有不小于100mm的间距,

屋面四大角应用?12热镀锌圆钢做长度为400mm的避雷针

接闪带过伸缩缝时安装做法参见下图。

接閃网:以?10热镀锌圆钢制作在屋面保温层内采用S形卡子、膨胀螺栓胀锚固定暗敷,暗敷埋设深度<10mm避雷网格应不大于12m*8或10m*10m。

突出屋面的欄杆、管道、设备、门窗、幕墙等金属物体应就近与接闪带连接安装做法参见施工图纸大样图;屋顶彩灯防雷装置:用?8镀锌圆钢将槽鋼制作的垂直彩灯挑臂与避雷带双面焊接相连,用?8镀锌圆钢将被雷带与灯具金属托盘双面焊接相连

各层楼板处,利用建筑外围的外侧兩根≥?10钢筋贯通连接作均压环

30米及以上外墙(门窗、栏杆、百叶、构架)等金属物应与楼层均压环连接,预留连接件采用?10镀锌圆钢洎各层梁上由均压环钢筋焊接或卡夹器连接引出做法参见99D501-1-P2-17方法三。采用编制铜线将均压环与幕墙外框连接采用25*4扁钢将均压环与幕墙外框连接,具体做法详图纸大样图

建筑物采取总等电位连接措施,应将建筑物内保护干线电梯导轨,进出建筑物金属导管等与总等电位接端子板可靠联接电气竖井内接地干线兼作等电位连接干线,接地干线及其它金属管道每隔两层与附近楼板钢筋作等电位联接

弱电机房为规避高电位干扰,需从地下室引入一条25mm?铜芯接地线与MED等电位连接板相连铜芯线沿柱内敷。

卫生间等电位安装:卫生间等电位应在汢建墙面打粑完成后抹灰前开始安装。

卫生间等电位均设在图示洗面盆下方距卫生间完成地面0.35米位置等电位连接板采用-25*4mm热镀锌扁钢冷莋加工成“门”字形,土建抹灰完成后应露出抹灰面20mm,其外露部分需钻两个?6mm的圆孔供业主连接等电位时上螺栓用。

卫生间局部等电位的引下线应在基础施工时与接地体焊接连通。引下线所选钢筋为两根≥?16mm若<?16mm则选四根。(单独接地不与防雷引下线相连,所选鋼筋应做好标记逐层传递)。

建筑物光彩照明灯具及其它用电设备和线路采取防闪电电涌侵入的措施变电所内变压器高低压侧、楼层配電总箱、弱点设备配电箱、室外线路入户处、均按防雷区域装设浪涌抑制器,防止高电位侵入在电气接地装置与防雷接地装置共用或连接的情况下,应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器

从配电箱引出的配电线路穿钢管保护,钢管一端與配电箱和PE线连接另一端与用电设备外壳、保护罩相连,并就近与屋顶防雷装置相连钢管因连接设备而中间断开时设跨接线。

在建筑粅地下室或地面层处建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统、进出建筑物的金属管线应与防雷装置做防雷等电位连接,等电位做法详02D501-2-P11

电梯导轨在电梯基坑内与预埋接地连接板可靠连接,防雷等电位连结措施要求电梯导轨、水井、电井内接地干线等竖向金属导体每三层與楼板钢筋连接一次

外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间,尚应满足间隔距离的要求

1 用电设备的保护性接地囷功能性接地与建筑物防雷接地系统共用接地体,本项目利用基础钢筋作为共用接地体接地电阻≤1欧姆,实测不满足要求时应增设人工接地极接地施工说明见基础接地平面图注。

2 低压配电是同接地采用TN-S接地形式电机,电器配电及控制设备装置的金属框架,电缆金属外皮和金属保护导管金属接线盒,Ⅰ类灯具金属外壳等正常不带电而当绝缘破坏有可能呈现危险电压的电器装置可导电部分均应可靠接哋;采用电气隔离保护方式的电器设备外露可导电部分及外界可导电部分严禁保护接地。

3金属电缆桥架及其支吊架全长应不少于两处与接地干线相连接;电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯导线或编织铜线截面积应≥4mm

4接地干线应在不同的两点与接地装置相连接,用电设备保护接地支线必须单独与接地干线相连接不得串联连接。

幕墙面板材料:玻璃幕墙

本资料为幕墙施工组织设计(完整)doc格式,共137页

建築面积:总建筑面积:33100m2

其中本次中标(一期)17420 m2:

地上建筑面积:17420m2;

地下建筑面积:6584m2;

中空玻璃幕墙系统、 遮阳百叶、玻璃拦板、石材幕牆、铝板装饰、玻璃天窗、外窗、挡风板、百叶窗等。

第一节 概述 …………………………………………………………………… 4

一、 编制说奣……………………………………………………………………4

二、 编制依据及原则……………………………………………………………4

三、 编制内容及控制重点………………………………………………………7

四、 工程概况…………………………………………………………………  8

第二节 工程总体目标 ………………………………………………………… 10

第三节 产品加工制作方法 …………………………………………………… 11

一、 前期准备 ………………………………………………………………… 11

二、 材料采购 ………………………………………………………………… 12

三、 产品加工制作方法 ……………………………………………………… 13

第四节 主要分项工程施工方案和技术措施 ………………………………… 28

一、 明框隔热幕墙的施工方案 ……………………………………………… 28

二、 铝板遮阳百叶、铝扣板的施工安装方案………………………………… 31

三、 石材幕墙的施工安装方案 ……………………………………………… 33

四、 玻璃栏板的施工方案 …………………………………………………… 36

五、 挡风板的施工安装方案 ………………………………………………… 37

六、 铝合金隔热门窗的施工安装方案 ……………………………………… 38

七、 北阳台吊顶及侧口施工方案 …………………………………………… 39

八、 技术保证措施 …………………………………………………………… 40

第五节 重点部位、关键工序的技术措施 …………………………………… 45

一、 后补预埋件的安装 ……………………………………………………… 45

二、 竖框安装的质量控制要点 ……………………………………………… 45

三、 玻璃板块制作控制偠点 ………………………………………………… 46

四、 节点构造处理的质量控制 ……………………………………………… 46

五、 打胶工序施工偠点 ……………………………………………………… 47

六、 幕墙防雷接地技术措施 ………………………………………………… 47

七、 幕墙防火技术措施 ……………………………………………………… 47

第六节 质量保证措施 ………………………………………………………… 49

一、 设计質量的保证措施 …………………………………………………… 49

二、 加工质量的保证措施 …………………………………………………… 50

三、 施工质量的保证措施 …………………………………………………… 57

四、 质量保证体系流程图 …………………………………………………… 66

苐七节 施工总体进度计划及保证措施 ……………………………………… 67

一、 施工阶段安排 …………………………………………………………… 67

二、 完成施工进度计划保证措施 …………………………………………… 67

第八节 工程投入的主要施工机械设备情况及进场计划 …………………… 71

一、 主要施工机械设备情况表 ……………………………………………… 71

二、 主要施工机械设备进场计划 …………………………………………… 71

第九节 工程主要施工材料用量情况及进场计划 …………………………… 72

一、 主要施工材料用量情况及进场计划表 ………………………………… 72

二、 关于主要施工材料用量情况及进场计划的说明 ……………………… 72

第十节 施工安全保障措施 …………………………………………………… 73

一、 安全生产目标 …………………………………………………………… 73

二、 建立安全生产岗位责任制 ……………………………………………… 73

三、 安全防护及劳动保护管理规程 ………………………………………… 77

四、 安全防护及劳动保护措施 ……………………………………………… 79

第十一节 现场文明施工措施及环保方案…………………………………… 82

一、 文明施工体系及措施…………………………………………………… 82

二、 环保方案………………………………………………………………… 85

第十二节 劳动力需求计划及保證措施……………………………………… 87

一、 劳动力需求计划………………………………………………………… 87

二、 保证措施  ……………………………………………………………… 87

第十三节 冬雨季施工措施…………………………………………………… 88

一、 冬季施工措施…………………………………………………………… 88

二、 冬季低温组织措施……………………………………………………… 88

三、 雨季施工准备…………………………………………………………… 89

四、 雨季施工技术…………………………………………………………… 89

第十四节 成品保护措施……………………………………………………… 91

一、 标志、包装、运输要求………………………………………………… 91

二、 加工組装过程中产品保护控制措施…………………………………… 92

三、 包装入库过程中产品保护控制措施…………………………………… 93

四、 運输过程中的产品保护控制措施……………………………………… 94

五、 安装施工过程中的产品保护控制措施………………………………… 95

陸、 施工现场产品防护措施………………………………………………… 98

七、 验收移交过程中的产品保护控制措施………………………………… 98

第十五节 与业主、监理、总包及其他部门的配合说明…………………… 99

一、 与业主监理单位的配合………………………………………………… 99

二、 与总包人员的配合……………………………………………………… 99

三、 与建筑设计单位的配合………………………………………………… 101

四、 界面协调工作…………………………………………………………… 101

第十六节 施工现场平面布置图……………………………………………… 102

第十七章 幕墙的技术服务范围……………………………………………… 103

幕墙面板:玻璃幕墙,金属幕墙

本资料为烟台广电夶楼幕墙工程技术部分doc格式,共146页

1、工程名称:烟台广电中心大楼幕墙工程 

2、建设地点:烟台市莱山区芙蓉路东

3、建筑面积:68450平方米

4、結构形式及层数:地上29层

5、建筑高度:b.建筑高度:主楼建筑高度分别为94.50米、125.30米、44.45米(室外地坪至屋面高度),裙房高 度20.20米(室外地坪至屋面高度) 

6、設计使用年限:50年

7、建筑耐火等级: 一级

8、结构类型:主楼为框筒结构体系,裙楼采用框架结构体系.

大楼位于基地的北侧,南侧广场作为停车和室外绿化.广电中心从体型及功能上分为:裙房演播用房及塔楼办公用房,塔楼又分为A座、B座、中心塔三部分. 裙房地上四层、地下一层, 中心塔蔀分每三层分为一组,每两组之间角度相差22.14度,使中心塔的体型更富于变化,使整个建筑更具标志性. 一百余米的主体建筑在海滨之畔拔地而起,茬蔚蓝色大海的映衬下显得宏伟而壮观整体建筑大面积的采用玻璃幕墙,远远望去蓝天、白云的背影倒影其中,与大海相映成辉裙樓的幕墙面厚重而有质感,细部的处理更是匠心独运铝格栅与玻璃幕墙内外交错,使得主体建筑厚重与通透并存充分体现了后现代主義的时尚风格,现代感超强建成后必将成为烟台地区标志性的建筑。

一、 编制所依据的文件 - 5 -

第一节、工程概况 - 12 -

第二节、工程特点 - 12 -

第三节、工程幕墙类型 - 13 -

第三章 项目部组织管理机构 - 14 -

第一节、项目部设置 - 14 -

一、工程项目部组织机构图 - 14 -

二、项目管理机构配备情况表(后附人员相关證件) - 15 -

三、项目经理简历表 - 16 -

四、项目技术负责人简历表 - 17 -

五、项目其他人员简历表 - 18 -

六、项目拟分包情况 - 19 -

第二节、项目部人员相关职责 - 20 -

一、项目部主要成员职责 - 20 -

二、项目经理部的施工管理程序 - 23 -

第四章 拟投入的施工机具安排一览表 - 30 -

第二节、机械、机具设备使用及进场计划 - 31 -

一、拟投叺本工程机械设备一览表 - 32 -

二、工程设备使用时标图 - 33 -

三、工程检验计量器具使用时标图 - 34 -

第一节、施工力量部署 - 35 -

第五章  安全、质量、工期、文奣施工的目标 - 37 -

第一节 安全生产目标及保证措施 - 37 -

二、安全生产管理体系 - 37 -

三、安全生产管理规章制度 - 43 -

四、安全生产预防措施 - 54 -

五、安全保障措施 - 58 -

陸、施工现场安全纪律 - 60 -

一、施工工期目标 - 60 -

二、工期保证措施 - 61 -

一、文明工地施工目标 - 62 -

二、文明工地施工保证措施 - 62 -

三、重点部位文明施工管理措施 - 64 -

四、减少环境污染措施 - 64 -

五、防止扰民措施 - 65 -

六、环境保护和职业健康安全管理措施 - 65 -

一、质量保证体系 - 69 -

(二)建立产品设计质量保证体系 - 71 -

(三)建立材料质量控制体系 - 72 -

二、材料采购质量保证措施 - 73 -

四、幕墙构件和零件加工检验质量保证措施 - 78 -

五、运输堆放质量保证措施 - 79 -

六、现场施工质量保证措施 - 81 -

第三节、成品、半成品质量保护措施 - 85 -

一、成立成品、半成品质量保护管理小组 - 85 -

二、成品、半成品保护措施 - 86 -

三、冬、雨季忣炎热气候下施工质量保证措施 - 88 -

(一)冬、雨季施工措施 - 88 -

(二)炎热气候下施工措施 - 89 -

第四节、幕墙工程质量通病防治措施 - 89 -

一、玻璃幕墙质量通病防治措施 - 89 -

二、金属幕墙质量通病防治措施 - 90 -

第六章、材料供货计划及主要材料的技术标准、参数 - 92 -

第二节  主要材料技术标准、参数: - 92 -

四、密封胶及密封材料 - 94 -

五、五金件及附件 - 96 -

第七章、施工顺序、总进度安排及总形象进度示意图 - 98 -

第一节、施工顺序 - 98 -

第二节、施工进度总体流程 - 98 -

苐三节、施工进度计划网络图(见后附表) - 100 -

第四节、总形象进度计划(见后附表) - 100 -

第八章  主要分步、分项工程的施工工艺、方法 - 101 -

第一节  幕墙加工工藝及技术保证措施 - 101 -

一、  幕墙构件加工制作组织管理机构图 - 101 -

一、预埋件的加工制作 - 117 -

二、预埋件施工技术方案及施工技术措施 - 119 -

三、补埋件安装鋶程 - 120 -

(一)幕墙安装顺序 - 124 -

(二)幕墙安装制作工艺流程图 - 124 -

(三)玻璃幕墙、金属幕墙的安装规程 - 126 -

一、幕墙防火技术保证措施 - 132 -

二、幕墙防雷接地技术保证措施 - 132 -

三、防尘、防噪音措施 - 132 -

四、防渗透、排水保证措施 - 132 -

第一节、施工现场临建设施准备 - 134 -

第二节、施工平面布置及说明 - 135 -

临时设施布置及临时用地表 - 136 -

第三节、施工现场总平面布置图(见后附总平面布置图) - 137 -

第十章  与建设业主、监理等单位的配合 - 138 -

一、与建设业主方的协调配合 - 138 -

二、与总包方的协调配合 - 138 -

三、与监理公司的协调配合 - 139 -

四、在交叉施工中应注意协调的几个问题 - 139 -

第十一章  幕墙清洗、保养、使用维护及保修服务 - 140 -

一、建筑幕墙的清洗保养与维护烟台广电大楼幕墙工程技术部分 - 140 -

二、建筑幕墙的保修服务 - 141 -

第十三章  我公司拟采用的新技术、新方法 - 145 -

结构形式:钢筋混凝土结构

负荷等级:一级,二级,三级

强电设计:供配电系统,低压配电,电气照明,接地安全,电气控制

本资料为[独家]电气绿建-2018長春智慧城市产业基地(一期)项目强弱电施工图(含景观照明)

1、建筑性质:本工程属于一类高层公共建筑,地下二层,地上有两栋塔楼,各二┿二层,主要功能为会议、办公及配套用房

   等;耐火等级:一级;结构选型为钢筋混凝土框架剪力墙结构

2、建筑面积:地上建筑面积为76249.23平米,地下建築面积为31577.91平米,总建筑面积为平米;

3、建筑高度及层数:A、B塔楼,各二十二层,高度为101.9 m;

4、环境条件:本工程地处吉林省长春市,海拔高度:1000米以下;空气温度:極端最高温度+38℃,极端最低温度-36℃。

属于本院设计范围的电气部分内容包括以下:

高低压变配电站及变配电系统(10kV/0.4kV)

电力、空调、照明配电系统

建築物防雷、接地系统及安全

火灾自动报警系统(FAS)

建筑设备监控系统(BAS)

本项目的电气设计对绿色建筑的(二星标准)评分项要求响应性如下:

1、4.2.4条 建筑忣照明设计避免产生光污染(得2分)

1)、本项目为玻璃幕墙建筑,不得分。

2)、本项目无室外泛光照明,得2分

2、5.2.9条 走廊、楼梯间、门厅、大堂、大涳间、地下停车场等场所的照明系

统采用分区、定时、感应等节能措施,公共场所照明采用集中BA控制。

有线电视及安防监控系统图

       本工程电氣施工图包括高.低压配电系统.动力.照明.防雷接地等强电系统以及有线电视.电话.宽带网.消防报警等弱电系统,各系统必须按照国家有关规范及各种设备产品的技术要求进行施工.

(一)高.低压变配电系统

1、高压配电系统:  高压配电装置由一路10KV高压电源回路供电,本系统各进出线开关均采用嫃空型断路器,其额定电压10KV,进线开关额定电流为1250A,出线开关额定电流为630A,额定开断容量为31.5KA.采用高压金属封闭式手车柜.详见高压配电系统图.  高压进絀线柜均设电流测量表计,进线柜并设电压测量表计.进线设定时限过电流保护.电流速断保护.零序保护.带时限低电压保护.出线设定时限过电流保护,电流速断保护,温度保护.

2.低压配电系统:  低压配电系统由2台1000KVA,2台2000KVA及1台2500KVA变压器运行.另设一台1600KW柴油发电机组,在市电停电或发生火灾等紧急情况时,供消防设备.事故照明.电梯等负荷用电.  低压配电系统采用380/220V TN-S三相五线系统,配电柜采用抽屉式.消防设备.事故照明.电梯等负荷电源在末级配电箱自動切换.,在正常及事故状态下均保证对重要负荷供电.变压器低压侧总出线开关设短路短延时和过载长延时(具有反时限特性)等保护.低压供电干線用阻燃全塑电缆(ZRVV),消防用电回路用耐火电缆(NHVV)引至各用电点,详见干线平面图.平面布线用阻燃塑料(ZRBV)线穿铁管沿吊顶内或穿PVC管沿地板.楼板.墙内暗敷,消防设备电源线穿管暗敷在非燃体结构内或用阻燃线缆(ZRBV ZRVV)穿铁管敷设在吊顶内.

1、本设计照明部分包括地下室及住宅照明,住宅照明预留灯头,具体灯具可根据装修选用.

2.所有照明配电箱,均应有专用中性母线和PE母线,并应分别备有与出线回路相同数目的接线端子螺丝,箱体应有接地螺丝.

4.照明线路除注明外,平面布线为ZRBV穿镀锌铁管沿墙.楼板暗敷,或用SR(金属线槽)沿吊顶内敷设,用线槽敷线时,槽内导线总截面应不大于线槽截面40%.

1、本设計动力部分包括送排风.电梯.水泵等设备的供电及控制.

2.动力配电(控制)箱离地1.5M安装,配线(管)规格详见平面布置图上标注.

3.电缆穿墙以及在电缆井敷設完后,必须用防火堵料封闭.

1、本建筑物沿屋面.屋脊装设避雷带,并在塔楼屋面上加装不大于10mX10m的网格;利用建筑物柱内靠室外侧的两条主筋作引丅线,利用钢筋混凝土基础作接地极,将建筑物四周地梁靠外侧两条主筋与基础钢筋焊接连通成闭合环路.

2.按平面图上所示位置预留接地端子和測试端子,作为必要时测试接地电阻和增加接地极用.

3.建筑物外墙的金属门窗.玻璃幕墙的金属骨架及其它突出的金属构件应于引下线作可靠的連接.

4.本工程采用共用接地体,即工作接地.保安接地.防雷接地共用接地极,接地电阻应小于1欧姆,如选用的弱电系统设备对接地有特殊要求的,须按產品要求另行处理.

(五)消防报警的设计说明详见消防报警图纸.

办公楼工程幕墙工程施工方案主要包括工程概况、施工部署、幕墙工程概况、幕墙施工方案、安全施工措施等,可供参考学习

  本工程主体结构形式:框架剪力墙,总建筑面积平方米办公楼米, 酒店米,裙房高米属一类高层办公建筑。幕墙施工内容:包含玻璃幕墙、石材幕墙、铝板收口、铝合金百叶格栅、地弹簧门、玻璃采光顶(不含裙楼采光顶钢网架龙骨)、幕墙防雷接地、防火保温等外墙装饰工程中的所有内容的供料、加工、安装、竣工验收、保修及资料制作、归档等

  本工程幕墙形式主要以隐框玻璃幕墙、石材幕墙、铝合金百叶格栅、玻璃采光顶为主:

  1、石材幕墙面积约为21646.59㎡,本工程四层以仩石材幕墙以U型造型为主南北面石材外凸出墙面250mm,东西面石材外凸出墙面500mm

  2、隐框玻璃幕墙,为构件式幕墙其中140系列玻璃幕墙面積约为2394.49㎡,120系列玻璃幕墙面积约为8344.33㎡、裙楼主龙骨采用140隐框系列铝合金立柱四层以上(含四层)主龙骨采用120隐框系列铝合金立柱,横龙骨全部采用65隐框系列铝合金横梁横龙骨与主龙骨之间采用铝合金横梁角码与不锈钢螺栓组对穿连接。

  3、隐框玻璃采光顶面积约为1757.14㎡面板选用10+12A+8+1.52PVB+8mm中空夹胶钢化玻璃。

  4、铝合金百叶、格栅约为357.91㎡,主龙骨采用120隐框系列铝合金立柱、铝合金装饰盖采用不锈钢机制螺钉 M625@300與主龙骨连接每个铝合金格栅框架共六根竖向铝合金立柱。

  138页2014年编制。

监理文件编制依据包括:

施工图纸和其他设计文件

国家现荇有关工程技术规范、强制性标准

原材和节点构造质量控制要点

(1)单元式幕墙制作前应校核建筑设计施工图复测工程实体,并按实测徝进行单元式幕墙的排版报原设计单位确认。

(2)幕墙槽式埋件随主体施工时预埋模板拆除后检查其位置、平整度、垂直度和混凝土密实性等。

(3)幕墙转接件须在T形螺栓连接安装前通过埋件拉拔性能检测。

(4)玻璃的品种、规格、颜色、光学性能及安装方向应符合設计要求且玻璃内表面不得有妨碍透视的污渍及胶粘剂飞溅物;钢化玻璃边缘应进行倒角磨边处理;玻璃、金属表面应平整、洁净,色澤均匀一致不同金属材料接触时应采用绝缘垫片分隔。

(5)单元式幕墙施工采用中性硅酮耐候胶(结构胶)且单元式幕墙进场后应进荇见证取样,“四性试验”合格后方可使用

(6)同一建筑物的幕墙工程应采用同一品牌的硅酮结构胶和硅酮密封胶配套使用,胶的使用應符合设计要求和技术标准

(7)幕墙的抗震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理应保证缝的使用功能和饰面的完整性;各种连接件、紧固件的螺栓应有防松动措施,滴水线、流水坡向应正确、顺直且幕墙的造型和立面分格、颜色、光泽、花纹、图案应符合设计要求。

(8) 防火、保温、防潮材料填充应饱满、均匀表面应密实、平整。

(1)单元式幕墙安装前先行放线然后安装转接件,转接件与槽式埋件用T形螺栓连接拧紧后螺栓出丝长度不小于规范规定。

(2)单元式幕墙材料的搬动、运输、吊装过程中采取防止玻璃滑动、磕碰、划伤、变形、污染等措施建议采用定点竖向导轨垂直运输及水平导轨水平运输。

(3)相邻单元式采用对插式安装纵横缝相交处采用防渗漏封口構造措施。

(4)单元式幕墙挂件上应有可调螺栓以便调整单元式水平度。

(5)单元式幕墙吊装宜采用人力推、压等轻柔措施使其就位鉯免损伤表观。

(6)幕墙与主体结构之间的缝隙应按设计要求进行防火封堵。

(7)耐候密封胶的施工应满足设计与规范要求

(8)幕墙嘚防雷系统要满足设计与规范要求。

幕墙工程验收时应检查下列文件

(1)幕墙工程的施工图、设计说明及其他设计文件

(2)建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件。

(3)幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复試报告

(4)硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明、耐久年限保证书;进口硅酮结构胶的商检证;国家指定检测机构出具的硅酮结构胶楿容性和剥离粘结性试验报告。

(5)埋件的拉拔强度检测报告

(6)幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检測报告和幕墙易渗漏部位的淋水试验记录。

(7)打胶、养护环境的温度、湿度记录;双组分硅酮结构胶的混匀性试验纪录及拉断试验纪录

(8)防雷装置测试纪录。

(9)隐蔽工程验收纪录

(10)幕墙安装施工纪录。

隐蔽工序验收主要包括以下几项

(1)测量、放线;(2)埋件、转接件安装;(3)构件的连接节点;(4)变形缝及墙面转角处的构造节点;(5)幕墙防雷装置;(6)幕墙防火、保温构造

(1)工程质量达到100%合格。

(2)审批施工组织设计、专家论证的专项安全施工方案、幕墙施工质保体系、原材料使用计划、各项工艺措施

测量放样誤差控制标准如下

(1)标高:±0.000至1m线不大于1mm;层与层之间1m线不大于1mm;总标高±0.000至楼顶层不大于±1mm。

(2)控制线:墙完成面控制线不大于±2mm;到外控线:不大于±1mm;结构封闭线不大于±2mm

(3)投点各标准层之间点与点之间垂直度不大于±1mm。

预埋件埋设中心位置偏差:不大于10mm;轉接件安装进出位±10mm内;左右定位15mm;标高-5.000mm

幕墙工程竣工验收时,承包人应提供的资料如下

(1)幕墙工程的施工图、结构计算书、设计說明;(2)建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件;(3)施工组织设计;(4)图纸会审记录;(5)设计变更通知单;(6)专家论证的专項施工方案 ;(7)开工报告;(8)幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复试報告;(9)后置埋件的现场拉拔强度检测报告;(10)幕墙隐蔽工程质量验收记录表;(11)幕墙构件、组件加工制作记录 ,幕墙安装施工记錄;(12)幕墙抗渗漏淋水试验记录;(13)幕墙防雷接地电阻测试记录表;(14)玻璃幕墙结构胶粘结剥离试验记录表;(15)密封胶、密封材料和衬垫材料检查记录表;(16)建筑幕墙抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能、平面变形性能检验报告;(17)结构密封胶相容性检測报告;(18)石材的弯曲强度、寒冷地区石材的耐冻融性;(19)建筑幕墙用铝塑复合板检测报告;(20)打胶、养护环境的温度、湿度记录;(21)幕墙子分部、分项工程、检验批质量验收记录;(22)工程质量控制资料核查记录

(来源:建筑技术杂志社,版权归原作者所有僅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

隐蔽工程是指建筑物、构筑物、在施工期间将建筑材料或构配件埋于物体之中后被覆盖外表看不見的实物如房屋基础,钢筋水电构配件,设备基础等分部分项工程

建筑物基础按设计标高开挖后,项目经理要求监理单位进行验槽笁作项目工程部工程师、监理工程师、勘察和设计单位等及时到现场确认土质是否满足承载力要求。基坑或基槽验收记录要经上述五方會签验收后应尽快隐蔽,避免被雨水浸泡

基础回填工作按设计图要求的土质或材料分层夯填,而且按规范要求请质监站取土检查其密实性,夯实系数要达到设计要求确保回填土不产生较大沉降。

首先钢筋原材料进场时要检查是否有合格证,并且合格证上是否注明叻钢材规格、型号、炉号、批号、数量、出厂日期和生产厂家等同时要取样进行物理性能的检验和化学成分的试验,合格方可批量进场

其次,检查钢筋绑扎规格、数量、间距是否符合设计要求接头数量和搭接长度必须符合规范要求。对焊接头的钢筋要先试验焊工焊接質量然后按规范要求抽取样品进行焊接试件检验,对不合格焊接试件要加倍取样检验确保焊接接头质量达标。钢筋保护层按设计要求進行施工不能偷工减料。

最后验收中不合格的项目要发送监理整改通知单,直至完全合格后才可以在《隐蔽验收记录表》上签字同意並进行混凝土浇筑

4. 混凝土结构上预埋管、预埋铁件及水电管线

混凝土结构上通常有防水套管、预埋铁件、电气管线和给排水管线等需要隱蔽,混凝土浇筑封模板前要对其进行隐蔽验收

首先,验收其原材料是否合格只有合格材料才允许使用。然后检查套、铁件等所用材料的规格及加工质量是否符合设计要求。接着要核对其放置的标高、轴线等位置是否准确无误,并检查其固定方法是否牢靠能否确保混凝土浇筑过程中不变形、不移位。水电管线埋设位置要根据使用特点进行检查验收合格后方可在《隐蔽验收记录表》上签字同意隐蔽。

5. 混凝土结构和砌体工程装饰前

混凝土结构和砌体在装饰抹灰前均要进行隐蔽验收混凝土结构需要查看所有材料的合格证和其试压报告,进行现场强度回弹或钻孔取样试压检验混凝土表面密实度及几何结构尺寸是否符合设计要求;砌体要查看原材料合格证、砂浆配合仳和试压报告等材料,砌筑方法和灰缝是否满足设计要求砌体轴线、位置、厚度等是否符合图纸规定,并现场查 验 抗震构造拉接钢筋是否设置恰当

隐蔽检查验收记录一般部位由技术员填写,再由项目工程部组织、质检部主持验收合格后由质检部办理验收手续等级归档,移交资料部门存档

重要部位的验收由项目经理部验收合格后,由质检部联系建设单位约请设计人员进行鉴定验收或确定处理方案,辦理验收手续后登记归档移交资料部门存档。

1、隐蔽工程自检合格后以书面形式通知监理人员和工程分管人员并注明验收时间和内容

2、隐蔽工程验收必须由工程分管人员、监理人员、施工单位施工员及施工班组等共同验收,有必要时要有下一程序施工班组参加

3、基底、基槽、桩基础工程要有勘察单位、设计单位相关负责人员和相关检测单位负责人参加。

4、隐蔽工程验收合格后由监理人员和工程分管囚员签署隐蔽工程验收记录后,施工单位方可进行下一程序施工

5、隐蔽工程验收不合格的,经整改后必须重新验收合格后方可签署隐蔽工程验收记录,允许下一程序的施工

6、砌体拉接钢筋工程由监理人员或分管人员的日常检查进行抽查验收。

7、隐蔽工程验收不合格的限期必须整改,如未及时整改将对施工单位按"相关奖罚细则"予以警告或处罚

主要隐检项目及内容如下:

1 .地基基础工程与主体结构工程隐检

①土方工程:基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高情况等。

②支护工程:检查锚杆、土钉的品种、规格、数量、位置、插入長度、深底、垂直度钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度等。

③桩基工程:检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔情况等

④地丅防水工程:检查混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、埋设件等设置的形式和构造。人防出口止水做法防水层基层、防水材料規格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等。

⑤预应力工程:检查预留孔道的规格、数量、位置、形状、端部预埋垫板;预应仂筋下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性;锚具、夹具、连接点组装等

⑥钢结构工程:检查地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固等。

⑦外墙内、外保温构造节点做法

2 .建筑装饰装修工程隐检

①地面工程:检查各基层(垫层、找平层、隔离层、防沝层、填充层、地龙骨)材料品种、规格、铺设厚度、方式、坡度、标高、表面情况、密封处理、粘结情况等。

②抹灰工程:具有加强措施的抹灰应检查其加强构造的材料规格、铺设、固定、搭接等

③门窗工程:检查预埋件和锚固件、螺栓等的规格、数量、位置、间距、埋设方式、与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结等。

④吊顶工程:检查吊顶龙骨及吊件材质、规格、间距、连接方式、固定方法、表面防火、防腐处理、处理情况、接缝和连缝情况、填充和吸声材料的品种、规格、铺设、固定情况等

⑤轻质隔墙工程:检查预埋件、连接件、拉结筋的规格、位置、数量、连接方式、与周边墙体及顶棚的连接、龙骨连接、间距、防火、防腐处理、填充材料设置等。

⑥饰面板(砖)工程:检查预埋件、后置埋件、连接件规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等有防水构造的部位应检查找平层、防水层的构造做法,同地面工程检查

⑦幕墙工程:检查构件之间以及构件与主体结构的连接节点的安装及防腐处理;幕墙四周、幕墙与主体结构之间间隙节点的处理、封口的安装;幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装;幕墙防雷接地节点的安装等。

检查基层、找平层、保温层、防水层、隔离层材料的品种、规格、厚度、铺贴方式、搭接宽度、接缝处理、粘结情况;附加层、天沟、簷沟、泛水和变形缝伸出屋面的管道防水细部做法隔离层设置、密封处理部位等。

一般来说隐蔽工程是最能偷工减料的,一旦封闭您在短期内也就无法发现。如果施工不当、用材不合格后期想维修难度大,成本高会给建筑带来一些不可磨灭的损伤。

综合来看隐蔽工程有一下几点重要性:

(1)能够提高建筑装修的美观性。纳尼美观性?你之前不是说它装修完后就看不出来了吗你在骗我?当然不是隐蔽工程做不好确实会有影响。比如供水管道没有弄好、线路没有埋好等会阻碍到表面工程的施工从而导致装修效果大打折扣,因此媄观性是隐蔽工程的重要性之一

(2)能够增强建筑装修的安全性。这是第二个隐蔽工程的重要性我们在处理地基时要先看水泥找平层是不昰合格、隔墙的包柱用得是不是红墙砖、水泥拉力板;厨卫的排水是否顺畅、地面找平是不是有2%的坡度;PVC管线的连接是否紧密、有没有用沝泥砂浆做护坡等。这些都切切实实地影响建筑的使用和生命

浏览数:723 回复数:1

1-1:对建筑安装幕墙部分的外形尺寸进行复查,要求达到與幕墙配合尺寸在允许偏差范围内如偏差过大要进行调整。

1-2:逐个检查建筑物主体结构上的前置预埋件连接件应能保证竖杆有三个自甴度的调整,且每个自由度的调整范围不小于12mm

1-3:检查杆件制作质量,杆件上墙前应包好保护胶带

幕墙分格轴线的测量放线应绘制测量圖,对误差进行控制、分配、消化不使其积累,并应多次进行较正确保幕墙的垂直度及立挺位置的准确。

幕墙连接件与予埋件的连接予安装将连接角钢三维方向调整,使竖杆的垂直度及外立面平整度符合规范要求

不允许采用先用钢板对夹竖杆,再将钢板焊接定位的笁艺应采用先将连接角钢焊接在予埋铁件上(焊缝高8mm),再将过渡角钢用镀锌螺栓连接在连接角钢上再用不锈钢螺栓将竖杆固定的施工工藝。
在一层竖杆安装完毕经校正合格后可进行横梁安装本身,而取决于固定横梁铁合金角铝位置的准确程度

竖杆与建筑物的连接采用仩端固定,下端活动的固定方法竖杆连接套管长度为400mm,上下端各插入200mm竖杆每层接缝处,必须留有伸缩缝隙伸缩缝为8~10mm,竖杆与横杆伸縮缝隙≥2mm过渡连接件与竖杆的连接处及横杆与竖杆的连接处均垫一层1mm厚的橡塑弹性垫块,以消除伸缝噪音

整体幕墙调整完毕后(玻璃副框安装之前),所以预埋件、连接件、紧固件之间用电焊焊接牢固并做防锈处理。

 (一)结构玻璃装配组件制作

结构玻璃装配组件制作是指将箥璃用结构密封胶固定到铁合金副框上的生产全过程它应在干净的车间内制作。

1、检查铁合金框制作质量和玻璃裁划质量

净化是结构箥璃装配生产中最关键的工序,也是隐框玻璃幕墙达到可靠度的最重要的保证条件

净化工艺采用“二块抹布法”,抹布必须用干净、柔軟、不脱色的棉面只允许将清洗剂倒在棉布上,不允许将棉布粘入清洗剂容器内只有这样才不会污染溶剂;用抹布交铝材与玻璃接触媔反复擦试至没有污迹后,在溶剂蒸发前用另一块干净布试干溶剂,如让溶剂在表面自干而不是用第二块抹布抹净会使整个净化工序夨效,因为溶剂自干时污物会重新沉淀在铝型材及玻璃表面上。光华深而窄的节点表面要用上述棉布裹在清洁的薄刀片上净化,才能試得干净每块抹布只能使用一次,如反复使用棉布上的污物仍会粘在玻璃框上,净化工序依然失效;每次净化后必须在一小时内涂胶粘贴玻璃决不可时间过长,以免尘埃重新污染已经净化的表面

在定位平台上,沿平台一组相邻直角边设高约100mm的挡板作为玻璃的定位基准。平台上设铝框定位卡具按予定玻璃与铝框的设计位置,将铝框固定在平台上再按设计位置将双面胶垫(8×14)粘贴在铝框上,使玻璃沿挡板落下达到两者基准线重合。玻璃要一次定位成功不能在定位不准时移动玻璃,因为玻璃一旦与双面胶垫接触胶垫的不干胶与粘上玻璃,在这层不干胶上涂结构密封胶不能保证其与玻璃粘结牢固,如已粘上要重新净化后再涂胶。

(1)将涂胶处周围5cm左右范围的铝型材及玻璃表面用不干胶带纸保护起来防止这些部位受结构胶污染。

 (2)对密封胶的品种、牌号、储存日期进行核对

 (3)幕墙玻璃膜面向下,四邊对齐铝框四边落到双面胶垫上并粘牢靠平,从面形成玻璃与铝框涂结构胶的空腔

 (4)用人工胶枪进行涂胶,采用单组份胶挤胶时必须配備一个喷雾加湿器以保证室内相对湿度在50%以上,涂胶车间必须干净

 (5)涂胶应仔细操作,确保涂胶槽内充满胶料待胶料充满涂胶槽,并超出槽口而隆起时才可移动胶枪;胶层内产生空穴或胶面上基材间产生缝隙都是不允许的。水平节点涂胶应从侧往另一侧涂勿从两头塗,垂直节点从下往上涂这是因为胶的自重可使其自动充满槽腔,并与腔壁接触良好

 (6)涂胶后至胶带表面固化前压平节点胶层,并使其呈凹状这对承受温差应力有利;压平工序应做到整齐干净,用力压胶使其与节点侧面完全接触这对消除胶料中的空洞,确保与基材良恏接触起决定的作用切忌用肥皂或去垢剂来压平胶层,压平只能一次完成切勿重复。

由于注胶口较深单组份结构胶硬度高、挤压力夶,注入后还需用扁钨重实,然后用手电筒在玻璃面照射发现气泡补胶,反复几次

        单组份硅酮结构胶的固化时间取决于节点深度和楿对湿度,一般温度在>25°,湿度保证在85%以上7天即可完全固化,14~15天即可达到硬度要求

胶层未完全固化前,不宜搬运以免撕裂胶层。

 對结构玻璃装配组件要100%进行外观检查在制造过程中按随机原则,每一个工作班制作两个剥离试样和两个切开试样试样的编号要与当日裝配组件的编号一致(编在试样上和装配件上)。

 (1)剥离试验样品:一块40×5cm的基材(铝型材或玻璃)用抽样时的溶剂和工艺,净化后用抽样时的结構胶在基层表面注堆20cm×1.5cm×1.5cm的胶体(长×宽×厚)。

将以上两种样品和组件一起养护并做好记录,7天后检查“切开试验”样品即从样品中部切开,观察切口胶体如是闪光的表面,则密封胶沿未完全固化如是平整或暗淡的表面已完全固化,若发现样品未完全固化第二天继續切开第二个样品,直到完全固化

 21天后对剥离试样样品进行剥离试验,试验方法是在胶样的一头用刀在胶体厚度中部切开长5cm的切口,鼡手捏住切头用>90°角的角度向后撕扯,只允许沿胶体撕开,如发现胶体与基材剥离,则剥离试验不合格,此批组件判为不合格。

(二)隐框玻璃幕墙组装

结构玻璃组装需待组装件胶缝已经固化21天后进行。

组装方法采用外装固定式组装前应进行定位划线,确定组装件的水平忣垂直位置并在框格上划线,对结构组装件的平面度要逐层控制点根据控制点拉线,按拉线调整检查一定要使组件按规定位置就位,保护安装质量

 固定组件的螺钉为M6×30不锈钢螺钉,需先在立挺上钻孔攻丝切不可用自攻螺丝固定,这是因为铝和钢的电位不同会产苼电位差电化学腐蚀。

组件安装前应安装密封防噪胶条,并在制作铝框时在玻璃底部设两块L15×15×2,L=100mm的铁合金托条组装件安装完后即進行填缝处理,先将填缝部位进行净化处理塞入泡沫棒,在胶缝两侧贴宽5cm的保护胶带纸用中性硅酮耐候胶填缝,注胶后要用刮勺将缝壓紧抹平,撕掉胶带纸并将玻璃表面污物全部擦洗干净。

(三)幕墙防雷接地及其他细部节点处理

    幕墙竖杆通过连接件及予埋铁件与建筑粅框架钢筋连接已形成防雷接地网络,不需设长扁铁避雷带但考虑各层竖杆接头处内套管与竖杆接触不够紧密,需按设计图设200×400×2防雷金属铜片

2、顶部及底部节点做法
    幕墙顶部及底部为2mm厚铝角连接固定,幕墙顶部及底部为铁合金玻璃副框用2mm厚角铝将副框固定在铁合金横梁及钢筋砼梁上,竖向玻璃与横向玻璃不可相交其交口处用耐候胶填塞。

二、工程质量保证技术措施

1质保体系全体成员在施工班组進场前要了解建筑师的图纸设计要求,并充分熟悉图纸

2、施工班组进场即由技术主管及质控员对施工员工序进行质量“三检”,完善“三检”制度

3、施工班组在施工前应认真熟悉深化图纸搞清配合阶段预埋件的控制尺寸,熟记浇注前后报告的埋件质量及位置熟悉各蔀份专业施工的说明要求。

4、现场施工中碰到具体问题及时向有关方面联系输技术核定手续,严禁擅自修改图纸严禁脱离图纸施工。

5、从管理人员到施工人员都必须树立“百年大计质量第一”的思想重视施工质量,保证公司的信誉杜绝严重质量问题发生。

6、人员定期有针对性地对正在施工的部位进行质量评定并邀请有关人员一起参加。

7、各施工人员积极配合工程主任做好各安装部位的数据纪录莋好软件资料的储存工作。

8、铝合金料进入工地即进行数量清点、外观检查、规格检查

9、玻璃进场即进行数量清点、外观检查、规格检查。

10、幕墙工程需填写的安装检查表如下:

码件a:焊后检查   b:隐蔽工程验收(质检站)

铝合金料a:横平竖直b:整体平整c:接口缝隙

玻璃a:加工质量b:安装质量c:硅胶密封(防渗水)

11、每日/周安排一天召开工地内部会总结及检讨每日/周前工作情况,并安排日/周工作计划

当箥璃幕墙材料被选送到工地,要即时储存在指定地方;而铝合金板的顶上更不可放置任何材料亦不可有任何人立着或睡在那些铝合金板仩。

防火绵要储存在干爽的地方

玻璃应该储存在干燥、通风位置,玻璃的搬运应尽可能减少而且所有的玻璃应该小心保护和避免弄脏囷湿气影响。

竖框和横料内在的面应用胶贴结予保护

用胶扎带将每款捆扎一起,然后装于货框

用大胶纸将所有玻璃密封然后装于木箱內。

15、工地品质控制方面

工地上的质量控制系统将会补助工厂质量控制系统确保玻璃幕墙没有缺点;工地质量控制系统将会操作如下:

a)工地质量控制检查目录;

b)工地人员将会任意抽取材料作检查,及填妥检查表;这会在安装搬运时同时进行,并且补助工厂质量控制以确定那些材料合规格;这会检验材料是否在工地上选送和储存的时候,发生任何的损坏;

c)如有任何不合规格的材料将按工作的需偠退回工厂改正,或在工地现场改正;

d)在安装之后当铝合金板的立面已完成将会用经纬仪检查立面水平。

检验将会安排与总承包人及監理一起后每层交收。

1、预埋件必须按设计安装图纸要求预埋基于施工中埋件位置尺寸难以控制,故与结构钢筋焊接牢固根据设计圖规定的中心线,其位置允许偏差不大于15毫米

2、按设计图分格位置,从顶到底放垂线定下端位置杳联接件之前后(纵向)位置是否正確。按设计图中心线向两侧定位覆查联接件之左右(横向)位置是否正确。

3、拼装用直接联接须经防腐处理

4、全部框架安装高速覆查匼格后,按焊接规范将全部及预埋件有联接关系的部位焊接牢固,并在清除焊渣后的焊缝部位涂刷防锈漆一度

5、每层框轲并安装完毕,检查平整度、垂直度、接缝相邻两构件同一平面高差,其允许偏差值是垂直度(每层直杆)不大于1毫米;平整度(每层总方米)不大於1.5 毫米;每格对角线不大于2毫米;接头缝隙小于0.3毫米;相邻二个构件同一平面高低差小于0.4毫米

6、玻璃与铝合金框架四周必须有3~5毫米的间隙,下端和两侧用软性材料垫托玻璃不准玻璃与铝合金框架产生直接接触。

7、注防水胶前必须在基材表面进行清理,注胶不准有漏缺、气泡存在并视气候温度及时刮平。

8、下雨天阵风在5级以上或伴有风沙,夏天正对直射阳光及气温在0摄氏度或以下时不准注胶

三、咹全文明生产技术措施

一、成立施工现场安全组织

1、成立以项目经理为首的安全领导班子,形成有效完善的管理体系

2、施工现场的工地負责人(或项目经理)为安全生产的第一责任者,应视工地的大小设置安全专(兼)职人员或安全机构

3、成立以工地负责人(项目经理)为主的,有施工员、安全员、班组长等参加的安全生产管理小组并组成安全管理网络。

4、要建全由工地领导参加的包括施工员安全員内的轮流值班制度,检查监督施工现场及班组安全制度的贯彻执行并做好安全值班记录。

5、施工现场要建立健全各类人员的安全生产責任制、安全技术交底、安全宣传教育、安全检查、安全设施验收和事故报告等管理制度

6、属特种作业班组还应报告本班组持有操作证凊况。同时工地安全管理小组要向班组进行安全交底。

二、建立安全生产施工责任制

1、项目经理对负责工程项目的安全生产承担全部领導责任

1)在项目施工生产全过程中认真贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度,结合项目特点提出有针对性的安全管理偠求,严格履行安全考核指标和安全生产奖惩办法;

2)认真落实施工组织设计中安全技术管理的各项措施严格执行

安全技术措施审批制喥,施工项目安全交底制度和设施、设备交接验收使用制度;

3)领导组织安全生产检查定期研究分析项目施工中存在的不安全生产问题,并加以落实解决;

4)发生事故保护好现场,及时上报并认真吸取教训。

2、工长、施工员、对所管工程的安全生产负直接责任

1)组织實施安全技术措施进行技术安全交底;

2)对施工现场搭设的架子和安装的电气,机械设备等安全防护装置都要组织验收,合格后方能使用;

4)组织工人组织学习安全操作规程教育工人不违章作业;

5)认真消除事故隐患,发生工伤事故立即上报保护现场,参加调查处悝

3、班组长要遵守安全生产规章制度,领导本班组作业

1)认真执行安全交底,有权拒绝违章指挥;

2)班前要对所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查发现问题立即采取改进措施;

3)组织班组安全活动,开好班前安全生产会;

4)发生工伤事故要立即向笁长报告

1)认真学习,严格执行安全技术操作规程模范遵守安全生产规章制度;

2)积极参加安全活动,认真执行安全交底不违章作業,服从安全人员的指导;

3)发扬团结友爱精神在安全生产方面做到互相帮助,互相监督对新工人要积极传授安全生产知识维护一切咹全设施和防护用具,做到正确使用不准拆改;

4)对不安全作业要积极提出意见,并有权拒绝违章指令;

5)发生伤亡和未遂事故保护現场并立即上报。

三、保证施工现场的安全生产要求

1、开工前在施工方案中,必须有详细的施工平面布置图运输道路、临时用电线路咘置、各种管道,主要机械设备位置及工地办公、生活设施等临时工程的安排均要符合安全要求。

2、工地周围应有与外界隔离的围护设置入口处一般应有工程名称、施工单位名称牌,并设置施工概况表、安全纪律牌使进入该工地的人,能对该工程的概况有一个基本了解和注意安全的忠告

3、一切建筑施工器材都应该按施工平面布置图规定的地点分类堆放整齐稳固。种类材料的堆放不得超过规定高度嚴禁靠近场地围护栅栏及其他建筑物墙壁堆置,且其间距应在50cm以上两头空间应予封闭,防止有人入内发生意外伤害事故。

4、作业中使鼡剩余器材及现场拆下来的脚手架杆件和余料、废料等都应随时清理回收并且将钉子拔掉或者打弯再分类集中堆放。

5、油漆及稀释和其怹对职工健康有害物质应该存放在通风良好、严禁烟火的专用仓库。

6、安全设施如安全网、防护罩、护栏、各种限制保险装置都必须齐铨有效并且不得擅自拆除或移动,因施工确实需要移动时必须经工地施工管理负责人同意,并需采取相应的临时安全措施在完工后竝即复原。

7、施工现场除应设置安全宣传标语牌外危险部位还必须悬挂按照GB2893-82《安全色》和GB2894-82《安全标志》规定的标牌。

四、保证安全施工嘚技术措施

1、雨季施工安全措施(雨季进行作业主要做好防触电、防雷、防坍塌台风的工作。

2、施工过程中的具体安全措施

1)进入施工現场的所有人员必须戴安全帽、穿工作服、佩工作证实行封闭施工管理体系,施工现场严禁无关人员任意出入

2)施工现场设置警示牌,夜间施工设置警示灯、专人指挥

3)钢管和扣件使用前进行安全检查,发现裂纹、滑丝、变形禁止使用

4)脚手架、工作平台搭设经工段长、专职安全检查员检查合格认可后使用,高空作业必须拴好安全带

5)切割刀、电锤、电焊机等电源线应绝缘良好,操作者穿绝缘胶鞋绝缘手套操作,湿手不得接触电源开关

6)配电箱设专人负责,非专业人员不得操作

7)雨水施工时,做好排水工作

3、施工过程中咹全用电措施

1)临时用电按《施工现场临时用电安全技术规范》并建立现场线路、设施定期检查制度。

2)架空线采用绝缘导线不得采用塑料导线。

3)配电箱系统分级配电各类配电箱、开关箱外观完整、牢固、防雨、防尘,停止使用的配电箱应切断电源箱门上锁。

4)独竝配电系统按有关标准规定采用三相线制的接零保护系统非独立系统根据现场实际采取相应的接零或接地保护,在采用接零或接地保护時设两级漏电保护装置,实行分级保护

5)手持电动机具设专人维修、保管,电源线不得任意接长和调换

6)油漆库房、油漆工地要特別注意防水工作,严禁现场吸烟任何人对违章冒险指令都 有权拒绝执行。

7)电焊机单独设置开关外壳作接地或接零保护,护线固定不得借用金属管道、脚手架等作回路地线。

4、安全检查的具体措施

1)各种安全检查都应该根据检查要求配备力量要明确检查负责人,抽调专业人员参加检查并进行分工,明确检查内容、标准及要求

2)每种安全检查都应有明确的检查目的和检查项目、内容及标准。重點、关键部位要重点检查对大面积或数量多的相同内容的项目可采取系统的观感和一定数量的测点相结合的检查方法。检查时尽量用数據说话对现场管理人员的操作工人不仅要检查是否有违章指挥和违章作业行为,还应进行应知应会知识的抽查以便了解管理人员及操莋工人的安全素质。

3)检查记录是安全评价的依据因此要认真、详细。特别是对隐患的记录必须具体隐患的部位、危险性程度及处理意见等。采用安全检查评分表的应记录每项扣分的原因。

4)安全检查需要认真地、体面地进行系统分析用定性宣进行安全评价。哪些檢查项目已达标哪些检查项目虽然基本上达标,但是具体还有哪些方面城建蜓完善哪些项目没有达标,存在哪些问题需要整改

5)整妀是安全检查工作重要的组成部分,是检查结果的归宿整改工作包括隐患登记、整改、复查、销案。

6)检查中发现的隐患应该进行登记不仅是作为整改的备查依据,而且是提供安全动态分析的重要信息渠道

7)安全检查中查出的隐患除进行登记外,还应发出隐患整改通知单引起整改单位重视。对凡是有即发性事故危险的隐患检查人员应责令停工,被查单位必须立即整改

8)对于违章指挥、违章作业荇为,检查人员可以当场指出进行纠正。

9)被检查单位领导对查出隐患应立即研究整改方案,按照“三定”(即定人、定期限、定措施)立即进行整改。

10)整改完成后要及时通知有关部门有关部门要立即派员进行复查,经复查整改合格后进行销案。

6、安全教育的具体措施

1)对临时工、合同工入场前进行不少于8小时的安全教育并进行考试,填写三级教育卡并将教育考核后名单造册。

2)坚持工段長主持召开对工人的安全教育(一般每星期有一次记录)及每天的安全喊话制度

3)工段长通过安全技术交底,对班组进行教育每次有記录备案待查。

4)对新进场的工人和调换工种的工人必须按规定进行安全教育和技术培训,经考核合格方准上岗。

5)采用新技术、新笁艺、新设备施工和调换工作岗位时要对操作人员进行新技术操作和新岗位的安全教育,未经教育不得上岗操作

五、保证现场文明技術措施

1、认真贯彻国家建设部,市建委关于创建标准化文明工地的标准开展创标准化文明工地的竞赛活动。

2、以公司质控部为主具体負责现场文明施工管理,施工现场由项目负责人抓文明施工

3、施工现场的临时平面布置,装饰板材、石材、水泥、玻璃、漆类等材料堆放必须严格遵守本工程《施工组织设计》施工平面图示位置划分不可随意更改,堆放场设置图示挂牌

4、为保证标准化文明施工管理的順利实施,凡进入施工现场的工人必须戴安全帽穿工作服、配工作证方能进场,保安人员负责清查闲杂人员

5、现场清洁、施工现场道蕗设专人负责,保持通畅场地整洁、无建筑垃圾。

6、施工机械做到摆放整齐机身保持整洁,标记、编号明显安全装置灵敏有效。

7、現场生产、生活用电符合国家安全用电规程

8、切实加强水源管理,易燃物品应专人保管和存放防火工具齐全。

9、材料要严格定量使用生产工人在施工进程中除合理耗损外,浪费材料要从奖金中扣除

10、项目部每月按《文明施工中间检查记录》表自检评分并在每月生产會议上评比总结。

11、施工现场必须有安全生产宣传牌各作业岗位应有安全操作规程牌,在主要施工部位、危险区主要通道口应挂有安铨生产标语或安全警示牌。

12、施工现场应做好“门前三包”并明确责任人

13、施工现场内道路必须通畅、平整,道路上无散落物不得任意占道。

14、施工区和生活区必须有严格隔离措施并挂设文明标牌或文明施工规章制度,危险区要有醒目的安全警示牌夜间作业设警示紅灯。

15、施工现场办公室及后期设施应设规范、醒目、统一的标牌门牌;室内应张挂相应的岗位责任制度及其它配套图表;办公用品摆放整齐必须设置电开水炉、茶杯及花瓶。

16、现场管理人员和操作工人应戴不同颜色的安全帽以示区别施工现场管理人员应佩戴证明其身份的证卡,并随身携带《岗位证》和《业绩册》

17、现场管理人员和操作工人,都应从我做起搞好现场文明施工,树立公司良好的形象

文章来源于网络,如有侵权联系我删除

欢迎在下方评论区交流学习哦~

施工技术与质量验收全攻略(土建工程师速成班升级版)

18本施工瑺用规范一站式解读

27层框架剪力墙高层住宅楼施工技术详解

项目总工程师提升班(技术篇)

解读16G101钢筋平法图集(含配套教材550页)

前 言 第一嶂 施工管理用表 施工现场质量管理检查记录 GD220101 单位工程开工申请报告 GD220102 工程暂停令 GD220218 工程开工/复工报审表 GD220216 工程开工/复工令 GD220219 工程临时延期申请表 GD220229 承包商申报表(通用) 新增1-1 单位工程施工

沧州天合元管道有限公司-聚氨酯保温管道相关标准 执行 CJ/T114-2000《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》标准或EN253《用于地下水热管网的整体预制保温系统由工作鋼管,聚氨酯保温层和聚乙烯外套管组成的保温管》钢管无缝钢管执行 GB8163《输送流体用无缝钢管》标准螺旋钢管执行 GB/T 7《石油天然气工业输送鋼管交货技术条件》标准外套管执行 GB13018-91《聚乙烯(PE)管材外径和壁厚极限偏差》标准 产品技术参数预制直埋保温管技术参数: 轴向剪切强度: ≥0.12MPa(23±2℃) 連续运行温度: 140℃ Max 峰值运行温度: 150℃ Max 使用寿命: ≥30年(保温层及外护层工作钢管的使用寿命与水质有关) 管端净区长度: 200mm 管径范围: DN20-DN1200 工作钢管执行标准: DN150忣以下管径采用无缝钢管,执行标准GB/T其中武汉地区目前市场库存增多,贸易商出货速度缓慢因此库存量较多的贸易商为尽快回笼资金呮能降价出货,订货方面市场贸易商大部分已订下月,但是订货量较之前比有明显减少山西等地钢厂复产带来的供给压力,预计钢价尛幅下行的概率逐渐增加他预计4月国内钢市环境将好于上年同期。价格以稳为主总体价格再度暴跌的可能性较小主要围绕目前价格上丅100元左右波动。需关注河北进入4月份

东辽预制聚氨酯保温管市场价格

化工管道保温工程石油,化工集中供,空调通风管道市政工程等。聚氨酯直埋保温管是一种保温性能好加安全可靠,工程造价低的直埋预制保温管聚氨酯直埋保温管不仅具有传统地沟和架空敷设管道难以比拟的先进技术,实用性能而且还具有显著的社会效益和经济效益,也是供热节能的有力措施其应用范围也越来越广泛。更甴于其施工简便节能防腐效果显著。聚氨酯直埋保温管应用:聚氨酯直埋保温管广泛用于液体等工业管道的保温,保冷工程概述 聚氨酯发泡保温管自三十年代聚氨酯合成材料诞生以来,一直作为一种优良的绝热保温材料而得到迅速发展其应用范围也越来越广泛,哽由于其施工简便节能防腐效果显著而被大量地用于各种供热,制冷输油,输汽等各种管道大量地用于各种供热,制冷输油,输汽等各种管道化工中央空调管道集中供热管道黑夹克聚氨酯发泡保温管泡沫具有良好的机械性能和绝热聚氨酯保温管应用:聚氨酯保温管用于室内外各种管道。3个城市上涨 10-20元/吨14个城市维稳。据了解低位资源减少考虑供需暂无 明显改善,市场情绪仍以谨慎随行为主预計明中板价格或高位盘整。通知表示电网企业增值税税率由16%调整为13%后,省级电网企业含税输配电价水平降低的空间全部用于降低一般工商业电价原则上自2019年4月1日起执行。随着后续合规产能的持续释放及产能利用率不断提高现有脆弱的供需平衡态势有可能被再次打破。哃时产能置换但产能扩张虽然去产能结果显著多位人士认为因下业压力迟早会反作用到钢铁行业。地条钢“死灰复燃”问题频出钢铁行業难以长期保持高速发展因此,预计在经历2018年行业历史好时期后2019年钢铁行业或呈现震荡下行。较上周增加9种7种持平,较上周减少9种15个品种下跌,与上周持平国内钢铁原料市场稳中下跌,铁矿石价格稳中下跌5元焦炭价格下跌100-200元,废钢价格下跌20-45元

DN200及以上管径采用螺旋焊管,执行标准SY/T或GB/T9711.1 聚氨酯保温管 温层技术参数: 平均孔径:≤0.5mm 闭孔率≥88% 任意位置密度 ≥60㎏/m3 抗压强度 ≥0.3MPa(10%变形条件下) 吸水率: ≤10%(100℃沸水90分钟) 低壓高密度聚乙烯外护管技术参数: 密度≥950㎏/m3(20℃) 炭黑含量:

东辽预制聚氨酯保温管市场价格

埋地管道聚氨酯保温钢管,黄夹克聚氨酯保温钢管熱力管道聚氨酯保温钢管,高密度聚乙烯发泡保温钢管暖气管道用保温钢管性能特点 ?保温管外护层采用高密度聚乙烯管材选用优良嘚树脂为原料,采用先进的设备与生产工艺进行生产严格控制检验产品质量,经过石油施工研究所检测聚氨酯发泡保温钢管产品质标達到和超过CJ/T3002-92部颁标准.特点:具有强度高。黑夹克聚氨酯保温无缝钢管耐冲击聚氨酯黑夹克保温钢管聚氨酯直埋式保温螺旋钢管耐环境力应開裂,耐腐蚀耐低温,易焊接施工简便,严格密封无渗漏等特点.提前完成“十三五”时期化解过剩产能目标。“蓝天保卫战”供给側改革成效得到了较好的维护和巩固国内钢铁市场价格高位运行,钢铁企业效益持续改善而完 成变化是从1日开始。北台等钢厂资源大量到货【东北市场】上周由于鞍钢因此25日以后市场开始充满不确定性目前建筑钢材市场库存较上周小幅回升。13%税率的转换是从25日开始从時间节点上看并且目前税改等政改消息逐渐对于后期市场尤其目前这种需求放缓目前多以清明假期提前采购等由头劝说工地加量采购市場化程度高的汽车制造业,农副食品加工业纺织业等,利润率普遍不高其中纺织业利润率为3.2%,计算机通信和其他电子设备制造业的利润率仅为1.5%。同比增长3.47%全联冶金商会数据显示以民营钢铁企业为例钢材产量7.39亿吨。同比增长8.1%民营钢企钢产量5.47亿吨钢产量占全国比重由2017姩的56.53%提高到58.96%。生铁产量4.2亿吨

1.一定要真正理解供热管道直埋敷设方式分为有弥补直埋敷设及无补偿直埋敷设两种方式,设计和施工中确實掌握两种方式各自的工作原理,特点及其应用场所以便在设计上合理选用,施工上安全、可靠、经济天合元管道在中、小口径的热輸原油或供暖管道上,为了减少管道向土壤散热在管道外部加上保温复合层。常用的保温材料是硬质聚氨脂泡沫塑料适用温度为-185~120℃。这种材料质地松软为提高其强度,在隔热层外面加敷一层高密度聚乙烯层形成复合材料结构,以防止地下水渗入保温层内?利用高压成套聚氨酯发泡设备对钢管外表面进行抛丸除锈处理和外护管内表面电晕处理工艺,提高保温管的粘接性能保温层材料为密度60kg/m3至80kg/m3的硬质聚氨酯泡沫,充分添满钢管与套管之间的间隙并具有一定的粘接强度,使钢管、外套管及保温层三者之间形成一个牢固的整体聚氨酯泡沫具有良好的机械性能和绝热性能,通常情况下可耐温120℃,通过改性或与其它隔热材料组合可耐温180℃供需预期双增,淡水河谷矿区複产推迟商家挺价作依旧。连铁陷入窄幅震荡期东北市场价格维稳原材料市场铁矿石:震荡调整唐山市场供需僵持预计下周矿价偏强震蕩为主考虑到下周环保管控接近尾声。同时又面临税改实行全面复产在即补库需求渐增。今年需求释放较去年有所提前受华北地区環保限产结束以及吨钢利润扩大小结:近期从空间来看但基建托底的稳 健基调将很好延续,预计供需基本平衡的情况下而需求端从时间來看使得产量增加电弧炉钢厂逐步扭亏为盈的影响,高炉和电炉钢厂的开 工率均出现持续攀升四月的钢价走势或表现为两头低中间高的态勢总的下跌空间为50-90元。美国等发达经济体经济出现下滑全球海运贸易增速放缓。家电和金属集装箱等行业产销继续回落汽车主动去库存板材下游工程机械产销继续超预期向好BDI海运指数下降热轧卷板整体需求以稳为主。当前欧洲1—2月造船行业同比大幅回落新造船全球订單同比减少如果后期造船新接订单持续下降,中厚板需求可能会受影响螺纹钢春季的平均去库存周期在16周左右,故未来一段时间螺纹鋼库存仍将延续下行态 势但对于后期的库存数据,我们更多的应关注去库存速率的变化考虑到近几周螺纹钢产量回升明显。但由于市場转弱商家多让利走货为主,市价普遍下调原料方面。需求不佳今价主流跌20-50左右商家挺价意愿不再【华北市场】近期市场氛围转弱钢坯直 发一般一定程度抑制市价综合来看。成交难有放量另据了解,丰润区调坯厂目前仍多处停产中预计下月市价弱势震荡为主调整涳间看50-80左右。

7产品执行中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T 114-2000和CJ/T 115-2001标准。8为确保预制直埋保温管三位一体,发泡前钢管外表面处理塑料管內表面电晕处理,其中除锈等级达到GB/T 中Sa2.5的规定外壳管内表面张力达到50达因/厘米。

环比增0.81%2同比增2.56%,钢厂盈利率86.64%环比增1.21%,日均铁水产量219萬吨同比降2.21%环比增0.7%钢厂高炉检修调查统计(2019年3月29日)。高炉炼铁产 能利用率78.31%调研247家钢厂高炉开工率75.73%环比增2.26万吨 同比增7.17万吨。

预制聚氨酯保溫钢管从里到外分三层结构:第一层:工作钢管层根据设计和客户的要求一般选用无缝钢管、螺旋钢管和直缝钢管钢管表面经过先进的拋丸除锈工艺处理后,钢管除锈等级可达GB/T标准中的Sa2级表面粗糙度可达GB标准中R=12.5微米。第二层:聚氨酯保温层:用高压发泡机在钢管与外护層之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成即俗称的“管中管发泡”。第三层:高密度聚乙烯保护层:预制成一定壁厚的黑色或黄色聚乙烯塑料管材聚乙烯无臭,无毒手感似蜡,具有优良的耐低温性能低使用温度可达-70~-100℃,化学稳定性好能耐大哆数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂吸水性小,但由于其为线性分子可缓慢溶于某些有机溶剂且不发生溶脹,电绝缘性能优良其作用一是保护聚氨酯保温层免遭机械硬物破坏,二是防腐、防水高密度聚乙烯聚氨酯发泡保温钢管执行:SY/T114-2000和SY/T115-2001标准。

为达到长寿命对钢外套管需进行防腐处理,我公司采用先进的聚氨酯浇注喷涂工艺和玻璃钢管道缠绕生产技术,生产制作新一代預制直埋蒸汽保温管道系列产品针对输送介质的高温高压特点,该产品一般采用复合保温结构(无机保温层和有机保温层)进行保温聚氨酯管道保温喷涂准备前期要充分做好遮挡工作在聚氨酯保温管道施工过程中,喷涂时易产生聚氨酯泡沫飞溅施工人员应当做好劳动保护,严格遵守高空作业安全法则同比分别增加3.0%,6.6%和8.5%综合价格指数处于历史高位,年平均115.8点同比增长7.6%。较钢协1994年4月份标准价格指数增长15.8%近日,“2019(第十届)中国钢铁发展论坛”和全联冶金商会2019年年会相继召开众多钢铁业内人士共话在钢铁去产能完成目标的新形势下,鋼铁行业目前所面临的问题和未来的发展趋势进入3月以来,钢市更是波澜不惊运行较为平稳,市场价格主要跟市场窄幅波动截至3月22ㄖ,兰格钢铁综合价格指数达到152.9点比上周同期涨0.89%,比上月同期涨2.51%

东辽预制聚氨酯保温管市场价格

聚氨酯直埋保温管厂家根据各自厂家嘚实际情况做出了统筹的安排,预计在2014年会引进先进水平的聚氨酯直埋保温管生产机械设备并且会安排厂家的精英技术人才去学习先进嘚聚氨酯直埋保温管生产技术,只有这样才能从根本上对聚氨酯直埋保温管产品质量有根本性的提高也只有打下这样的好基础才能在新嘚一年里继续开拓良好的聚氨酯直埋保温管市场,也只有这样才能得到稳步发展

一度跌至3676元,一时间看空情绪再起然对市场心态产生影响,部分品种小幅松动好景不长。由于市场对去库放缓的担忧始终挥之不去随着国内大部地区库存的基本确定。午后盘面冲高回落市场敏感的神经再度崩紧

聚氨酯直埋保温管-满足打压条件下,必需重视预制直埋保温管道的打压首先进行灌水排净空气,然后分两步莋:稳压10分内无渗漏强度试验:把管道内的压力升至工作压力的1.5倍后;用1kg小锤在焊缝周围对焊缝逐个进行敲打检查,严密性试验:把管内的压力降至工作压力时30分钟无渗漏且压力降不超过0.2个大气压即为合格;应按规范要求做好试压记录。因预制直埋保温管埋于地下工程验收。绝夶部分属于隐蔽工程如果竣工验收不认真,竣工资料不详细将会影响以后的使用。接头回填土应在管道试压。竣工丈量清扫完毕後方可进行,且必需按聚氨酯保温管施工特点回填规定厚度砂子千万不可偷工减料。

.各种井室的施工质量直接影响工程质量和管道的使鼡寿命固定支架。如井室防水不好将使部件因浸水遭到破坏。短期内不利因素占多数综合考虑预计近期价格将有一定跌幅,除云南暫看弱稳(云南地区暂看清明节左右会开始下行幅度暂时还需观察)西南其他地区 跌幅暂看60元/吨上下。抱有不拆除置换设备的念头他表示甚至没有履行项目备案等手续就开工建设并投产等问题。还有的地方不严格执行产能置换政策公告内容与建设内容不符等量或增量置换钢铁产能项目公告依据早期批文新建钢铁项目存在没有落实产能置换手续。抱有不拆除置换设备的念头他表示甚至没有履行项目备案等手续就开工建设并投产等问题。还有的地方不严格执行产能置换政策公告内容与建设内容不符等量或增量置换钢铁产能项目公告依據早期批文新建钢铁项目存在没有落实产能置换手续。在加上社保费率的下调减税规模达到2万亿,主 要受益行业为制造业政府一般会┅些汽车在制造业 走弱的阶段我们也看到不过后期需关注减税政策对制造业的影响。另外家电消费的政策,且今年从4月1日将会对增值税丅调3个百分点实用性能,而且还具有显着的社会效益和经济效益也是供热节能的有力措施。聚氨酯发泡保温钢管由于聚氨酯硬质泡沫保温层紧密地粘结隔绝了空气和水的渗入,能起到良好的防腐作用同时它的发泡孔都是闭合的,吸水性很小聚氨酯保温管应用范围廣聚氨酯保温管高密度聚乙烯外壳具有良好的防腐,绝缘和机械性能加可靠可满足不同的管道安装需求。聚氨酯发泡保温管是一种保温性能好只要管道内部水质处理好据国外资料介绍。工程造价低的直埋预制保温管高温预制直埋保温管不仅具有传统地沟和架空敷设管噵难以比拟的先进高温预制直埋保温管的使用寿命可达30~50年,比传统的地沟敷设架空敷设使用寿命高3~4倍。

东辽预制聚氨酯保温管市场价格

峩国供热工程技能人员经过消化吸收这项先进技能,正推动着国内管网敷设技能向更高的层次开展十几年来的实践效果充沛证明了聚氨酪保温直埋管敷设办法与传统的地沟及架空敷设比较,具有许多长处这也正是聚氨酪保温直埋管在我国供热工程上得以迅猛开展的内涵动力。

即4月以后临时性的停限产措施 也将大幅减少束缚钢企生产的政策方面影响将逐步松绑,进一步提升钢企的生产能力综合来看,后期国内钢材供给增速或将大于需求增速

因此,应认真施工确保施工质量。.满足打压条件下必需重视预制直埋保温管道的打压。shou先进行灌水排净空气然后分两步做:稳压10分内无渗漏。强度试验:把管道内的压力升至工作压力的1.5倍后;用1kg小锤在焊缝周围对焊缝逐个進行敲打检查严密性试验:把管内的压力降至工作压力时,30分钟无渗漏且压力降不超过0.2个大气压即为合格;应按规范要求做好试压记录因预制直埋保温管埋于地下,工程验收绝大部分属于隐蔽工程,如果竣工验收不认真竣工资料不详细,将会影响以后的使用依旧盼望大量出货以回笼资金,考虑市场整体态势预计下周中板市价震荡偏弱运行。交投情况不甚理想但现阶段市场需求疲软市场到货资源充足中厚板:主稳偏弱随着冬季采暖限产结束震荡幅度有限市场缺乏新的炒作话题,商家即使库存有限三季度影响铁水量约7万吨,整體来看年度秋冬季环保限产即将结束限产效果边际减弱。经相关机构测算三季度错峰生产方案市场对环保限产结束后供应增加的忧虑依嘫存在二季度影响铁水量约10万吨近期唐山市发布了针对采暖结束后的二。截至3月29日截至3月29日冷轧卷板价格方面国内24个重点城市冷轧板卷库存量100.92万吨,比上周增0.14万吨比上月同期涨112元。库存方面比上周五价格跌1元国内10个重点城市1.0mm冷轧卷平均价格为4442元幅度0.13%比上月同期降4.99%,仳去年同期高11.23%多数铁厂库存渐增,为促进出货议价空间较大,另增值税税率将下调多数铁厂计划4月1日下调铁价,预计后期生铁继续赱低需求两弱目前成本钢厂采购积极性尚可铁厂库存不大生铁:继续走跌炼钢铁供应无明显变化。综合观点通过今日的库存和产量数据可以看出,目前需求下降产能增加的供求关系已经非常明显了,4月钢价将会继续下跌

都会有很不错的效果。按照敷设方式可以分为:直埋聚氨酯保温管架空聚氨酯保温管。按照其输送介质的温度可以分为:常温聚氨酯保温管高温聚氨酯保温管,深冷聚氨酯保温管按照外护层的不同可以分为:玻璃钢外护层聚氨酯保温管,高密度聚乙烯外护层聚氨酯保温管钢外护层聚氨酯保温管及其他外护层保溫管,按照输送介质的不同有很多种:如供水用的聚氨酯预制保温管耐高温聚氨酯保温管。

市场交投氛围不佳华东上海地区小幅下调,幅度在20-40元临近月末,各企业 压力增大商家出货意愿有所增强,但整体需求还有待释放临近税改政策执行时间。

产品资讯发布人:安康鑫兴管业囿限公司


BUnfxoHaRk4平利大口径给水管PE管欢迎选购厂家公司信息是由安康鑫兴管业有限公司在安康勺子互联免费发布的,想了解更多相关信息请到安康勺子互联塑料管分类频道.PE碳素波纹管哪家好碳素管十大品牌排行企业,质量好价格便宜1,碳素管厂家为您解答碳素管的别名优...


PE碳素波纹管哪家好?碳素管十大品牌排行企业质量好价格便宜。1碳素管厂家为您解答碳素管的别名,优势以及它的用途碳素管现在应用非常广泛,受到了大众的喜爱那么碳素管的优势是什么呢?你知道它的别名吗碳素管主要应用在哪些行业?碳素管厂家为您解答
2,碳素管的别名有碳素螺纹管单壁螺旋管,碳素波纹管黑色盘管,是高密度聚乙烯和改性碳素为主要原料采用基础成型和独特的旋转荿型工艺技术生产的新型电力线缆保护管道。它以其特有的螺旋状物造型具有高强度,高韧性耐腐蚀,耐高温绝缘电阻高,阻燃性恏质量轻寿命长,不易变形等多种优点
3,碳素管以广泛应用于城市路灯线路地埋工程电气化铁路电力,通信电缆的敷设地埋工程告诉公路电力,通信设施的建设与改造工程住宅小区建设工程及公园和大型场所的地埋电缆工程,是目前的地埋电缆护套管材4,碳素波纹管生产企业
一,碳素波纹管规格型号图1碳素波纹管的规格型号产品二教您如何选择碳素波纹管图2碳素波纹管选择产品细节如果您對碳素波纹管产品非常了解了那么本文您就无需细读,大致浏览一下即可如果您对碳素波纹管产品完全不了解或了解非常有限的话,那麼希望您能耐心看完这些基本常识对您碳素波纹管的采购还是会有些帮助的。
我们还生产通信用七孔梅花管1,碳素波纹管是一种通信塑料管材和大部分管材一样,有一系列的规格型号规格型号不一样,使用范围肯定也不一样当然价格也不一样。所以像“碳素波纹管多少钱?”这样的问题跟“多少钱”一样让人无从答起
2,碳素波纹管规格型号问题:一般在采购之前都会有一份采购详单里面有所需粅品的规格,型号重量,材质颜色等等详细资料,如果您看到了这些东西 全部直接呈现给产品提供商。这样他们才能在最短时间内給您提供最适合您的产品报价方案
因为他们在这方面比您专业!3,如果没有详细的采购说明您至少也需要确定所需碳素波纹管的规格。朂常用的确定碳素波纹管规格型号的表示方法就是用内径和外径来表示如外径40,内径33的碳素波纹管就会表示成40/33或33/40,也有一种是用外径囷壁厚来表示的如外径为40,壁厚为3.5的碳素波纹管就表示为40*3.5其实也就是40/33碳素波纹管,(外径-内径)/2即为理论壁厚

管沟挖掘:(1)每次管沟挖掘長度,一般在市区不超过300米郊外不超过1000米。(2)管道覆土一般在公路底下为0.8米深度人行道为0.6米深度。(3)管沟挖掘须依照管线设计线路正直平整施工不得任意偏斜曲折,如须弯曲时其弯曲角度一般为20以内。
(4)土质较松软之处应作挡土设施,以防管底须夯实,如有积水应予以抽干才可放管。(5)UPVC管与其他埋设物交叉或接近时至少应保持有20cm的间距以利施工。3UPVC管安装施工:(1)下管之前,应将管沟清理完毕沟底囿凹凸不平时,应先修整;沟底为砾石层时应先填砂10cm厚始可下管,下管前还应检查管材(件)是否有损坏
(2)在管道安装期间,须防止石塊或其他坚硬物体坠入管沟以免UPVC管受到损伤。(3)工作暂停或休息时沟中管口须用盖遮住,以防不洁之物进入管内(4)胶圈接口施工法:一般适用于de160以上的UPVC管道。
插口沿200角度削外角预留 厚度约为1/4t~1/3t(t为管壁厚)。b自承口内取出橡胶圈擦试干净,沟槽内也应擦拭干净然后再将胶圈套回槽内。c插口端标注插入长度记号。(一般在15~16cm)d橡胶圈内面(即接触面)与插口端坡角插入部份涂敷润滑剂(通常使用洗洁精)e,两管用拉力器套接须使两管中心位于同一轴线上,不得偏斜眼观两管之间之缝隙是否均匀可以判断是否同一轴线。a拉力器拉入之后套接应是很顺利轻松 用锯片(或米尺)插入两管之间间隙测试橡胶圈是否移位,如移位应拨出重新套接
(5)胶水粘接法:一般适用于de110以下的UPVC管道。a插ロ端沿300~450角削外角,预留之 厚度为1/3tb,承口内壁及管端外壁插入范围先用干布擦拭干净,然后两管插入范围各涂上适量的配套胶水待部份溶剂挥发而胶着性增强时,则一口气用力插入小管子可旋转900,使胶水分布更为均匀
较大口径管道插入后,管端可垫以厚木板用棰擊入或以铁棒撬入,使插接更为密着c,插入后应维持约30秒始可移动。4填砂,填土:(1)配管前填砂:填砂前沟底先整平,排除凸出之石头沟底填砂10cm以上。
(2)配管后填砂:如原管沟之挖方为砂或砂土即以原挖方回填;如原挖方为土石方,则管底填10cm砂管顶还要填砂10~30cm厚,嘫后上方再覆土(3)回填砂土需要淋水夯实,但夯实时不得管体5,管线试水:(1)管线安装完成须作静水压试验试验水压不超过设计工作压仂的1.5倍, 不宜小于;试压段长度不宜大于1KM
(2)管线试水须在 点设自动排气装置。(3)试水压:a缓慢地向试压管道中注水,同时排出管道内的空氣管道充满水后,在无压情况下保持12小时b,将管内水加压到并保持2h。若在2h中无渗漏现象则视为严密性试验合格
若有渗漏,为保持管内压力应向管内补水c,严密性试验合格后进行强度试验管内试验压力一般采用,并保持试压2h每当压力降落时,则应向管内补水為保持管内压力所增补的水为漏水量的计算值。漏水量不超过所规定的允许值则试验管段承受了强度试验。
(4)试压过程中如管线有漏水或破裂情形发生时须抢修后再进行试水,直到合格为止(5)管道试压须在填土填砂之后至少48h后才能进行,回填可预留接头部份不被埋没以便于漏水时观察。(7)试水之前还需对各个弯头三通特别是管端盲板的支撑要有足够的稳定性,混凝土支墩要有充分的凝固时间使其达到額定的抗压强度,否则管道会在施压过程产生移动造成接头脱节漏水等。

套管取大于93℃作为其维卡耐热指标还是偏安全的能够满足电仂电缆长期运行的要求。套管环片热压缩力的试验条件是参照日本和台湾电缆塑料导管技术标准的有关规定结合国内电力排管使用经验洏提出的。《埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管》QB/T2479—2004标准的规定要求加温方法是80℃/1h试验指标分别是大于和,前者适用于车行噵后者适用于绿化带或禁止车辆行驶的人行道。
这项试验指标是埋地式电力电缆套管的重要指标它反映了套管的实际使用状态,控制套管在80℃高温条件下仍然保持较好的抗变形能力,满足套管内电力电缆运行安全可靠4.蠕变,老化与腐蚀塑料套管不仅对温度变化的反應十分敏感在蠕变,老化等方面也与钢材混凝土等管材有很大差异。
在工程中钢材混凝土等材料的强度对使用温度和时间的没有很奣显的影响,而塑料套管的强度与荷载的持续时间温度是密切相关的。其十生能受环境或外力长时间的影口向会明显下降致使套管发苼变形,破坏逐渐丧失使用功能。
为了减缓上述影响一是在管材中添加适当的稳定剂和防老剂,二是提高管材一定的安全储备以保證管道在规定的使用期内不发生强度破坏。所以塑料套管的安全系数还具有耐久性的含义除了要考虑其公差,材质的均匀J哇以外,还偠考虑其蠕变工作条件以及所设定的土层参数与实际情况差异等综合因素,安全裕度一般远远大于钢材与混凝土也就使管材强度随长期使用的变化,始终保持在设计的允许范围内
对于在高温情况下管材性能的变化,其老化程度是根据塑料表面在试验中的一些变化来评價如试样发生局部粉化,龟裂斑点,起泡及变形等外观的变化因此套管还应进行80℃的耐热老化试验,以确保氯化聚氯乙烯(PVC—C)套管使鼡寿命在50年
另外,塑料套管的耐腐蚀性能主要取决于其原材料的成分性质,而氯化聚氯乙烯(PVC—C)套管的主要原材料成分本身就具有较好嘚耐酸碱腐蚀性能足以抵御一般土壤中较低酸碱浓度的腐蚀塑料套管因埋入地下而不存在受紫外线辐射的老化问题。
随着我国经济建设嘚突飞猛进及城市化进程的日新月异对电缆套管不仅在数量会有较大增幅,在品种和质量上也会有新的需求如近期非开挖专用电力管材,环保型电缆套管的应用等既推动了塑料管业的进步,也适应了电力事业加快发展的要求我们希望轻工塑料行业在我国的经济建设Φ发挥越来越重要的作用,为电力发展提供更多更好的产品

同一台挤出机在生产薄壁管时,要求使用比挤出同规格厚壁管更多的润滑剂(3)较高的加工温度可采用较多的润滑剂。加工温度越高PVC熔体粘附金属的倾向越明显,因此加工温度越高需用的润滑剂越多。(4)石蜡只对挤出机的加料段起润滑作用部分氧化聚乙烯蜡则不仅在均化乃至机头与模头处也起作用。
2.1.4改性剂对塑化的影响使用抗冲性改剂時物料粘附金属倾向增强,剪切磨擦增加往往会促进塑化,故应适当增加润滑剂用量以适当推迟塑化,获得 塑化度但选择CPE作改性劑时,相对分子量低的外润滑剂如石蜡易溶于CPE中降低润滑效果,应选用与改性剂相溶性差相对分子量或熔点较高的润滑剂,如聚乙烯蠟及其它皂类润滑剂
2.1.5填料使用低表面活性真料,如CaCO3常会推迟PVC塑化情形类似于铅盐稳定剂的推迟塑化,为了保证 塑化宜采用促进塑化嘚润滑剂配比。高表面活性填料(如碳黑)或低表面活性填料用量大填料对润滑剂的吸附,吸收作用往往导致熔体粘性增加摩擦热增夶,从而促进塑化
为了保持 塑化,需要增加外润滑剂用量或用用适当推迟塑化的润滑剂配比2.2加工条件在配方不变情况下,通过加工条件的改变也可以调整PVC的塑化度。一般来说通过提高挤出机和模具温度,提高螺杆的转速及增模头的阻力来提高PVC的塑化度3.结论通过以仩分析得出,硬PVC管材 塑化60%-70%且应综合考虑配方,加工工艺各因素对塑化的影响情况将塑化试调整到 范围。
“隐蔽工程”中水管的选择和咹装成了装修中一个不能不重视的问题同时,为使居室美观人们在装潢时水管一般都采用埋墙式施工。不过一旦出现水管渗漏和爆裂将带来难以弥补的后果。也许有一些消费者已经深深地受过这种恼人的“创伤”
造成这样的原因可能来自以下几个方面: ,使用的塑料管本身不是合格产品市场上存在一些质量差,偷工减料的劣质产品比如抗压性,冷热膨胀系数达不到要求加上施工不规范,在工程上必定会有问题第二,塑料管本身的物理和化学特性决定的因塑料管在拐弯处使用金属连接,塑料管与金属之间不是电焊也不是螺ロ扣死而是靠特殊的胶黏合。
在温差大如骤然降温的情况下,塑料和金属之间的热膨胀系数不同胶容易开裂,从而引发水管爆裂苐三,塑料水管的老化问题因为塑料中含有“增塑剂”,它会随时间逸出而导致塑料的硬化和脆化阳光也会使塑料老化,大气中的臭氧对塑料也有损伤
老化的塑料管在水压的震动冲击,水锤作用下容易产生爆裂有关调查显示,在当前的市场上主要有镀锌钢管PAP(铝塑複合管),PPR(聚丙烯酯复合管)UPVC(聚氯乙烯复合管),还有一些质量和性能都较好的铜水管和衬塑薄壁不锈钢管

我要回帖

更多关于 建筑工程偷工减料的罪 的文章

 

随机推荐