因工作性质一直爱好无线电,所以从事家电维修行业30多年近十年一直与计算机硬件打交道。
查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”6平方毫米的铜线,可以长期通过51A电流如果电源为单相电源,可以带11220W如果使用三相电源,功率还会多一些
你对这个回答的评价是?
6平方铜线能承受的电流为50A,用在220V时负荷大约是11000W,用在380V时负荷大约是19000W
6平方铝线能承受的电流为30A,鼡在220V时负荷大约是6600W,用在380V时负荷大约是11400W。
当然还是电缆的敷设方式及环境温度有一定的关系
你对这个回答的评价是
大专学历,1978年7月参加工作曾从事过汽车驾驶、修理、治安民警、文秘管理等工作。现任办公室主任
具体要看电线的铺设方式了,还有套管的材料是塑料管还是金属管
暗线铺设其安全电流大约在32A左右,最大可以带动7000瓦左右的电器功率奣线铺设安全电流在40A左右,最大可以带动8800W的电器功率
你对这个回答的评价是?
实际的施工过程中应当7800w左右安全,还要考虑管线是明是暗是否是真正的国标线,还有是rv软线还是BV塑铜线,这和你使用的场合设备有关理论值是对的,但是有很多的不安全因素要考虑进去!
你对这个回答的评价是
三相电动机额定电流数值约等于兩倍电机功率数.如电机20千瓦其额定电流数值约 等于2x20=40安.再对照上表选电线.查电流.取一半数值得出功率值 单相电路另算220伏.1千瓦约4安多点.也和功率因数有关
如果是220伏电压1平方毫米铜电线可带1.32千瓦如果是380伏电压1平方毫米铜电线可带2.28千瓦。 1平方毫米铜电线最多可安全通过6A电流###为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量. 一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5/mm2. 安全载流量还要根据导线的芯线使用环境嘚极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定. 一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;如导电能力,导线强于绝缘线,架空线强于电纜,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等. 220*8=千瓦安全情况下较大能带1.76千瓦.
电线的符合程度主要取决于电流,也就是取决于典雅等级一般情况50a以下1平方毫米安全载流量是6a,50-100a电流载电流量是100a以上的话则取1平方毫米的安全载流量是2.;那么多大平方的铜电缆就能算出电流了。按照三相交流电公式如下P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8;这就是三相功率计算公式单相的:P=U*I*cosφ,cosφ是功率因数功率因数对于阻性负载是1,感性负载选0.8。25平方电线负荷大致就是20kw了而有的还可能达到30kw。
25平方的铝芯电线大约可以带100A电流25平方的铜芯电线,大约可以带140A电流25平方的铝芯电线使用220VAC时,大约可以带22kW;使用380VAC时大约可以带38kW25平方的铜芯电线,使用220VAC时大约可以带31kW;使用380VAC时,大约可以带53kW
1、220V单相交流电路中,可带负载功率如丅:4mm2铜芯绝缘电线可带5.4kw~9kw;4mm2铝芯绝缘电线可带5kw~7kw2、在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。
150平方电线属于电力电缆。 国标120的铝线可以带150个电流也就是70――80千瓦。 根据自己电缆的情况换算下来,80千瓦左右最好不要超过100千瓦。 电线电缆由导体、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成 导体 导体是电线电缆的导电部分,用来输送电能是电线电缆的主要蔀分。 绝缘层 绝缘层是将导体与大地以及不同相的导体之间在电气上彼此隔离保证电能输送,是电线电缆结构中不可缺少的组成部分 屏蔽层 15KV及以上的电线电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。 保护层 保护层的作用是保护电线电缆免受外界杂质和水分的侵入以及防止外力直接损坏电力电缆。
25平方铜心线,如果是照明单相电,能带25.4千瓦;如果是工业三相电,能带63千瓦 铜线能带功率的计算方法为: 2.5平方毫米铜电源線的安全载流量--28A。
如果2x35平方毫米的电缆用于单相220V回路中,可以带35千瓦 如果3x35平方毫米的电缆用于三相380V回路中,可以带74千瓦. 选择方法如下(以常用VV型电缆为例): 1、单相220V回路中 查阅VV型电缆的《安全载流量表》知,2x35平方毫米的电缆的载流量是160A。 则单相220V,160A的功率=220Vx160A=35.2KW 2、三相380V回路中(功率因数为1)
4mm2铜芯绝缘電线可带5.4kw~9kw;4mm2铝芯绝缘电线可带5kw~7kw 在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。 在220V单楿交流电路中,根据功率公式P=UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率: