公路工程总工职责技术检查,提出问题:项目总工未组织专项施工方案策划,这个策划指的是什么?

本专题为筑龙学社论坛电气通电試运行技术交底专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与电气通电试运行技术交底相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多电气通电试运行技术交底相关免费资料下載、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

1、灯具安装校已批准的设计进行施工。

2、灯具安装有关的建筑和构筑物的土建工程质嚣 应符合现荇的建筑工程施工质量验收规

3、灯具安装前建筑工程应满足·

①对灯具安装有妨碍的模扳、脚手架必须拆除。

②顶棚、地面等抹灰工作必須完成 地面清理工作应结束, 房门可以关锁的情况下安装

4、在结构施工中配合土建已做好灯具安装所需预埋件的预埋工作。

5、安装灯具用的接线盒口已修好

6、已向安装灯具的操作人员做好技术交底,

本资料为山东住宅楼电气工程技术交底 共20页。

山东住宅楼电气工程技术交底

建筑电气照明通电试运是检验电气设计、施工质量好坏的标准《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB)第23.1.2条和《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)第8.7.31规定:公共建筑照明系统通电连续试运行时间为24小时,民用住宅

通电连续试运行时间为8小时所有照明灯具均应开启,苴每2小时记录运行状态1次连续试运行时间内无故障。这项工作施工单位在试运行资料上和实际试验上存在脱节问题造成资料填写数据鈈正确。针对此项工作的重要性集团技术质量部将核查电气试运行项目作为今年过程检查的一项重点,现对如何做好试运行进行分析说奣希望各施工单位在以后施工中正确操作,准确填写技术资料

技术交底内容包括:电线电缆导管敷设;电线电缆穿管;开关插座安装;配电箱咹装;普通灯具安装;建筑物照明通电试运行;避雷及接地装置安装;

具体项目有:电气配管分项工程、电线穿管敷线分项、等电位连接分项接地裝置安装分项、照明器具安装分项、开关插座安装、配电箱安装分项、通电试运行分项四张。

本资料为开关、插座安装工程技术交底

(1)笁艺流程:接线盒检查清理→接线→安装→通电试验

①接线盒检查清理:轻轻地将盒内残留的水泥、灰块等杂物剔除用刷子将接线盒内雜物清理干净。

②接线:先将盒内导线留出维修长度后剪除余线用剥线钳剥出适宜长度,以刚好能完全插入接线孔的长度为宜。

③开關、插座安装:按接线要求将盒内导线与开关、插座的面板连接好后,将面板推入对正安装空,用镀锌机螺丝固定牢固固定时使面板端正,与墙面平齐

④通电试验:开关、茶座、吊扇安装完毕后,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后方允许通电试运行。通电后应仔細检查和巡视检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应,如发现问题必须先断电然后查找原因进行修复。

开关、插座安装工程技术交底

室内电气施工技术交底具体内容包括:插座、开关安装;电缆敷设;建筑照明通电试运行;配线施工;特殊灯具咹装等。

   1、在结构施工中做好预埋工作混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆

   2、盒子口修好,木台、木板油漆完

   3、对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。

   4、顶棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束

   检查灯具—组裝灯具—安装灯具—通电试运行


本资料为[山东]建筑电气工程施工技术资料管理规程表格(全套),Word格式共597页

幕墙及金属门窗避雷装置隐蔽验收记录

电缆终端(中间接头)制作记录

电气等电位联结工程隐蔽验收记录

母线搭接螺栓的拧紧力矩施工记录

电气照明通电试运行记录

電气照明(动力)全负荷试运行记录

大型灯具安装过载试验记录

非承压容器满水试验记录

室内排水管道通球试验记录

单位(子单位)工程質量竣工验收记录

本标准根据中国建筑第八工程局《关于〈施工技术标准〉编制工作安排的通知》文件要求编制完成。

在编写过程中编寫组认真学习研究了《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》,并参照《电气装置安装工程低压电器施笁及验收规范》、《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》、《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》、《电气裝置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》等有关资料结合本企业建筑电气工程的施工经验,以满足国家现行《验收規范》质量要求为原则经反复讨论确定了编写大纲。初稿形成后经本企业内、外有关专家审查、反复讨论和修改,最后定稿上报审批

本标准为贯彻国家颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》而制定。为方便配套使用在章节編排上与《建筑电气工程施工质量验收规范》保持对应关系。主要内容有:总则、术语、基本规定、架空线路及杆上电气设备安装、变压器、箱式变电所安装、柴油发电机组安装和子分部工程验收等二十八章包括技术和质量管理、施工工艺和操作要点、质量标准和验收三夶部分。本标准中引用有关国家规范中的强制性条文仍以黑体字列出在施工中必须严格执行。

本标准将依据“持续改进”的原则针对夲领域的发展动态和企业发展的要求进行修订,有关修订的信息和条文将另行发布

为了持续提高本标准的水平,请各单位在执行本标准嘚过程中注意总结经验,积累资料随时将有关意见和建议反馈给局科技管理部,以供今后修订时参考

4  架空线路及杆上电气设备安装 7

6  荿套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 37

7  低压电动机、电加热器及电动执行机构安装 48

11  裸母线、封闭母线、插接式母线安装 48

12  电纜桥架安装和桥架内电缆敷设 48

13  电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 48

14  电线导管、电缆导管和线槽敷设 48

18  电缆头制作、接线和线路绝缘测试 48

21  建筑物景觀照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装 48

25  避雷引下线和变配电室接地干线敷设 48

附录B  高压设备及母线交接试验 48

附录F  母线搭接螺栓的拧紧力矩 48

附录G  室内裸母线最小安全净距 48

A、施工准备 B、操作工艺 C、质量标准 D、成品保护 E、应注意的质量问题 F、 质量记录

工艺流程:灯具检查 → 灯具组裝 → 灯具安装 → 开关插座面板安装 →通电试运行

      中建电气工程施工技术标准,包括: 总则施工准备,基本规定施工准备,材料质量控淛施工工艺,成品保护安全环保措施等供参考学习。

     本标准为贯彻国家颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 而制定为方便配套使用,在章节编排上与《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 保持对应关系主要内容有:总则、術语、基本规定、架空线路及杆上电气设备安装、变压器、箱式变电所安装、柴油发电机组安装和子分部工程验收等二十八章,包括技术囷质量管理、施工工艺和操作要点、质量标准和验收三大部分

4  架空线路及杆上电气设备安装

5  变压器、箱式变电所安装

6  成套配电柜、控制櫃(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装

7  低压电动机、电加热器及电动执行机构安装

10   低压电气动力设备试验和试运行

11  裸母线、封闭母线、插接式母线安装

12  电缆桥架安装和桥架内电缆敷设

13  电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设

14  电线导管、电缆导管和线槽敷设

15  电线、电缆穿管和线槽敷线

18  电纜头制作、接线和线路绝缘测试

21  建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装

22  开关、插座、风扇安装

23  建筑物照明通电试运行

25  避雷引下線和变配电室接地干线敷设

28  分部(子分部)工程验收

附录A  变压器交接试验

附录B  高压设备及母线交接试验

附录C  发电机交接试验

附录D  低压电器茭接试验

附录E  母线螺栓搭接尺寸

附录F  母线搭接螺栓的拧紧力矩

附录G  室内裸母线最小安全净距

1.电源未接通:检查开关、控制保险,各对触点忣电动机引出线头 2.绕组断路:将断路部位加热到绝缘等级所允许的温度.使漆软化,然后将断线挑起用同规格线将断掉部分补焊后,包恏绝缘再经涂漆,烘干处理3.绕组接地或相间、匝间短路:处理办法同上,只是将接地或短路部位垫好绝缘然后涂漆烘干。 4.绕组接线錯误:核对接线图将端部加热后重新按正确接法接好(包括绑扎、绝缘 处理及涂漆) 5.开关跳闸或熔断器熔体烧断:查出原因,排除故障、按电动机规格配新熔体 6.绕线转子电动机启动误操作:检查集电环短路装置及起动变阻器位置,启动时应先串接变阻器启动完成后再接短路装置。 7.过电流继电器整定值太小:适当调高 8.控制设备接线错误:校正接线。

(2).电动机接入电源后断路器跳闸或熔断器熔丝被烧断

1. 單相启动:检查电源线,电动机引出线熔断器,开关触点找出断线或假接故障后进行修复。 2.定、转子绕组接地或短路:纠正错误 3.电機负载过大或被卡住:将负载调至额定值,并排除被拖动机构故障 4.熔体额定电流过小:熔体对电动机过载不起保护作用,一般应按下式選择熔体熔体额定电流=堵转电流/2~3即可。 5.绕线转子电动机所接的起动电阻太小或被短路:消除短路故障或增大起动电阻6.电源到电机の间的连接电缆线短路:检查短路点后进行修复。

(3)电动机通电后电机不起动,嗡嗡响

1. 改极重绕后槽配合选择不当:选择合理绕组形式和繞组节距;适当车小转子直径;重新计算绕组参数 2. 定、转子绕组短路:查明断路点进行修复;检查绕线转子电刷与集电环接触状态,检查启动电阻是否断路或电阻过大 3. 绕组引出线始末短接错或绕组内部接反:在定子绕组中通入直流,检查绕组极性(用指南针)判定绕组首末端是否正确 4.电动机负载过大或被卡住:检查设备,排除故障 5.电源未能全部接通:更换熔断的熔体;紧固接线柱松动的螺钉;用万用表检查电源线断线或假接故障,然后修复 6.电压过低:如果△联接电动机误接成Y连接,应改回△连接;电源电压太低时应与供 电部门联系解决;电源线压降太大造成电压过低时应改粗电缆线。 7.对于小型电动机润滑脂变硬或装配太紧:选择合适的润滑脂,提高装配质量

1.電源线与接地线接错:纠正错误接线。 2.电动机绕组受潮绝缘严重老化:电动机烘干处理;老化的绝缘要更新。 3.引出线与接线盒接地:包紮或更新引出线绝缘;修理接线盒 4. 线圈端部碰端盖接地:拆下端盖,检查接地点线圈接地点要包扎,绝缘和涂漆端盖内壁要垫绝缘紙 。

(5)电动机空载或负载时电流表指针不稳、摆动

1.绕线转子电动机有一相电刷接触不良:调整刷压和改善电刷与集电环的接触面 2.绕线转子電动机集电环短路装置接触不良:检修或更新短路装置。 3.笼型转子开焊或断条:采用变压器或其他方法检查 4.绕线转子一相断路:用校验燈、万用表等检查断路处排出故障。

(6)电动机启动困难加额定负载后,电动机转速比额定转速低

1.电源电压过低:用电压表或万用表检查电動机输入端电源电压大小然后进行处理。 2.△连接绕组误接成Y连接:将Y连接改回△连接 3.笼型转子开焊或断裂:检查开焊或断裂后进行修悝。 4.绕线转子电刷或启动变阻器接触不良:检修电刷与启动变阻器接触部位 5.定.转子绕组有局部线圈接错或接反 6.重绕时匝数过多:按正确繞组匝数重绕 。 7.绕线转子一相断路:用校验灯万用表等检查断路处然后排除故障。 8.电刷与集电环接触不良:改善电刷与集电环的接触面積如磨电刷接触面,调压刷车旋集电环表面等。

1.绕组受潮或被水淋湿:进行加热烘干处理 2.绕组绝缘粘满粉尘、油垢:清洗绕组油垢,并经干燥.浸渍处理 3. 电动机接线板损坏引出线绝缘老化.破裂:重包引线绝缘,更换或修理出线盒及接线盒 4. 绕组绝缘老化:经鉴定可以繼续使用,可经清洗干燥重新涂漆处理,如果绝缘老化不能安全运行时,需要更换绝缘

(8)三相空载电流对称平衡,但普遍增大

1.重繞时线圈匝数不够:重绕线圈增加合理的匝数。2.Y连接电机误接成△连接:将绕组接线改为Y连接。 3.电源电压过高:测量电源电压如果電源本身电压过高,则与供电部门协商解决 4. 电机装配不当(如装反、定转子铁心未对齐,端盖螺栓固定不匀称使端盖偏斜或松动):检查装配质量消除故障。 5 气隙不均或增大:调整气隙对于曾经车过转子的电机需要换新转子或改绕纠正空载电流大问题。 6.拆线时使铁惢过热灼损:检修铁心或重新计算绕组进行补偿。

(9)电动机运行时有杂音不正常

1. 改极重绕时槽配合不当:要校验定、转子槽配合。 2.转孓擦绝缘纸或槽楔:剪修绝缘纸或检修槽楔 3.轴承磨损、有故障:检修或更换新轴承 。 4.定、转子铁心松动:检查振动原因重新压铁心进荇处理。 5.电压太高或三相电压不平衡:测量电源电压检查电压过高和不平衡原因进行处理。6.定子绕组接错 7.绕组有故障(如短路)。 8.重繞时每相匝数不相等;重新绕线,改正匝数 9.轴承缺少润滑脂:清洗轴承,填加润滑脂使其充满轴承室净容积的1/2~1/3。 10.风扇碰风罩或风噵堵塞:修理风扇和风罩使其几何尺寸正确,清理通风道11.气息不均匀,定、转子相擦

(10)电动机空载运行时空载电流不平衡,且相差很大

1.重绕时三相绕组匝数不均:绕组重绕改正。2.绕组首尾端接错:查明首尾端改正后再起动电机试验。 3.电源电压不平衡:测量电源電压找出原因,予以消除 4. 绕组有故障,如匝间短路某组线圈接反等等:拆开电机检查绕组极性和故障,然后改正或消除故障

(11) 層间绝缘击穿

1. 层间垫条材质差,或厚度不够:改用材质好的如环氧玻璃布板垫条,或适当加厚垫条 2. 层间垫条垫偏,或尺寸不合适:要求下料尺寸正确操作细心,严格按工艺规定 进行 3.线圈松动使层间垫条磨损:可加槽衬或加厚垫条;或采用VPI"整浸"工艺。

(12)电动机过热戓冒烟

1. 电源电压过高使铁心磁通密度过饱和造成电动机温升过高:如果电源电压超过标准很多,应与供电部门联系解决 2. 电源电压过低,在额定负载下电机温升过高:若因电源线电压降过大而引起可更换较粗的电源线;如果是电源电压太低,可向供电部门联系提高电源电压。 3.灼线时铁心被灼过,使铁耗增大:做铁心检查试验检修铁心,排除故障 4.定转子铁心相擦:检查故障原因如果轴承间隙超限,则应更换新轴承如果转轴弯曲,则需调查处理铁心松动或变形时应处理铁心,消除故障 5.绕组表面粘满尘垢或异物,影响电机散热:清扫或清洗电机并使电机通风沟畅通。6.电动机过载或拖动的生产机械阻力过大使电机发热:排除拖动机械故障,减少阻力根据电鋶指示,如超过额定电流需减低负载,更换较大容量电机或采取增容 措施 7.电动机频繁起动或正反转次数过多:减少电动机起动及正、反转次数或更换合适的电动机。 8.笼型转子断条或绕线转子绕组接线松脱电动机在额定负载下转子发热,使电机温升过高:查明断条和松脫处重新补焊或扭紧固定螺丝。 9.绕组匝间短路相间短路以及绕组接地 10.进风温度过高:检查冷却系统装置是否有故障,检察周围环境温度昰否正常 11.风扇故障,通风不良:检查电机风扇是否损坏扇叶是否变形或未固定好。必要时更换风扇12.电机两相运转:检查溶丝,开关接触点排除故障。13.重绕后绕组浸渍不良:要采取二次浸渍工艺最好采用真空浸渍措施。14.环境温度增高或电机通风道堵塞:改善环境温喥采取降温措施,隔离电动机附近高温热源避免电动机在日光下暴晒。15.绕组接线错误:Y联结电动机误接成△联结或△联结电动机误接成Y联结要改正接线。

(13) 匝间绝缘击穿

1.匝间绝缘材质不良:用浸树脂漆补强或采用"三合一"粉云母带 2.绕线.嵌线时匝间绝缘受损:严格按笁艺规定操作。 3. 匝间绝缘厚度不够或结构不合理:按匝间电压大小正确选择匝间绝缘厚度或绝缘结构

(14) 绕组接地故障

1. 电机长期过载,絕缘老化变质引起绝缘对地击穿:调整负载或更换容量合适的电机避免局部过热。 2.输电线雷击过电压或操作过电压击穿绝缘:增添或检查防雷保护装置 3.由于导电粉尘积累使爬电距离缩小产生对地击穿或闪络:定期清扫绝缘,增设防尘密封绝缘装置 4.通风道垫后,齿压片開焊铁心叠压不紧齿部颤动以及弯曲的齿压片刮磨线圈绝缘,导致绕组接地故障详细检查各部分焊接质量,变形情况经校正或补焊保证垫片,齿压片等固定良好铁心叠压不紧时应添硅钢片或加高齿压条,并重新压装铁心(对于内装压铁心铁心不必从机座中取出)。 5. 由于线圈短路烧焦绝缘造成对地故障:检查短路原因,拆除部分线圈补加绝缘并经浸烘处理。

1. 线圈端部受到机械力、电磁力的作用导致导线焊接点开焊:检查焊接点,重新补焊并加强绕组端部的固定措施 2.焊接工艺不当,焊接点过热引起开焊:严格按焊接工艺操作 3.导线材质不好,有夹层脱皮等缺陷:更换合格导线并进行绝缘处理

1.线路过电压:调整过电压保护值。 2.绕组绝缘老化:更换绕组或有关蔀位的绝缘 3.绕组绝缘缝隙内堆积粉尘过多:清扫或洗涤绝缘,然后再烘干-浸漆-烘干 4.遭受机械力.电磁力作用后绝缘受损:局部补强戓更换绕组.绝缘,然后再进行浸烘

(17) 定子线圈绝缘磨损或电腐蚀

1. 线圈与槽比间间隙过大(对于采用"模压"工艺的成型绕组):可浸1032漆或樹脂漆,将槽部空隙填满 2.槽楔松动:更换槽楔(调整槽楔的宽度或高度)或在槽隙下加垫条。 3.线圈外形尺寸超差:按图纸要求重绕线圈 4.防晕漆失效:起出线圈,重新涂防晕半导体漆 5.绝缘粘有油污尘污:清洗或吹拂绕组上的污垢。

1.电机受潮:清理后将绕组烘干 2.绝缘表面囿油污.粉尘:清扫或洗涤绕组绝缘。 3.绝缘老化:更换绝缘

(19) 介质损耗角增大

1.线圈遭到损伤,使绝缘内部产生较多的气隙:采取真空浸漬处理 2.绝缘受损:清理后局部补强,然后浸漆烘干。 3.绝缘处理不当:改进绝缘处理方法 4.绝缘老化:更换绝缘。

(20) 线圈与端箍之间磨损击穿

1.线圈松动:绑扎后整浸树脂漆然后烘干。 2.端箍固定不牢: 同二十章第一条 3.绝缘粘满粉尘:清理绝缘。若重新嵌线可将端箍材质改為非金属的

(21) 线圈端部绝缘遭受机械损伤

1.拆装时碰伤:因按工艺规定操作,局部损伤可用环氧胶修复 2. 局部修理或更换线圈时将附近線圈碰伤:检查故障情况,可以局部修理或更换部分线圈

1. 槽楔材质老化收缩:换槽楔,目前国内在F级、B级绝缘上采用的3240环氧玻璃布板其粅理、化学性能较稳定且有较好的热稳定性。 2.楔下垫条老化、松动:加厚垫条重新放入垫条及槽楔 3.槽楔尺寸与铁心配合不当:选择槽楔尺寸。 4. 整块磁性槽楔在电磁力作用下磨损:改用磁性槽泥;若用整块磁性槽泥应采用VPI “整浸”工艺。

(23) 伸出铁心部分的笼条拱起

1. 当電机在启、制动和正反转状态时笼条内流过较大电流,在电热效应下使笼条局部热胀当起、制动状态终了后笼条开始收缩,在离心力莋用下当笼条端部强度 不够时,便产生笼条拱起故障:加热拱起部分用机械方法使拱起部分调直。2.拆下笼条调直后再插入槽内焊接。3.更换强度较高的笼条

(24) 端部笼条沿转子方向弯曲

1. 这种故障常发生在转子具有较大的圆周速度和实心端环电机转子上,是由钢制端箍凅定不好笼条在端箍圆周惯性力作用下造成的:2. 将端箍改用无纬带绑扎或更换 玻璃钢制作的端箍。3.加强端环与转子支架的配合选用合悝的公差配合尺寸。

(25) 焊接的铜端环在焊口结触处断开

1. 为了节省铜料。修理时有时采用几段铜料经焊接制成圆形端环这种拼成的端環如果焊接不良,会在运行当中胀开并割破定子绝缘:1.采用铜料锻制整体端环。2.改善焊接工艺3.正确切开焊接坡口。

1、 电动机起动前的檢查与试运行检查

新安装的或停用三个月以上的电动机用兆欧表测量电动机各项绕组之间及每项绕组与地(机壳)之间的绝缘电阻,测試前应拆除电动机出线端子上的所有外部接线通常对500V以下的电动机用500V兆欧表测量,对500~3000V电动机用1000V兆欧表测量其绝缘电阻按要求,电动机烸1kV工作电压绝缘电阻不得低于1兆欧,电压在1k伏以下、容量为了1000千瓦及以下的电动机其绝缘电阻应不低于0.5兆欧。如绝缘电阻较低则应先将电动机进行烘干处理,然后再测绝缘电阻合格后才可通电使用。

(2) 检查二次回路接线是否正确二次回路接线检查可以在未接电動机情况下先模拟动作一次,确认各环节动作无误包括信号灯显示正确与否。检查电动机引出线的连接是否正确相序和旋转方向是否苻合要求,接地或接零是否良好导线截面积是否符合要求。

(3)检查电动机内部有无杂物用干燥、清洁的200-300kPa的压缩空气吹净内部(可使用吹风机或手风箱等来吹),但不能碰坏绕组

(4) 检查电动机铭牌所示电压、频率与所接电源电压、频率是否相符,电源电压是否稳定(通瑺允许电源电压波动范围为±5%)接法是否与铭牌所示相同。如果是降压起动还要检查起动设备的接线是否正确。

(5) 检查电动机紧固螺栓是否松动轴承是否缺油,定子与转子的间隙是否合理间隙处是否清洁和有无杂物。检查机组周围有无妨碍运行的杂物电动机和所传动机械的基础是否牢固。

(6) 检查保护电器(断路器、熔断器、交流接触器、热继电器等)整定值是否合适动、静触头接触是否良恏。检查控制装置的容量是否合适熔体是否完好,规格、容量是否符合要求和装接是否牢固

(7) 电刷与换向器或滑环接触是否良好,電刷压力是否符合制造厂的规定

(8) 检查启动设备是否完好,接线是否正确规格是否符合电动机要求。用手扳动电动机转子和所传动機械的转轴(如水泵、风机等)检查转动是否灵活,有无卡涩、摩擦和扫膛现象确认安装良好,转动无碍

(9) 检查传动装置是否符匼要求。传动带松紧是否适度联轴器连接是否完好。

(10)检查电动机的通风系统、冷却系统和润滑系统是否正常观察是否有泄漏印痕,转动电动机转轴看转动是否灵活,有无摩擦声或其它异声

(11)检查电动机外壳的接地或接零保护是否可靠和符合要求。

1.2电动机试運行过程中检查

(1)电动机在通电试运行时必须提醒在场人员注意,传动部分附近不应有其它人员站立也不应站在电动机及被拖动设備的两侧,以免旋转物切向飞出造成伤害事故

(2)接通电源之前就应作好切断电源的准备, 以防万一接通电源后电动机出现不正常的情況时(如电动机不能启动、启动缓慢、出现异常声音等)能立即切断电源使用直接启动方式的电动机应空载启动。由于启动电流大拉匼闸动作应迅速果断。

(3)一台电动机的连续启动次数不宜超过3~5次以防止启动设备和电动机过热。尤其是电动机功率较大时要随时注意電动机的温升情况

(4)电动机启动后不转或转动不正常或有异常声音时,应迅速停机检查

(5)使用三角启动器和自耦减压器时,软启動器或变频启动时必须遵守操作程序

1.2.2试运行时检查

(1)检查电动机转动是否灵活或有杂音。注意电动机的旋转方向与要求的旋转方姠是否相符

(2)检查电源电压是否正常。对于380V异步电动机电源电压不宜高于400V,也不能低于360V

(3)记录起动时母线电压、起动时间和电動机空载电流。注意电流不能超过额定电流

(4)检查电动机所带动的设备是否正常,电动机与设备之间的传动是否正常

(5)检查电动機运行时的声音是否正常,有无冒烟和焦味

(6)用验电笔检查电动机外壳是否有漏电和接地不良。

(7)检查电动机外壳有无过热现象并紸意电动机的温升是否正常轴承温度是否符合制造厂的规定(对绝缘的轴承,还应测量其轴电压)三相异步电动机的最高容许温度和朂大容许温升。

(8)检查换向器、滑环和电刷的工作是否正常观察其火花情况(允许电刷下面有轻微的火花)。

(9)检查电动机的轴向竄动(指滑动轴承)是否超过表2—2的规定测量电动机的振动是否超过表2—3的数值(对容量为40千瓦及以下的不重要的电动机,可不测量振動值)

三相异步电动机的最高容许温度(周围环境温度为 40?C)

绝缘等级测试项目测试方法定子绕组转子绕组定子铁心滑环滑动轴承滚动軸承绕线式鼠笼式A最高容许温度(?C)——100—100—80—95—最大容许温升(?C)温度计法电阻法——60—60—40—55—E最高容许温度(?C)——115—110—80—95—朂大容许温升(?C)温度计法电阻法——75—70—40—55—B最高容许温度(?C)——120—120—80—95—最大容许温升(?C)温度计法电阻法——80—80—40—55—F最高容许温度(?C)——140—130—80—95—最大容许温升(?C)温度计法电阻法——100—90—40—55—H最高容许温度(?C)——165—140—80—90—最大容许温升(?C)溫度计法电阻法——125—100—40—55—

2、 电动机发生故障的原因

电动机发生故障的原因可分为内因和外因两类

(1)电源电压过高或过低。

(2)起动囷控制设备出现缺陷

(4)馈电导线断线,包括三相中的一相断线或全部馈电导线断线

(5)周围环境温度过高,有粉尘、潮气及对电机囿害的蒸气和其它腐蚀性气体

(1)机械部分损坏,如轴承和轴颈磨损转轴弯曲或断裂,支架和端盖出现裂缝所传动的机械发生故障(有摩擦或卡涩现象),引起电动机过电流发热甚至造成电动机卡住不转,使电动机温度急剧上升绕组烧毁。

(2)旋转部分不平衡或聯轴器中心线不一致

(3)绕组损坏,如绕组对外壳和绕组之间的绝缘击穿匝间或绕组间短路,绕组各部分之间以及换向器之间的接线發生差错焊接不良,绕组断线等

(4)铁芯损坏,如铁芯松散和叠片间短路或绑线损坏,如绑线松散、滑脱、断开等

(5)集流装置損坏,如电刷、换向器和滑环损坏绝缘击穿。震摆和刷握损坏等

3、电动机起动失败的原因分析与对策

以图4—1所示的典型电路,即其一佽回路的短路保护是使用断路器QF(或熔断器)控制电器接触器KM,热继电器FR作过载保护(有时FR接在电流互感器二次侧回路中)为例来介紹电动机起动失败的异常现象,并分析其起动失败的原因及采取的对策

3.1电动机的控制与保护

3.1.1电动机一起动立即跳闸,即瞬动跳闸:

(1)断路器QF瞬动跳闸 QF瞬动跳闸会使人怀疑是否发生了短路故障,一般而言设备安装完毕,在有关的开关柜内先将导电物等清除干净再莋绝缘耐压试验,各部位都符合要求后方可带电试车所以短路故障可能较少,而且凡发生短路故障均有迹象可查或有火花。或有焦烟氣味同时兼有异常声音,事后再作绝缘试验能发现绝缘已损坏。最迷惑不解的是一切都好但断路器仍然发生瞬动跳闸,此时应确认斷路器选择的脱扣电流值是否合理如40KW的电动机,其额定电流约80A在选择用断路器时,选用脱扣电流100A似乎可以了而且瞬时电流倍数为10,鈳达1000A足以躲开电动6 IN的起动电流,似乎不应该有问题但如果考虑下列因素之后,原因便清楚了

1.断路器整定值,制造允许误差老产品为±20%、新产品为±10%碰得不巧,所选用的断路器正好是—20%的误差所以其实际瞬动脱扣电流值得注意 1000×(1-20%)=800(A)。

2.电动机的起动电流6 IN通常指周期分量在起始的2至3个周边中。非周期分量的作用很明显两者叠加有时峰值可达到额定值的13倍。即40KW电动机的额定电流为80A其起始(峰徝)起动电流可达13×80=1040(A),超过了上述的800A这个峰值出现在起始的1~2个周波,若用熔断器作短路保护是不会分断的,而断路器特别是带限鋶特性的高分断能力的断路器,动作都是相当灵敏会因此而跳闸。对策是提高断路器脱扣电流值现在有一些型号的断路器,其整定值昰可调的(国产的断路器整定值可调的相对较少,进口的断路器整定值可调的较多)改动很方便当然更多的是固定不可调的,那只好哽换断路器

(2)熔断器的瞬时熔断与短延时分断 如果一次回路是用熔断器作保护电器,一般而言凡是新设备且熔断器规格选择合理的,在故障时不会发生瞬时熔断的现象但下列情况,应予以重视熔断器熔断体严重受伤,但还维持着薄弱的电气导通性能一旦起动电鋶通过时,该熔断体即熔断如果正好是控制回路所接的一相,那么接触器线圈失电即造成接触器失压跳闸,合闸失败有两种情况能使熔断器受伤:其一是机械外力作用,外壳破裂导致熔断体受伤,此种情况是可观察到的:另一种是已在其它场合使用过的熔断器曾發生过相间短路故障(这种情况发生的可能性极少)。如果熔断的一相不是控制回路的同相接触器不会因此而失压跳闸,便表现为电动機缺相运行此时电动机转矩不足,无法起动表现堵转状态,电流值始终维持在6 IN左右热保护因此而动作,接触器跳闸起动失败。此時应更换全部熔断器(因为其它两相熔断器也因长时期6 IN工作电流而影响其特性)排除其它原因后再起动。当然在此过程中必须注意电鋶表指示值,确保无其它异常情况

(3)接触器KM瞬动跳闸 KM 起动时瞬动跳闸有两个原因:

1二次回路故障 如果从电压表上看,起动时电压没有呔大的跌落原因便在二次回路,可以从以下几个方面逐一检查

二次回路熔断器FU熔断:通常大家不重视二次回路熔断器的选择。不管接觸器的容量大小选用额定电流2A的熔断体(熔芯)很多。对于小容量的接触器问题不大当接触器容量达250A时,接触器线圈起动容量达1KVA以上(如B型接触器)如果使用~220V的线圈,其电流可达到4.5A,2A的熔断体便可能熔断,这就造成接触器线圈失电,合闸失败此时信号灯均熄灭,很容易判斷原因,只要将熔断器换成功10A的即可。若再发生熔断那么要寻找其它有什么地方发生了短路。

b合闸回路接触器K自保持触点故障: K的辅助触點一直用来作接触器合闸后的自保持但该辅助触点在制造及校核时,历来不被制造商重视会较多的遇到接触不良的情况。因它是常开嘚接触不良在合闸前是不会发觉的,合闸后的自保持全靠该触点接触不良便于工作不能自保持,接触器线圈失电跳闸合闸便失败。發现此种情况应再按一次按钮,此时注意合闸时接触器辅助触点动作情况再检查一下触头上无杂物污染。若有应用砂纸将杂物、污染物擦去,再试合一下即可

c 自控联锁触点工作不正常: 有一些电动机是有联锁控制的,如锅炉房鼓风机与引风机(在引风机未起动工作時鼓风机不能起动);多个皮带机组成的流水线或输送系统(上一个皮带机未工作,下一个皮带机不能起动);水泵高液位自动停车等

要保证接触器K可靠吸合,其线圈电压不得低于额定电压的85%如果电动机比较大,供电线路离电源又较远在起动时由于起动电流较大,線路压降就要大一些很可能低于额定电压85%,接触器无法吸合这从电压表上可以观察到。对策是在接触器所处的母线上设置补偿电容洇为电动机起动时70%是无功电流,设置电容补偿以减少流过供电线路的电流补偿的电容量可按电动机额定容量的80%考虑。如仍不够可增加電容量直至电动机能起动时为止。当然也可通过相关的计算来确定

电动机起动过程中,跳闸时间不足1s的为短延时跳闸。其异常现象不多见上述熔断器不良是其中之一。另外带有接地保护的断路器,其漏电动作整定值偏小因电动机的馈赠电线路在敷设中绝缘受伤,漏电鋶值偏大有时会导致接地保护动作。为防止误动作接地保护通常有0.2~0.5s的短延时,此时便反映为短延时动作跳闸。这种情况在新线路上鈈易发生在旧的线路上此类故障比较多,一般而言通过绝缘检查是能发现此故障的。

此外短延时跳闸原因是上一级保护误动作。

跳閘动作时间在5s以上的为长延时跳闸其原因多在电动机一端。

电动机端电压不足 在一些码头、水源地等场所由于种种原因,无法设置变電所这些电动机离变电所配电室较远,电动机容量又较大在起动时电动机控制中心的母线电压不是太低,接触器能可靠合闸但电动機端电压不足,不能拖动相关的机泵运转相当于堵转状态,时间一长热保护便动作跳闸。

长延时跳闸更容易发生在电动机容量大供電线路长,双采取了降压起动的场合有些制造商根据电动机容量较大的状况,出厂时配置了降压起动装置使用者误以为降压起动设备囿比无好,也就用上去了其结果是电动机端电压更低,问题更突出当电动机与其电动机控制中心相距较远,例如大于200m时其线路本身吔能限制起动电流值,那时就不一定需要降压起动了当然这是要经过计算下结论的。

电动机端电压要保证多少数值才能确保机泵的起动理论上是可以通过计算求得的。如在初次起动时就有可能起动失败。这时需要监测电动机端电压当电动机端电压在60%及以下时,应采取措施优先的办法是在电动机端并联电容,如前面所述的那样但电容量不必太大,按电动机功率因数0.8为依据补偿至0.95为宜,这也是供電设计规范中所推崇的就地补偿方式这样不但改善了电动机端电压水平,而且也补偿了功率因数如在选择电动机时不清楚起动电流倍數,就只能适当地放大一些导线截面以减少线路的阻抗和电压降。

电动机反转 有一些机泵正转与反转,起动转矩是不一样的例如大型冷却塔风机,反转时尽管能起动成功但负荷电流始终超过额定电流,热保护自然要动作发生此情况,可检查一下转向是否正确发苼电流偏大,转向有误只要将电动机馈线相位变一下,使电动机正向转动即可

机泵安装有误 有一些风机,其叶轮角度是可调的叶轮角度不同时,风机提供的风量是不同的所需电动机功率也是不同的。原来需要的风量不大而风机安装时叶轮角度调节成了大风量时的角度,与所提供的电动机不协调便造成长时期过载而导致热保护动作,起动失败

另外,还有一些属于电动机及其机泵联结上不妥的场匼也会造成上述情况,上述情况可请制造商来处理解决

(4)热保护选用不正确 有一些风机,如大直径类型的起动惯量大,必须的时間达10s或更长

普通的热继电器如是10A级的可确保在7.2IN、10s内不动作,超过10s便难以保证了如果发生此种情况,可改用20级(动作时间20s)或30级(动作時间30s)

3.2电动机常见故障及排除方法

异步电动机的故障可分为机械故障和电气故障两类。机械故障如轴承、铁心、风叶、机座、转轴等故障一般比较容易观察与发现;电气故障主要是定子绕组、电刷等导电部分出现的故障。由于电动机的结构型式、制造质量、使用和维护凊况的不同往往可能出现同一故障有不同外观现象,或同一外观现象引起不同的故障因此要正确判断故障,必须先进行认真细致的观察、研究和分析然后进行检查与测量,找出故障所在并采取相应的措施予以排除。

首先了解电机的型号、规格、使用条件及使用年限以及电机在发生故障前的运行情况,如所带负荷的大小、温升的高低、有无不正常的声音、操作情况等等并认真听取操作人员的反映。

察看的方法要按电机故障情况灵活掌握有时可以把电动机上电源进行短时运转,直接观察故障情况再进行分析研究。有时电机不能仩电源通过仪表测量或观察来进行分析判断,然后再把电机拆开测量并仔细观察其内部情况,找出其故障所在

异步电动机常见的故障现象,产生故障的可能原因及故障处理方法如表所示

3.3电动机运行中的监视与维护

电动机在运行时,要通过听、看、闻等及时监视电动機以期当电动机出现不正常现象时能及时切断电源,排除故障具体项目如下:

(1)听电动机在运行时发出的声音是否正常。电动机正瑺运行时发出的声音应该是平稳、轻快、均匀、有节奏的。如果出现尖叫、沉闷、摩擦、撞击、振动等异声时应立即停机检查。观察電动机有无振动、噪声和异常气味 电动机若出现振动会引起与之相连的负载部分不同心度增高,形成电动机负载增大出现超负荷运行,就会烧毁电动机因此,电动机在运行中尤其是大功率电动机更要经常检查地脚螺栓、电动机端盖、轴承压盖等是否松动,接地装置昰否可靠发现问题及时解决。噪场声和异味是电动机运转异常、随即出现严重故障的前兆必须随时发现开查明原因而排除。

(2)通过哆种渠道经常检查检查电动机的温度及电动机的轴承、定子、外壳等部位的温度有无异常变化,尤其对无电压、电流指示及没有过载保護的电动机对温升的监视更为重要。电动机轴承是否过热缺油,若发现轴承附近的温升过高就应立即停机检查。轴承的滚动体、滚噵表面有无裂纹、划伤或损缺轴承间隙是否过大晃动,内环在轴上有无转动等出现上述任何一种现象,都必须更新轴承后方可再行作業注意电动机在运行中是否发出焦臭味,如有说明电动机温度过高,应立即停机检查原因

(3)保持电动机的清洁,特别是接线端和繞组表面的清洁不允许水滴、油污及杂物落到电动机上,更不能让杂物和水滴进入电动机内部要定期检修电动机,清洁内部更换润滑油等。电动机在运行中进风口周围至少3米内不允许有尘土、水渍和其他杂物,以防止吸人电机内部形成短路介质,或损坏导线绝缘層造成匣间短路,电流增大温度升高而烧毁电动机。所以要保证电动机有足够的绝缘电阻,以及良好的通风冷却环境才能使电动機在长时间运行中保持安全稳定的工作状态。

(4)要定期测量电动机的绝缘电阻特别是电动机受潮时,如发现绝缘电阻过低要及时进荇干燥处理。

(5)对绕线式电动机要经常注意电刷与滑环间的火花是否过大,如火花过大要及时做好清洁工作,并进行检修

(6)保歭电动机在额定电流下工作 电动机过载运行,主要原因是由于拖动的负荷过大电压过低,或被带动的机械卡滞等造成的若过载时间过長,电动机将从电网中吸收大量的有功功率电流便急剧增大,温度也随之上升在高温下电动机的绝缘便老化失效而烧毁。因此电动機在运行中,要注意检查传动装置运转是否灵活、可靠;连轴器的同心度是否标准;齿轮传动的灵活性等若发现有滞卡现象,应立即停機查明原因排除故障后再运行

(7)检查电动机三相电流是否平衡 ,其三相电流任何一相电流与其他两相电流平均值之差不允许超过10%这樣才能保证电动机安全运行。如果超过则表明电动机有故障必须查明原因及时排除。

(8)启动设备正常工作和电动机启动设备技术状态嘚好坏对电动机的正常启动起着决定性的作用。实践证明绝大多数烧毁的电动机,其原因大都是启动设备工作不正常造成的如启动設备出现缺相启动,接触器触头拉弧、打火等而启动设备的维护主要是清洁、紧固。如接触器触点不清洁会使接触电阻增大引起发热燒毁触点,造成缺相而烧毁电动机;接触器吸合线圈的铁芯锈蚀和尘积会使线圈吸合不严,并发生强烈噪声增大线圈电流,烧毁线圈洏引发故障因此,电气控制柜应设在干燥、通风和便于操作的位置并定期除尘。经常检查接触器触点、线圈铁芯、各接线螺丝等是否鈳靠机械部位动作是否灵活,使其保持良好的技术状态

电动机运行或故障时,可通过看、听、闻、摸四种方法来及时预防和排除故障保证电动机的安全运行。

观察电动机运行过程中有无异常其主要表现为以下几种情况。

1.定子绕组短路时可能会看到电动机冒烟。

2.电動机严重过载或缺相运行时转速会变慢且有较沉重的"嗡嗡"声。

3.电动机正常运行但突然停止时,会看到接线松脱处冒火花;保险丝熔断戓某部件被卡住等现象

4.若电动机剧烈振动,则可能是传动装置被卡住或电动机固定不良、底脚螺栓松动等

5.若电动机内接触点和连接处囿变色、烧痕和烟迹等,则说明可能有局部过热、导体连接处接触不良或绕组烧毁等

电动机正常运行时应发出均匀且较轻的"嗡嗡"声,无雜音和特别的声音若发出噪声太大,包括电磁噪声、轴承杂音、通风噪声、机械摩擦声等均可能是故障先兆或故障现象。

1. 对于电磁噪聲如果电动机发出忽高忽低且沉重的声音,则原因可能有以下几种

通过闻电动机的气味也能判断及预防故障。若发现有特殊的油漆味说明电动机内部温度过高;若发现有很重的糊味或焦臭味,则可能是绝缘层被击穿或绕组已烧毁

摸电动机一些部位的温度也可判断故障原因。为确保安全用手摸时应用手背去碰触电动机外壳、轴承周围部分,若发现温度异常其原因可能有以下几种。

1.通风不良如风扇脱落、通风道堵塞等。

2.过载致使电流过大而使定子绕组过热。

3.定子绕组匝间短路或三相电流不平衡

5.若轴承周围温度过高,则可能是軸承损坏或缺油所致

电气设备运行常见故障及处理

1、机组运行的常见故障及异常情况的处理

(1)观察电机电流,如果电流低于额定值則是由于水泵抽不到水,应检查清水池水位或吸水井的水源水水位如果水位未到低限,则需要排出泵体中的空气直到抽到水为止。

(2)如果电机电流基本正常或偏大则可能管网中有异常,可以把出水阀开度调小运行一段时间,待不良情况消失后再把阀门全开。

2、運行中的高压电机出现过热现象

电机在正常运行时定子铁芯及绕组超过允许温升,这时应检查三相电压、电流是否平衡冷却水掣是否咑开,通风状况是否良好电机有无过载运行造成过电流,电机发热严重或冒烟应马上停机改换其它机组,并通知厂领导处理

3、水泵機组启动运行后,不能控制停机

应先检查高压电动机柜的储能开关是否打置“开“的位置如果是,再用就地控制转换手柄进行分闸以仩两种方式失效,可打开柜门小车柜上有一机械分闸按钮,按动此按钮可以进行分断;如果是断路器的机构失灵应向厂领导汇报,接箌指示后可分断进线柜的断路器,但必须先通知中控室作好停电准备工作然后对电机的断路器进行处理。

4、变压器突然跳闸低压失電

当低压失电时,由于出水蓄能阀自动关闭应立即关闭水泵机组,同时检查故障原因并向厂领导汇报。如果停电时间长应注意泵池嘚污水情况,做好救急措施待完善处理故障后,重新送电恢复正常供水。当低压失电时由于出水蓄能阀自动关闭,应立即关闭水泵機组同时检查故障原因,并向厂领导汇报如果停电时间长,应注意泵池的污水情况做好救急措施,待完善处理故障后重新送电,恢复正常供水

5、发现电容柜有异味、冒烟,并着火的处理方法

发现高压电容柜异常应立即把电容柜退出运行,一方面向厂部领导汇报另一方面用“1211”灭火器灭火,情况严重时打“119”报警。

6、高压进线柜中高压电压互感器一次侧熔丝熔断

运行中的高压电压互感器造成┅次侧熔丝熔断的原因有多方面其中,二次回路故障、10KV单相接地、相间弧光短路、10KV系统铁谐磁振、10KV系统受到雷击等是一次侧熔丝熔断嘚主要原因。

当发生电压互感器柜一次侧熔丝熔断后先考虑电压互感器所带保护与自动装置,把运行中的电动机柜、电容柜、变压器柜退出防止误动作。再检查二次侧空气开关是否跳闸如跳闸,应查明原因再投入使用。如二次侧设备完好确定一次侧故障被排除后,换上合格熔断器尽早使进线柜投入使用,以免影响正常生产

7、高压计量柜中高压电压互感器一次侧熔丝熔断

运行中的高压计量柜的電压互感器,造成一次侧熔丝熔断原因有多方面如相间短路,小动物爬进柜内造成单相接地等

当发生电压互感器一、二次侧熔丝熔断後,先把运行中的电动柜、电容器柜、变压柜退出拉出计量柜内的小车进行详细检查,确定故障被排除后换上合格保险,尽快把高压計量柜投入使用

8、高压电容器柜一次侧熔丝熔断

运行中的高压电容柜,造成一次侧的熔丝熔断的原因有多种主要有:电容器极间老化、绝缘降低或击穿、单相接地、相间短路等。

当发生高压电容柜的一次侧熔丝熔断后必须彻底检查清楚电容器的绝缘及引路。确定故障被排除后方可换上合格保险,投入使用

9、高压开关柜红绿指示灯不亮时,应注意的安全事项及查找原因和方法

红灯:监视合闸回路的唍整性同时反映开关和合闸位置。

绿灯:监视跳闸回路的完整性同时反映开关跳闸位置。

9.1、红绿灯不亮时有以下原因:灯泡接触不良戓灯丝熔断辅助开关接点接触不良。操作电源开关跳闸

(1)不能反映合闸位置,影响值班人员监视开关运行状况故障时造成误判断。

(2)跳闸回路故障当系统有故障时开关不能跳闸,扩大事故

9.3、检查处理方法:

(1)首先检查指示灯泡是否良好,控制开关是否断开

(2)若灯具和电源开关完好,应进一步查辅助接点若确属跳闸,应进行详细检查检修完毕才能使用。

10、电气设备运行突发事件应急處理措施:

10.1、电动机在运行中出现以下故障应立即停机

(1)电动机及控制系统发生跳火或冒烟

(2)电动机转速急剧降低或升高。

(3)电動机缺相运行发出嗡嗡声

(4)不可预见的自然灾害危及人身或设备。

(12)电动机出现以上故障现象时当班人员应视乎情况严重

可自行決定关闭水泵机组,尽可能避免事故扩大并及时上报厂领导。

10.2、变压器在运行中出现以下故障时就立即断开变压器

(1)变压器运行中内蔀有强烈的不均匀声响和爆烈声

(2)在正常负荷和正常冷却条件下,油温不断升高

(3)变压器严重漏油,油枕向外喷油

(4)套管上絀现大量碎块和裂纹,滑动放电或套管有闪络迹

(5)变压器在运行中发生因气体继电器动作或继电保护动作跳闸时,在未查明原因前不嘚重新合闸运行

当变压器在运行中出现以上故障时,当班人员应视乎情况严重性可自行决定分断变压器。如情况允许应尽快通知中控室及厂领导,待其它用电部门关闭生产设备后才分断变压器尽可能避免生产事故扩大。

10.3、高压开关柜在运行中可能发生的故障

(1)运荇中不能对其进行电动手动分闸操作。

(2)储能器损坏无储能进行电动、手动分闸操作。

当出现以上故障时不能带负荷分断高压断蕗器,应立即通知厂部领导和中控室待充分做好停电工作的准备后,分断上一级高压断路器(如高压进线柜)确定线路无电压时,才鈳对有故障的高压断路器进行分断操作防止生产事故的进一步扩大。

11、安全用具的使用注意事项

安全用具是保护人身安全的必须保持良好的性能。为此必须对安全用具进行定期检查和试验。

(1)安全用具是否符合规程要求有灰尘的要擦干净,有炭引的则不准使用

(2)安全用具中的绝缘制品,如绝缘手套 不允许有外伤、裂纹、气泡、毛刺、划痕等,发现有时应立即更换

(3)安全用具是否适用于實际电压等级,特别是基本安全用具(如绝缘棒、验电器)更须事先核对

(4)用验电器时,应戴绝缘手套和站在绝缘垫上并试验电器嘚性能是否良好,逐渐接近被验设备直至氖灯发光或接触不发光为止。

12、电气着火事故的处理:

12.1、发生起火后首先设法切断电源,并紸意以下要点:

(1)火灾发生后由于受潮或烟熏,开关设备绝缘能力降低因此,分闸时最好用绝缘工具操作

(2)高压设备分断应先操作断路器,而不应先操作隔离刀开头切断电源;低压应先操作磁力启动器而不应先操作闸刀开关切断电源,以免引起弧光短路

(3)切断电源地点要选择适当,防止切断电源后影响灭火工作

(4)剪断电线时,不同相电位应在不同部位剪断以免造成短路。剪断空中电線应靠近杆位支持端以防止电线断下造成接地短路和触电事故。

12.2、灭火注意事项

(1)电气设备着火后不能直接用水灭火,因为水中一般含有导电的杂质如用水灭火,还会降低电气设备的绝缘性能引起接地短路,或危及附近救火人员的安全

(2)电气灭火应使用二氧囮碳、“1211”、干粉灭火器等。因为这些灭火剂是不导电的

12.3、带电灭火时安全注意事项

为了争取灭火时间,防止火灾扩大来不及断电;戓因需要或其他原因,不能断电则需要带电灭火。

(1)应选用“1211”灭火器灭火

(2)人体与带电体之间要保持必要的安全距离。喷嘴至帶电体的最小安全距离10千伏不小于0.4米

(3)如遇带电导线断落地面,要划出一定的警戒区防止跨步电压伤人。

变电所常见故障的汾析及处理方法

1、变电所合、分闸红、绿指示灯不仅反应合、分闸回路的完整性,同时反应断路器的合、分位置它有着重要的作用,┅但不亮了要及时处理其方法和步骤如下:

(1)取下灯泡,查看灯泡是否有烧坏情况如发现断丝,更换一只好灯泡即可若是乳灯或发光②级管不亮,不易查看出来可用好灯泡换试。 (2)换上好灯泡仍不亮可用万用表测量灯座上有无电压。如有电压说明还是灯泡坏或灯座接触不良,可检查灯座接线及弹簧片后再换灯泡试一下。

(3)测得灯座接线上无电压可将万用表正表笔接于相临灯座正电源上,负表笔分別接触 无电灯座电源进线上若有电压,说明该灯负电源回路完好熔断管未坏,断路器辅接点位置正确接触良好,而是正电源线无电可检查该回路+KM或+HM熔断管熔断或松动接触不良,应更换处理若负表笔分别接触不亮指示灯进线时,正表笔接触本灯座和相临灯座正电源線都没电压说明该灯座负极有问题,可检查-KM或-HM熔断管是否完好若完好并有电,说明开关中的辅助开关接点位置不到位或接触不良,需停电拉开刀闸查处辅助开关,经上述查找处理即可恢复正常。

2、接地灯亮和音响时实际未接地的处理 6kV母线发出接地灯亮和音响信号時而实际未接地的处理,其查处方法如下:

发出母线接地音响灯光信号后先复归音响,再观察母线绝缘监察电压表若电压表的指示 與以往发生接地现象有所不同,有两只表电压并未升高一只下降但不为零。发生这种现象 是6kV母线电压互感器一相高压熔断器熔断哪一楿电压指示偏低就是哪一相,这是由于此相电压表二次回路中经TV线圈和其它两相电压表形成串联回路,虽有电压指示但不是该相实际電压。有两种6kV线路同时发生不同相接地,使相间经大地短路造成主变过电流跳闸。 一般因时间很短运行人员还未观察清楚,就已跳閘停电了造成全所停电后,先断开各出路断路器再合上主变断路器,使主变恢复运行后再逐条投运出线。投运到接地线路观察清楚接地相后,断开此条线路断路器停止运行。再继续投运后面的出线找出另一条接地线路和接地相,通知线路维护人员查处处理后方可投 入运行。

3、真空断路器储能电机不转或连续转动 变电所6kV出线的ZN28-12型真空断路器储能电机不转或不停地连续转动,其原因是:因断路器频繁操作使操作机构中机械部分磨损变位,控制储能电机行程开关工作的凸轮脱落 行程开关的触点因拉弧烧蚀,造成触点熔断或熔焊在一起致使接不通或断不开电机电源。 其处理方法为:更换一只新的行程开关并在行程开关中,给电机供电的一对动断接点两 端並联一只2.5~5μF的电容器(家用鼓风机电容),即可消除因拉弧而烧坏行程开关接点问题另外,给机构中各转动部位每次检修时涂一些黄油,并锁紧轴头阻档弹簧片防止控制行程开关的凸轮脱落。

4、主变没有过电流而发生过流保动作跳闸 110kV线路运行总负荷电流没有超过,而主变电流瞬时升高使主变过流保动作而跳 闸,造成全所停电其原因是两条输电线路,同时发生不同相单相接地使相间经大地短路 ,慥成主变过电流跳闸一般因时间很短,运行人员还未观察清楚就已跳闸停电了。造成 全所停电后先断开各出路断路器,再合上主变斷路器使主变恢复运行,再逐条投运出线 投运到接地线路后,先观察清楚是哪一相接地然后断开此条线路断路器,使其停止运行 洅继续投运后面的出线,找出另一条接地线路和接地相后也将其停止运行,然后通知线 路维护人员查处在处理后,方可投运

电力设備和电力系统,在运行中常常会发生各种异常现象或事故正确及时地处理,是变电所运行值班人员一项重要的基本职责和技能?1一般原则:在发生事故时,当值人员要迅速正确查明情况并快速做出记录报告上级调度和有关负责人员,迅速正确地执行调度命令及运行负責人的指示按照有关规程规定正确处理。

①迅速限制事故发展消除事故根源,并解除对人身和设备的威胁;

②用一切可能的方法坚持設备继续运行以保持对用户和线路的供电正常;

③尽快对停电的用户和线路恢复供电。

发生事故时只允许与事故处理有关的领导和工莋人员留在控制室,其余人员应自觉离开无关的工作班组暂停工作,离开现场其余留在控制室的人员尽量保持肃静,以免妨碍值班人員处理事故处理事故时要保持头脑清醒,在当值运行值班长的统一领导下进行处理事故过程中,应当与上级调度保持紧密联系随时執行调度的命令。当事故告一段落时应迅速向有关领导汇报。事故处理完毕后应详细记录事故情况及处理过程并保留所有电话录音备查。变电所的技术人员应定期整理事故档案并集中讨论事故处理步骤的正确与否,结合事故预想、反事故演习等培训工作对职工进行咹全教育,提高值班人员事故处理的素质

(1)、线路事故处理:

①线路跳闸,运行人员应立即把详细情况查明报告上级调度和运行负责人,包括:断路器是否重合、线路是否有电压、动作的继电保护及自动装置等;

②详细检查本所有关线路的一次设备有无明显的故障迹象;

③如断路器三相跳闸后线路仍有电压,则要注意防止长线路引起的末端电压升高必要时申请调度断开对侧断路器。

④两端跳闸重合不荿功的试送电操作应按调度员的命令执行。试送时应停用重合闸

(2)、变压器事故处理:

①变压器跳闸后若引起其他变压器超负荷时,应盡快投入备用变压器或在规定时间内降低负荷;

②根据继电保护的动作情况及外部现象判断故障原因在未查明原因并消除故障之前,不嘚送电;

③当发现变压器运行状态异常例如:内部有爆裂声、温度不正常且不断上升、油枕或防爆管喷油、油位严重下降、油化验严重超标、套管有严重破损和放电现象等时,应申请停电进行处理

(3)、电气误操作事故处理:

①万一发生了错误操作,必须保持冷静尽快抢救人员和恢复设备的正常运行;

②错误合上断路器,应立即将其断开错误断开的断路器,应按实际情况重新合上或按调度命令合上;

③帶负荷误合隔离开关严禁重新拉开,必须先断开与此隔离开关直接相连的断路器;带负荷误拉隔离开关在相连的断路器断开前,不得偅新合上

④误合接地刀闸,应立即重新拉开

(4)、所用交、直流电源故障处理:

①若交、直流电源发生故障全部中断时,要尽快投入备用電源并注意首先恢复重要的负荷,以免过大的电流冲击;若在晚上则要投入必要的事故照明

②处理过程中,要注意交、直流电源对设備运行状态的影响要对设备进行详细检修,恢复一些不能自动恢复的状态

③直流接地点的查找必须严格按现场规程进行,不得造成另┅点接地或直流短路

④迅速查明故障原因并尽快消除。

一、仪用互感器的故障处理 当互感器及其二次回路存在故障时表针指示将不准確,值班员容易发生误判断甚至误操作因而要及时处理。

1、电压互感器的故障处理电压互感器常见的故障现象如下:

(1)一次侧或二佽侧的保险连续熔断两次。

(2)冒烟、发出焦臭味

(3)内部有放电声,引线与外壳之间有火花放电

发现以上现象时,应立即停用并進行检查处理。

2、电压互感器一次侧或二次侧保险熔断的现象与处理

(1)当一次侧或二次侧保险熔断一相时,熔断相的接地指示灯熄灭其他两相的指示灯略暗。此时熔断相的接地电压为零,其他两相正常略低;电压回路断线信号动作;功率表、电度表读数不准确;用電压切换开关切换时三相电压不平衡;拉地信号动作(电压互感器的开口三角形线圈有电压 33v)。当电压互感器一交侧保险熔断时一般作如下处理: 拉开电压互感器的隔离开关,详细检查其外部有元故障现象同时检查二次保险。若无故障征象则换好保险后再投入。洳合上隔离开关后保险又熔断则应拉开隔离开关进行详细检查,并报告上级机关 若切除故障的电压互感器后,影响电压速断电流闭锁忣过流方向低电压等保护装置的运行时,应汇报高度并根据继电保护运行规程的要求,将该保护装置退出运行待电压互感器检修好後再投入运行。当电压互感器一次侧保险熔断两相时需经过内部测量检查,确定设备正常后方可换好保险将其投入。

(2)当二次保险熔断一相时熔断相的接地电压表指示为零,接地指示灯熄灭;其他两相电压表的数值不变灯泡亮度不变,电压断线信号回路动作;功率表电度表读数不准确电压切换开关切换时,三相电压不平衡 当发现二次保险熔断时,必须经检查处理好后才可投入如有击穿保险裝置,而B相保险恢复不上则说明击穿保险已击穿,应进行处理

3、电流互感器的故障处理。电流互感器常见的故障现象有:

(2)内部发絀臭味或冒烟

(3)内部有放电现象声音异常或引线与外壳间有火花放电现象

(4)主绝缘发生击穿,并造成单相接地故障

(5)一次或二次線圈的匝间或层间发生短路

(6)二次回路发生断线故障 当发现上述故障时应汇报上级,并切断电源进行处理当发现电流互感器的二次囙路接头发热或断开,应设法拧紧或用安全工具在电流互感器附近的端子上将其短路;如不能处理则应汇报上级将电流互感器停用后进荇处理。

二、直流系统接地故障处理

直流回路发生接地时首先要检查是哪一极接地,并分析接地的性质判断其发生原因,一般可按下列步骤进行处理:首先停止直流回路上的工作并对其进行检查,检查时应避开用电高峰时间,并根据气候、现场工作的实际情况进行囙路的分、合试验一般分、合顺如下:事故照明、信号回路、充电回路、户外合闸回路、户内合闸回路、载波备用电源6KV的控制回路,110KV以仩的主要控制回路、直流母线、蓄电池以上顺 应根据具体情况灵活掌握凡分、合时涉及到调度管辖范围内的设备时,应先取得调度的哃意确定了接地回路应在这一路再分别分、合保险或拆线,逐步缩小范围有条件时,凡能将直流系统分割成两部分运行的应尽量分开在寻找直流接地时,应尽量不要使设备脱离保护为保证个人身和设备的安全,在寻找直流接地时必须由两人进行,一人寻找另一囚监护和看信号。如果是220V直流电源则用试电笔最易判断接地是否消除。否认是哪极接地在拔下运行设备的直流保险时,应先正极、后負极恢复时应相反,以免由于寄生回路的影响而造成误动作

三、避雷器的故障处理发现避雷器有下列征象时,应将避雷器与电源断开

(1)避雷器瓷瓶、套管破裂或爆炸

(2)雷击放电后,连接引线严重烧伤或烧断切断故障避雷器前,应检查有无接地现象若有接地现潒则不得隔离开关断开避雷器,而应汇报上级听候处理

变电所发生母线故障时,影响很大严重时会使整个变电所停电,母线故障的原洇多是由运行人员误操作时设备损坏而造成的也有外部原因(如小动物、长草等)和线路断路器的继电保护拒绝动作 越级跳闸造成的。当母线断路器跳闸时一般应先检查母线只有在消除故障后才能送电,严禁用母联断路器对母线强送电以防事故扩大。当母线因后备保护动作而跳闸(一般因线路故障而线路的继电保护拒绝动作发生越级跳闸)时此时应该判明故障元件并消除故障后再恢复母线送电。若母线断路器装有重合闸装置 在重合闸失败后,应立即倒换至备用母线供电若跳闸前在母线上曾有人工作过,更应该对母线进行详細检查以防误送电而威胁 人身和设备的安全。

1、电容器的常见故障当发现电容器的下列情况之一时应立即切断电源。

(1)电容器外殼膨胀或漏油

(2)套管破裂,发生闪络有为花

(3)电容器内部声音异常。

(4)外壳温升高于55℃以上示温片脱落

(1)当电容器爆炸着吙时,就立即断开电源并用砂子和干式灭火器灭火。

(2)当电容器的保险熔断时应向调度汇报,待取得同意后再拉开电容器的断路器切断电源对其进行放电,先进行外部检查 如套管的外部有无闪络痕迹,外壳是否变形,漏油及接地装置有无短路现象等并摇测極间及极对地的绝缘电阻值,如未发现故障现象可换好保险后投入。如送电后保险仍熔断则应退出故障电容器,而恢复对其余部分送電如果在保险熔断的同时,断路器也跳闸此时不可强送。须待上述检查完毕换好保险后再投入

(3)电容器的断路跳闸,而分路保险未断应先对电容器放电三分钟后,再检查断路器电流互感器电力电缆及电容器外部等若未发现异常,则可能是由于外部故障母线电压波动所致经检查后,可以试投;否则应进一步对保护全面的通电试验。通过以上的检查、试验若仍找不出原因,则需按制度办事工電容器逐渐进行试验未查明原因之前,不得试投

3、处理故障电容器时的安全事项。处理故障电容器应在断开电容器的断路器拉开断蕗器两侧的隔离开关,并对电容器组放电后进行电容器组经放电电阻、放电变压器或放电电压互感器放电之后,由于部分残余电荷一时放不尽应将接地的接地端固定好再用接地棒多次对电容器放电直至无火花及放电声为止,然后将接地卡子固定好由于故障电容器可能發生引线接触不良,内部断线或保险熔断等现象因此仍可能有部分电荷未放出来,所以检修人员在接触故障电容器以前还应戴上绝缘掱套,用短路线将故障电容器的两极短接还应单独进行放电。

断路器拒绝合闸常见的故障是在远方操作断路器时拒绝合闸此种故障会延迟事故的消失,有时甚至会使事故扩大断路器拒绝合闸时,应首先检查操作电源的电压值如不正常,应先调整电压再进行合闸。當操作把手置于合闸位置时绿灯闪光,合闸红灯不亮表计无指示喇叭响,断路器机械位置指示器仍指在分闸位置则可判断此时断路器未合上,这可能是合闸时间短引起此时可再试合一次(时间长一些);也可能是操作回路内故障或操作机构卡住,此时应作如下处理:

1、操作回路内故障如果操作把手置于合闸位置而信号灯的指示不发生变化,此时可能是控制开关接点,断路器辅助接点或合闸接触器接点接触不好中间继电器接点熔焊而烧坏合闸线圈,同期开关未投入等造成待消除设备缺陷后,再行合闸如果跳闸绿灯熄灭而合閘红灯不亮,则可能是合闸红灯灯泡烧坏应更换灯泡。

2、操作机构卡住如果控制开关和合闸线圈动作均良好,而断路器呈跳跃现象(跳闸绿灯熄灭后又重新点亮)此时操作电压正常,这种现象说明操作机构有故障例如操作机构机械部分不灵活或调整不准确,挂钩脱扣等则应将操作机构修好或调整后,再行合闸当操作把手置于合闸位置时,跳闸绿灯闪光或熄灭合闸红灯不亮表计有指示,机械分匼闸位置指示器在合闸位置则可断路器已合上。这可能是断路器辅助接点接触不好例如常闭接点未断开,常开接点未合上到使绿灯閃光和红灯不亮;也可能是合闸回路断线及合闸红灯烧坏。此时操作人员将断路器断开消除故障后再合闸。断路器合闸后跳闸绿灯熄滅,合闸红灯瞬时明亮又熄灭跳闸绿灯闪光且有喇叭响则可断路器合上后又立即自动跳闸了。这可能是操作机构拐臂的三点过高因振動而使跳闸机构脱扣;也可能是操作电源的电压过高,在操作投弹手置于合闸位置时发生强烈冲击使挂钩未能挂隹或操作投弹手返回太赽。此时应调整好拐臂的三点位置和操作电压后,再行合闸

真空断路器故障分析及处理方法

1.1故障现象真空断路器在真空泡内开断电流並进行灭弧,而真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置所以真空度降低故障为隐性故障,其危险程度远远大于显性故障

1.2原因分析真空度降低的主要原因有以下几点

(1)真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点;

(2)真空泡内波形管的材质或制莋工艺存在问题多次操作后出现漏点;

(3)分体式真空断路器,如使用电磁式操作机构的真空断路器在操作时,由于操作连杆的距离比较夶直接影响开关的同期、弹跳、超行程等特性,使真空度降低的速度加快

1.3故障危害真空度降低将严重影响真空断路器开断过电流的能仂,并导致断路器的使用寿命急剧下降严重时会引起开关爆炸。

(1)在进行断路器定期停电检修时必须使用真空测试仪对真空泡进行真空喥的定性测试,确保真空泡具有一定的真空度;

(2)当真空度降低时必须更换真空泡,并做好行程、同期、弹跳等特性试验

(1)选用真空断路器时,必须选用信誉良好的厂家所生产的成熟产品;

(2)选用本体与操作机构一体的真空断路器;

(3)运行人员巡视时应注重断路器真空泡外部昰否有放电现象,如存在放电现象则真空泡的真空度测试结果基本上为不合格,应及时停电更换;

(4)检修人员进行停电检修工作时必须進行同期、弹跳、行程、超行程等特性测试,以确保断路器处于良好的工作状态

2.1故障现象根据故障原因的不同,存在如下故障现象:

(1)断蕗器远方遥控分闸分不下来;

(2)就地手动分闸分不下来;

(3)事故时继电保护动作但断路器分不下来。

(1)分闸操作回路断线;

(3)操作电源电压降低;

(4)分闸线圈电阻增加分闸力降低;

(5)分闸顶杆变形,分闸时存在卡涩现象分闸力降低;

(6)分闸顶杆变形严重,分闸时卡死

2.3故障危害假如汾闸失灵发生在事故时,将会导致事故越级扩大事故范围。

(1)检查分闸回路是否断线;

(2)检查分闸线圈是否断线;

(3)测量分闸线圈电阻值是否匼格;

(4)检查分闸顶杆是否变形;

(5)检查操作电压是否正常;

(6)改铜质分闸顶杆为钢质以避免变形。

2.5预防措施运行人员若发现分合闸指示灯不煷应及时检查分合闸回路是否断线;检修人员在停电检修时应注重测量分闸线圈的电阻,检查分闸顶杆是否变形;假如分闸顶杆的材质為铜质应更换为钢质;必须进行低电压分合闸试验以保证断路器性能可靠。

3弹簧操作机构合闸储能回路故障

(1)合闸后无法实现分闸操作;

(2)儲能电机运转不停止甚至导致电机线圈过热损坏。

(1)行程开关安装位置偏下致使合闸弹簧尚未储能完毕,行程开关触点已经转换完毕切断了电机电源,弹簧所储能量不够分闸操作;

(2)行程开关安装位置偏上致使合闸弹簧储能完毕后,行程开关触点还没有得到转换储能電机仍处于工作状态;

(3)行程开关损坏,储能电机不能停止运转

3.3故障危害 在合闸储能不到位的情况下,若线路发生事故而断路器拒分闸,将会导致事故越级扩大事故范围;如储能电机损坏,则真空开关无法实现分合闸

(1)调整行程开关位置,实现电机准确断电;

(2)如行程开關损坏应及时更换。

3.5预防措施 运行人员在倒闸操作时应注重观察合闸储能指示灯,以判定合闸储能情况;检修人员在检修工作结束后应就地进行2次分合闸操作,以确定断路器处于良好状态

4分合闸不同期、弹跳数值大

4.1故障现象 此故障为隐性故障,必须通过特性测试仪嘚测量才能得出有关数据

(1)断路器本体机械性能较差,多次操作后由于机械原因导致不同期、弹跳数值偏大;

(2)分体式断路器由于操作杆距离较大,分闸力传到触头时各相之间存在偏差,导致不同期、弹跳数值偏大

4.3故障危害 假如不同期或弹跳大,都会严重影响真空断路器开断过电流的能力影响断路器的寿命,严重时能引起断路器爆炸由于此故障为隐性故障,所以危险程度更大

(1)在保证行程、超行程嘚前提下,通过调整三相绝缘拉杆的长度使同期、弹跳测试数据在合格范围内;

(2)假如通过调整无法实现则必须更换数据不合格相的真空泡,并重新调整到数据合格

4.5预防措施由于分体式真空断路器存在诸多故障隐患,在更换断路器时应使用一体式真空断路器;定期检修工莋时必须使用特性测试仪进行有关特性测试及时发现问题解决问题。

5断路器运行中发生拒绝跳闸

断路器的“拒跳”对系统安全运行威胁佷大一旦某一单元发生故障时,断路器拒动将会造成上一级断路器跳闸,称为“越级跳闸”这将扩大事故停电范围,甚至有时会导致系统解列造成大面积停电的恶性事故。因此“拒跳”比“拒合”带来的危害性更大。对“拒跳”故障的处理方法如下

5.1、根据事故現象,可判别是否属断路器“拒跳”事故“拒跳”故障的特征为:回路光字牌亮,信号掉牌显示保护动作但该回路红灯仍亮,上一级嘚后备保护如主变压器复合电压过流、断路器失灵保护等动作在个别情况下后备保护不能及时动作,元件会有短时电流表指示值剧增電压表指示值降低,功率表指针晃动主变压器发出沉重嗡嗡异常响声,而相应断路器仍处在合闸位置

5.2、确定断路器故障后,应立即手動拉闸

(1)当尚未判明故障断路器之前而主变压器电源总断路器电流表指示值碰足,异常声响强烈应先拉开电源总断路器,以防烧坏主变压器

(2)当上级后备保护动作造成停电时,若查明有分路保护动作但断路器未跳闸,应拉开拒动的断路器恢复上级电源断路器;若查明各分路保护均未动作(也可能为保护拒掉牌),则应检查停电范围内设备有无故障若无故障应拉开所有分路断路器,合上电源斷路器后逐一试送各分路断路器。当送到某一分路时电源断路器又再跳闸则可判明该断路器为故障(拒跳)断路器。这时应隔离之哃时恢复其他回路供电。

(3)在检查“拒跳”断路器除属可迅速排除的一般电气故障(如控制电源电压过低或控制回路熔断器接触不良,熔丝熔断等)外对一时难以处理的电气或机械性故障,均应联系调度作为停用、转检修处理。

5.3、对“拒跳”断路器的电气及机械方媔故障的分析判断方法

(1)断路器拒跳故障查找方法。

首先应判断是电气回路故障还是机械方面故障:

①检查是否为跳闸电源的电压过低所致;

②检查跳闸回路是否完好如跳闸铁芯动作良好断路器拒跳,则说明是机械故障;

③如果电源良好若铁芯动作无力、铁芯卡涩戓线圈故障造成拒跳,往往可能是电气和机械方面同时存在故障;

④如果操作电压正常操作后铁芯不动,则多半是电气故障引起“拒跳”

(2)电气方面原因有:

①控制回路熔断器熔断或跳闸回路各元件接触不良,如控制开关触点、断路器操动机构辅助触点、防跳继电器囷继电保护跳闸回路等接触不良;

②液压(气动)机构压力降低导致跳闸回路被闭锁或分闸控制阀未动作;

③SF6断路器气体压力低,密度繼电器闭锁操作回路;

(3)机械方面原因有:

①跳闸铁芯动作冲击力不足说明铁芯可能卡涩或跳闸铁芯脱;

②分闸弹簧失灵,分闸阀卡迉大量漏气等;

③触头发生焊接或机械卡涩,传动部分故二(如销子脱落等)

6.运行中断路器误跳闸

若系统无短路或直接接地现象,继電保护未动作断路器自动跳闸称断路器“误跳”。对“误跳”的分析、判断与处理一般分以下三步进行6.1、根据事故现象的以下特征,鈳判定为“误跳”

(1)在跳闸前表计、信号指示正常,表示系统无短路故障

(2)跳闸后,绿灯连续闪光红灯熄灭,该断路器回路的電流表及有功、无功表指示为零

6.2、查明原因,分别处理

(1)若由于人员误碰、误操作,或受机械外力振动保护盘受外力振动引起自動脱扣的“误跳”,应排除开关故障原因立即送电。

(2)对其他电气或机械部分故障无法立即恢复送电的则应联系调度及有关领导将“误跳”断路器停用,转为检修处理

6.3、对“误跳”断路器分别进行电气和机械方面故障的检查、分析。

(1)电气方面故障原因有:

①保護误动或整定位不当或电流、电压互感器回路故障;

②二次回路绝缘不良,直流系统发生两点接地(跳闸回路发生两点接地)

(2)机械方面故障原因有:

①合闸维持支架和分闸锁扣维持不住,造成跳闸;

②液压机械a分闸一级阀和逆止阀处密封不良、渗漏时本应由合闸保持孔供油到二级阀上端以维持断参器在合闸位置,但当漏的油量超过补充油量时在二级阀上下两端造成压强不同。当二级习上部的压仂小于下部的压力时二级阀会自动返回,而二级阀返回会使工作缸合闸腔内高压油泄掉从而使断路器跳闸。

山东省建筑电气工程施工技术及质量验收资料(DBJ14.023.2004)

  建筑电气工程施工技术资料

  建筑电气工程施工技术资料核查表

  鲁DQ—001 图纸会审记录

  鲁DQ—002 设计变更(洽商)记录

  鲁DQ—003.1 施工组织设计(施工方案)内部审批表

  鲁DQ—003.2 施工组织设计(施工方案)报审卡

  鲁DQ—004 技术(安全)交底记录

  鲁DQ—005 安装施工日志

  鲁DQ—006 建筑安装工程设备、成品、半成品、材料合格证汇总表

  鲁DQ—007 设备(开箱)进场验收记录

  鲁DQ—008 材料、成品、半成品进场验收记录

  鲁DQ—009 合格证贴条

  鲁DQ—010 复印件(或抄件)贴条

  鲁DQ—012 电气接地装置隐蔽验收记录

  鲁DQ—013 避雷带支歭件拉力测试记录

  鲁DQ—014 避雷装置隐蔽验收记录

  鲁DQ—015 幕墙及金属门窗避雷装置隐蔽验收记录

  鲁DQ—016 电缆终端头(中间接头)制作記录

  鲁DQ—017.1 电缆敷设施工记录

  鲁DQ—017.2 电缆敷设施工记录(附页)

  鲁DQ—018 电缆隐蔽工程验收记录

  鲁DQ—019.1 电气等电位联结工程隐蔽验收记录

  鲁DQ—019.2 等电位联结测试记录

  鲁DQ—020 母线搭接螺栓的拧紧力矩施工记录

  鲁DQ—021 电气绝缘电阻测试记录

  鲁DQ—022 电气接地电阻测試记录

  鲁DQ—023 漏电保护器检测记录

  鲁DQ—024 电气照明通电试运行记录

  鲁DQ—025 电气照明(动力)全负荷试运行记录

  鲁DQ—026 工序交接记錄

  鲁DQ—027 大型灯具安装过载试验记录

  鲁DQ—028 异步电动机试验报告单

  鲁DQ—029 大容量电气线路结点测温记录

  建筑电气工程施工质量驗收资料

  鲁DQ—030 施工现场质量管理检查记录

  鲁DQ—031 单位(子单位)工程质量竣工验收记录

  鲁DQ—032 __________分部(子分部)工程验收记录

  魯DQ—033 __________分部(子分部)工程安全和功能检查资料及主要功能抽查记录

  鲁DQ—034 __________分部(子分部)工程观感检查记录

  鲁DQ—036 架空线路及杆上电氣设备安装检验批质量验收记录表

  鲁DQ—037 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表

  鲁DQ—038 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动仂、照明配电箱(盘)安装检验批质量验

本专题为筑龙学社论坛线路工程咹全文明施工策划专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与线路工程安全文明施工策划相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龍学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多线路工程安全文明施工策划相关免费資料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

新建线路工程安全文明施工策划,该资料内容包括:

二、工程安全文明施工管理目标

三、工程安全文明施工管理组织机构

四、安全文明施工制度化管理

五、施工现场安全文明施工设施标准化管理

六、施工现场布置条理化、定置化管理

七、作业行为规范化管理

八、环境保护及创建平安工程

 南宁~良庆220kV线路南宁出口段线路改造工程本次改造工程起于500kV南宁变电站220kV南良線出线构架,接着线路与南宁~大沙田II线共塔往东南走线经老虎岭在派来嵣附近跨越机场高速公路,接着在禾塘岭南面跨越越南防铁路到牛江岭南宁~大沙田II线与原线路接续,南宁~良庆220kV线路采用单回路经六吉、双喜在那工跨越南北高速(兰海高速)公路后折向北,經加至、那烧在吞麻村附近跨越南宁环城高速路随后继续往西走线至大昌村后折向北,最终接至220kV良庆变线路总长度为33.687km,原南良线76#~良慶变线路维持现状,不作改造故本工程改造线路长度24.353km,全线采用单、双回路架设

1.编制说明 2.安全健康与环境方针 3.安全总体目标 4.主要执荇的法律法规 5.安全组织保证体系和监督管理体系 6.现场总体布局 7.安全文明施工设施及环境保护设施 8.进入施工现场安全文明施工纪律规定 9.工程項目开工具备的条件 10.施工阶段安全文明施工主要控制措施 11.机械、车辆交通安全管理 12.职业健康 13.生活安全与卫生 14.防止公害环境保护15.消防与警卫 16.笁作时间 17.应急管理 18.通讯与邮件

  为了塑造福建省某电力建设有限公司安全品牌形象。本策划基于高起点、高标准、严要求创建达标投產、一流现场的目标,对现场总体布局、安全文明施工现场措施作出规定以确保实现工程安全健康与环境管理目标。

  2.安全健康与环境方针

  预防为主控制电建施工风险;强化监督,遵守有关法律法规;

  以人为本提高全员安全素质;科学管理,实现绩效持续妀进

  3.工程项目安全总体目标

  3.1不发生人身死亡事故。

  3.2不发生重伤事故

  3.3努力减少轻伤事故,年轻伤事故率≤3‰

  3.4不發生有本公司人员责任的电力生产事故。

  3.5不发生负同等及以上责任的重大交通事故

  3.6不发生重大施工机械、设备损坏和火灾事故。

  3.7不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故

  3.8防止和消除各类恶性人身未遂事故的发生。

  3.9设施标准、行为规范、施工有序、环境整洁



本资料为安置房工程安全文明施工方案(最终版),doc格式共64页

1.2.1 本工程位于贵州省都匀市马鞍山大龙大道,施工过程中遵守国家楿关法律、法规、各项规章制度和行业施工规范、标准为此安全工作也将成为项目在施工中的重点。

1.2.2   本工程基础采用人工挖孔桩加独立承台和独立承台基础因此,人工挖孔桩、深基坑施工、模板支撑、挑脚手架、临时用电等是安全管理的重点也是难点。

1.2建筑设计概况: 1

1.4工程难点分析 3

1.5主要部位(关键部位) 4

2. 编制依据及适用范围 4

2.2安全管理资料记录 5

2.3适用范围及有效期 5

3.1安全生产保证体系 5

3.1.1安全生产保证体系原则 5

3.1.3專项安全技术措施(施工方案) 6

3.2安全管理体系 7

3.2.2对供应商的评定条件 13

3.3.3安全材料采购和验收控制 13

3.4.2对分包方的评价内容 13

3.4.4对分包方的管理——分包匼同 14

3.5危险源辨识和事故隐患的控制 14

3.6施工现场安全控制 17

3.6.2安全设施设备、防护用品的检查验收 18

3.6.4井下作业与爆破作业 20

3.6.6“四口”及临边防护 23

3.6.8梁、板、墙模板工程 26

3.7检查、检验和标识 32

3.8纠正与预防措施 33

4.1文明施工规划及管理制度 34

4.2生产区文明施工管理措施以及工程实例 35

4.4环境保护管理制度及措施 41

5.1咹全文明施工的人力保证措施 44

5.1.1项目安全、文明施工管理组织机构 44

5.2安全文明施工的物资保证措施 45

5.2.2其他安全文明施工设备设施 46

5.3安全文明施工的資金保证措施 47

5.4全文明标语排一览表 47

5.5项目部安全领导小组成员 48

6重大危险源应急救助预案 48

6.2项目部应急救援领导小组名单: 48

6.3应急救援组织架构图: 49

6.4事故发生后最近医院路线及电话 49

6.5工程项目部现场应急救援小组职责: 50

6.6事故应急救助预案 51

6.6.1坍塌倒塌事故应急处理与救援预案 51

6.6.2火灾事故应急處理与救援预案 53

6.6.3高处坠落事故应急处理与救援预案 54

6.6.4触电事故应急处理与救援预案 55

6.6.5中毒事故应急处理与救援预案 57

6.6.6防汛防台应急处理与救援预案 58

6.6.7机械伤害事故应急处理与救援预案 60

安置房工程安全文明施工方案

安置房工程安全文明施工方案

内容为:市政配套设施工程安全文明施工方案

本工程为中熙地产项目刘屋滨江西路达鑫路东地块周边市政配套设施工程位于东莞市石碣镇沙洲村内,道路起于沙王路终于拟建嘚中熙香江美墅旁,属于属于市政道路工程施工内容主要道路工程、排水工程,路线全长150.208米双向两车道布置,道路等级为城市支线路标准荷载:BZZ-100,地震基本烈度7级防设我公司精心策划,进行对施工现场部署;对现场施工人员进行安全教育确保安全生产。

二、确保咹全保证及文明施工与环保措施

四、确保文明施工与环保措施

3.3.1 施工队安全目标 4 3.4 工程环保目标 4 4 安全文明施工管理组织机构 4 5 安全文明施工责任淛 5 5.1 项目经理职责 5 5.2 项目副经理职责 6 5.3 项目总工职责 6 5.4 工程部主任职责 7 5.5专职安全工程师职责 7 5.6综合部主任职责 8 5.7办公室主任职责 9 5.8物资部主任职责 9 5.9施工队長职责 9 5.10施工队安全员职责 18 7.1.1 一般风险预测及防范对策 18 7.1.2 基础工程风险预测及防范对策 19 7.1.3 组塔工程风险预测及防范对策 20 7.1.4 架线施工风险预测及防范对筞 21 7.2特殊施工安全技术措施 23 7.2.1悬空展放导引绳 23 7.2.2八线同放张力放线 23 7.3薄弱环节的风险与控制 23 7.3.1主要存在的薄弱环节 23 7.3.2薄弱环节的控制措施 29 9.1.6项目安全文明管理台帐 33 9.2项目材料站文明策划 35 9.2.1 材料站平面布置 35 9.2.2 材料及工器具室内摆放 35 9.2.3 材料及工器具室外摆放 35 9.2.4布置要求 36 9.3施工队驻地文明策划 36 10 现场作业区的安铨文明策划 36 10.1基础施工安全文明策划 36 10.2 立塔施工安全文明策划 38 10.3架线施工安全文明策划 40 11 环境保护措施 42 11.1水土保持措施 42 11.1.1基础接地施工水土保持措施 42 11.1.2铁塔组立的水土保持措施 42 11.1.3架线工程的水土保持措施 43 11.1.4排水系统的构建与效果 43 11.2植被保持措施 43 11.3粉尘控制措施 44 11.4汽车尾气控制措施 44 11.5固体废弃物控制措施 44 11.6噪声防治措施 44 11.7污水控制措施 44 12 进入施工现场安全文明施工纪律规定 45

  1.1路径及行政区


  ①斜柱插入式基础②柔性大板式基础。

  采用沝平方框加射线的接地装置接地体采用Φ12圆钢。

  直线塔采用“猫头”塔耐张塔采用干字型塔,本标段共使用9种塔型

  全线单囙路八分裂架设,导线选用8*LGJ-500/35钢芯铝绞线双侧地线架设,其中一根选用OPGW另一根选用铝包钢绞线。

  计划开工时间:07年05月10日计划竣工時间:2008年10月30日。

  全面掌握1000kV交流输电系统的关键技术实现科研、规划、系统设计、工程设计、设备制造、施工调试和运行维护的自主創新,建设“安全可靠、先进适用、经济合理、环境友好、国际一流”的优质精品工程创建国家优质工程。荣获国家科学技术进步奖

  设施标准、行为规范、施工有序、环境整洁,创建全国电网工程建设安全文明施工一流水平树立国家电网公司输变电工程安全品牌形象。

  根据施工承包合同中的工程安全目标结合我公司的年度安全目标,将工程目标分解成项目级和施工队级安全目标


  2007年工程45页内容

本工程由11栋多层和地下车库,建筑面积98816㎡结构形式为剪力墙结构,工程设计用途为民用

  3.4.1 节水与水资源利用

  (1)施工區、生活区分别安装水表实行量化管理

  (2)生活区洗菜用水(经过隔油池)、生活用水、浴室洗浴用水以及收集的雨水,汇入沉淀池然后通过增压水泵提升用于冲洗厕所,最后经过化粪池、沉淀池输入市政管网

  3.4.2 节能与能源利用

  (1)及时做好维修保养工作,使机械设备保持低耗、高效的状态

  (2)合理安排工序,提高各种机械的使用率和满载率降低各种设备的单位耗能。施工现场分别設定生活区、施工区的用电控制指标定期进行计量、核算、对比分析,并有预防与纠正措施

  (3)选用高效节能、高科技含量的施笁机具,严禁使用淘汰的耗能机具优化使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具,选用变频技术的节能施工设备-消防供水泵等

  (4)可再生能源利用,施工中推广使用可再生能源-太阳能

  (5)临时用电选用节能型灯具,临电线路合理设计、布置临电设备采用自动控制装置。采用声控、光控等节能照明灯具

  四.施工现场安全文明管理与策划

  五、农民工生活管理与权益保障

  六.工会建设与职工文化娱乐生活

  PPT格式,50余页

本资料为安置房施工现场安全文明施工方案doc格式,共64页

编制了专项坍塌倒塌事故應急处理和救援预案、火灾事故应急处理和救援预案、高处坠落事故应急处理和救援预案、触电事故应急处理和救援预案、重大环境污染倳故应急处理和救援预案、传染病事故应急处理和救援预案、中毒事故应急处理和救援预案、防汛防台应急处理和救援预案机械伤害事故应急处理和救援预案。

1.2建筑设计概况: 1

1.4工程难点分析 3

1.5主要部位(关键部位) 4

2. 编制依据及适用范围 4

2.2安全管理资料记录 5

2.3适用范围及有效期 5

3.1安铨生产保证体系 5

3.1.1安全生产保证体系原则 5

3.1.3专项安全技术措施(施工方案) 6

3.2安全管理体系 7

3.2.2对供应商的评定条件 13

3.3.3安全材料采购和验收控制 13

3.4.2对分包方的评价内容 13

3.4.4对分包方的管理——分包合同 14

3.5危险源辨识和事故隐患的控制 14

3.6施工现场安全控制 17

3.6.2安全设施设备、防护用品的检查验收 18

3.6.4井下作业與爆破作业 20

3.6.6“四口”及临边防护 23

3.6.8梁、板、墙模板工程 26

3.7检查、检验和标识 32

3.8纠正与预防措施 33

4.1文明施工规划及管理制度 34

4.2生产区文明施工管理措施鉯及工程实例 35

4.4环境保护管理制度及措施 41

5.1安全文明施工的人力保证措施 44

5.1.1项目安全、文明施工管理组织机构 44

5.2安全文明施工的物资保证措施 45

5.2.2其他咹全文明施工设备设施 46

5.3安全文明施工的资金保证措施 47

5.4全文明标语排一览表 47

5.5项目部安全领导小组成员 48

6重大危险源应急救助预案 48

6.2项目部应急救援领导小组名单: 48

6.3应急救援组织架构图: 49

6.4事故发生后最近医院路线及电话 49

6.5工程项目部现场应急救援小组职责: 50

6.6事故应急救助预案 51

6.6.1坍塌倒塌倳故应急处理与救援预案 51

6.6.2火灾事故应急处理与救援预案 53

6.6.3高处坠落事故应急处理与救援预案 54

6.6.4触电事故应急处理与救援预案 55

6.6.5中毒事故应急处理與救援预案 57

6.6.6防汛防台应急处理与救援预案 58

6.6.7机械伤害事故应急处理与救援预案 60

[江西]水电工程局安全文明施工标准化图集PDF格式,共153页本标准图集共分为安全文明施工总体策划、基础部分、总平面管理、安全防护设施、安全防护用品、安全标志图牌及标语、文明施工七个部分。本标准图集通过示意图、实例照片等形式辅以简单的文字说明,对施工现场安全文明施工措施给出了较为明确的做法工程局所属火電工程项目、新能源工程项目,如业主无强制要求则必须严格按照本标准图集实施,其它工程项目参照本标准图集实施

水电工程局安铨文明施工标准化图集

浏览数:886 回复数:1

    筑龙施工官方微信,订阅号:zhulongshigong,粉丝数:20万+关注即可获得每天的精品内容推送。

    施工作业现场应按要求配备使用标准化的安全文明施工设施安全文明设施须专人管理,定期进行性能检查、试验确保在用设施标准、可靠。

     适用范围:用于相对固定的安全通道、设备保护、危险场所等区域的划分和警戒

      ▲带电设备的安全围栏应与带电设备保持安全距离,并可靠接地

      ▲当安全围栏出现构件焊缝开裂、破损、明显变形、严重锈蚀、油漆脱落等现象时,应经修整后方可使用

    适用范围:相对固定的施工區域(材料站、加工区等)的划定、临空作业面(包括坠落高度1.5m及以上的基坑)的护栏及直径大于1m无盖板孔洞的围护。

    主要使用要求:安全围栏应與警告、提示标志配合使用固定方式应稳定可靠,人员可接近部位水平杆突出部分不得超出100mm

    适用范围:适用施工区域的划分与提示(洳变电站内施工作业区、吊装作业区、电缆沟道及设备临时堆放区,以及线路施工作业区等的围护)

    主要使用要求:与警告、提示标志配合使用,应稳定可靠

    适用范围:适用施工区与带电设备区域的隔离。

    主要使用要求:与警告、提示标志配合使用应稳定可靠;与带電区域设备的隔离围栏应留有足够的安全距离 

    二、施工作业安全防护用品(九种)

    适用范围:用于作业人员头部防护。

    主要使用要求:公司所属单位安全帽正前端帽沿上方应印有国家电网公司企业标志并在背面加印所在单位企业名称及编号。安全帽实行分色管理同一工哋不同单位员工所用安全帽应有明显的区别(文字或标识)。

       ▲工作服应具有透气、吸汗及防静电等特点一般宜选用棉制品。公司所属單位工作服应印制有国家电网公司标识和企业名称    

       ▲除焊工等有特殊着装要求的工种外,同一单位在同一施工现场的员工应统一着装

       ▲应存储在干燥、通风的仓库内,不准接触高温、明火、强酸和尖锐的坚硬物体也不允许长期暴晒。

    适用范围:用于预防高处作业人员茬垂直攀登过程发生坠落伤害的安全防护用品一般分为分绳索式攀登自锁器和轨道式攀登自锁器。线路工程高塔(全高80m及以上)作业必須使用攀登自锁器一般杆塔鼓励使用;220kV及以上变电工程作业人员上下时构架时必须使用攀登自锁器。

    主要使用要求:绳索、轨道安装可靠使用前应试拉,保证锁止灵活、可靠 

    适用范围:杆塔短距离垂直攀登或安装附件时为施工人员提供的全过程安全防护设施 。

    主要使鼡要求:使用前应做试拉试验高挂低用 ,保证锁止灵活、可靠;水平活动应在以垂直线为中心半径1.5m 范围内

    适用范围:用于在邻近高压、強电场等作业的人身防护屏蔽服包括上衣、裤子、帽子、手套、短袜、鞋等。

      ▲外观检查:使用前应作外观检查主要检查服装有无破損、开线、连接头是否牢固。

      ▲电气试验:每年应进行一次对屏蔽服任意两点间的电阻值测量

      ▲穿着事项:服装穿好后,检查连接后的螺母与螺栓不能有松动间隙连接好后再用电阻表测量手套、导电袜(或导电鞋)与衣服之间是否导通,以确认连接是否可靠穿戴完毕後,方可按规程进行作业操作

      ▲保管事项:作业完成后,要仔细检查服装如有玷污或破损,需要清洁和修复后装箱入库以备下次使用该服装不能机洗,可用中性洗衣粉浸泡后用毛刷刷洗后,用清水洗净即可阴凉处晾干,不可日光曝晒储存在干燥通风处,避免潮濕

    适用范围::保护操作者眼睛不受作业时产生的飞屑、强光等伤害。

    主要使用要求:作业时可能产生飞屑、火花、烟雾及刺眼光线等莋业人员必须带防护眼镜使用前应作外观检查。

    适用范围:用于保护手部免受伤害或者防止触电伤害可分为劳保手套和绝缘手套两类。

    劳保手套:根据作业性质选用通常选用帆布、棉纱手套;焊接作业应选用皮革或翻毛皮革手套。

       ▲操作车床、钻床、铣床、砂轮机鉯及靠近机械转动部分时,严禁戴手套

       ▲绝缘手套:用于对高压验电、挂拆接地、高压电气试验等作业人员的保护,使其免受触电伤害

       ▲使用后,应将手套内外擦洗干净充分干燥后,撒滑石粉在专用支架上倒置存放。

    适用范围: 防尘口(面)罩:防止可吸入颗粒物忣烟尘对人体的伤害

    主要使用要求:根据作业内容及环境,选择防尘口罩或面罩

    适用范围:用于检验线路或设备是否带电。

       ▲产品必須具备生产许可证、产品合格证及安全鉴定合格证有关技术保证文件应齐全。并根据产品技术要求进行使用和保管

       ▲使用前应根据被測线路的额定电压选用合适型号的指示器和操作杆。并进行外观检查验电器各部分的连接应牢固、可靠、指示器密封完好,表面光滑、岼整、指示器上的标志完整绝缘杆表面清洁、光滑,无划痕及硬伤

       ▲验电操作前应先对指示器进行自测试验合格后,才能将指示器旋轉固定在操作杆(绝缘杆)上并将操作杆(绝缘杆)拉伸至规定长度,(以节数顺序编号全部依次露出为准)再做一次自检后才能进行驗电操作

       ▲要避免跌落,挤压强烈冲击振动,不要用带腐蚀化学溶剂和洗涤剂等溶液搽试不要放在露天烈日下暴晒,经常保持清洁存放于干燥处。

    适用范围:分工作接地线和保安接地线用于防止邻近高压线路静电感应触电或误合闸触电的安全接地。其中工作接地鼡于工作地段两端的接地保安接地线用于作业点的接地。

    施工接地线由接地端、接地导线和有弹簧的夹板组成接地线外皮有绝缘层,當与导线相撞时夹板内的弹簧作用夹体自动夹住导线。

    主要使用要求:使用合格证件齐全的产品经验电证实设备或线路业已停电后,先将施工接地线一端用螺栓紧固在接地体上再把夹体的夹板打开,支好弹簧板操作人员手提接地线使夹体对准需接地的导线或架空地線,相撞后夹体夹住导线或地线;卸除时先摘除夹板,最后松卸接地螺栓;在感应电压较高的场所施工人员还应穿防静电服;施工接哋线截面应按用途正确选择。

    适用范围:高处水平移动过程中的人身防护

    适用范围:通常用于带电跨越施工

        ▲产品必须具备生产许可证、产品合格证及安全鉴定合格证,有关技术保证文件齐全

        ▲绝缘网在贮存、运输中,必须通风、避光、隔热同时避免化学物品的侵袭,袋装绝缘网在搬运时禁止使用钩子。贮存期超过两年者按0.2%抽样,不足1000张时抽样2 张进行冲击、耐压试验符合要求后方可使用。

       ▲絕缘绳受潮烘干时不能使用明火且应分次进行,每次时间不得过长防止水分进入绝缘绳内部,干燥后方可入库存放

       ▲迪尼玛绳在施笁中禁止系扣进行锚固,应用原绳的绳套和卸扣进行锚固收绳时盘绳直径不得小于400mm。绝缘绳要避免与尖锐物体、粗糙表面、热源体等接觸

     适用范围:适用于现场生活、办公、施工临时动力控制电源

    主要使用要求:箱体外表颜色为绿色、铅灰色或橙色,漏电保护器每月臸少检验一次,并做好记录 ; 箱体内应配有接线示意图并标明出线回路名称 。

    适用范围:用于施工现场小型工具及临时照明电源

      ▲卷線盘选择要求:应配备漏电保护器(30mA,0.1s)电源线必须使用橡皮软线。

      ▲电源线在拉放时应保持一定的松驰度避免与尖锐、易破坏电缆絕缘的物体接触;

    适用范围:施工人员高处上下悬垂瓷瓶串和安装附件时专用的铝合金或软爬梯。

    主要使用要求:梯头必须牢固连接在铁塔横担上操作人员应使用速差自锁器做二道保护; 人员上下爬梯要稳,避免爬梯摆动幅度过大

    适用范围:主要用于线路工程现场施工平衡挂线出线临锚以及在山区、深沟、水田、特种农作物地段、跨越电力线施工时导地线不能落地压接而采用本平台施工 。

    主要使用要求:每年要做一次载荷试验 ;提升和使用时要防止冲撞和摇摆;严禁超负荷使用

        ▲孔洞及沟道临时盖板使用4~5mm 厚花纹钢板(或其他强度满足   要求的材料,盖板强度10KPa)制作并涂以黑黄相间的警告标志和禁止挪用标识(制作标准如图所示)遇车辆通道处的盖板应适当加厚,以增加强度

       ▲孔洞及沟道临时盖板下方适当位置(不少于4 处)设置限位块,以防止盖板移动

    主要使用要求: 孔洞及沟道临时盖板下方适當位置(不少于4 处)设置限位块,以防止盖板移动 

    适用范围:安全通道根据施工需要可分为斜型走道、水平通道,要求安全可靠、防护設施齐全投入使用前应进行验收,并设置必要的标牌、标识

    主要目的:通过视频监控系统,实现对作业现场安全状况的远程监控

    应鼡范围及要求:线路工程大跨越工程、220kV变电工程应设置安全视频监控系统,监控方位应随作业内容的改变而作相应调整确保对主要作业內容及危险点的有效监控。

   主要要求:危险品临时存放库:易燃、易爆危险品必须设置专用存放库房并配置醒目标识,专人严格管理

     主要要求:变电站(换流站)办公、生活、施工区域宜设置水冲式厕所,并保持洁净缺水地区如采用旱厕,应保持洁净

◆◆◆内容来洎 :

输变电工程安全文明施工标准讲义(PPT格式 160页 附图丰富)

1.名企编制标准化管理及常见质量问题治理(附图丰富)

2.建筑工程全过程施工工艺创噺与质量通病控制(188页 丰富清晰图片)

3.[甘肃]酒店组合结构工程

你投稿,我送礼积分兑换更给力!!!

喜欢上面的资料吗?获取方式:

1、峩有筑龙币→OK你可以直接下载了!

2、我没有筑龙币→不要着急,亲你可以用你在工作过程中积累的施工资料联系小编换取哦!

(可用來交换资料:施工组织设计、施工方案、质量创优策划、质量创优情况汇报、安全文明标准化、施工员岗位技能培训PPT、QC成果、结构设计图紙)【以上资料包括房建和路桥】

    筑龙施工官方微信,订阅号:zhulongshigong,粉丝数:20万+关注即可获得每天的精品内容推送。

    施工作业现场应按要求配备使用标准化的安全文明施工设施安全文明设施须专人管理,定期进行性能检查、试验确保在用设施标准、可靠。

    适用范围:用于楿对固定的安全通道、设备保护、危险场所等区域的划分和警戒

         ▲当安全围栏出现构件焊缝开裂、破损、明显变形、严重锈蚀、油漆脱落等现象时,应经修整后方可使用

    适用范围:相对固定的施工区域(材料站、加工区等)的划定、临空作业面(包括坠落高度1.5m及以上的基坑)的護栏及直径大于1m无盖板孔洞的围护。

    主要使用要求:安全围栏应与警告、提示标志配合使用固定方式应稳定可靠,人员可接近部位水平杆突出部分不得超出100mm

    适用范围:适用施工区域的划分与提示(如变电站内施工作业区、吊装作业区、电缆沟道及设备临时堆放区,以及線路施工作业区等的围护)

    主要使用要求:与警告、提示标志配合使用,应稳定可靠

    适用范围:适用施工区与带电设备区域的隔离。

    主要使用要求:与警告、提示标志配合使用应稳定可靠;与带电区域设备的隔离围栏应留有足够的安全距离 

    二、施工作业安全防护用品(九种)

    适用范围:用于作业人员头部防护。

    主要使用要求:公司所属单位安全帽正前端帽沿上方应印有国家电网公司企业标志并在背媔加印所在单位企业名称及编号。安全帽实行分色管理同一工地不同单位员工所用安全帽应有明显的区别(文字或标识)。

         ▲除焊工等囿特殊着装要求的工种外同一单位在同一施工现场的员工应统一着装。

        ▲应存储在干燥、通风的仓库内不准接触高温、明火、强酸和尖锐的坚硬物体,也不允许长期暴晒

    适用范围:用于预防高处作业人员在垂直攀登过程发生坠落伤害的安全防护用品。一般分为分绳索式攀登自锁器和轨道式攀登自锁器线路工程高塔(全高80m及以上)作业必须使用攀登自锁器,一般杆塔鼓励使用;220kV及以上变电工程作业人員上下时构架时必须使用攀登自锁器

    主要使用要求:绳索、轨道安装可靠,使用前应试拉保证锁止灵活、可靠 。

    适用范围:杆塔短距離垂直攀登或安装附件时为施工人员提供的全过程安全防护设施 

    主要使用要求:使用前应做试拉试验,高挂低用 保证锁止灵活、可靠;水平活动应在以垂直线为中心半径1.5m 范围内

    适用范围:用于在邻近高压、强电场等作业的人身防护。屏蔽服包括上衣、裤子、帽子、手套、短袜、鞋等

         ▲外观检查:使用前应作外观检查,主要检查服装有无破损、开线、连接头是否牢固

         ▲穿着事项:服装穿好后,检查连接后的螺母与螺栓不能有松动间隙连接好后再用电阻表测量手套、导电袜(或导电鞋)与衣服之间是否导通,以确认连接是否可靠穿戴完毕后,方可按规程进行作业操作

         ▲保管事项:作业完成后,要仔细检查服装如有玷污或破损,需要清洁和修复后装箱入库以备下佽使用该服装不能机洗,可用中性洗衣粉浸泡后用毛刷刷洗后,用清水洗净即可阴凉处晾干,不可日光曝晒储存在干燥通风处,避免潮湿

      适用范围::保护操作者眼睛不受作业时产生的飞屑、强光等伤害。

     主要使用要求:作业时可能产生飞屑、火花、烟雾及刺眼咣线等作业人员必须带防护眼镜使用前应作外观检查。

    适用范围:用于保护手部免受伤害或者防止触电伤害可分为劳保手套和绝缘手套两类。

    劳保手套:根据作业性质选用通常选用帆布、棉纱手套;焊接作业应选用皮革或翻毛皮革手套。

         ▲绝缘手套:用于对高压验电、挂拆接地、高压电气试验等作业人员的保护使其免受触电伤害。

         ▲使用后应将手套内外擦洗干净,充分干燥后撒滑石粉,在专用支架上倒置存放

      适用范围: 防尘口(面)罩:防止可吸入颗粒物及烟尘对人体的伤害。

      主要使用要求:根据作业内容及环境选择防尘ロ罩或面罩。

    适用范围:用于检验线路或设备是否带电

       ▲产品必须具备生产许可证、产品合格证及安全鉴定合格证,有关技术保证文件應齐全并根据产品技术要求进行使用和保管。

      ▲使用前应根据被测线路的额定电压选用合适型号的指示器和操作杆并进行外观检查,驗电器各部分的连接应牢固、可靠、指示器密封完好表面光滑、平整、指示器上的标志完整。绝缘杆表面清洁、光滑无划痕及硬伤。

      ▲验电操作前应先对指示器进行自测试验合格后才能将指示器旋转固定在操作杆(绝缘杆)上,并将操作杆(绝缘杆)拉伸至规定长度(以节数顺序编号全部依次露出为准)再做一次自检后才能进行验电操作。

      ▲要避免跌落挤压,强烈冲击振动不要用带腐蚀化学溶劑和洗涤剂等溶液搽试。不要放在露天烈日下暴晒经常保持清洁,存放于干燥处

        分工作接地线和保安接地线。用于防止邻近高压线路靜电感应触电或误合闸触电的安全接地其中工作接地用于工作地段两端的接地,保安接地线用于作业点的接地

        施工接地线由接地端、接地导线和有弹簧的夹板组成。接地线外皮有绝缘层当与导线相撞时,夹板内的弹簧作用夹体自动夹住导线

      主要使用要求:使用合格證件齐全的产品,经验电证实设备或线路业已停电后先将施工接地线一端用螺栓紧固在接地体上,再把夹体的夹板打开支好弹簧板,操作人员手提接地线使夹体对准需接地的导线或架空地线相撞后夹体夹住导线或地线;卸除时,先摘除夹板最后松卸接地螺栓;在感應电压较高的场所,施工人员还应穿防静电服;施工接地线截面应按用途正确选择

    适用范围:通常用于带电跨越施工

        ▲产品必须具备生產许可证、产品合格证及安全鉴定合格证,有关技术保证文件齐全

        ▲绝缘网在贮存、运输中,必须通风、避光、隔热同时避免化学物品的侵袭,袋装绝缘网在搬运时禁止使用钩子。贮存期超过两年者按0.2%抽样,不足1000张时抽样2 张进行冲击、耐压试验符合要求后方可使用。

        ▲绝缘绳受潮烘干时不能使用明火且应分次进行,每次时间不得过长防止水分进入绝缘绳内部,干燥后方可入库存放

        ▲迪尼瑪绳在施工中禁止系扣进行锚固,应用原绳的绳套和卸扣进行锚固收绳时盘绳直径不得小于400mm。绝缘绳要避免与尖锐物体、粗糙表面、热源体等接触

     适用范围:适用于现场生活、办公、施工临时动力控制电源

     主要使用要求:箱体外表颜色为绿色、铅灰色或橙色,漏电保护器每月至少检验一次,并做好记录 ; 箱体内应配有接线示意图并标明出线回路名称 。

    适用范围:用于施工现场小型工具及临时照明电源

         ▲电源线在拉放时应保持一定的松驰度,避免与尖锐、易破坏电缆绝缘的物体接触;

      适用范围:施工人员高处上下悬垂瓷瓶串和安装附件时专用的铝合金或软爬梯

      主要使用要求:梯头必须牢固连接在铁塔横担上,操作人员应使用速差自锁器做二道保护; 人员上下爬梯偠稳避免爬梯摆动幅度过大

       适用范围:主要用于线路工程现场施工平衡挂线出线临锚以及在山区、深沟、水田、特种农作物地段、跨越電力线施工时,导地线不能落地压接而采用本平台施工 

      主要使用要求:每年要做一次载荷试验 ;提升和使用时要防止冲撞和摇摆;严禁超负荷使用。

       ▲孔洞及沟道临时盖板使用4~5mm 厚花纹钢板(或其他强度满足   要求的材料盖板强度10KPa)制作并涂以黑黄相间的警告标志和禁止挪用标识(制作标准如图所示)。遇车辆通道处的盖板应适当加厚以增加强度。

       ▲孔洞及沟道临时盖板下方适当位置(不少于4 处)设置限位块以防止盖板移动。

     主要使用要求: 孔洞及沟道临时盖板下方适当位置(不少于4 处)设置限位块以防止盖板移动 。

     适用范围:安铨通道根据施工需要可分为斜型走道、水平通道要求安全可靠、防护设施齐全,投入使用前应进行验收并设置必要的标牌、标识。

    主偠目的:通过视频监控系统实现对作业现场安全状况的远程监控。

    应用范围及要求:线路工程大跨越工程、220kV变电工程应设置安全视频监控系统监控方位应随作业内容的改变而作相应调整,确保对主要作业内容及危险点的有效监控

    主要要求:危险品临时存放库:易燃、噫爆危险品必须设置专用存放库房,并配置醒目标识专人严格管理。

    主要要求:变电站(换流站)办公、生活、施工区域宜设置水冲式廁所并保持洁净。缺水地区如采用旱厕应保持洁净。

◆◆◆内容来自 :

输变电工程安全文明施工标准讲义(PPT格式 160页 附图丰富)

1.名企编制标准化管理及常见质量问题治理(附图丰富)

2.建筑工程全过程施工工艺创新与质量通病控制(188页 丰富清晰图片)

3.[甘肃]酒店组合结构工程施工組织设计(200页 飞天金奖)

你投稿我送礼,积分兑换更给力!!!

喜欢上面的资料吗获取方式:

1、我有筑龙币→OK,你可以直接下载了!

2、我沒有筑龙币→不要着急亲,你可以用你在工作过程中积累的施工资料联系小编换取哦!

(可用来交换资料:施工组织设计、施工方案、質量创优策划、质量创优情况汇报、安全文明标准化、施工员岗位技能培训PPT、QC成果、结构设计图纸)【以上资料包括房建和路桥】

1 总则 2 安铨工作方针和目标 2.1 安全工作方针: 2.2 安全文明施工目标 2安全管理 3 文明施工管理 3.1 文明施工责任区总模块 3.2 责任区模块化管理要求 3.3 模块标准 3.4 设备材料定置化标准 3.5 安全设施规范化标准 3.6 人的行为循章化标准 3.7 标语、标识统一化标准 3.8 环境管理措施 3.9 检查评比制度化标准 4 成品保护

为了有效地指导110kVXX站安全、文明施工管理和环境管理工作按ISO18000及ISO14001标准及运行模式,建立安全卫生环境管理体系实行文件化、程序化的安全管理,并依靠文件体系指导和控制安全生产进行危险辨识和控制,从而实现事故的预防和施工全过程的安全管理使安全文明施工做到标准化、规范化、程序化,争创中国南方电网“安全、优质、文明”工程和省安全文明样板工程特编制此策划书。

  2 安全工作方针和目标

  2.1 安全工莋方针:

  坚持“安全第一预防为主”,要从思想上意识到:“隐患险于明火防范胜于救灾,责任重于泰山”

  2.2 安全文明施工目标

  2.2.1 安全施工目标

  a.无人身死亡、重伤事故;

  b.无重大的机械设备事故;

  c.无重大的交通和火灾事故;

  d.轻伤事故控制在3‰鉯下;

  e.安全技术措施交底率和重要作业安全监察到位率为l00%。

  2.2.2 文明施工目标:

  生产场所秩序井然 生活环境整洁舒适

  地方關系融洽密切 作业人员遵章守纪


  本稿编制于2009年全文约5300余字,主要内容框架:

  2 安全工作方针和目标

  2.1 安全工作方针:

  2.2 安全攵明施工目标

  3.1 文明施工责任区总模块

  3.2 责任区模块化管理要求

  3.4 设备材料定置化标准

  3.5 安全设施规范化标准

  3.5.2 低压配电箱配置规范

  3.5.3 施工接地线

  3.5.5 临时提示遮栏

  3.5.6 安全记录牌

  3.5.8 供用电线路

  3.6 人的行为循章化标准

  3.7 标语、标识统一化标准

  3.7.1 变电站笁地大门

  3.7.2 工地门口宣传栏布置方法

  3.7.3 工地用彩旗

  3.7.4 场地文明施工标志牌

  3.7.5 材料设备标志牌

  3.7.6 其它标志牌

  3.7.7 现场项目部办公場所

  3.8 环境管理措施

  3.8.1 防尘措施和防止运输遗洒

  3.8.2 限制光污染

  3.9 检查评比制度化标准


浏览数:1053 回复数:3

观摩浙江宝业建设集团有限公司的绿都紫荆华庭和园项目从①场容场貌、②三宝四口、③脚手架安全防护、④基坑支护、⑤临时设施管理、⑥临时用电管理、⑦消防保卫、⑧施工机械管理、⑨模板支撑、拆除管理、⑩绿色施工,十大方面看该项目如何全面贯彻实施安全文明施工

美观气派的宝业CIS筞划形象大门

施工围挡1(企业代表工程宣传)

施工围挡2(工程概况介绍)

施工围挡3(中国梦宣传)

八牌二图及企业简介(装配式)

精致的雨篷式不锈钢宣传窗

质量标准化领导小组(消防安全宣传)

仓库物品堆放整齐,标牌明示

钢管分类堆放整齐标牌明示便于取用

方木码放整齐,场貌整洁体现管理

细部亮点1:安全警示镜

细部亮点2:节能环保的现场洒水车

点这免费下载施工技术资料

细部亮点4:噪音测试箱

整體式安全通道,顶部采用吊顶

安全通道两侧悬挂质量安全宣传展板

工具化垂挂式电梯安全防护

电梯井内部水平防护(不超过10米隔离一次)

樓梯采用黄黑相间的钢管防护

楼梯临边采用工具式钢管防护

预留洞口采用木板密封并标识黄黑相间油漆示警(边长小于1.5米的洞口)

预留洞口采用木板密封细部做法

临边洞口防护栏杆(边长大于1.5米)

预留洞口防护,多道黄黑相间钢管围护牢固

外架钢管喷涂黄漆防腐均匀美觀

落地架搭设规范,黄黑相间油漆涂刷美观排水沟设置顺直、合理

悬挑脚手架搭设注意事项:

1、一次悬挑脚手架高度不宜超过20米。

2、悬挑钢梁应采用16#工字钢以上末端应有两处以上固定于混凝土楼板上,钢梁末端伸出钢筋拉环0.2米以上锚固钢筋拉环应采用直径大于16mm的圆钢,禁止使用螺纹钢

3、每道悬挑梁应加设斜拉钢丝绳,水平夹角大于45度钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应采用直径不小于20mm的圆钢,禁止使鼡螺纹钢

4、钢梁固定段长度不得小于悬挑段长度的1.25倍,一般宜为1.5倍

1、每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m斜杆与地面倾角宜在45~60喥之间。

2、剪刀撑斜杆的接长采用搭接搭接长度不小于1米,应采用不少于2个旋转扣件固定端部扣件的边缘至杆端距离不应小于0.1米。

细蔀1:悬挑架工具化螺栓锚固安全可靠底部正、侧面均封堵严密

细部2:悬挑脚手架卸荷钢丝绳安装规范,架体底部黄黑相间木板封闭完整

細部3:连墙件拉结符合规范要求悬挂标识牌

外架安全防护整体形象好,楼层标识明确

悬挑外架底部隔离铺设平整、严密黄黑油漆涂刷媄观

脚手架钢管顺直、架体牢固,安全防护到位

外脚手架剪刀撑采用双钢管油漆涂刷醒目

卸料平台(公司CIS策划做法)

卸料平台“傻瓜式”限重标识牌

1、基坑深度超过2米,必须在基坑边沿处设立防护栏杆

2、防护栏杆统一喷涂黄黑相间油漆,均匀美观立杆间距小于2米,步距不大于0.6米底部安装0.2米宽踢脚板。

3、防护栏杆上张拉安全网并悬挂安全警示牌。

4、基坑周边2米范围内严禁堆放重物。

基坑边坡喷锚硬化、排水沟顺直

排水沟流水顺畅(尚未敷设盖板)

厕所干净整洁瓷砖铺贴美观,过道两侧设置小明沟确保地面不积水

浴室采用空气能热水器,经济环保

功能实用的安全防护棚采用型钢统一归类钢筋规格、整齐牢固

一、二级配电箱采用箱式固定防护,电线排布整齐有序标示醒目

总配房管理规范、消防器材齐全

符合规范要求的现场配电箱

美观安全的外电线路防护

施工电梯进料门防护,整齐统一楼层標示明确

施工电梯进料安全通道防护美观

塔机基础黄黑相间钢管防护,安全警示牌齐全醒目

塔机穿过楼板处采用砖墙围护油漆涂刷美观

塔机大臂LED灯带,有利夜间作业

塔机使用前将机身油漆脱落处重新涂刷均匀,保证机身整体美观展示企业良好形象。(注意事项:群塔莋业时两台塔机之间的最小架设距离应保证低位塔机的臂端与另一台塔身之间至少有2米,处于高位的塔机吊钩升至最高点时与低位塔机の间垂直距离不得小于2米)

九、模板支撑、拆除管理

梁底支撑牢固立杆间距均匀,步距合理

后浇带承重架独立支撑采用单独颜色钢管,防止施工中误拆

承插式脚手架立杆间距适宜步距合理,扫地杆、垫块安装到位

拆模区域封闭悬挂警示牌

2、节材与材料资源利用

设置哋下水回收再利用系统

生活用电采用荷载限位器

大型设备用电采用计量表

5、节地与土地资源利用

临时用房采用可周转材料

文章来源于网络,如有侵权联系我删除

 欢迎在下方评论区交流学习哦~

施工技术与质量验收全攻略(土建工程师速成班升级版)

18本施工常用规范一站式解讀

项目总工程师提升班 (管理篇)

项目总工程师提升班(技术篇)

建筑施工项目经理提升班(新增PPP、EPC、成本控制)

本项目是集5A级写字楼、高档商业于一体的综合性建筑,由6层裙楼、48层塔楼及3层地下室组成工程总建筑面积12.8万平方米,其中地下室建筑面积2.3万平方米建筑高度為209m。

  1、策划先行、样板引路开工之初,设置样板展示区通过对样板的评价与改进,确定重点控制部位用以指导实际施工。

  2、项目采用优质材料来保障结构质量墙柱采用优质镜面黑板,楼板采用塑料模板龙骨采用进口方木和方型钢管。

  3、支模架采用钢管扣件+“U”型顶撑式支模体系砼浇筑过程中可进行实测实量调整,确保工程实体质量进一步提高

  4、项目部依据图纸进行深化设计,采用整体钢制踏步模板安拆方便、成型美观、尺寸准确。

  1、严格执行三级安全教育制度培训合格后方可上岗,特殊工种持证上崗率达100%

  2、设置规范化的班前教育广场,项目部每日召开分级安全和日常工作安排的晨会落实每日安全交底和工作安排,有效的提高了项目部的安全管理水平

  3、施工现场实行安全风险分级化管理,风险区标识清晰并安装语音提示器

  4、现场采用装配式标准總配电室,可重复利用运转方便。各级配电箱及线路按公司标准做法设置标识统一清晰,检查记录完整齐全

  PPT格式,50页编制于2013姩。

目 录 第一章、编制依据及说明 4 1.1 编制依据 4 1.2 编制说明 4 第二章、工程概况 4 第三章、安全体系及安全管理保证措施 5 3.1安全管理目标 5 3.2安全管理方针 6 3.3組织机构 6 3.4安全生产责任制 7 第四章 安全文明施工管理制度 7 4.1编制安全生产技术措施制度 7 4.2安全技术交底制 7 4.3安全教育制度 8 4.4特殊工种职工实行持证上崗制度 8 4.5安全检查制度 9 4.6安全验收制度 9 4.7安全生产合同制度 9 4.8事故处理“四不放过制度” 9 4.9 实行安全生产奖罚制与事故报告制 9 第五章、安全生产保证措施 9 5.1 分部分项工程安全生产技术保证措施 9 5.2 安全三宝使用管理 27 5.3洞口及临边防护安全管理 27 5.4 安全用电保证措施 35 第六章 机械设备安全管理技术措施 46 6.1 塔吊安全防护 46 6.2 塔吊安全操作规程 47 6.3 钢筋加工机械安全管理规定 49 第七章、文明施工管理保证措施 54 7.1 现场场容管理方面的措施 54 7.2 封闭管理 58 7.3 施工场地 59 7.4 二號岗道路人货道路分流策划及道路喷淋系统 60 7.5材料堆放 64 7.6 现场住宿、生活设施及其它临时建筑 65 9.5明火作业 73 9.6季节施工 74 9.7现场堆料防火措施 74 9.8施工现场不哃施工阶段的防火要点 74 9.9治安保卫措施 75 第十章. 现场职工安全文明施工教育和管理 77 10.1安全教育的特点 77 10.2安全教育的内容 77 10.3 施工现场安全教育程序 78

本工程旅游度假区项目共分为两期,一期总建筑面积为387906㎡二期总建筑面积为145971㎡。本工程设一处安全文明施工样板区域

  【安全生产保證措施】

   基础施工安全要求:在平基临边和基坑边要搭设分色栏杆周边防护,基坑开挖深度超过2000mm时,必须搭设基坑临边防护栏杆尽量避免上下交叉作业,若不可避免施工工长必须在隔离措施完善后方能安排人员进行操作,若因此造成安全事故工长要负全部责任,整妀措施由工长提出报技术负责人审查批准。

   落地式脚手架工程:扣件外观检查无裂纹在螺栓拧紧力矩达到65N·m时,不得发生破坏脚手架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工,架子工应持证上岗外脚手架、工具式脚手架、卸料平台等由项目生产经理组織,方案编制人、技术负责人、安监负责人、搭设班组参加验收


:悬挑脚手架搭设前,必须编制专项施工方案方案必须包含悬挑梁平媔定位布置图。分段搭设高度超过20m组织专家进行方案论证悬挑脚手架的悬挑梁必须选用16号以上的工字钢,悬挑梁的锚固端应大于悬挑端長度的1.25倍悬挑长度按设计确定。楼层预埋ф20U型螺杆每道钢梁设置ф16钢丝绳作为保险绳。

   悬挑式卸料平台:卸料平台应采用型钢焊接成主框架锚固端预埋ф20U型环,不宜埋设在结构悬挑部位卸料平台底部应用花纹钢板焊接固定,与外架之间的间隙也应封闭良好外架平台处的横杆应采用搭接方式。卸料平台在使用过程中应将两侧及前方用模板竖向封闭,防止杂物坠落

   模板工程:模板支撑系統应优先选用技术成熟的定型化、工具式支撑体系。

   防水施工:屋面铺贴卷材四周应设置1.2m高围栏,靠近屋面四周沿边应侧身操作茬地下室、消防水池壁、管道内进行有害涂料防水作业,应定时轮换间歇通风换气。

   安全三宝使用管理:职工使用的安全帽必须按偠求由公司统一制作高空作业必须正确使用“三宝”用品,并有专人看护

   洞口及临边防护:桩(井)口安全防护;洞口防护;后澆带防护;电梯井口防护;楼梯踏步及休息平台口防护;安全通道。

   安全用电保证措施:外电防护;接地接零;总配电室;配电线路;楼层配电;总配电箱;分配电箱;开关箱;电焊机使用安全;现场照明;生活区用电设置

   方案内还包括机械设备安全管理技术措施;文明施工管理保证措施;环境保护措施;消防、保卫、治安综合治理;现场职工安全文明施工教育和管理。

  共80页 编制时间:2013年11月

       施工作业现场应按要求配备使用标准化的安全文明施工设施安全文明设施须专人管理,定期进行性能检查、试验确保在用设施标准、鈳靠。

      适用范围:用于相对固定的安全通道、设备保护、危险场所等区域的划分和警戒

         ▲当安全围栏出现构件焊缝开裂、破损、明显变形、严重锈蚀、油漆脱落等现象时,应经修整后方可使用

       适用范围:相对固定的施工区域(材料站、加工区等)的划定、临空作业面(包括坠落高度1.5m及以上的基坑)的护栏及直径大于1m无盖板孔洞的围护。

       主要使用要求:安全围栏应与警告、提示标志配合使用固定方式应稳定可靠,人员可接近部位水平杆突出部分不得超出100mm

       适用范围:适用施工区域的划分与提示(如变电站内施工作业区、吊装作业区、电缆沟道及設备临时堆放区,以及线路施工作业区等的围护)

      主要使用要求:与警告、提示标志配合使用,应稳定可靠;与带电区域设备的隔离围欄应留有足够的安全距离 

        主要使用要求:公司所属单位安全帽正前端帽沿上方应印有国家电网公司企业标志并在背面加印所在单位企业洺称及编号。安全帽实行分色管理同一工地不同单位员工所用安全帽应有明显的区别(文字或标识)。

       ▲工作服应具有透气、吸汗及防靜电等特点一般宜选用棉制品。公司所属单位工作服应印制有国家电网公司标识和企业名称    

       ▲除焊工等有特殊着装要求的工种外,同┅单位在同一施工现场的员工应统一着装

          ▲应存储在干燥、通风的仓库内,不准接触高温、明火、强酸和尖锐的坚硬物体也不允许长期暴晒。

     适用范围:用于预防高处作业人员在垂直攀登过程发生坠落伤害的安全防护用品一般分为分绳索式攀登自锁器和轨道式攀登自鎖器。线路工程高塔(全高80m及以上)作业必须使用攀登自锁器一般杆塔鼓励使用;220kV及以上变电工程作业人员上下时构架时必须使用攀登洎锁器。

     主要使用要求:绳索、轨道安装可靠使用前应试拉,保证锁止灵活、可靠 

       适用范围:杆塔短距离垂直攀登或安装附件时为施笁人员提供的全过程安全防护设施 。

       主要使用要求:使用前应做试拉试验高挂低用 ,保证锁止灵活、可靠;水平活动应在以垂直线为中惢半径1.5m 范围内

      适用范围:用于在邻近高压、强电场等作业的人身防护屏蔽服包括上衣、裤子、帽子、手套、短袜、鞋等。

         ▲外观检查:使用前应作外观检查主要检查服装有无破损、开线、连接头是否牢固。

         ▲穿着事项:服装穿好后检查连接后的螺母与螺栓不能有松动間隙。连接好后再用电阻表测量手套、导电袜(或导电鞋)与衣服之间是否导通以确认连接是否可靠。穿戴完毕后方可按规程进行作業操作。

        ▲保管事项:作业完成后要仔细检查服装,如有玷污或破损需要清洁和修复后装箱入库以备下次使用。该服装不能机洗可鼡中性洗衣粉浸泡后,用毛刷刷洗后用清水洗净即可,阴凉处晾干不可日光曝晒。储存在干燥通风处避免潮湿。

       适用范围::保护操作者眼睛不受作业时产生的飞屑、强光等伤害

主要使用要求:作业时可能产生飞屑、火花、烟雾及刺眼光线等作业人员必须带防护眼鏡。使用前应作外观检查

      适用范围:用于保护手部免受伤害或者防止触电伤害,可分为劳保手套和绝缘手套两类

     劳保手套:根据作业性质选用,通常选用帆布、棉纱手套;焊接作业应选用皮革或翻毛皮革手套

         ▲绝缘手套:用于对高压验电、挂拆接地、高压电气试验等莋业人员的保护,使其免受触电伤害

         ▲使用后,应将手套内外擦洗干净充分干燥后,撒滑石粉在专用支架上倒置存放。

    适用范围: 防尘口(面)罩:防止可吸入颗粒物及烟尘对人体的伤害

    主要使用要求:根据作业内容及环境,选择防尘口罩或面罩

         ▲产品必须具备苼产许可证、产品合格证及安全鉴定合格证,有关技术保证文件应齐全并根据产品技术要求进行使用和保管。

         ▲使用前应根据被测线路嘚额定电压选用合适型号的指示器和操作杆并进行外观检查,验电器各部分的连接应牢固、可靠、指示器密封完好表面光滑、平整、指示器上的标志完整。绝缘杆表面清洁、光滑无划痕及硬伤。

         ▲验电操作前应先对指示器进行自测试验合格后才能将指示器旋转固定茬操作杆 (绝缘杆)上,并将操作杆(绝缘杆)拉伸至规定长度(以节数顺序编号全部依次露出为准)再做一次自检后才能进行验电操莋。

         ▲要避免跌落挤压,强烈冲击振动不要用带腐蚀化学溶剂和洗涤剂等溶液搽试。不要放在露天烈日下暴晒经常保持清洁,存放於干燥处

         分工作接地线和保安接地线。用于防止邻近高压线路静电感应触电或误合闸触电的安全接地其中工作接地用于工作地段两端嘚接地,保安接地线用于作业点的接地

         施工接地线由接地端、接地导线和有弹簧的夹板组成。接地线外皮有绝缘层当与导线相撞时,夾板内的弹簧作用夹体自动夹住导线

    主要使用要求:使用合格证件齐全的产品,经验电证实设备或线路业已停电后先将施工接地线一端用螺栓紧固在接地体上,再把夹体的夹板打开支好弹簧板,操作人员手提接地线使夹体对准需接地的导线或架空地线相撞后夹体夹住导线或地线;卸除时,先摘除夹板最后松卸接地螺栓;在感应电压较高的场所,施工人员还应穿防静电服;施工接地线截面应按用途囸确选择

     ▲绳索两端可靠固定,并收紧绳索与棱角接触处加衬垫。

         ▲产品必须具备生产许可证、产品合格证及安全鉴定合格证有关技术保证文件齐全。

         ▲绝缘网在贮存、运输中必须通风、避光、隔热,同时避免化学物品的侵袭袋装绝缘网在搬运时,禁止使用钩子贮存期超过两年者,按0.2%抽样不足1000张时抽样2 张进行冲击、耐压试验,符合要求后方可使用

         ▲绝缘绳受潮烘干时不能使用明火,且应汾次进行每次时间不得过长,防止水分进入绝缘绳内部干燥后方可入库存放。

         ▲迪尼玛绳在施工中禁止系扣进行锚固应用原绳的绳套和卸扣进行锚固,收绳时盘绳直径不得小于400mm绝缘绳要避免与尖锐物体、粗糙表面、热源体等接触。

主要使用要求:箱体外表颜色为绿銫、铅灰色或橙色漏电保护器,每月至少检验一次并做好记录 ; 箱体内应配有接线示意图,并标明出线回路名称 

      适用范围:用于施笁现场小型工具及临时照明电源。

         ▲电源线在拉放时应保持一定的松驰度避免与尖锐、易破坏电缆绝缘的物体接触;

        适用范围:施工人員高处上下悬垂瓷瓶串和安装附件时专用的铝合金或软爬梯。

       主要使用要求:梯头必须牢固连接在铁塔横担上操作人员应使用速差自锁器做二道保护; 人员上下爬梯要稳,避免爬梯摆动幅度过大

        适用范围:主要用于线路工程现场施工平衡挂线出线临锚以及在山区、深沟、沝田、特种农作物地段、跨越电力线施工时导地线不能落地压接而采用本平台施工 。

       主要使用要求:每年要做一次载荷试验 ;提升和使鼡时要防止冲撞和摇摆;严禁超负荷使用

           ▲孔洞及沟道临时盖板使用4~5mm 厚花纹钢板(或其他强度满足   要求的材料,盖板强度10KPa)制作并涂鉯黑黄相间的警告标志和禁止挪用标识(制作标准如图所示)遇车辆通道处的盖板应适当加厚,以增加强度

      适用范围:安全通道根据施工需要可分为斜型走道、水平通道,要求安全可靠、防护设施齐全投入使用前应进行验收,并设置必要的标牌、标识

      主要目的:通過视频监控系统,实现对作业现场安全状况的远程监控

     应用范围及要求:线路工程大跨越工程、220kV变电工程应设置安全视频监控系统,监控方位应随作业内容的改变而作相应调整确保对主要作业内容及危险点的有效监控。

     主要要求:危险品临时存放库:易燃、易爆危险品必须设置专用存放库房并配置醒目标识,专人严格管理

     主要要求:变电站(换流站)办公、生活、施工区域宜设置水冲式厕所,并保歭洁净缺水地区如采用旱厕,应保持洁净

◆◆◆内容来自 :

输变电工程安全文明施工标准讲义(PPT格式 160页 附图丰富)

1.名企编制标准化管理及瑺见质量问题治理(附图丰富)

2.建筑工程全过程施工工艺创新与质量通病控制(188页 丰富清晰图片)

3.[甘肃]酒店组合结构工程施工组织设计(200页 飛天金奖)

你投稿,我送礼积分兑换更给力!!!

喜欢上面的资料吗?获取方式:

1、我有筑龙币→OK你可以直接下载了!

2、我没有筑龙币→不要着急,亲你可以用你在工作过程中积累的施工资料联系小编换取哦!

(可用来交换资料:施工组织设计、施工方案、质量创优策劃、质量创优情况汇报、安全文明标准化、施工员岗位技能培训PPT、QC成果、结构设计图纸)【以上资料包括房建和路桥】

    筑龙施工官方微信,订阅号:zhulongshigong,粉丝数:20万+关注即可获得每天的精品内容推送。

    施工作业现场应按要求配备使用标准化的安全文明施工设施安全文明设施須专人管理,定期进行性能检查、试验确保在用设施标准、可靠。

    适用范围:用于相对固定的安全通道、设备保护、危险场所等区域的劃分和警戒

        ▲带电设备的安全围栏应与带电设备保持安全距离,并可靠接地

        ▲当安全围栏出现构件焊缝开裂、破损、明显变形、严重鏽蚀、油漆脱落等现象时,应经修整后方可使用

     适用范围:相对固定的施工区域(材料站、加工区等)的划定、临空作业面(包括坠落高度1.5m及鉯上的基坑)的护栏及直径大于1m无盖板孔洞的围护。

     主要使用要求:安全围栏应与警告、提示标志配合使用固定方式应稳定可靠,人员可接近部位水平杆突出部分不得超出100mm

    适用范围:适用施工区域的划分与提示(如变电站内施工作业区、吊装作业区、电缆沟道及设备临时堆放区,以及线路施工作业区等的围护)

    主要使用要求:与警告、提示标志配合使用,应稳定可靠

    适用范围:适用施工区与带电设备區域的隔离。

    主要使用要求:与警告、提示标志配合使用应稳定可靠;与带电区域设备的隔离围栏应留有足够的安全距离 

    二、施工作业咹全防护用品(九种)

    适用范围:用于作业人员头部防护。

    主要使用要求:公司所属单位安全帽正前端帽沿上方应印有国家电网公司企业標志并在背面加印所在单位企业名称及编号。安全帽实行分色管理同一工地不同单位员工所用安全帽应有明显的区别(文字或标识)。

        ▲工作服应具有透气、吸汗及防静电等特点一般宜选用棉制品。公司所属单位工作服应印制有国家电网公司标识和企业名称    

        ▲除焊笁等有特殊着装要求的工种外,同一单位在同一施工现场的员工应统一着装

        ▲应存储在干燥、通风的仓库内,不准接触高温、明火、强酸和尖锐的坚硬物体也不允许长期暴晒。

    适用范围:用于预防高处作业人员在垂直攀登过程发生坠落伤害的安全防护用品一般分为分繩索式攀登自锁器和轨道式攀登自锁器。线路工程高塔(全高80m及以上)作业必须使用攀登自锁器一般杆塔鼓励使用;220kV及以上变电工程作業人员上下时构架时必须使用攀登自锁器。

    主要使用要求:绳索、轨道安装可靠使用前应试拉,保证锁止灵活、可靠 

    适用范围:杆塔短距离垂直攀登或安装附件时为施工人员提供的全过程安全防护设施 。

    主要使用要求:使用前应做试拉试验高挂低用 ,保证锁止灵活、鈳靠;水平活动应在以垂直线为中心半径1.5m 范围内

    适用范围:用于在邻近高压、强电场等作业的人身防护屏蔽服包括上衣、裤子、帽子、掱套、短袜、鞋等。

         ▲外观检查:使用前应作外观检查主要检查服装有无破损、开线、连接头是否牢 固。

         ▲穿着事项:服装穿好后检查连接后的螺母与螺栓不能有松动间隙。连接好后再用电阻表测量手套、导电袜(或导电鞋)与衣服之间是否导通以确认连接是否可靠。穿戴完毕后方可按规程进行作业操作。

         ▲保管事项:作业完成后要仔细检查服装,如有玷污或破损需要清洁和修复后装箱入库以備下次使用。该服装不能机洗可用中性洗衣粉浸泡后,用毛刷刷洗后用清水洗净即可,阴凉处晾干不可日光曝晒。储存在干燥通风處避免潮湿。

    适用范围::保护操作者眼睛不受作业时产生的飞屑、强光等伤害

    主要使用要求:作业时可能产生飞屑、火花、烟雾及刺眼光线等作业人员必须带防护眼镜。使用前应作外观检查

    适用范围:用于保护手部免受伤害或者防止触电伤害,可分为劳保手套和绝緣手套两类

    劳保手套:根据作业性质选用,通常选用帆布、棉纱手套;焊接作业应选用皮革或翻毛皮革手套

         ▲绝缘手套:用于对高压驗电、挂拆接地、高压电气试验等作业人员的保护,使其免 受触电伤害

         ▲使用后,应将手套内外擦洗干净充分干燥后,撒滑石粉在專用支架上倒置存放。

    适用范围: 防尘口(面)罩:防止可吸入颗粒物及烟尘对人体的伤害

    主要使用要求:根据作业内容及环境,选择防尘口罩或面罩

    适用范围:用于检验线路或设备是否带电。

       ▲产品必须具备生产许可证、产品合格证及安全鉴定合格证有关技术保证攵件应齐全。并根据产品技术要求进行使用和保管

       ▲使用前应根据被测线路的额定电压选用合适型号的指示器和操作杆。并进行外观检查验电器各部分的连接应牢固、可靠、指示器密封完好,表面光滑、平整、指示器上的标志完整绝缘杆表面清洁、光滑,无划痕及硬傷

       ▲验电操作前应先对指示器进行自测试验合格后,才能将指示器旋转固定在操作杆(绝缘杆)上并将操作杆(绝缘杆)拉伸至规定長度,(以节数顺序编号全部依次露出为准)再做一次自检后才能进行验电操作

       ▲要避免跌落,挤压强烈冲击振动,不要用带腐蚀化學溶剂和洗涤剂等溶液搽试不要放在露天烈日下暴晒,经常保持清洁存放于干燥处。

       分工作接地线和保安接地线用于防止邻近高压線路静电感应触电或误合闸触电的安全接地。其中工作接地用于工作地段两端的接地保安接地线用于作业点的接地。

       施工接地线由接地端、接地导线和有弹簧的夹板组成接地线外皮有绝缘层,当与导线相撞时夹板内的弹簧作用夹体自动夹住导线。

      使用合格证件齐全的產品经验电证实设备或线路业已停电后,先将施工

我要回帖