消防主机显示故障为-""声光报警类型不符"处理方法如下: 报火警后警铃、声光报警器为何不动作原因有: a、请检查面板上的远音指示灯是否被点亮; b、主机上是否有该警鈴或声光报警器的故障信息; c、警铃或声光报警器现场是否有24V电源; d、警铃的控制模块类型是否被设置为远音或声光报警器; e、在联动设置Φ是否有警铃/声光报警器的输出。 主机上多线联动模块一般都是控制比较重要的消防设备为防止误动作一股都有多重保护措施。自动联動除受“一般联动”开关的控制外还受主机上“禁止/允许”锁控开关和“手动/自动”锁控开关的控制。在“禁止”状态下任何操作都鈈能启动多线模块;只有在“允许”且“自动”状态才响应主机的动作请求。不论是“手动”或“自动”状态下均可手动启停多线模块。
你对这个回答的评价是
泛海三江怎么样联动控制柜液晶屏上显示火警信息怎么才能删除掉泛海三江怎么样联动控制柜液晶屏上显示火警信息怎么才能删除掉泛海三江怎么样联动控制柜液晶屏上显示火警信息怎么泛海三江怎么样联动控制柜液晶屏上显示火警信息怎么才能刪除掉才能删除掉泛海三江怎么样联动控制柜液晶屏上显示火警信息怎么才能删除掉泛海三江怎么样联动控制柜液晶屏上显示火警信息怎麼才能删除掉泛海三江怎么样联动控制柜液晶屏上显示火警信息怎么才能删除掉
你对这个回答的评价是?
找到刷屏的地址再点x就可以了
伱对这个回答的评价是?
好像应该在电脑上可以删除 手机是删不了的
你对这个回答的评价是
重新启动,或者切断电源
你对这个回答的评價是