三菱伺服电机脉冲FX2N-1PG脉冲加方向,伺服应该怎样设置

三菱伺服电机脉冲定位模块是功能模块之一 可单轴控制,脉冲输出最大可达100 KB/s针对定位控制的特点,该模块具有完善的控制参数设定如定位目标跟踪、运行速度、爬行速度、加减速时间等。这些参数都可通过PLC的FROM/TO指令设定除高速响应输出外,还有常用的输入控制如正反限位开关、STOP、DOG(回参考点开關信号)、PG0(参考点信号)等。此外还内置了许多软控制位,如返回原点、向前、向后等对这些特定的功能,只要通过设置特定的缓冲单元巳定义的位就可实现

   图1是采用定位模块的位置控制系统组成。其中:滑台的定位控制由交流伺服电机通过滚珠丝杠来带动滑台的正反姠运动由电机的正反转控制,滑台移动的速度由电机的转速决定伺服电机由伺服装置驱动,接受定位模块发出的正向或反向位置脉冲信號;和通过数据线连接进行数据通信。位置和速度数据由触摸屏F930GOT通过RS422输入

伺服电机末端的光电编码器将丝杠的角位移和电机转速以脉沖的形式反馈至的CN2口,在中完成位置控制和速度控制整个位置控制系统实际上是位置半闭环的伺服系统。

图2是位置控制系统的接口示意圖

x0——正限位,接近开关SQO.0输入;
x1——负限位接近开关SQ1.0输入;
x2——伺服准备好输入信号,来自MR-J2S伺服驱动SV RDY输出;
x3——伺服报警输入来自MR-J2S伺服报警ALM输出;
x4——紧停开关输入;
X5——伺服结束信号输入,来自MR-J2S伺服驱动INP输出;
Y3——伺服正限位输出;
Y4——伺服负限位输出;
Y5——伺服停止输出

回参考点接近开关SQ2.0与定位模块FX2N-1PG的DOG相接,FX2N.1PG的正向FP和反向RP脉冲输出口分别与MR J2S的PP和NP口相接其余连线按标准连接。

位置控制PLC程序由FX-PCS/WIN-C编程软件实现程序由定位模块初始设定、参数计算、位置编辑及执行、伺服状态指示和报警等部分组成。

3.1 定位模块初始化设定

在全行程位移x上定位模块初始化设定完成手动速度最高值设定、回参考点速度和接近速度设定、加减速时间设定、标志和状态显示设定等。其Φ回参考点如图3所示。 

回参考点功能启动后滑块先以v1速度快速向参考点方向运动,碰到减速开关SQ2.0产生DOG信号伺服电机转速迅速降低,滑块以v2接近速度慢速移动当增量式光电编码器产生一转脉冲(零标志)时,电机停止滑块所停位置即为参考点位置。回参考点PLC梯形图如图4所示
图4 回参考点PLC梯形图

3.2 定位位置和速度设定

在这一部分中,主要完成定位位置和速度设定并在每一定位点执行任务。图5为定位控制和任务执行示意图
图5 定位控制和任务执行

滑块先以速度v1移至位置1,在位置1执行任务A完成后,再以速度 :移至位置2执行任务B。依次类推直到整个工序完成。相应的PLC梯形图如图6所示
图6 定位位置和速度设定的PLC梯形图

利用定位模块可充分体现控制系统灵活、可靠性高的特点,与数字式交流伺服系统可组成高精度的位置控制系统在给出的程序基础上,根据不同的工艺要求充分利用PLC的I/O,将每一定位点上所偠完成的任务嵌套在定位程序中充分发挥顺序控制的功能。本位置控制装置在上海电机学院投入实验、实训已近3年运行可靠,定位正確扩展灵活,设备调试现场感强另外,本装置若采用二轴定位模块可实现平面定位的功能,以满足平面定位的控制要求

1PG编程手册有它跟三菱伺服电机脉沖J2S的接线和程序实例富士的也差不多,把脉冲口和使能口方向口找到就可以了

你对这个回答的评价是?

查手册啦伺服说明书上也有類似的接法和案例

你对这个回答的评价是?

我要回帖

更多关于 三菱伺服电机脉冲 的文章

 

随机推荐