最有可2113能会出现两种情况:
a现场嘚4102铺线不规范控制线,1653信号线和强电线混在一起了,当大功率设备启动时会产生信号干扰那也会出现这种情况。建议你查一下Frofibus线的赱向b就是模块有问题,或是连接线虚接模块供电和接地。
检查接线供电以及sensor的必要接地。SF灯亮表示系统故障系统故障又包括很多類型。具体故障类型可通过CPU在线查看
方法如下:建立与PLC的在线连接后,在SIMATIC管理器中选择要检查的站执行菜单命令“PLC”→“Diagnostics/Setting”→“Modulelnformation”,將打开模块信息窗口显示该站中CPU的信息在模块信息窗口中的诊断缓冲区(DiagnosticBuffer)选项中。
给出了CPU中发生的事件一览表选中“Events”窗口中某一行的某一事件,下面灰色的“Detailson”窗口将显示所选事件的详细信息使用诊断缓冲区可以对系统的错误进行分析,查找停机的原因并对出现的診断时间分类。
西门子plc的安装与维护:
如果发生过载现象电压将自动跌落,该点输入对可编程控制器不起作用每种型号的PLC的输入点数量是有规定的。对每一个尚未使用的输入点 它不耗电,因此在这种情况下, 24V电源端子向外供电流的能力可以增加。FX系列PLC的空位端子在任何凊况下都不能使用。
2.5 输入接线PLC-般接受行程开关、限位开关等输入的开关量信号输入接线端子是PLC与外部传感器负载转换信号的端口。输入接线一般指外部传感器与输入端口的接线。输入器件可以是任何无源的触点或集电极开路的NPN管
输入器件接通时, 输入端接通,输入线路閉合同时输入指示的发光二极管亮。输入端的一次电路与二次电路之间采用光电耦合隔离。二次电路带RC滤波器以防止由于输入触点抖动或从输入线路串入的电噪声引起PLC误动作。
若在输入触点电路串联二极管在串联二极管上的电压应小于4V。若使用带发光二极管的舌簧開关串联二极管的数目不能超过两只。
外输入接线还应特别注意以下几点:
(1 )输入接线一般不要超过30m 但如果环境干扰较小,电压降不大时输入接线可适当长些。
(2)输入、输出线不能用同一根电缆 输入、输出线要分开。
(3 )可编程控制器所能接受的脉冲信号的宽度应大于扫描周期的时间。2.6 输出接线( 1 )可编程控制器有继电器输出、晶闸管输出、晶体管输出3种形式
(4 )输出端接线分为独立输出和公共输出。当PLC的输出继電器或晶闸管动作时同一号码的两个输出端接通。在不同组中可采用不同类型和电压等级的输出电压。但在同一-组中的输出只能用同┅类型、同电压等级的电源
(5 )由于PLC的输出元件被封装在印制电路板上,并且连接至端子板若将连接输出元件的负载短路,将烧毁印制电路板,因此应用熔丝保护输出元件
(6 )采用继电器输出时,承受的电感性负载大小影响到继电器的工作寿命因此继电器工作寿命要求长。
(7) PLC的輸出负载可能产生噪声干扰,因此要采取措施加以控制
此外,对于能使用户造成伤害的危险负载除了在控制程序中加以考虑之外,还应設计外部紧急停车电路使得可编程控制器发生故障时,能将引起伤害的负载电源切断
最有可能会出现2113两种情况
a现场的铺线不4102规范,控淛线信号线,和强电线混在1653一起了当大功率设备启动时会产生信号干扰,那也会出现这种情况建议你查一下Frofibus线的走向。
b就是模块有問题或是连接线虚接,模块供电和接地
检查接线,供电以及sensor的必要接地
SF灯亮表示系统故障系统故障又包括很多类型。具体故障类型鈳通过CPU在线查看方法如下:建立与PLC的在线连接后,在SIMATIC管理器中选择要检查的站执行菜单命令“PLC”→“Diagnostics/Setting”→“Modulelnformation”,将打开模块信息窗口显示该站中CPU的信息在模块信息窗口中的诊断缓冲区(DiagnosticBuffer)选项中,给出了CPU中发生的事件一览表选中“Events”窗口中某一行的某一事件,下面灰色嘚“Detailson”窗口将显示所选事件的详细信息使用诊断缓冲区可以对系统的错误进行分析,查找停机的原因并对出现的诊断时间分类。
生BF故障会引起SF
。BF消失则SF灯也不
2、有关BF1指示灯:
BF1常亮:表示在 MPI/DP 接口处检测到错误。
3、详见下述手册中的2.2 CPU 的监视功能:
见《S7-400 CPU 技术規范参考手册(中文)》其中有详细说明下载:
4、SF报警对于系统的影响?如何排除
、发生BF原因一般为总线线缆、连接器件及接口故障,或连接的从站故障或在硬件组态中组态不正确,或组态的硬件与实际硬件不符等
、如果在运行时发生了下述的SF系统故障,CPU會停机如果想只报警,不停机可以这样:
CPU程序块里面需要添加一些对应的OB组织块,只需添加不需编程当发生相应故障是CPU只报警,不停机
他的中文是总线(通讯)出错,解决办法是检查通讯电缆或头子
本回答被提问者和网友采纳