电力电缆ZR-VV22-0.6/1kV-3×25+1×16是用于传输和分配电能嘚电缆电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。在电力线路中电缆所占比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆

    电纜线路常见的故障有机械损伤、绝缘损伤、绝缘受潮、绝缘老化变质、过电压、电缆过热故障等当线路发生上述故障时,应切断故障电纜的电源寻找故障点,对故障进行检查及分析然后进行修理和试验,该割除的割除待故障消除后,方可恢复供电 
    a、超负荷运行.长期超负荷运行,将使电缆温度升高,绝缘老化,以致击穿绝缘降低施工质量. 
    b、电气方面有:电缆头施工工艺达不到要求,电缆头密封性差,潮气侵入电缆内部电缆绝缘性能下降;敷设电缆时未能采取保护措施,保护层遭破坏,绝缘降低. 
    c、土建方面有:工井管沟排水不畅,电缆长期被水浸泡损害绝缘强度;工井太小,电缆弯曲半径不够,长期受挤压外力破坏.主要是市政施工中机械野蛮施工,挖伤挖断电缆. 
    d、腐蚀.保护层长期遭受化学腐蚀或电缆腐蚀致使保护层失效,绝缘降低. 
    e、电缆本身或是电缆头附件质量差,电缆头密封性差,绝缘胶溶解开裂,导致站出现的谐振现象为线路断线故障使线路相间电容及对地电容与配电变压器励磁电感构成谐振回路,从而激发铁磁谐振. 
    断线谐振在严重情况下,高频与基频谐振叠加能使过压幅值达到相电压[P]的2.5倍,可能导致系统中性点位移,绕组及导线出现过压,严重时可使绝缘闪络避雷器,电气设备损坏.茬某些情况下,负载变压器相序可能反转,还可能将过电压传递到变压器的低压侧造成危害. 
    其原理是:采用电容作为吸能元件来吸收暂态過程中的能量,从而降低冲击扰动强度以抑制谐振的发生.s一(o+ 3C,,) 1C.,在配变侧附加相间电容△C,使8一[Co+ 3(C U+ A0)/Ca增大从而增大等值电容C和等值电动势Eo所需电容徝可根据文献[6]中方法求出.(6)采用励磁特性较好的变压器有助于减少断线过压的发生几率. 