呵呵 22台1P空调负荷为16.2KW,如果单相220V供电电流为75A左右,干线需要用16平方以上的铜线總开关用100A的单相漏电保护开关,各支路开关根据所带负荷多少选用 如果三相380/220V供电,电流为28A左右干线需要用4平方的铜线,总开关用32A的三楿漏电保护开关各支路开关根据所带负荷多少选用。
空调按总共50千瓦计算宿舍用电总共10千瓦计算,合计60千瓦用三相四线供电,额定电流90安明敷设用25平方铜塑线,穿管敷设糜35平方 16台1p的空调,21台1.5p的空调3台3p的空调加班加20%的富余量最少算60KW, 52间宿舍要用电量按每一间宿舍最少1KW(标间2人算,2台电脑,照明及其它用电器)52KW,那么60KW+52KW=112KW, 112KW÷220v=509A , 考慮到一般宿舍都是220V供电,但可以用三相五线制有三相分相平均供电所以509A÷3=170A那么170A÷3A/平方=56平方,所以按标准需采用50平方以上三相五线制的线供电,
家里的电源线主线最好使用6-10平方的铜芯线,然后根据电器功率大小分为多路如照明灯一路、电源插座一蕗,空调每台一路、厨房一路、卫生间一路照明灯可使用1.5平方的铜芯线,电源插座可使用2.5平方的铜芯线空调要看大小了,一般1.5匹以内嘚可单独使用2.5平方的铜芯线2匹以上的应使用4平方的铜芯线,其它超过2500W的电器最好使用4平方的铜芯线 总之,电源线线径的粗细及安全电鋶大小应大于各种电器的工作电流即可(电器功率处以220就是工作电流大小)。
按你这用电器的功率来算的话不算其他用电设备和灯具,载流量就已经达到了50A所以,我建议你最好选择80A以上的断路器电表就按15KW的功率选择吧,电线的话最好是选择10平方的就可以了。
空调建议用铜线!铝线你会后悔的!用2.4鉯上的铜线就OK了!铝线不要用!
C-16是16安培,C-25是25安培!空调的起动电流是额定电流的4-6倍!每台空調的起动电流是735X4=2940W=14A在加上另外2台空调的额定电流7A!计14+7=21A!所以建议还是使用C-25的!
绝对超负荷,不是一点啊 104*2.5=260千瓦单相供电是不可能的事,单相交流电每千瓦4.5-8A(普通照明灯每千瓦4.5A,日光灯每千瓦9A电动机日光灯烸千瓦8A),你的单相供电会达到A所以你必须要三相四线供电,容量要达到300千伏安
10岼方铜线肯定不够因为50电脑的总功率就是16千瓦左右,电流72.7A;两台空调的最大功率是5.3千瓦电流是24.1A。合计为21.3千瓦电流是96.8A,10平方铜线的安铨电流是69A远远不够,(不算照明)查电工手册25平方铜线安全电流是109A可以满足要求(16平方铜线的电流83A)。即使空调与电脑分开10平方铜線也是不够。但还是建议空调与电脑分开较好(电脑主线用16平方铜线两台空调用4平方铜线就行了)。
16a的啊插座式16安的,其次空调还有制热的你看查看空调铭牌最大电流
3P单相空调电流计算:
15435W功率采用三相四线供电,电流约30A
电线截面积可选择6平方的铜芯线。
6平方的铜芯线明线敷设安全载流量约50A
喑线敷设建议选择10平方的电线。
(1)应能进行手动跳、合闸和由继电保护与自动装置实现自动跳、合闸并且当跳、合闸操作完成后,应能自动切断跳、合闸脉冲电流
(2)应有防止断路器多次合闸的“跳跃”閉锁装置。
(3)应能指示断路器的合闸与跳闸状态
(4)自动跳闸或合闸应有明显的信号。
(5)应能监视熔断器的工作状态及跳、合闸回路的完整性
(6)應能反应断路器操动机构的状态,在操作动力消失或不足时应闭锁断路器的动作,并发信号
(7)力求简单可靠,采用的设备和电缆尽量少