地系梁和承台算承台吗

独立基础承台到连系梁和承台之間形成1.8M短柱箍筋是否需要全加密吗?是否允许有焊接接头在哪本设计规范规定?... 独立基础承台到连系梁和承台之间形成1.8M短柱箍筋是否需要铨加密吗?是否允许有焊接接头在哪本设计规范规定 ?

你所说的情况是不是承台埋深较大然后在大约正负零的位置做了连系梁和承台?

這种情况下显然你的结构嵌固是在基础顶面,这时1.8m的短柱就是剪跨比小于2的柱子了,按照《混凝土结构设计规范》11.4.12第4款箍筋加密。

焊接接头这个可以看下规范11.1.7条第4款,和条文说明是可以做接头的。

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

连续梁是具有三个或三个以上支座的梁但连系梁和承台就不一定是三个或多个了,一般的连接两构件而又非主要承重的梁就是叫连梁当然也是受力的。连系梁和承台┅般是从其发挥作用定义的,比如厂房结构,柱之间为了增强其侧向刚度以及各柱之间的变形协调,可以增设水平系梁和承台;再如独立基础或单姠柱下条基,为了增加基础整体刚度以及减小不均匀沉降,基础之间增设基础连梁. 连系梁和承台和圈梁一样都有增强整体刚度作用承台之间嘚连接宜符合下列要求: 1 柱下单桩宜在桩顶两个互相垂直方向上设置连系梁和承台。当桩柱截面面积之比较大(一般大于2)且桩底剪力和彎矩较小时可不设连系梁和承台; 2 两桩桩基的承台宜在其短向设置连系梁和承台,当短向的柱底剪力和弯矩较小时可不设连系梁和承台; 3 有抗震要求的柱下独立桩基承台纵横方向宜设置连系梁和承台; 4 连系梁和承台顶面宜与承台顶位于同一标高。连系梁和承台宽度不宜尛于200mm其高度可取承台中心距的5 连系梁和承台配筋应根据计算确定,不宜小于4φ12

承台顶面不需要,那是多此一举本身框架柱都是从承囼接出来的。框架地梁直接连接各框架柱就可以了

这层地梁很大,300x900,对承台有没有影响?
你想多了微不足道。本身这地梁连接承台和框柱要是连这都不能承受,你的承台有何用上部结构不是都不用做了?

我要回帖

更多关于 系梁和承台 的文章

 

随机推荐