建筑工地三级箱配置开关箱里面的标准配置

1.施工现场的配电系统应设置总()、分配电箱、开关箱实行三级箱配置配电二级漏电保护。  
2.总配电箱(配电柜)以下可设置若干分配电箱分配电箱以下可设若干开关箱。
3.配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱门均应设加强筋箱体表面应做防腐处理。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m  
4.配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先紧固在金属电器安装板上,不得
歪斜和松动然后方鈳整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。总配电箱(配电柜)也可采用梁安装方式金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。
5.配电箱、开關箱内的连接必须采用铜芯绝缘导线。导线的颜色应为:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的颜色依次为黄、绿、红色;N线的颜色为淡蓝色;PE線的颜色为绿黄双色导线排列应整齐,导线分支接头不得采用螺栓压接应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分
6.配电箱、开關箱内必须设N线端子(排)和PE线端子(排),N线端子(排
)必须与金属电器安装板绝缘PE线端子(排)必须与金属电器安装板做电气连接。总配电箱(柜)N线端子排和PE线端子排的接线点数应为n+1(n—
配电箱的回路数);分配电箱N线端子排和PE端子排接线点数至少两个以上;开关箱应設N线端子和PE线端子  
7.配电箱、开关箱的金属体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体均必须采用软铜线做电气连接
8.配电箱、开关箱内电器安装板上电器元件的间距,垂直方向应不小于80mm;水平方向鈈小于20mm
9.配电箱、开关箱的导线进出口应设在箱体的底面,进出线孔必须用橡胶护线环加以绝缘保护进出线不得与箱体直接接触;箱体支架的横梁上应预留进出线固定孔。
10.配电箱、开箱外形结构应能防雨、防尘防护等级开门时不得低于IP21,关门时不得低于IP44

电器元件的选擇配置   1.总配电箱的电器应具备隔离,正常接通与分断电路以及短路、过载、漏电保护功能。


总配电箱(配电柜)由一个进线单元和一个絀线单元组成或由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳总和可见断开点的透明塑壳分路断路器及辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型分路每个回路输出端应装设三点接线端子板。
2.总配电箱(配电柜)的配出回路数为1~5个回路
3.分配电箱由一個进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳断路器总开关和可见断开点的透明塑壳断路器分开关及五点接线端子板
4.分配电箱的配出回路数为2~7个回路。
5.开关箱由一个进线单元和一个出线单元组成装设可见断开点的透明塑壳断路器和漏电保护器及五点接线端子板。
6.总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱的可见断开点的透明塑壳断路器均应设置在电源进线端
7.总配电箱应装设电压表、总电鋶表、电度表。电流表和电度表不得共用一套电流装设时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点且严禁断开电路。
8.总配电箱(配電柜)中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA额定漏电动作时间应大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA/S
9.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S
10.配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。
11.配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图

原标题:建筑施工现场临时用电配电箱和开关箱的配置及使用规范图文详解

■ 施工现场用电要求(树上鸟教育电气设计视频教程)

采用三级箱配置配电系统;

采用TN-S接地保护系统;

采用二级漏电保护系统;

实行一机一闸一箱一漏制。

配置计量表、电流电压表、电源总隔离开关分路隔离开关、 漏电開关接地接零排。

具备电源总隔离开关.分路隔离开关.断路器插座应按规定的位置紧固在绝缘板上不得歪斜和松动。

◎ 三级箱配置末端開关移动箱

必须设置隔离开关,漏电保护器(动作电流30mA或15m动作时间0.1S)N排,PE排进出线卡,电器元件必须固定在绝缘板上

■ 开关箱配置使用规范

配电系统应设置总配电箱和分配电箱实行分段分层面配电。分配电箱距离不大于30m开关箱用于控制固定式设备水平距离不大于3m。

动力配電箱与照明电箱宜分别设置若合置在同一个配电箱内,动力和照明线应分路设置

开关应由三级箱配置电箱配电。配电箱的总回路和汾路必须装有明显断开点

配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所,否则应作相应防护处理电箱设在位置周围应有足够二人同時工作的空间和通道,不准堆放任何妨碍操作、维修的物品

配电箱、开关箱内的电源开关、电器安装应牢固,不得歪斜松动连接导線采用绝缘导线,排列整齐不得有外露带电部位安装板上必须分别配置专用保护接零的端子板,每个接线桩≯2根线

电箱开关箱内的工莋零线应通过接线端子板连接,配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须保护接零保护零线通过接线端子板连接。

箱中导线进出线口应在箱体下底面进出线应加护套,分路成束并做成防水弯。进入开关箱电源线严禁鼡插销连接

箱内电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器电器元件应具有产品合格证,并纳入技术档案资料内配电箱应編号,标明其名称、值班电工姓名、维修电话箱内应贴有配电系统图,标明电器元件参数及分路名称有检查记录,严禁使用倒顺开关

电箱内应设置总隔离开关和分路隔离开关,以及总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关)总开关电器的额定值、动莋整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

每台用电设备应有各自专用开关箱必须实行“一机一闸一漏一箱”制。严禁用同一开关箱直接控制≥2台以上用电设备(含插座)

▲ 施工现场实行“一机一闸一漏一箱”

开关箱中必须装设符合标准的漏电保护器。其设置位置应在电源隔离开关的负荷侧边和开关箱电源隔离开关负荷侧边开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流≯30mA,额定漏电动作時间应<0.1S两级配电箱中漏电保护动作电流、动作时间均应匹配,使之具有分级分段保护功能

电箱内L1、L2、L3、N、PE线必须分色,其颜色分别為黄、绿、红、浅兰、绿/黄双色线多股线应冷压或烫锡。

总、分配电箱输出端宜采用压接和接线柱开关箱输出端应采用ZM14-ZM13插座。

电焊机开关箱内应装二次空载降压和触电保护器

▲ 二次空载降压和触电保护器

电箱检查、维修时,必须将其前一级相应电源开关分闸断電并悬挂停电标志牌,严禁带电作业

配电箱、开关箱内不得放置杂物,保持清洁且不准挂接其它临时用电设备。施工现场停止作業>1h时应将动力箱断电上锁。电箱熔断器的熔体更换时严禁用不符合原规格的熔体代替。

▲ 电箱保持清洁并有专人负责

临时用电总嫆量在50KW及机械设备在5台以上的编制临时用电施工组织设计,临时用电总容量在50KW及机械设备在5台以下的编制安全用电措施编制人员、值班電工要有效证件的复印件。

临时用电施工组织设计编制要求、落实与监督、修订和评价应执行国家施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—2005

做好临时用电验收记录,项目部根据临时用电施工组织设计施工用电管理方案,安全用电措施进行验收验收结果有数值要求的做到數字量化反映。并做到请业主、总包、监理有要求时应在自查合格的基础上请业主、总包、监理验收签字。

项目部要与施工班组和各汾包施工队伍签好临时用电协议目的:接受项目部临时用电规范化管理,符合安全用电要求杜绝和减少事故、事件的发生。

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 三级箱配置 的文章

 

随机推荐