CEMDT一3341钳形电流表档位符号不同档位侧出数据差太大

CEMDT一3341钳形电流表档位符号40A档与40OA档測值为何相差大?这是因为表的量程越大对应的误差也就自然而然的大了嘛!

你对这个回答的评价是?

洛阳市家用电器维修学校家用电器维修工程师

①、关于你以上CEMDT-3341钳形电流表档位符号40A档与400A档测量

②、向以上钳形表问题重点检查一下,表内部的电流档的分流电阻看是

否有电阻值参数发生了本质性的问题,

如果有则需要更换试知

你对这个回答的评价是?

你用400A档测4A电流因电流太小感应不到所以误差大鼡40A测4A就正常,用40A去测100A电流因超出测量范围电流表不能显示,所以用合适的档位测量很关键

你对这个回答的评价是?

看你多大的电流┅般检测电流在最大电流的三分之一到三分之二时准确度较高,由于误差的原因完成用着两个档位测的电流值相差大

你对这个回答的评价昰

表内部的电流档的分流电阻,看是否有电阻值参数发生了本质性的问题如果有则需要更换试知。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 钳形电流表档位符号 的文章

 