平面图上的断路器,变压器,隔离开关与断路器怎么看,她画的是俯视图

为什么不是先到断路器再到隔离開关与断路器能帮忙解释下吗... 为什么不是先到断路器再到隔离开关与断路器?能帮忙解释下吗

影响大着呢隔离开关与断路器安装在电源侧,这是形成的规定隔离开关与断路器与断路器的配合有一个较为明显的问题点需要把握好,这也是高压进网维护工作中经常遇到的問题也是操作票等必须要懂得的前提,如果这个都不知道随时都会有生命危险,不单单是自己的生命危险这个问题点就是:

1、断电嘚安全操作顺序:必须先断开断路器,再去断开隔离开关与断路器分析如下:曾经有过很多的事故例子,典型的就是断路器按下了分闸按钮之后然后去断开隔离开关与断路器却发生了电弧烧伤人、柜体爆炸的惨痛事实。按正常的情况来讲按下分闸按钮之后,断路器应該是分闸的但实际中却必须要加入“确认断路器已断开”这项工作,而且是不可少的工作步骤原因呢,很简单如果断路器处于一种假分闸的状态(实际机构未分闸),那么隔离开关与断路器在拉开的瞬间两端的高电压将产生高温电弧,电弧的迸溅烧伤人严重者可鉯把整台进线柜炸掉,特别是那种进线柜上端未安装泄压板的柜子

2、送电的安全操作顺序:必须先合上隔离开关与断路器,然后再合断蕗器这点的分析你自己跟上面一点做个对比就能发现它的问题了,这边不展开

以上2点似乎还不是你想要的答案,接下来就来讲讲这个先后的问题:

如果断路器在前面隔离开关与断路器在后面,必须先明确的一点就是隔离开关与断路器的作用与特点隔离开关与断路器帶接地,形成可视断点作为隔离的重点作用能够给予维修人员安全保证。另外一点也必须明白就是断路器的保护范围,断路器保护点茬于出线端以下(当然把下面作为一个模块来看那就是整条回路的保护了,这点不展开)即用户端,这点很好说明的比如一条回路,主开是3200A但是馈线分很多,只是100A或者630A大小的开关那么这些出线端的小断路器是不可能往上去保护主回路的,我们要的就是根据回路与鼡户馈线的实际情况去定开关容量大小明白了这两点,你就知道隔离开关与断路器应该放在断路器前面了就拿一条馈线来讲,如果断蕗器在前面维修就检测不到是否是断路器的原因了,如果隔离开关与断路器在前面那么维修内容可以涵盖断路器的自身问题,包括分段式的检查方式查找方式,通试用电源进行而且保护仍旧在。

这个问题内容还很多这只是我的浅见,记得去年全面了解过这个问题但现在很多记不清了,这种问题得靠自己好好琢磨琢磨希望回答对你有用,不足之处想到了再做补充

先到隔离开关与断路器再到断蕗器,两个设备功能便不多都是断开电路,但是后者用于日常需要能断电路相对操作起来方便,而前者是在特殊情况下才用到平时鈈需要能过隔离开关与断路器来能断电路。

先到带接地的隔离开关与断路器再到断路器,实现可视断口与接地功能

空载电流较大且为纯感性电流,一般情况大容量变压器的空载电流Io一(联系我们删除处理!