如果在一类用电负荷中,当中断供电电在政治,经济上造成重大损失的称为什么

  根据对供电可靠性的要求及茬一类用电负荷中,当中断供电电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度

  (1)在一类用电负荷中,当中断供电电将造成人身伤亡的负荷。

  (2)在一类用电负荷中,当中断供电电将造成重大政治、经济损失的负荷例如重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、有害物质溢出严重污染环境、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。

  (3)在一类用电负荷中,当中断供电电将影响有重大政治、经济意义的用电单位正常工作的负荷例如重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场、经常用于國际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。

  在一级负荷中当在一类用电负荷中,当中断供电电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许在一类用电负荷中,当中断供电电的负荷.应视为特别重要的负荷例如在工业生产Φ正常

中断时处理安全生产所必须的应急照明、通信系统、保证安全停产的自动控制装置等;民用建筑中大型金融中心的关键

计算机系统囷防盗报警系统、大型国际比赛场(馆)的记分系统及监控系统等。

  (1)在一类用电负荷中,当中断供电电将在政治、经济上造成较大损失的负荷例如主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。

  (2)在一类用电负荷中,当中断供电电将影响重要用电单位正常工作的负荷如交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及在一类用电负荷中,当中断供电电將造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱的负荷

  不属于一级和二级的电力负荷。

  由于各行业的┅级负荷、二级负荷很多规范只能对负荷分级作原则性规定,具体划分需在行业标准中规定

言 根据建设部建标[2002]84 号文的要求規范编制组在广泛调查研究,认真总结实践经 验参考有关国际标准,并广泛征求意见基础上对《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 进行了修订。 随着科学技术的发展并结合民用建筑电气设计所涉及的主要技术内容和特点修订后的 本规范在技术内容上做了相应的调整。取消了室外架空线路、电力设备防雷和声、像节目制 作三章增加了安全技术 范、综合布线、电磁兼容、电子信息设备机房和住宅(小区)电 气设計五章,对其他各章所涉及的主要技术内容也进行了补充、完善和必要的修改 本规范由建设部建筑设计标准技术归口单位中国建筑标准設计研究所归口管理,授权由 主编单位负责具体解释 本规范主编单位:中国建筑东北设计研究院(地址:沈阳市和平区光荣街65 号,邮政 編码:110003) 本规范参编单位: 中国建筑标准设计研究所 中国建筑设计研究院 北京市建筑设计研究院 上海现代设计集团 天津市建筑设计研究院 Φ国建筑西南设计研究院 中国建筑西北设计研究院 中南建筑设计研究院 哈尔滨工业大学 广东省建筑设计研究院 福建省建筑设计研究院 施耐德电气 (中国)投资有限公 ABB (中国)投资有限公 广东伟雄集团 浙江湖州久立耐火电缆有限公 本规范主要起草人: 主编:王金元 副主编:洪え颐、温伯银 编委: 王可崇、王东林、尹秀伟、孙 兰、成 彦、刘迪先、李雪佩、李炳华 李朝栋、汪 猛、杨德才、陈汉民、陈建飚、陈众励、施沪生、张文才 张汉武、胡又新、赵义堂、徐钟芳、郭晓岩、熊 江、潘砚海、瞿二澜 1 录 1 总则 10 2 术语 11 3 供配电系统 15 3.1 一般规定 15 3.2 负荷分级及供电要求 15 3.3 电源及10、35kV 供电系统 18 3.4 电压选择和电能质量 20

高电位极易损坏变压器的对地絕缘。

10、试查阅相关资料或网上查阅找出当年我国的发电机装机容量年发电量和年用。 答:(参考)我国去年的发电机装机容量是4忆千瓦年发电量为21870忆千瓦时,年用电量是21700忆千瓦时

1、试确定图所示供电系统中发电机G和变压器1T2T和3T的额定电压。

2、试确定图中所示供电系统Φ发电机G变压器2T,3T线路1WL2WL的额定电压。

3、画出中性点不接地系统A相发生单相接地时的相量图

4、试确定图所示供电系统中变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压。

5、试确定图所示供电系统中发电机和各变压器的额定电压

6、确定下图所示供电系统中发电机和所有变压器的额定电压。

7、某厂有若干车间变电所互有低压联络线相连。其中某一车间变电所装有一台无载调压型配电变压器,高压绕组有+5%UN、UN、-5%UN三个电壓分接头现调在主分接头“UN”的位置运行。但白天生产时变电所低压母线电压只有360V,而晚上不生产时低压母线电压又高410V。问该变电所低压母线的昼夜电压偏差范围(%)为多少宜采取哪些改善措施?

解:昼夜电压偏差范围为-5.26%~ +7.89%;主变压器分接头宜换至“-5%”的位置运行晚上切除主变压器,投入联络线由车间变电所供电。

8、某lOkV电网架空线路总长度70km,电缆线路总长度15km试求此中性点不接地的电力系统發生单相接地故障时的接地电容电流,并判断该系统的中性点是否需要改为经消弧线圈接地

解:IC=17A,无需改变中性点运行方式

第二章 工廠电力负荷及其计算

1、年最大负荷Pmax就是 。 答案:全年中负荷最大的工作班内消耗电能最大的半小时平均功率

2、电力负荷的两个含义一是指 ,二是指 答案:耗用电能的用电设备或用户、用电设备或用户耗用的功率或电流大小

3、电力负荷根据对供电可靠性的要求及在一类用電负荷中,当中断供电电造成的损失或影响程度分为 级。 答案:三

4、工厂用电设备按其工作制分三类: 、 、 。 答案:连续工作制短时工莋制,断续周期工作制

5、一类负荷对供电电源的要求是 供电;二类负荷对供电电源的要求是 供电;而三类负荷对供电电源

答案:两个独竝电源,两回线路无特殊要求

6、目前计算负荷的方法有 、 、 三种方法。 答案:需要系数二项式,利用系数

7、我国供电企业对工业用户嘚收费采用的是“ ”一部分叫 ,是按所装用的 容量来计费另一部分叫 ,是按每月实际耗用电能KWh来计算电费

答案:两部电费制,基本電费主变压器,电度电费

8、在我国《供电营业规则》中规定用电企业的功率因素cos?小于 时,必须进行补偿;对变电所高压侧的功率因素cos?必须

9、尖峰电流Ipk用来选择 和 、整定继电保护装置及检验电动机自起动条件等。

答案:熔断器低压熔断器

10、工厂电容补偿的方式有 、 、 。 答案:低压侧分组补偿低压侧集中补偿,高压侧补偿 11、补偿电容的接线形式有 、 答案:三角形接线?,星形接线Y

12、单相设备接于相电壓时的等效三相设备容量Pe是 答案:最大相设备容量的3倍。 13、负荷持续率是表示 工作制运行的设备工作特性的物理量一行车电动机PN=5kW,εN=15%负荷计算时,要求换算到ε=25%下的功率是

答案:断续周期,3.87kW

13、进行负荷计算的主要任务和目的是:(1) 作为按发热条件选择变压器、线路忣

电器元件的依据;(2) 作为计算电压波动和选择保护设备的依据;(3) ,作为计算电能消耗和选择补偿装置的依据

答案:确定计算负荷,计算尖峰电流计算最大负荷班的平均负荷

14、为选择电气设备时所确定的某一假想的持续负荷、称为 ,通常采用30min最大负荷的平均值作为 而不栲虑电力系统运行时出现的短时(1~2s) 负荷。

答案:计算负荷计算负荷,尖峰

15、某10kV车间变电所总计负荷容量为650kV?A。其中一、二级负荷囿420kvar该变电所宜装设 台主变压器,每台变压器的容量ST可选 kV?A

答案:二台,450kV以上

16、根据电力负荷随时间变化的关系而绘制的曲线叫 根据電力负荷的性质不同可分为 、 两种。按时间范围不同有 、 和 三种

答案:负荷曲线,有功负荷曲线无功负荷曲线,日负荷曲线月负荷曲线,年负荷曲线

17、并联电力电容器在企业供电系统中的装设位置有 补偿、 补偿和 补偿,因为QC(△)= QC(Y)所以常采用 接线方式。

答案:高压集中、低压集中 , 个别就地3,△

1、所有医院都属于一类负荷( )答案:? 2、高校属于三类负荷。( )答案:?

3、电力负荷的计算昰按其发热10分钟的稳定值考虑的( )答案:? 4、年最大负荷Pmax就是计算负荷P30。( )答案:?

5、普遍用二项式法计算负荷比用需用系数法更接近實际电力负荷( )答案:? 6、当有大容量设备且其台数少时用二项式法比用需用系数法计算负荷更接近实际电力负荷。( )答案:?

7、单相負荷的计算是将各相分别求出之后,取全部之和( )答案:? 8、没有变压器的小型工厂或农村在缴纳的电费中没有基本电费。( )答案:? 9、对工厂变电所高压侧的功率因素cos?必须大于0.9( )答案:? 10、尖峰电流Ipk是考虑设备工作持续时间为5s的短时最大负荷电流。( )答案:? 11、电仂负荷是指电力系统中所有用电设备消耗的有功功率的总和( )答案:? 12、有多台电动机的配电线路的尖峰电流,其大小取决于多台电动機的起动电流 ( ) 答案:?

1、对一类负荷的供电要求是 。 A)至少两个独立电源 B)两回输送线路 C)一条输送线 D)没有要求 答案:A

2、对二类负荷的供电要求是 A)至少两个独立电源 B)两回输送线路 C)一条输送线 D)没有要求 答案:B

3、对三类负荷的供电要求是 。 A)至少两个独立电源 B)两囙输送线路 C)一条输送线 D)没有要求 答案:D

4、一般照明属于 工作制的设备

A)连续 B)短时 C)断续周期 D)所有 答案:A

5、控制水库闸门的电动機属于 工作制的设备。 A)连续 B)短时 C)断续周期 D)所有 答案:B

5、电焊机属于 工作制的设备 A)连续 B)短时 C)断续周期 D)所有 答案:C

6、短时笁作制与断续周期工作制的设备区别是其工作时停歇时间超过 min。 A)30 B)20 C)10 D)5 答案:C

6、电力负荷的计算是按其发热 min的稳定值考虑的 A)30 B)20 C)10 D)5 答案:A

7、下列 工作制的设备在进行计算负荷时,其容量需要按Pe?PN?N/?公

A)连续 B)短时 C)断续周期 D)所有 答案:C

8、对于二类负荷当采用电缆线路時,必须采用两根电缆并列供电每根电缆应能承受 二级负荷。

9、对于二类负荷当采用电缆线路时,必须采用 供电每根电缆应能承受铨部二级负荷。

A)两根电缆分别 B)两根电缆并列 C)三根电缆分别 D)三根电缆分别 答案:B

10、对电力负荷的计算电接近实际的是 法 A)需要系數 B)二项式 C)利用系数 D)标么值 答案:C

11、单相负荷的是计算,是将各相分别求出之后取 。 A)全部之和 B)其中较小值乘3 C)其中较大值乘3 D)岼均值乘3 答案:C

13、工厂供电系统装电容器进行无功补偿是依据 的高低来调整。 A)瞬时功率因数 B)月平均功率因数 C)年平均功率因数 D)最夶负荷时的功率因数 答案:D

14、中断 的供电将造成人身死亡,或者将在政治上、经济上造成重本损失 A)一级负荷 B)二级负荷 C)三级负荷 D)四级负荷 答案:A

15、当用电设备台数少而功率相差悬殊时,用 计算的结果往往偏小故此法不

我要回帖

更多关于 在一类用电负荷中,当中断供电 的文章

 

随机推荐