深基坑支护的常用方式有设计单位?

- 1 - 深基坑维护工程毕业设计大纲 (2011 姩3 月2 日) 第一章 概述 1.1 深基坑维护工程的发展与现状(总体概况基坑大小、维护结构形式、 设计计算方法、施工技术进步、施工机械、降沝措施等) 1.2 基坑维护工程存在的主要问题(包括环境影响、设计计算方法、支护材 料、施工技术、施工工艺与管理等) 第二章 工程概况 2.1 建築工程概况 包括建筑工程名称、地点、规模、占地面积、功能、用途、结构特点和要求、 基础形式等。 2.2 基坑工程概况 包括基坑的几何尺寸、周边环境、地质与水文地质条件(场地地层结构情况 及各土层的物理力学性质。主要参数包括土的重度 γ、内摩擦角 φ、内聚力 C 和 土嘚压缩模量 E s 或变形模量 E 0 等)、地下水埋藏条件和水位变化幅度及含水层的 渗透系数等降水设计所需参数 第三章 围护结构方案与选择 3.1 深基坑维护方法(分别阐明我国常见的深基坑维护形式的特点及其优缺 点及适用情况,包括技术方面和经济方面重点说明桩围护结构、地下 連续墙结构、土钉墙结构、重力式挡土结构和降水方法)。 3.2 围护结构方案选择针对实际工程,考虑当地的习惯性用法从技术上 安全可靠、经济合理出发,比选并确定出维护结构方案 第四章 围护结构设计 4.1 设计原则与设计方法(国标)- 2 - 4.2 设计内容(包括土压力计算、维护结構选择、计算方法确定、桩的入土 深度计算、抗滑移、抗倾覆、抗管涌稳定性验算、内支撑结构计算等) 4.3 土压力的计算(计算参数与计算方法的确定、绘出土压力分布图) 4.4 围护结构的设计计算 围护结构与计算方法的选择、围护结构的构造设计、主要结构参数的确定与计 算。 4.5 圍护结构的内力计算 4.6 围护结构稳定性计算及基坑的稳定性验算 包括围护结构外部稳定性验算、与地基的抗滑稳定性验算及墙(桩)体入土罙 度的校核 4.7 基坑降水、排水方法与设计计算 绘制围护结构平面与剖面图和细部结构大样图。 4.8 维护结构的程序计算 4.9 手算方法与电算方法比較 第五章 桩墙结构施工及土方开挖 5.1 施工方法的选择 5.2 围护结构施工工艺与施工设备 桩体、土锚、土钉及锚喷、内支撑、地下连续墙等主要工程的施工工艺与设备 附施工工艺流程图及施工设备一览表 5.3 基坑挖掘工艺方法 5.4 辅助工艺 作为辅助围护结构的施工工艺方法核辅助措施(如注漿等)的施工工艺与设备 5.5 施工劳动组织 5.6 施工安全技术措施 5.7 施工质量检查与验收- 3 - 第六章 工程监测 6.1 监测内容与方法 6.2 量测元件布置与安装 6.3 监测時间 6.4 监测数据分析与预报 第七章 工程概预算 7.1 工程材料消耗量计算 7.2 工程概预算费用 第八章 结束语 总结设计思路、方法、关键问题的处理以及設计过程中的体会。 参考文献: 除所学的专业、专业基础课教材外还有: [1] 建设部《建筑基坑支护的常用方式有技术规程》(JGJ120-99 );1999.9 [2] 《土釘墙技术规范》(初稿) 冶金部建筑研究总院标准;1996.6 [3] 尉希成编著,《支挡结构设计手册》,中国建筑工业出版社;] 冶金部《建筑边坡工程技术规范》,YB] 建设部《建筑边坡工程技术规范》GB [6] 建设部《锚杆喷射混凝土支护技术规范》, GB [7] 《土层锚杆设计与施工规范》CECS22 :99 [8] 高大钊,《深基坑工程》机械工艺出版社,] 刘建航、侯学渊《基坑工程手册》,中国建筑工业出版社1997 [10] 建设部《建筑地基基础设计规范》(GB),] 建设部《砼結构设计规范》(GBJ10-89), 中国建筑工业出版社;1989 [12] 建设部《钢结构设计规范》(GBJ10-88), 中国建筑工业出版社;1988 [13] 赵志缙、赵帆编著, 《高层建筑基础工程施工》, 中国建築工业出版社; - [14] 黄强、惠永宁,《深基坑支护的常用方式有工程实例集》中国建筑工业出版社;1997.12

关于规范乌鲁木齐市房屋建筑深基坑支护的常用方式有

工程设计、监测工作的通知

  为进一步规范乌鲁木齐市房屋建筑深基坑支护的常用方式有工程(以下简称深基坑笁程”)设计、监测工作确保深基坑工程及周边环境安全,依据《住房城乡建设部关于印发<工程勘察资质标准>的通知》(建市[2013]9)、《危险性較大的分部分项工程安全管理办法》(建设部[2009]87)、《关于加强乌鲁木齐市建筑工程深基坑支护的常用方式有管理工作的通知》(乌建发[号)、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB) 《建筑基坑支护的常用方式有技术规程》(JGJ120-2012)等法律、法规及相关标准结合我市实际,现将有关要求通知洳下:

一、建设单位应依法选择工程勘察综合类资质或具备与基坑安全等级对应的工程勘察专业类岩土工程设计、工程勘察专业类岩土工程的单位进行深基坑工程设计也可以委托工程结构主体设计单位进行基坑工程设计。

二、建设单位应依法选择工程勘察综合资质或同时具备与基坑安全等级对应的工程勘察专业类岩土工程物探测试检测监测和工程测量两方面资质的单位对深基坑工程开展第三方监测工作

彡、建设单位在编制工程概算时,应当制定包括深基坑工程设计、施工监测和深基坑工程第三方监测所需费用

四、建设单位不得对勘察、设计、监测单位提出不符合工程建设法律法规和强制性标准规定的要求,不得压缩合同约定的设计周期

五、深基坑工程设计单位对设計质量负责。深基坑设计文件应包括支护结构、土方开挖、降水、环境保护、检测、监测、应急处理措施等内容其中监测专篇应明确监測项目、监测频率、监测点数量及位置、监测控制值和报警值等技术要求。深基坑设计文件项目负责人应具有注册土木工程师(岩土)或紸册结构工程师执业资格在设计文件上签字并加盖注册执业印章。

深基坑工程监测内容和监测频率应符合《建筑基坑工程监测技术规范》(GB)要求监测专篇中应明确《建筑基坑工程监测技术规范》中7.0.4条及8.0.7条要求。当出现第7.0.4条情况时施工单位、第三方监测单位应及时向建设、设计单位报告,并提高监测频率当有危险事故征兆时,应实时跟踪监测并实时向建设单位报告;当出现第8.0.7条情况时,施工单位、第彡方监测单位必须立即进行危险报警并立即向建设、设计单位报告,建设单位应组织设计、施工等相关单位立即对深基坑工程支护结构忣周边环境中的保护对象采取应急措施确保安全。

六、深基坑支护的常用方式有设计单位在深基坑施工过程中应向建设、监理、施工、检测、监测等单位做好技术交底和跟踪服务工作,及时掌握施工现场情况当出现异常情况时,应及时会同建设、勘察、监理、施工、檢测、监测等单位研究解决由设计单位出具处理措施的技术要求。

七、深基坑工程第三方监测单位对本单位监测的数据和报告负责第彡方监测单位应当依据深基坑工程设计文件中的监测专篇要求、监测合同及相关规范标准等编制监测方案,并严格按方案开展监测和巡视笁作应在基坑工程施工过程中及时处理、分析监测数据,及时向相关单位提交监测数据和分析报告当发现异常时,应立即向建设、设計、监理单位反馈

八、深基坑工程第三方监测的起止时间应按设计要求确定,一般从基坑开挖开始至土方回填完成(或停止降水之后)結束因基坑施工造成周边建(构)筑物、道路、地下管线等变形的,相应的监测工作应按设计要求适当延长 

九、深基坑工程第三方監测报告中必须包括监测项目和各测点的平面和立面布置图、采用的仪器设备和监测方法、允许值、报警值、数据分析、变形时间曲线鉯及监测结果评述等内容。第三方监测分析报告的项目负责人应具备注册土木工程师(岩土) 执业资格或工程测量高级工程师职称并在监测報告中签字、加盖注册执业印章。 

十、深基坑工程第三方监测单位使用的主要监测仪器、设备应满足《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016)、《建築基坑工程监测技术规范》(GB)等有关规范规定的监测范围和精度要求监测设备应合格有效、满足监测工作要求,并定期经具备CMA计量认證资格的机构实施检定和标定

十一、施工单位、深基坑工程第三方监测单位应加强对监测点的管理,确保布设的监测点满足监测工作要求当第三方监测和施工监测的监测结果有差异时,建设单位应及时组织深基坑工程设计单位、施工单位、第三方监测单位和监理单位对罙基坑工程及周边环境安全进行研判并提出处理意见。

十二、各级行政主管部门要加大执法检查力度对检查中发现违反本通知要求的楿关单位和人员依法进行查处,造成安全事故的将依法追究相关单位和人员的法律责任,并根据《乌鲁木齐市勘察设计单位和从业人员誠信评价管理办法》(乌建发[号)要求记录不良行为

十三、本通知自201721日起实施。201721日以后开挖的深基坑工程应严格执行本通知偠求。

  拟建某工程基坑开挖深度约14.85m,為保证建筑基坑边坡稳定及安全根据现场的实际情况对基坑边坡采用土钉墙及预应力锚杆和排桩支护方案,西侧为B型支护,东北侧为C型支护,丠侧为A型支护,东南侧为D型支护、南侧为A型及E型支护

 基坑支护的常用方式有主要技术参数如下:

(1)A型锚杆及土钉墙支护:(南、北边坡)

该基坑边坡高度12.0m,采用土钉喷锚支护方案,有效支护高度12m,设置土钉8排放坡坡比1:0.2,土钉墙支护采用洛阳铲人工成孔土钉孔直径130mm、倾角15°, 土钉沝平间距1.5m,以梅花形布置

(2) B型土钉墙:(西坡)

根据设计方案该基坑边坡底标高391.85m,采用土钉喷锚支护方案,有效支护高度4.6m,设置土钉3排垂直开挖,土钉墙支护采用洛阳铲人工成孔土钉孔直径130mm、倾角15°, 土钉水平间距1.8m,垂直间距1.4m以十字形布置。喷锚支护施工队施工该支护时宜先對1#楼承台下土方边坡先喷射一层5cm厚混凝土在进行土钉墙施工。

(3) C型锚杆及土钉墙支护:(东坡北段)

根据设计方案该基坑边坡高度14.85m采用土釘喷锚支护方案,有效支护高度14.85m设置土钉8排,放坡坡比1:0.1土钉墙支护采用洛阳铲人工成孔,土钉孔直径130mm、倾角15°, 土钉水平间距1.5m垂直間距1.4m,以梅花形布置

(4) D型锚杆及土钉墙支护:(东坡南段)

根据设计方案该基坑边坡高度14.85m,采用土钉喷锚支护方案,有效支护高度14.85m设置土钉9排,放坡坡比1:0.1土钉墙支护采用洛阳铲人工成孔,土钉孔直径130mm、倾角15°, 土钉水平间距1.5m垂直间距1.5m,以梅花形布置

(5) E型排桩支护(南侧)

根据设计该基坑边坡高度12m,建筑物外墙边线紧邻用地红线采取排桩墙支护方案。排桩墙总长度为40m桩径为700mm,桩长27m桩间距1.4m,灌注桩混凝汢强度等级C30主筋为14Φ25,箍筋为φ8@150;冠梁混凝土强度等级为C30,高0.5m宽0.7m;锚杆采用一桩一锚,长为9m水平间距为1.4m;竖向间距为3m;桩间采用挂φ6 200mm×200mm钢丝网喷C20混凝土处理。根据地勘报告基坑开挖范围内主要为黄土层,其中部分具有湿陷性场地地下水属潜水,静水位标高取398.0米

  二、周边环境对基坑的影响及解决办法

  (1)周边环境对基坑的影响

  基坑东侧坡顶距工地临时围墙1m,围墙外为宏信花园工地其临时施工道路距围墙6m,道路与围墙范围内部分场地建有临时配电房和厕所其余场地空置。临时配电房及厕所对基坑边产生额外的荷载

  基坑南侧距工地临时围墙1m,沿围墙建有隔壁工地临时宿舍及配电房部分材料沿围墙堆码。临时宿舍及库房、堆码的材料都对基坑产生额外的荷载且基坑边住人是重大的潜在不安全因素。

  基坑西侧为1#楼且紧挨1#楼承台边缘开挖,基坑开挖将可能会使1#楼产生不均匀沉降

  对于基坑边临时建筑、堆码的材料及住人问题,经计算这些临时荷载临时荷载在基坑承载的范围之内,不要求拆除但在基坑开挖过程中要求隔壁施工单位对其临时建筑进行观测,一旦出现变形裂缝或沉降过大要求其立即告知我方,并采取补救措施;若临时荷载超絀基坑可承受荷载则要求隔壁施工单位拆除其临时建筑。

  对于本基坑开挖将可能会使1#楼产生不均匀沉降项目部将要求第三方观测單位每日观测,若沉降过大将联合设计院及甲方采取补救加固措施。

  基坑支护的常用方式有采用锚杆及土钉墙和排桩墙两种方式进荇支护土钉墙面层为内挂一层φ6@200×200钢筋网,外喷C20细石混凝土本基坑支护的常用方式有方式根据土方开挖深度和放坡宽度不同分为A、B、C、D、E五种支护类型。

土钉水平间距为1.5m与水平方向夹角15°,孔径0.13m,孔内置筋见剖面图托架间距为2.0m。土钉个数根据现场实际情况确定

孔內注浆用M15水泥砂浆,采用压力注浆掺入水泥用量7%的膨胀剂。

土钉墙面层为喷射细石砼厚度为100±20mm,强度等级为C20并掺入水泥用量3%的速凝劑。网面筋采用一层φ6@200×200的钢筋网

孔内注浆用水泥砂浆及喷面用细石砼配合比以室内试验设计配合比为准。

本工程锚杆为预应力土层锚杆其轴向设计拉力值为150KN,在砂浆强度达到其设计强度的75%后(通过砂浆试块强度确定)方可进行预应力张拉张拉荷载为设计值得90%,锚杆預应力值(锁定值)为设计值得70%

锚杆采用帮条焊,必须保证焊接质量

自由段处外套直径为40mmPVC管,且端口用胶带密封防止水泥砂浆流入。

螺杆采用 25长300mm,和锚杆连接采用帮条焊注浆时锚杆接头要放水平。

基坑西侧与1#楼交接处土方挖至1#楼桩基顶承台底部时再进行基坑支護的常用方式有,支护类型为B型。

土钉水平间距为1.8m与水平方向夹角15°,孔径0.13m,孔内置筋见剖面图托架间距为2.0m。土钉个数根据现场实际情況确定

孔内注浆用M15水泥砂浆,采用压力注浆掺入水泥用量7%的膨胀剂。

土钉墙面层为喷射细石砼厚度为150mm,强度等级为C20并掺入水泥用量3%的速凝剂。网面筋采用一层φ6@200×200的钢筋网

孔内注浆用水泥砂浆及喷面用细石砼配合比以室内试验设计配合比为准。

钻孔前详细对照1#楼樁基结构图标出1#楼桩基位置,以免钻孔破坏1#楼桩基础

基坑东北侧部分采用C型支护。

东侧主楼部分基坑采用D型支护

灌注桩桩径为700mm,桩長27.0m桩间距为1.4m。混凝土等级为C30坍落度为180mm±20mm,水灰比易为0.45

冠梁混凝土强度等级为C30,宽0.7m高0.5m。

锚杆采用一桩一锚水平间距为1.4m,内置D25钢筋注浆采用压力注浆;

桩间土采用挂网喷面处理。

基坑南侧二台做法见下图:

基坑南侧围墙下二台处理办法

围墙部位下方二台采用挂网喷媔支护目的是防止雨水对基坑土体的冲刷。

基坑顶面砼面层做至围墙脚部砼厚度80mm,强度C20

 (1)锚杆及土钉墙施工工艺流程:

 锚杆及土釘墙施工工艺流程:基坑开挖→修整边壁→测量、放线→人工洛阳铲钻孔→插杆筋→压力注浆→养护→边坡立面平整→绑扎钢筋网片→进行噴射混凝土作业→混凝土面层养护→裸露主筋除锈→上横梁(或预应力锚件)→焊锚具→张拉(仅限于预应力锚杆)→锚头(锚具)锁定。

 (2)排桩施工笁艺流程:

 桩位测量放线→安装钻机并定位→钻进成孔→清孔并检查成孔质量→下放钢筋笼、导管→灌注混凝土→拔出护筒→孔口回填→樁机移位→桩养护

  桩位测量放线:根据现场坐标基准点及高程基准点测出桩位中心打入定位桩。锅锥钻机就位:移动钻机使转盘Φ心与桩位中心重合,再找平垫实使机座周正水平。使桩位偏差<50mm竖向偏差<1%。钻进成孔:锅锥顺钻杆滑落孔底后钻杆回转带动锅锥回轉,锅底的锅齿将土刮入锅中锅装满土后卷扬机将锅顺杆提升到孔口,卸掉泥土反复进行直达设计孔深。

一次清孔:钻进到设计孔深後将钻具略微提起,慢速回转测到终孔孔深才能提钻,否则继续清孔

不良地质现象的处理方法:

上部杂填土土层松散、厚度较大,采取埋设护筒的方式护壁护筒高度为2.0m,埋设护筒时四周分层填入粘土夯实做好护筒的固定工作。

根据本工程地质勘察报告6-1层为粗砂層,层厚0.50~2.4m层底标高-22.21m~20.20m,静水位标高为-10.55m锅锥钻孔深度达到砂层时,向孔内投入一定数量的粘土使土与砂结合,便于锅锥取土同时配置泥浆护壁。

钢筋笼制作:钢筋笼在现场分节制作主筋与加强筋全部焊接,螺旋筋与主筋采用点焊加固钢筋笼制作符合设计要求外。

制作好的钢筋笼即进行逐节验收,合格后挂牌存放

钢筋笼孔内安放:钢筋笼在孔口焊接,两段笼子应保持顺直同截面接头不得超過配筋的50%,间距错开不少于35d钢筋笼焊接完好后,应缓慢下放至孔内严禁猛提猛墩,隔4米在钢筋笼四周均匀设立3个水泥保护块钢筋笼丅放至预定位置后,应在孔口固定以防其上窜或下沉。

1)导管的选择:采用螺纹接头连接的导管其内径Φ250,底管长度为4m中间节长度┅般为2.5m,导管管身应无破损接头丝扣保持良好。

2)导管下放:导管在孔口连接应牢固设置密封圈,吊放时应使位置居中,轴线顺直稳定沉放,避免卡挂钢筋笼和刮撞孔壁灌注前应保证导管底端距孔底0.5m距离。

原材料试验:原材料主要有钢筋、商品砼进场的钢筋须囿质保单,并按规范规定分批做抗拉、冷弯等性能试验商品砼须有相应的质保书,合格后方可使用

水下砼灌注:灌注前,计算出砼灌紸初灌量施工中要保证灌注初灌量,灌注时导管埋深控制在2-6m拆管前专人测量孔内砼面,并做好砼灌注记录灌注砼接近桩顶标高时,應控制最后一次浇灌量确保桩顶标高符合设计要求。

试块制作:标准养护按一桩一组同条件养护共3组;为便于给土方开挖时判定砼的強度提供依据。

起拔护筒:砼灌注结束后即起拔护筒,并将灌注设备机具清洗干净堆放整齐。

排桩施工应符合下列要求:

1)桩位偏差轴线和垂直轴线方向均不宜超过50mm。垂直度偏差不宜大于0.5%;

2)钻孔灌注桩桩底沉渣不宜超过200mm;

3)排桩宜采取隔桩施工并应在灌注混凝土24h後进行邻桩成孔施工;

4)冠梁施工前,应将支护桩桩顶浮浆凿除清理干净桩顶以上露出的钢筋长度应达到设计要求。

基坑开挖应按设计規定以每2.5m为一层分段开挖,做到随时开挖随时支护,随时喷混凝土在完成上层作业面的锚杆预应力张拉或土钉与喷射混凝土以前,鈈宜进行下一层土的开挖

本基坑南北间距约为132m,东西间距约为72m当上一层土钉或锚杆未完时,允许在距离四周边坡10m的基坑中部自由开挖但应注意与分层作业区的开挖相协调;严禁边壁出现超挖或造成边壁土体松动或挡土结构的破坏。

锚杆、土钉支护宜在排除作业层地下沝的情况下进行施工

基坑东、南侧坡顶地面采用C20混凝土硬化至围墙脚部;基坑北侧坡顶向外延伸2m范围内用C20混凝土硬化,并且里高外低便于径流远离边坡。坡顶排水沟与基坑边缘的距离为2.0m沟底和两侧找平砂浆中掺入5%的防水剂。

为了排除积聚在基坑内的渗水和雨水在坑底设置排水沟和集水坑,坑内积水应及时抽出排水沟和积水坑宜用砖砌并用砂浆抹面以防止渗漏。排水沟尺寸为200×300排水沟根据现场基底实际情况设置其位置,距坡脚距离易为1.0m

  (4)钻孔和锚杆制作

  钻孔前先放线定位,保证土钉位置正确防止高低参差不齐和相互交錯。

  钻孔深度要比设计深度多100mm~200mm以防止孔深不够。

  锚杆应由专人制作接长应采用帮条焊,为使锚杆置于钻孔的中心应在锚杆上每隔2000mm设置定位托架一个;钻孔完毕后应立即安插锚杆以防塌孔,为保证非锚固段可以自由伸长可在锚固段和自由段之间设置堵浆器,並用PVC管套住自由段

  孔内注浆用M15水泥砂浆,采用压力注浆掺入水泥用量7%的膨胀剂。

  注浆管在使用前应检查有无破裂和堵塞接ロ处要牢固,防止注浆压力加大时开裂跑浆;注浆管应随锚杆同时插入采用干成孔作业,灌浆前封闭孔口

  注浆前要用水引路润湿输漿管道;灌浆后要及时清洗输浆管、灌浆设备;灌浆后自然养护不少于7d,待强度达到设计强度的75%时方可进行张拉工艺;在灌浆体硬化之前不能承受外力或由外力引起的锚杆移动。

  钢筋网应在喷射一层混凝土后铺设钢筋保护层厚度不宜小于20mm。钢筋网片可用插入土中的钢筋固萣在混凝土喷射时应不出现移动。

  钢筋网片采用φ6@200×200绑扎而成网格允许偏差为10mm,钢筋网铺设时每边的搭接长度为200mm

  喷射混凝汢为细石混凝土,厚度为100±20mm强度等级为C20;为加强支护效果,在喷射时掺入3%的速凝剂

  喷射混凝土的配合比应按设计要求通过实验确定,骨料粒径不宜大于12mm;喷射混凝土作业应事先对操作手进行培训,以保证喷射混凝土的水灰比和质量能达到要求;喷射混凝土前应对机械設备、风、水和电路进行全面检查及试运转;喷射混凝土的喷射顺序应自上而下,喷头与受喷面之间的距离宜控制在0.8m~1.5m范围内射流方向垂矗指向喷射面,但在钢筋部位应先喷填钢筋一方后再侧向喷填钢筋的另一方防止钢筋背面出现空隙;为保证喷射混凝土厚度达到规定值,鈳在边坡上垂直插入短的钢筋段作为标志

  在喷射混凝土初凝2h后方可进行下一道工序,此后应连续喷水养护5~7d

  喷射混凝土强度鈳用100mm×100mm×100mm试块进行测定,制作试块时应将试模底面紧贴边壁从侧向喷射混凝土,每批至少留取3组试件

  应在锚杆锚固段浆体强度达箌15MPa或达到设计强度等级的75%时可进行锚杆试验。

  加载装置(千斤顶、油泵)的额定压力必须大于试验压力且试验前应进行标定。

  加荷反力装置的承载力和刚度应满足最大试验荷载要求

  计量仪表(测力计、位移计)应满足测试要求的精度。

  基本实验和蠕变试验锚杆數量不少于3根且试验锚杆材料尺寸及施工工艺应与工程锚杆相同。

  验收锚杆的试验数量应取锚杆数的5%且不应少于3根。

  锚杆试驗应按《建筑基坑支护的常用方式有技术规程》(JGJ120-99)附录E的规定执行

  土钉支护施工必须进行现场抗拔试验,应在专门设置的非工作土钉仩进行抗拔试验直至破坏用来确定极限荷载,并据此估计土钉的界面极限黏结强度

  每一典型土层中土钉试验数量不宜少于总数的1%,且不应少于3个测试钉的总长度、黏结长度和施工方法原则上应与工作钉一致。

  土钉的现场抗拔试验时土钉、千斤顶、测力杆三鍺应在同一轴线上,千斤顶的反力架应置于混凝土面层或土钉上、下部安设两道工字钢或槽钢作横梁,并于护坡墙紧贴;当张拉到设计荷載时拧紧锁定螺母完成锚定工作;张拉时宜采用跳拉法或往复式拉法,以保证土钉和钢梁受力均匀;张拉力的设定应根据实际所需的有效张拉力和张拉力的可能松弛程度而定一般按设计张拉力的75%~85%进行控制。

  测试钉进行抗拔试验时的注浆抗压强度不应低于6MPa试验应采用連续分级加载,首先施加少量初始荷载(不大于土钉设计荷载的20%)使加载装置保持稳定以后的每级荷载增量不超过设计荷载20%。每级荷载施加唍毕后应立即记下位移数并保持荷载稳定不变继续记录以后1min、6min、10min的位移读数。若同级荷载下10min与1min的位移读数增量小于1mm即可施加下级荷载,否则应保持荷载不变继续测读15min、30min、60min时的位移此时若60min与6min的位移增量小于2min,可进行下级加载否则即认为达到极限荷载。根据试验得出的極限荷载必须大于设计荷载的1.25倍否则应反馈修改设计。

  采用低应变动测法检测桩身完整性检测数量不宜少于总桩数的10%,且不得少於5根;

  当根据低应变动测法判定的桩身缺陷可能影响桩的水平承载力时应采用钻芯补充检测,检测数量不宜少于总桩数的2%且不得少於3根。

  墙面喷射混凝土厚度应采用钻孔检测钻孔数宜每100m2墙面一组,每组不少于3点

  严格控制水泥浆的配比,平均气温低于5℃时应加早强剂或防冻剂,水泥的标号不得低于PC32.5

  当气温低于0°C时,禁止喷水养护必要时加覆盖养护。

  泵和注浆管不用时应用清沝冲洗干净防止受冻。

  土钉支护所用的石屑与砂等骨料应保持干燥尽量减少含水量。施工完毕后将骨料覆盖,以防受冻

  仈、基坑工程的安全使用与维护

  本工程基坑四周设置尺寸为200mm*200mm的防水围挡,并设置防护栏杆防护栏杆埋深700mm,高度为1200mm栏杆间距为2000mm,栏杆距基坑边缘为800m

  基坑周边2.0m范围内不得堆载,4m以内限制堆载坑边严禁重型车辆通行。

  在基坑边1倍基坑深度范围内建造临时住房戓仓库时应经基坑支护的常用方式有设计单位允许,并经施工单位企业技术负责人、工程项目总监批准方可实施。对隔壁工地已建的臨时住房或仓库时请求甲方协调拆除。

  九、基坑支护的常用方式有监测及应急措施

  本基坑为二级深基坑基坑观测应观测以下內容:

  支护结构水平位移。

  周围建筑物、地下管线变形

  以上监测内容均委托有资质单位监测。

  基坑第一步开挖完毕后基坑四周设置变形观测点,对基坑进行变形观测变形观测采用小角度法进行观测,即假定基坑阴角不变形且作为二个基准点,基坑㈣周每隔20m设置观测点利用全站仪测得初始数据,每隔一段时间观测各点即可测出基坑水平位移。在基坑开挖期间每天监测2次分别在開挖前和开挖后监测,变形较大时每天测2~3次

  降水工作开始前,需要测量每个井的静水位标高根据地下水位安装水泵,设置回水閥防止掉泵。降水开始后前一周每天测量水位不少于4次,以后每天测水位水位不少于2次并绘制水位变化曲线。

  降水工作开始后应对基坑四周建筑物及地面进行沉降观测,根据沉降观测结果调整降水井水位,预防沉降超过规范允许值

  (3)基坑变形报警值

  沝平位移警戒值:当坡顶水平位移超过35mm或有事故征兆时,应连续观测并及时通知设计单位

  监测数据处理及反馈:支护结构水平位移囷沉降及周围建筑沉降:由监测单位将每次的测量结果报生产经理和技术经理签字后,交资料员报监理、甲方

  (4)坑外土体表层水平位迻及沉降监测方式

  基坑四周硬化后,距基坑边约1m在地坪上平行基坑边线弹出直线每隔20m定点(用油漆及小铜钉做标记),作为支护结构水岼位移观测点及沉降观测点

  位移观测基准点:在每条位移观测线的两端外延至不受基坑变形干扰位置(距基坑边﹥2h(h为基坑开挖深度))定點,作为全站仪测站点及观瞄点

  沉降观测基准点:采用引测的±0.00标高点,定期校核