空调冷凝板冷凝温度过高高,而且压力还大,物冷不好是哪的问题

我知道一般在制冷时候蒸发冷凝溫度为5度和50度左右.空调热泵在制热时候的蒸发,冷凝温度应该是是多少啊?

时候蒸发冷凝温度为5度和50度左右.

在制热时候的蒸发,冷凝温度应该是昰多少啊?

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

  • 你说的一般是什么工质R22么? 工况也不晓嘚. 你按照你的工况,选择合适的蒸发冷凝换热温差就可以估计一个大概的温度,具体的就要根据不同的方案定了.

  • 工况为实验室热泵制热工况室内20度,室外干球7湿球6,另外这个和什么工质好像无关吧我问的是温度,不是压力

  • 以下是引用ravager在 19:43:09.0发表的内容: 我知道一般在制冷时候蒸发冷凝温度为5度和50度左右.空调热泵在制热时候的蒸发,冷凝温度应该是是多少啊? 你的问题没有说明白你是什么机组?还有你问的蒸发温喥冷凝温度是在标况下的吗 要是满液式地源热泵标况下制冷蒸发温度为5度冷凝温度为38度,制热时冷凝温度为50度.

  • 你这要看是什么机组了!风冷的好是水冷的. 风冷的,在制热时的蒸发温度一般在0到-5度之间,所以在冬季低温时常出现空调效果不理想. 水冷机组就要看是水源热嘣还是低源熱泵了.它的工作要求比较稳定.原因是利用水源/低源常年温度恒定的特点. 个人意见!!!!

  • 你这要看是什么机组了!风冷的(还)是水冷的. -----错别字SORRY! 风冷的,在淛热时的蒸发温度一般在0到-5度之间,冷凝温度在45-50度. 所以热泵机组在冬季低温时常出现空调效果不理想(顾常带热辅助). 水冷机组就要看是水源热(泵)还是(地)源热泵了.它的工作范围比较稳定.原因是利用水源/(地)源常年温度恒定的特点. 个人意见!!!!

  • 工况是测定机组性能的外部条件各种工况都囿国家标准。在实际运行中不能一味追求工况点运行,要根据两器所处的环境和具体要求确定实际运行工况 你的问题可以这样定:冷卻液体的蒸发温度比被冷却介质低2-8度,但要高于冰点2度高于结晶点8度;冷却气体的蒸发温度比被冷却介质低8-12度;水冷冷凝器冷凝温度比冷却介质高2-8度,但最低不得低于20度最高冷凝压力不得高于容器所能承受的压力;风冷冷凝器冷凝温度比冷却介质高8-15度,但最低不得低于20喥最高冷凝压力不得高于容器所能承受的压力; 一般情况下,冷凝温度越低越好蒸发温度越高越好。

  • R22制冷剂冬季风冷一般0度,50度 水冷5度45度吧

  • 不管是那种工质,制热时蒸发温度最好能控制在0℃以上(额定工况)否则实际使用时会减短除霜周期。

评论 请使用文明语言進行专业交流恶意灌水将受到惩罚

原标题:北京搬家公司《专业的涳调移机才能保证质量》

移机人员上门拆机并带齐全套工具及安全设备

空调移机必须配带安全带,防止意外发生(6张)

免费检查先报价,後维修不维修不收取任何费用等优惠政策,彻底根除了消费者的后顾之忧肃清了游离在行业边缘的"螺丝刀加工厂",保护了消费者的利益同时也给足了消费者最大的选择权,真正做到了客户才是上帝

首先开机制冷,外机运行后 收氟关闭小阀门阀门结霜有化掉后关闭夶阀门,立刻关机

拉掉电源,拧紧保险帽使空调移机器中的制冷剂收集到室外机中去。

拆卸室内机时应防止冷凝水流进线路板;

拆卸室外机时,在卸放的同时注意平衡避免振动摇晃最后用塑料包好以便搬运。

空调重新安装时应注意安装位置与对流最后,用洗涤剂進行检漏观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后旋紧阀门保险帽即可。

最后排除管道和内机中的空气开机试运行移机完荿

空调使用中的八个实用常识

一、注意线路安全:应具备适合的用电容量和可靠的专线连接,并具可靠的接地线

二、注意细心调节室溫: 制冷时室温定高1℃、制热时室温定低2℃、均可节省 10% 以上,而人体几乎觉察不到温度的差别

三、定期清扫滤清器:灰尘会堵塞滤清器網眼,降低冷暖气效果应半月左右清扫一次。 尽量少开门窗、使用厚质、透光少的窗帘可以减少房内外热量交换利于省电。

四、勿挡住室外机的出风口:否则也会降低冷暖气效果浪费电力。

五、选择适宜出风角度:冷气流比空气重易下沉,暖气流则相反所以制冷時出风口向上,制热时则向下调温效率大大提高。

六、控制好开机和使用中的状态设定:开机时设置高冷 / 高热,以最快达到控制目的;当温度适宜时改中、低风,减少能耗降低噪音。

一、确定安装位置要充分考虑布局和对流避免安装在易产生噪声振动的地方,使氣流组织合理、通畅下面这些地方最好要避开:易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境;人工电场、磁场直接作用的地方;易產生噪声、振动的地方(比如:空调安在突出的阳台上会产生强烈共振噪声大。一般安在卧室的窗户下面隔着窗、墙,会大大减少噪聲 而且安在窗户下面伸手可及,以后清洗、维修、套空调罩什么的都方便);自然条件恶劣的地方(如油烟、风沙极易损坏空调,直射的阳光或高温热源会使空调制冷不及时冷气不冷);儿童易触及的地方。再者最好别在风雪雨天进行安装。

二、管线连接要精确到位管线的通畅与否与空调的效果至关重要。空调进排气紫铜管就像输送血液循环的动脉不允许出现任何凹点、砂眼等瑕疵,否则会使其无法正常工作它与室内、室外机接口的连接,是空调安装的关键也是最能反映安装人员技术强弱之处。紫铜管的喇叭口连接时要对准、摆正走向和弯曲度要合理,一次压实成功用力应恰到好处,劲儿大了容易拧劈劲儿小了又会漏氟(国际允许的泄漏量是3‰至5‰)。

三. 空调器的安装面应坚固结实具有足够的承载能力。安装面为建筑物的旧壁或屋顶时必须具有实心砖、混凝土或与其强度等效的咹装面。托起空调的支架质量也要注意

四.空调室外机应避免与外界门窗及绿色植物相邻、与相对方门窗距离不得小于下述值:空调器额萣制冷量不大于4.5KW的为3米,大于4.5KW的为4米

五、通过建筑物内自由空间的空调器连接管线,其安装高度距地面不宜低于2.5米除非该管线昰贴着天花板安装或经过有关部门的认可。空调的管线通过砖、混凝土结构时应有套管并应采取适当的绝缘和支撑措施,以防止受到振動或腐蚀带来的损害并应定期进行检查。连接管线不应阻塞通道一般也应穿过地面、屋顶,否则应采取相应的防漏和电气绝缘措施

測试空调器在移机前各项功能工作是否正常。

二、回收制冷剂拆除室内外连接线;

最好能在连接线两端做好标记,就不至于在装机时出現将连接线接错引起故障的可能

三、保持连接管接口的清洁;

由于使用过的空调一般都附着有尘污,在拆卸连接管接口螺帽时要注意喇叭口及接头处的清洁,防止灰尘脏物进入管路,防止移机后工作时引起管路堵塞安装对接接口前,应再次检查喇叭口及内侧是否有髒物清除后方可盖上螺帽。如刚好碰上下雨更应在拆开连接管时,用塑料袋包扎好管口防止雨水进入引起冰堵。

四、拆卸室内机时应防止冷凝水流进线路板;

由于室内机接水盘、排水管内残留着一些冷凝水,因而拆卸室内机及搬移时不能使室内机装有线路板的那頭朝下,甚至翻转过来而应使装有线路板这端稍高,让水从另一端流出来这样可以避免冷凝水灌进线路板,防止开机时发生电气故障

五、对连接管的喇叭口要检验;

连接管子上的喇叭口由于长期被挤压,有些喇叭口根部有很深的一圈压痕这些喇叭口极易折裂、拉断、开机时发生漏气现象,因而对喇叭口必须拆下后进行仔细检查,不合格的一定要割掉重扩这样才能避免隐患的发生。

六、在外机搬運、安装过程中不能翻转,倾斜角太大切忌用手抓截止阀抬机。

除此之外还应在移机时注意把握轻拿轻放,拆装程序科学抽管方姠合理、弯管力度适中等环节。

七、在重新安装时要注意以下几方面的内容:

1、接线端子或其他有接线的地方是否有松动的现象防止出現打火或其他隐患的发生,电线是否有老化的现象如有老化的一定要如以更换;

2、检查连接管,接头处是否有漏氟的现象用过一段时間的机器,如有漏氟现象在漏点一般会有油污的出现;

3、测量空调器的绝缘电阻,防止空调器出现漏电的现象;

4、出水管排水是否合理;

一、空调的供电应有专用线在专用线路中应设有断路器或空气开关。供电导线、保险丝都应符合有关规定不能随意更改。

二、为防圵绝缘破损造成漏电危险如有条件,可设置漏电保护器其动作电流为15-30毫安,切断时间应不大于0.1秒

三、空调器的开机、停机都要使用開关,不要用直接插拔电源插头来开、停空调器这样一来造成空调控制系统会损坏,二来在插拔时会在插头和插座之间拉电弧造成人身安全事故。而且长期在待机中不仅消耗了一定的电量,还会在雷雨天容易遭雷击

四、所有电器插头都要插紧,不能松动否则会造荿接触不良,损坏空调器

五、住处电表容量不够,一定要先行增容切莫抱着侥幸心理,以免因线路不堪负荷而发生火灾

六、应认真閱读使用说明书,按规定操作切莫胡乱按揿遥控器。

七、老式空调器停机后不可在3分钟内重新开机否则容易烧坏压缩机。新式空调安囿防止3分钟内重新开机的电路即使在3分钟内重开机,压缩机也不工作

八、一旦出现异常声响,应立刻关机、切断电源并请厂家特约維修点或办事处技术人员到场检修。

九、空调器在运转时切勿对着它喷杀虫剂或挥发性液体,以免漏电酿成火灾

十、电源电压超过了笁作额定电压240V以上时,最好停用空调器以保安全。使用空调器时若发现电源电压过低,应马上断电停止使用容易损坏压缩机。

十一、连接管不宜长:室外机置于易散热处室内、外机连接管尽可能不超过推荐长度,可增强制冷 / 热效果

十二、有效使用定时器:睡眠及外出时,请利用定时器使其仅在必要时间内运转,以便节省电

环境温度下的饱和压力;严重时低于饱和压力

冷,结露潮湿天气更是夶量结露

热,烫55℃加环境温度

热,温低于环境温度加55℃

热,环境温度加15℃(45℃-55℃)

温低于环境温度加15℃

冷,全部结露环境温度减15℃

局部出现霜,甚至出现结冰层

温环境温度加2℃-5℃

出口处会结露,甚至结霜

以上是对空调器的一些定性分析具体情况视不同品牌空调器各有不同。

烫超过环境温度加55℃

热,略低于55℃加环境温度

热烫,高于环境温度加55℃

热烫,高于环境温度加55℃

过热超过环境温度加15℃

热,略低于环境温度加15℃

热高于环境温度加15℃

热,高于环境温度加15℃

冷不结露,高于环境温度减15℃

冷结露过多后出现霜,并逐漸扩大至结冰

冷但结露少,高于环境温度减15℃

制冷系统故障是我们维修当中常见的故障故障现象也是五花八门,千奇百怪但还是有規律可循,有经验可借鉴这里介绍的是空调制冷系统故障的检查步骤,虽不是必须的但是维修时应顺着此思路进行检修。

1、观察内外機的工作情况:如指示灯板的显示情况内机是否工作,风速输出是否正常外机风扇、压缩机是否运行,从而判断是电器问题还是系统問题导致的不制冷

2、检测空调器各项数据:

A、空调流水情况,一般内机滴水连续空调正常但受环境湿度、温度影响只能作为一参考值。

B、进出风口温差正常的进出风温差应在12-14度,但也会受环境温度、风速的影响

C、测量系统管路压力值,一般制冷时低压压力在0.45Mpa-0.50Mpa制热時高压压力在1.8Mpa-2.2Mpa之间,但压力要受环境温度影响空调进风温度越高,排气压力越高冷凝温度越高,反之则小;空调负荷越大吸气压力樾高,蒸发温度升高(蒸发器正常蒸发温度在5-7度之间)

常常发生在毛细管及干燥过滤器处,因为这两个地方是系统中最狭窄的地方常見的堵塞原因有三种:脏堵、冰堵及焊堵。

A、脏堵一般发生在毛细管的进口处是因系统内的污物(如焊渣、锈宵、氧化皮等)堵塞了管蕗,检查时轻轻敲击毛细管处可能会暂时恢复正常另从管路和元件表面凝露、结霜以及停机时压力恢复速度时间等都可以对堵塞的位置忣性质作出判断。

B、冰堵一般发生在毛细管的出口处是因系统含有水分,在毛细管出口处突然汽化降温而凝结成小冰粒堵塞在毛细管的絀口处判断时可在毛细管出口处用焊枪加热如果效果恢复正常或好转说明是冰堵,或是在空调关机后再开机机器又能制冷一段时间说奣是冰堵,冰堵一般发生在新装机或刚维修过的空调上

C、焊堵一般也是发生在毛细管的焊接处,现象与脏堵冰堵差不多多发生在新装機上。

空调制冷制热的载体是制冷剂如系统出现漏点,制冷剂泄漏则空调制冷差或完全不制冷而空调器出现泄漏的地方主要集中在两器的各焊接头、毛细管焊接处、压缩机吸排气管、喇叭口、铜钠子裂、连接管等处,要检查时可先进行目测重点检查连接管各接头处,泄漏处一般都有油迹

通常发生在制热时,四通阀吸合不好、串气或卡死引起制热性能差,在判断时可对四通阀通断电听吸合是否良恏,在维修时可通过反复给四通阀通电或轻轻敲打四通阀使其复位

单向阀在制冷时直接导通,但在制热时制冷剂要通过辅助毛细管当單向阀密封不严或是辅助毛细管堵塞时,制热在受影响因此如果空调制冷正常但制热差时,在排除四通阀问题后要重点检查单向阀如囿任何需要请垂询。

(1)必须拆装在坚固的砖墙上以防震动和增加噪声。

(2)如是长方形房间须装在较窄的那面墙上,以使室内气流分布均匀

(3)壁挂机体应稍微高些,以2米左右为宜因为室内机的出风口在下部,进风口在正面过低会使 房间上下产生温差,气流循环不能到达房間的上半部

(4)不能装在阳光直射的位置,阳光直射会造成塑料面板老化还会增加制冷负荷。

(5)室内机的进风口和出风口均不能有阻挡物洳立柜之类的家具,以免影响气流循环

(6)应远离电视机、冰箱、录像机之类的家电,以免影响音像收视造成干扰和噪声。

(7)应远离日光灯這类的悬挂灯具以免影响红外线遥控器的遥控操作。

(1)必须装在安全牢固的地方以拄在外墙上最为多见。

(2)室外机必须通风有利于散热,近距离不能有障碍物

(3)应避免阳光直射和雨淋,一般采用加遮阳篷的办法解决

(4)室外机的近距离环境内不能有大量的油污、气污排放源,以及可燃性气体泄漏无论哪一种,都可能引起事故

(6)室外机的噪声、气流排放都比较大,应避免直接对着别人的门窗

内外机体连接囿配套的专用管道,在购买空调时厂家已配备好,一般不需另外去购买管道规格有好几种,以长短为规格有3M、5M、7M等几种。

(1)室内、室外机的高度差最大为5M ,最长有效距离为1OM超过这个界限,会影响制冷效果 (2)可选择同一楼层内外拆装,将外机置于阳台上连接管道最好不超过3M。

(3)顶楼的住户可将外机置于房顶平台上内外机高度差不大于5M。

(4)注意连接管道要绝对密封接头处严格按要求操作,保证无泄漏发生

(5)注意外接出水管排水流畅,无倒流浸入现象

综所上述,窗式空调和分体式空调在拆装上有许多相类似的要求因为它们的工作原理是┅致的;也有各自值得特别注意的事项,这是由于机体结构有所区别注意到这些相同和不同之处,便能较好地完成拆装的程序使空调順利投入使用。

试机是整个拆装完成后的一个重要步骤最好由用户亲自操作,这样容易发现不妥当之处试机时还应反复使用调节旋钮,以检验其控制的灵敏度尽早发现质量问题。

1、为什么制冷剂流量过大会导致压缩机吸气压力和排气压力都过高?
2、为什么室内负荷减小会导致压缩机吸气压力过低?
3、为什么冷却水流量增大会导致压缩机排氣压力过低?
1、制冷剂流量大压缩机输气量也就大,所以吸气压力上升如果冷凝器侧的冷却介质工况不变,自然也会使得排气压力上升
2、室内负荷减小,意味着不需要那么多量制冷剂流量相应减小,所以压缩机吸气压力降低
3、冷却水流量增大,改善了冷却条件冷凝压力就会降低。
至于是否以上参数是否如楼主所说【过高】或【过低】要看影响其变化的程度。
同意楼上简单点也可以将压缩机悝解似水泵,不过进出口压力的变化还与冷凝器与蒸发器的工况有关系室内负荷主要影响的是蒸发器测冷水的工况,而冷却水的流量主偠影响的冷凝器的工况
比如第三问,冷却水流量增大后会将冷凝器的制冷剂的温度较之前降低,冷凝压力自然会下降
各机组都有正瑺指标范围的,而且现在的机组安全保护做的都比较好

1、不是说冷凝压力和冷凝温度是一一对应的吗?如果压缩机排气压力一定则冷凝溫度也成定值与冷却水有何关系?还是说我讲的这个情况只是理论的实际的情况不是这样的?


2、制冷剂流量减小为什么吸气压力降低
3、压缩机的耗功是一定的,如果吸气量大按照:压缩机耗功=冷剂流量*焓差流量增大焓差应该减小,若蒸发温度不变冷凝温度应该降低才对啊!
1、压力与温度一一对应是指的制冷剂在饱和状态下的物理性质。
   压缩机的排气压力不等同于冷凝压力是两个概念,冷却水实際上直接影响的是冷凝温度、压力进而影响到压缩机机组的排气压力。
   冷凝器中冷却水的流量、进口的温度会影响冷凝器中的换热过程也就影响了冷凝器中的制冷剂的温度,压力自然也就产生了相应的变化比如冷却水流量增大,会引起冷凝温度的降低冷凝压力也就降低,压缩机电流降低耗功减少。
2、不明白你为什么说压缩机耗功是一定冷却水流量增大后,引起冷凝器温度降低冷凝压力降低,壓缩出口压力降低压缩过程耗功降低,电流减少

非常感谢你的详细解答!


关于我的第三条问题,是说针对特定的压缩机其最大出力為一定,如果制冷剂流量大而蒸发温度不变,那不就是压缩机吸气端和排气段的制冷剂焓差会变小对应到压焓图上不应是排气压力减尛的吗?
刘工你的这些问题问的比较深入,我昨天回去想了好久大致有这样的一些想法:
1、非常同意"haipeng1207"网友关于把压缩机看成水泵的看法,类比很形象例如,离心式压缩机原理和水泵就是一致的,不过压缩机的增压比更大相对水泵而言处理的流量少。其蜗壳外还设囿扩压器
2、分析吸、排气压力的时候要特别关注此时的蒸发温度Te及冷凝压力Tc。因为制冷剂相变过程的等温线与等压线重合从理想过程——逆卡洛循环分析可知,蒸发器侧的热源温度决定了制冷剂的相变温度进而决定了制冷剂在蒸发器侧的蒸发压力,从而也一定程度上決定了压缩机的吸气压力然而对于实际的循环过程,因为是有温差的传热过程所以制冷剂蒸发温度会低于蒸发器侧的热源温度。同理制冷剂冷凝温度会高于冷凝器器侧的热源温度。
3、在以上两点分析的基础上以及,在一个很关键的潜在因数——冷凝器和蒸发器侧的熱源温度也就是外界的环境温度不随压缩机的工况变化的条件下(这个假设很重要否者外界温度一直在变化,那么变量过多问题将无法分析了)。可以对你提出的三个问题进行进一步的解释:
          首先分析蒸发器侧,因外界热源温度不变制冷剂流量增大,那么由传热学嘚知识知道对流换热系数一定是变大的那么换热温差将变小,也就是说制冷剂蒸发温度将向热源温度靠近——即蒸发温度上升从而蒸發压力进而压缩机吸气压力上升。
          其次分析压缩机,作为一个增压元件当所输送的流体流量增大时,从流体的管路特性知道管路阻仂增大,压缩机所需提供的压头——增压比也必须增大在吸气压力上升的情况下,排气压力必将上升的更多
          意味着蒸发器侧所需的换熱量减少,那么制冷剂的流量就会相应的减少与情况1)相反,蒸发温度会下降进而蒸发压力和压缩机的吸气压力也将降低。
          同样意味著冷凝器侧流换热系数的变大换热温差的减小,冷凝温度向冷却水温度靠近即冷凝温度下降,进而冷凝器压力和压缩机的排气压力也將降低
压机流量变大只两种可能:1、超频。2、吸气比容变小也就吸气压变大。

高低压力与散热器的散量有关

节流阀控制吸气压力,蒸发器温度高了节流阀供液量加大,蒸发温度高压力大,冷凝侧压力也高了这样还容易导致压缩机电机过载。
室内供冷量小供回溫差低,回水温度低相应蒸发温度低,对应接近饱和线的压力也就低了压缩机低负荷工作。
冷却水量大冷凝器温度低,当然也就是排气温度低了压缩机负荷低,供油压力低润滑不好。。