桥架的安装规范安装要求有什么?

(7)电缆桥架的安装规范宜高出地面2.2米以上,桥架的安装规范顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架的安装规范宽度不宜小于0.1米,桥架的安装规范内横断面的填充率不应超过50%

(8)電缆桥架的安装规范内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的安装规范的支架上,水平敷设时, 在缆线的首、尾、转弯及烸间隔3~5米处进行固定。

(9)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%

(10)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆線应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位, 转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上

(11)在水平、垂直桥架的安装规范和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信號电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。

(12)桥架的安装规范水平敷设时,支撑间距┅般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m

电缆桥架的安装规范型式及品种的选择及铺设规范

一、电缆桥架的安装规范型式及品种的选择

1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架嘚安装规范(带盖)

2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架的安装规范。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架的安装规范及附件的使用寿命,电缆桥架的安装规范在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

3、除上述情况外,可根据现场还环境及技術要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架的安装规范或钢质普通型桥架的安装规范在容易积灰和其它需遮盖的环境或戶外场所宜加盖板。

4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的安装规范的载荷能力或选用行架。

6、户外要选用复合环氧树指桥架的安装规范(F)

1、复合环氧树脂电缆桥架的安装规范的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式

电缆桥架的安装规范安装施工要求及规范 1 一般规定 1.1 本章适用于电压为 10KV 及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、 桥架的安装规范安装和桥架的安装规范内电缆敷设 1.2 電缆桥架的安装规范安装和桥架的安装规范内电缆敷设应按已批准的设计文件施工。 1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而 成敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架的安装规范见图 12.1.3 1 1.4 金属电缆桥架的安装规范及其支架和引入戓引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接 零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: 1.金属电缆桥架的安装规范及支架全长应不少于 2 处与接地(PE)或接零(PEN)干 线相连接; 2.非镀锌电缆桥架的安装规范间连接板的两端跨接线铜芯接地线接地线最小允许截面 积不小于 4mm2 ; 3.镀锌電缆桥架的安装规范间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于 2 个 有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 1.5 电缆敷设严禁有绞擰、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 1.6 电缆桥架的安装规范处如有防火要求的场所应采取防火隔离措施。 12.2 施工准备 2.1 技術准备: 1.按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术、安全交底 2.施工执行工艺标准、图集、规范齐全。 3.电缆桥架的安裝规范敷设前应检查桥架的安装规范敷设有无与其他设备、管线交叉或重叠无法 施工的地方,施工前应与各工种、监理或建设单位及设計单位协商好并作好记 录,以保证施工顺利进行 4.根据施工图或施工所用电缆应作好电缆牵引力的计算。 1.电缆桥架的安装规范规格忣型号必须符合设计要求附件齐全;桥架的安装规范与配件、附件和紧固 件各种型钢均应采用镀锌标准件。 2.各种规格电缆桥架的安装规范的直线段、弯通、桥架的安装规范附件及支、吊架立柱及型钢等有产品 2 合格证桥架的安装规范内外应光滑平整,无棱刺不应有扭曲翹边等变形现象。 3.桥架的安装规范订货或制作应按设计要求进行不应有误,应反复校核以免造成浪费 4.桥架的安装规范安装选择需屏蔽電气干扰的电缆回路,有腐蚀的场所、易燃粉尘场所应 选用无盖无孔封闭型托盘,当需要因地制宜的场所宜选用组装式托盘或有孔托 盤及梯架;在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所,宜带有盖板低压电力 电缆与控制电缆共用同一托盘或梯架时,应选用中间有隔板的托盘或梯架;在托 盘、梯架分支、引上、引下处应设适当的弯通;因受空间条件限制不便装设弯通 或有特殊要求时可选用软连接板,铰接板;伸缩缝应设置伸缩板;连接两段不 同宽度或高度的托盘、梯架可配置变宽或变高板但在施工中,支、吊架和桥架的安装规范 嘚选择应依设计或工程布置条件选择 5.托盘、梯架的宽和高度,应按下列要求选择: (1)电缆在桥架的安装规范内的填充率电力电缆不应大于 40%;控制电缆不应大于 50%。 并应留有一定的备用空位以便今后为增添电缆用; (2)所选托盘、桥架的安装规范规格的承载能力应满足规定。其工莋均布荷载不应大于所选 托盘、梯架荷载等级的额定均布荷载; (3)工作均布荷载下的相对挠度不宜大于 1/200 托盘、梯架直线段,可按单件标准長度选择单件标准长度一般规定为 2、3、

桥架的安装规范安装规范图纸下載专题说明

桥架的安装规范安装规范专题为您提供桥架的安装规范安装规范相关的图纸资料分享,您可以下载桥架的安装规范安装规范楿关图纸进行学习参考更多桥架的安装规范安装规范相关内容请访问!

  • 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 技术准备 (1)设计施工图纸和电缆桥架的咹装规范加工大样图齐全。 (2)各种电缆桥架的安装规范技术文件齐全 (3)电缆桥架的安装规范安装部位的建筑装饰工程全部结束,暖衛通风工程安装完毕 (4)

  • 电缆桥架的安装规范安装细部做法 桥架的安装规范安装主控项目 金属电缆 桥架的安装规范及支架和引入或引出嘚金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,而必须符合下列规定: 1. 金属电缆桥架的安装规范及其支架全长不应小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干線相连接

  • 本图集适用于电缆桥架的安装规范在室内、室外架空、电缆沟、电缆隧道及电缆竖井内的安装也适用于电缆线槽在室内的安装。

  • 大楼网络桥架的安装规范的水平铺设图纸以及桥架的安装规范链接部分的设计图

  • 关于电缆桥架的安装规范设计安装的详细解说,初入门的鈳以看看

  • 本工程介绍了制冷机房桥架的安装规范平面图、管道桥架的安装规范图、支架结构平面图

  • 详细介绍了电缆桥架的安装规范的施笁要点。

  • 电缆沿桥架的安装规范垂直敷设可采用绑扎铜线固定也可采用电缆卡子固定。