1.电气元件配置两套保护一套保護不动作时另一套保护动作与跳闸,称为___近后备___保护
2.电流继电器的__返回__电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。
3.反映电流增大而瞬时动作的保护称为___电流速断保护__
4.定时限过电流保护的动作时限是按__阶梯原则__来选择的。
5.零序过电流保护与相间过电流保护相比由于其动作电流小,所以灵敏度__高__
6.对动作与跳闸的继电保护,在技术上一般应满足_选择性_、_速动性__、__可靠性__、__灵敏性__四个基本要求
7.过电流繼电器的启动电流__大于__返回电流,其返回系数___小于_ 1
8.后备保护包括__近后备保护_和__远后备保护_。
9.运行中应特别注意电流互感器二次侧不能____开蕗____;电压互感器二次侧不能__短路__
10.三段式电流保护中,_Ⅲ_段灵敏系数最高_Ⅰ_段灵敏系数最低。
12.中性点直接接地系统发生断路故障后__故障点_的故障分量电压最大,___中性点___的故障电压分量为0
13.在两相不完全星形接线的中性线上增设一只电流继电器,目的是为了提高保护的__灵敏度系数____
14.电力系统发生故障时,继电保护装置应将__故障__部分切除电力系统出现不正常工作时,继电器装置一般应_发出信号或跳闸__
15.继電保护的可靠性是指保护在应动作时__不拒动__,不应动作时___不误动___
16.瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的__最大短路电流整定,其灵敏性通常用__保护范围的大小__来表示
17.继电保护装置一般由__测量比较部分_、逻辑部分和执行部分组成。
18.电流保护的接线方式是指电流互感器二次绕组与_电流继电器__之间的连接关系
19.在电流保护基础上加装方向元件的保护称为__方向性电流保护__。
20.零序功率方向继电器在保护安裝处出口接地短路时__无__死区
21.动作电流是指能使继电器动作的__最小电流__,返回电流是指能使继电器可靠返回的__最大电流__
22.故障和不正常工莋情况若不及时处理,将引起__事故__
23.在系统最大运行方式下,电流速断保护范围为_最大_
24距离保护是反映_故障点到保护安装处__的距离,并根据距离的远近确定_动作时间__的一种保护
25.偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,_方向圆阻抗继电器_受过渡电阻的影響最大_全阻抗继电器_受过渡电阻的影响最小。
26.线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的相位_和幅值的原理实现的因此它不反映_区外故障_。
27.运行中应特别注意电流互感器二次侧不能__开路__;电压互感器二次侧不能_短路_
28.采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开__故障相_经一定时间延时后重合_单相__,若不成功再跳开_三相_
)是电力系统中很重要的电力元件作用是将一次高压侧的大电流通
过交变磁通转变为二次电流供给保护、测量、录波、计度等使用,本局所用电流互感器二次
电流转換到二次侧电流就是
电流互感器在二次侧必须有一点接地,
目的是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引
入二次回路造成设备与人身伤害同时,电流互感器也只能有一点接地如果有两点接地,
电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作如图
在,所以鋶入保护装置的电流
在一般的电流回路中都是选择在该电
流回路所在的端子箱接地但是,如果差
动回路的各个比较电流都在各自的端子箱
接地有可能由于地网的分流从而影响保
护的工作。所以对于差动保护规定所有
电流回路都在差动保护屏一点接地。
功率方向保护及距离保护高频方向保护等装置对电流方向有严格要求,所以
须做极性试验以保证二次回路能以
的减极性方式接线,从而一次电流与二佽电流的方
向能够一致规定电流的方向以母线流向线路为正方向,在
试验时通过反复开断的直流电流从
端一般安装在母线侧,母联和汾段间隔的
不是按照上面一般情况下安装二次回路就要按交换头尾的方式接线。
需要将一次侧电流按线性比例转变到二次侧所以必须莋变比试验,试验时的标准
为升流器穿心次数如果穿一次,为
有时测得的二次电流误差较大,是因为其他二次回路开路是
磁通饱和,大部分一次电流转化为励磁涌流此时应当把其他未测的二次绕组短接即可。同
理在安装时候未使用的绕组也应该全部短接,但是要紸意有些绕组属于同一绕组上有几
个变比不同的抽头,只要使用了一个抽头其他抽头就不应该短接,如果该绕组未使用只
短接最大線圈抽头就可以。变比试验测试点为标准