一直8入入住入住一直成功

它们的區别主要在 保持 上 定时器在计时过程中 接通延迟定时器 断电 后 设定值复位 通电后重新计时 保持接通定时器 断电后 设定值停在原地 通电后继續计时 属于累计计时

就是说 一个开点 没保持的接通后 就断开了 即使定时器得电也断开 有保持的接通就一直接通直到定时器断电

TON(TOF)接通型必须單次接通(或者断开)一定时间才往后面输出打个比方:连续签到100天解锁成就。 TONR保持型是计算输入达到设定的总时间累计签到100天解锁,中间断几次没关系

tonr--有记忆延时接通,s-odts是西门子的指令吗其实你打开软件 在帮助里有很详细的说明,再者你可以使用该指令分别做过程序测试下理解会更深

前一种 你用 I0.0去接通定时器T0 定时为10S 前者 10S还没有到 X0如果断开 那么T0就会停止计时。 后者 10S还没有到的话 即使 I0.0断开 T0仍会断续計时 直接计时到位

TON:接通条件为ON时开始定时,定时时间到定时线圈接通,如果定时过程中接通条件为OFF那么定时器定时时间复位。 TOF接通条件为ON时,定时线圈接通开始定时,定时时间到定时线圈断开,如果定时过程中接通条件为OFF那么定时器定时时间复位。 TONR:接通条件为ON时开始定时,定时时间到定时线圈接通,如果定时过程中接通条件为OFF那么定时器定时时间保持,定时器接通条件再次为ON时继續定时剩下的时间,直到定时完成

P400吗? 接通延迟定时器开始是断开0状态,经过时间t之后变成接通1状态。 保持接通定时器开始状态1,经过时间t之后变成断开0状态

取此按钮的上升沿触发计时器嘚复位

你对这个回答的评价是?

I0.0就是你说的按钮T37就是你说的定时器。

你对这个回答的评价是

TONR:掉电保护性接通延时定时器

TOF:斷开延时定时器

以下是S7-200的定时器