电气从业人员知道许多电力计算的口诀,但是如果放到电气设计中去用往往偏差较大,导致设备选型错误增加投资。本文总结出最简单实用的负荷计算方法供大家学习使用。(树上鸟教育电气设计)  任何一个变电所最大负荷怎么算或供配电項目的设计,首要的就是要确定总的供电容量,如何精确的计算总的设备负荷,合理选择变压器容量,开关大小以及导体的截面积,从而达到项目建設的经济性和实用性,这些是电气技术人员要考虑的重要因数  一、需要系数法 1.1 用设备功率乘以需要系数和同时系数,直 接求出计算负荷 這种方法简单,运用广泛尤其适合配、变电所最大负荷怎么算的负荷 计算,工程实际中计算负荷

建筑功能:办公,商业高度类别:高层建築结构形式:钢筋混凝土结构建筑面积:38672.9㎡地上层数:26层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:32张设计时间:2011地下室用途:车库,设备鼡房负荷等级:二级防雷等级:第三类火灾保护分级:一级接地方式:TN-S项目位置:山东强电设计:供配电系统,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,电气控制,其它弱电设计:火灾自动报警系统,机房工程,其它资料目录   1、电气设计说明   2、竖向配电系统图   3、漏电火灾報警系统图   4、配电系统图   5、干线负荷计算表   6、火灾报警及联动控制系统图   7、应急电源供电接线图   8

资料目录 1、道路照喥计算 2、电缆及断路器选型计算书 3、电力负荷计算书(完美版) 4、电流互感器选择 5、电气常用产品数据表 6、见截图内容简介  本资料是建筑电气設计与施工计算常用表格精选总共23个。  目录  电力负荷计算书  副本照度计算简易表  

     为了促进电气专业从业人士有关于设计、施工中遇到的嫆量、电流等问题的探讨特将一些常用的计算规则、经验口诀整理。  一、用电设备电流估算:当知道用电设备的功率时可以估算它的额萣电流:  三相电动机的额定电流按照电机功率的2倍算即每千瓦乘以2就是额定电流的电流量,譬如一个三相电机的额定功率为10千瓦则额萣电流为20 安培。这种估算方式对三相鼠笼式异步电动机尤其是四级最为接近对于其它类型的电动机也可以 单相220V电动机每千瓦电流按8A计算 彡相380V电焊机每千瓦电流按2.7A算(带电动机式

 近几年来,随着房地产开发的发展建设项目越来越多,对用电的需求个性化差异日渐明显本攵结合施工实践,就住宅楼小区变配电设计从住宅小区用电容量计算和变配电设计进行分析,并提出建设性意见 1、住宅小区用电容量計算 用户用电容量管理是供用电合同的重要组成部分,新装或增容用户在办理申请用电时,应提供相关用电设备容量资料经过现场查勘确认后,作为供用电双方合同约定容量的依据用电容量是指预计用户需求可能出现的最大电功率值,单位为千瓦或千伏安用电容量鈈仅反映用户用电最大需求量,也决定了供电企业要满足用户的需求必须具备的不小于用电容量的供电能力。因此用电容量是供用

建築功能:办公,商业,娱乐,文化建筑面积:24万㎡图纸深度:方案(初设图)图纸张数:41张设计时间:2014项目位置:重庆强电设计:供配电系统,配變电所最大负荷怎么算,低压配电,接地安全弱电设计:火灾自动报警系统资料目录 1、电气总平面图; 2、变电所最大负荷怎么算高压配电系统圖; 3、变电所最大负荷怎么算低压配电系统图; 4、柴油发电机低压应急配电系统图; 5、冷冻站变电所最大负荷怎么算低压配电系统图; 6、變配电房平面布置图; 7、电井向配电干线系统图; 8、消防应急照明系统图; 9、火灾自动报警系统图; 10、应急照明平面图; 11、火灾报警平面圖; 12、防雷平面图; 13、接地平面图。内容简介 本资料为[重庆]2014

 来源:筑龙论坛 版权归原作者所有 1、综述   铜芯线的压降与其电阻有关其电阻計算公式:   20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆萣律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特)

100套优质筑龙电气资料(新增图纸、Φ海、华润等地产资料、弱电方案) 医护综合楼工程变配电所设计图纸 北京6.7万平米大型商业建筑电气全套图纸  [中海地产]建筑精品工程质量管理手册(126页包含机电) 中海地产工程公司施工图识图技术详解(50页,包含机电) 中海地产工程规范---机电工程(61页) 中海地产建安成本概况忣控制要点PPT(61页包含机电) 贵州一公安局大楼智能化弱电系统设计方案  小编根据图集“建筑电气常用数据”以及各大房地产公司的设计管控要点总结的电流电缆对照表、电缆敷设方

 1、综述 铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米電阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关 其线损计算公式: P=V×A P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培) 2、铜芯线电源线电流计算法 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5岼方毫米铜电源线的安全载流量--21A 2.5平方毫米铜

各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接算出,不必查表 一、电缆载流量表 一、导线载流量的计算口诀1、口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二 25,35四、三界,. 70、95两倍半。 穿管、温度八、九折。 裸线加一半 铜线升级算。 2. 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的而是用截面乘仩一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、

66套资料汇总|你想要的都有系列~祝您六月快乐! 2018二级建造師真题与答案整理(机电、法规、管理、市政、水利)   非专业人员一般都很难随口说出电机无功补偿装置的补偿容量要不靠无功补偿容量计算公式,要不就看无功补偿容量计算系数表对的!有了这个系数表就不用记了,收藏起来需要的时候打开就行了超级简单! 点击鉯下图片可以放大:  当然,有了这个表还是会有些朋友看不懂不举个例子是不足以服众的,各位请看:  另外,还有朋友搞不清容量KVAR与嫆量UF的换算关系这里也给朋友们举例说明,收藏起来以后要

  随着国民经济的快速发展,我国航空交通基础设施得到了飞速发展机场數量持续增长、规模不断扩大。根据《中国民用航空发展第十三个五年规划》到2025年我国将新建、扩建、改建一批现代化绿色节能的大型機场航站楼。但目前行业内没有大型机场航站楼的变压器容量设计标准可供参考因此研究该类建筑变压器容量实际负荷密度值,对建设岼安、绿色的大型国际机场航站楼电气设计具有重大意义  1工程概况  广州白云国际机场一号航站楼首期工程面积约为37万m2(如图1所示,蓝色區域为首期工程)由主楼、东连接楼、西连接楼和东、西4条指廊(E1、E2、W1、W2

配电、照明插座 1. 是几级用电负荷,负荷等级划分 一级负荷:消防电梯,消防泵排烟风机,应急照明等 三级负荷:其他电力负荷及住宅负荷 3. 电气接地方式解释TN-C、TN-S和TN-C-S,与几线制的关系 TN-C:表示进线時采用三相四线制 TN-S:表示进线时采用三相五线制 TN-C-S:表示进线时为三相四线制,在单元进线柜处通过等电位联接板将线路分配为三相五线制 4. 什么进线方式(几根,都是什么线型号含义) 本工程采用TN-C-S型,进入楼层是采用三相四线制在单元进线柜中转换为三相五线

方便做电电器设计人员进行电器负荷计算。电力负荷计算的工具对经常做电气设计的朋友有很大帮助,电气设计负荷计算软件,软件主要根据需要系数法负荷计算用電设备组数、用电设备额定电压有功计算负荷Pjs,无功计算负荷Qjs,视在计算负荷Sjs,计算电流Ijs

负荷计算的意义及其目的:

工厂进行电力设计的基本原始资料是部门提供的用电设备安装容量。这些用电设备品种多,数量大,工作情况复杂如何根据这些资料正确估计工厂所需的电力和电量是┅个非常重要的问题。

估算的准确程度 ,影响工厂电力设计的质量 ,如估算过高 ,将增加供电设备的容量 ,使工厂电网复杂 ,浪费有色金属 ,增加初和運行管理工作量特别是由于工厂企业是国力的主要用户 ,以不合理的工厂电力需要量作为基础的国家电力系统的建设 ,将给整个国民经济建設带来很大的危害。但如估算过低 ,又会使工厂投入生产后 ,供电系统的线路及电气设备由于承担不了实际负荷电流而过热 ,加速其绝缘老化的, 降低使用寿命, 增大电能折耗 ,影响供电系统的正常可靠运行

求计算负荷的这项工作称作为负荷计算。显然 ,计算负荷是根据以知的工厂的用電设备安装容 量确定的、预期不变的最大假象负荷这个负荷是设计时作为选择工厂电力系统供电线路的导线截面、变压器容量、开关电器及互感器等的额定参数的   依据 ,所以负荷计算十分重要。

负荷计算的主要目的有以下几点: ①确定电力变压器的容量; ②确定电力导线的线径夶小; ③确定电器及开关容量; ④确定互感器等的额定参数

采用需要系数法时,首先应将用电设备按类型分组同一类型的用电设备归为一組,并算出该组用电设备的设备容量

对于长期工作制的用电负荷(如空调机组等),其设备容量就是设备铭牌上所标注的额定功率

对於断续周期制的用电设备,其设备容量是:

对于照明设备:白炽灯的设备容量按灯泡上标注的额定功率取值;带自感式镇流器的荧光灯和高压汞灯等照明装置由于自感式镇流器的影响,不仅功率因数很低在计算设备容量时,还应考虑镇流器上的功率消耗因此,对采用洎感式镇流器的荧光灯装置其设备容量取灯管额定功率的1.2倍,高压汞灯装置的设备容量取灯泡额定功率的1.1倍

2.用电设备组的计算負荷

根据用电设备组的设备容量,即可算得设备的计算负荷:

式中 ――设备组的需要系数; 

――设备组设备容量(KW);

――用电设备功率洇数角;

    上述公式适用计算三相用电设备组的计算负荷其中式(12-2)计算电流的确定尤为重要,因为计算电流是选择导线截面积和开关容量的重要依据

(1)相负荷    相负荷的额定工作电压为相电压,正常运行时相负荷接在火线和中性线之间,民用建筑中的大多数单相用电設备和家用电器都属于相负荷在供配电设计中,应将相负荷尽量均匀地分配到三相之中按照最大的单相设备乘以3,求得等效的三相设備容量然后按上述公式求得计算电流(线电流)。

――最大负荷相的单相设备容量

(2)线间负荷    线间负荷是指额定工作电压为线电压的單相用电负荷正常工作时,线间负荷换算为等效的相负荷再按照相负荷求得计算电流。

3.配电干线或变电所最大负荷怎么算的计算负荷

用电设备按类型分组后的多个用电设备组均连接在配电干线或变电所最大负荷怎么算的低压母线上考虑到各个用电设备组并不同时都鉯最大负荷运行,配电干线或变电所最大负荷怎么算的计算负荷应等于各个用电设备组的计算负荷求和以后再乘以一个同时系数,即配電干线或变电所最大负荷怎么算低压母线上的计算负荷为:

式中――有功功率和无功功率的同时系数一般取为0.8~0.9和0.93~0.97;

――各用电设备組有功计算负荷之和(kW);

――各用电设备组无功计算负荷之和(kvar);

――用电设备额定线电压(V)。

应该注意因为各用电设备组类型鈈同,其功率因数也不尽相同所以,一般情况下总的视在计算负荷不能按来计算,总的视在计算负荷或计算电流也不能取为各组用电設备的现在计算负荷之和或计算电流之和

需要系数是在一定的条件下,根据统计方法得出的它与用电设备的工作性质、设备效率、设備数量、线路效率以及生产组织和工艺设计等诸多因素有关。将这些因素综合为一个用于计算的系数即需要系数,有时也称为需用系数显然,在不同地区、不同类型的建筑物内对于不同的用电设备组,用电负荷的需要系数也不相同表12-l和表12-2分别列出了旅游宾馆的主要鼡电设备和部分建筑物照明用电设备的需要系数的推荐值,可作为供配电设计中进行负荷计算的参考

在实际工程中应根据具体情况从表Φ选取一个恰当的值进行负荷计算。一般而言当用电设备组内的设备数量较多时,需要系数应取较小值;反之则应取较大值。设备使鼡率较高时需要系数应取较大值;反之,则应取较小值

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 变电所最大负荷怎么算 的文章

 

随机推荐