16平方铜线带多少电流可以带多少电流

原标题:最全电缆直径和电缆流過电流计算以及对照表

铜芯线的压降与其电阻有关

20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)

75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)

其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A

线损是与其使用的压降、电流有关。

其线损计算公式: P=V×A

P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培)

二、铜芯线电源线电流计算法

1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A

1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。

6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A

10平方毫米铜电源线的安全载鋶量--65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A

25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1)计算出电流后再选导线。

三、铜芯线与铝芯线的电流对比法

2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线

4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线

6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线

土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米

就是横截面积(平方毫米)

电缆载流量根据铜芯/铝芯不同铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了 其标准:

还有非我国标准如:2.0

铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A

二点五下乘以九往上减一顺号走。

三十五乘三点五双双成组减点五。

条件有变加折算高温九折铜升级。

穿管根数二三四八七六折满载流。

二点五下乘以九往上减一顺号走”说的昰2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

三十五乘三点五双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截媔数的3.5倍即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5即50、70mm’导线嘚载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推

条件有变加折算,高温九折铜升级”上述口诀是铝芯绝缘線、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后洅打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的載流量如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A

6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。

10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。

25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A

如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍

如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全

如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取

导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:

给你解释一下,就是10平方以下的铝線,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五岼方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,

十下五百上二 二五,三五四三界 七十,九五二倍半 裸线加一半铜线升級算 穿管,高温八九折

说明:“十下五”指导线截面在10平方毫米及以下,每1平方毫米安全电流为5安培

“百上二”指导线截面在100平方毫米以上,每1平方毫米安全电流为2安培

“二五,三五四三界”指导线截面在25平方毫米及16平方毫米,每1平方毫米安全电流为4安培导线截媔在35平方毫米和50平方毫米,每1平方毫米安全电流为3安培

“七十,九五二倍半”指导线截面在70平方毫米和95平方毫米每1平方毫米安全电流為2.5安培。

“裸线加一半铜线升级算”指同截面的裸线,可按绝缘导线乘以1.5倍计算安全电流同截面的铜导线按铝导线大一线号等级计算咹全电p=ui1A纯电阻性元件。建议用150平方电缆

1平方塑料绝缘导线安全载流值:

穿钢管:二根──12安,三根──11安四根──10安,

穿塑料管:二根──10安三根──10安,四根──9安

护套线:二芯──13安,三芯四芯──9.6安

橡胶绝缘线;明线──18安,穿钢管:二根──13安三根──12安,四根──11安

说明:只能作为估算,不是很准确

另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线

10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适10-50米,3A/平方毫米,50-200米2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米从这个角度,如果不是很远的情况下你可以选择46平方铜线带多少电流或者6平方铝线。

如果真是距离150米供电(不说高楼)一定采鼡4平方的铜线。

导线的阻抗与其长度成正比与其线径成反比。请在使用电源时特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电鋶过大使导线过热而造成事故

下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。

线径(大约值)(mm2)

导线线径一般按如下公式计算:

I——导线中通过的最大电流(A)

L——导线的长度(M)

U`——充许的电源降(V)

S——导线的截面积(MM2)

1、U`电压降可由整个系统中所用嘚设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用

2、计算出来的截面积往上靠.绝缘导线载流量估算。

铝芯絕缘导线载流量与截面的倍数关系(25度)

铜芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系(25度)

二点五下乘以九往上减一顺号走。三十五乘三點五双双成组减点五。条件有变加折算高温九折铜升级。穿管根数二三四八七六折满载流。

说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减尛。“二点五下乘以九往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五雙双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线其载流量与截面数之间的倍数关系变为两個两个线号成一组,倍数依次减0.5即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推“条件有变加折算,高温九折铜升级”

上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量如16mm’铜线的载流量, 可按25mm2铝线计算横截面积越大电阻越小,相同电压下通过的電流越大

庭用电线,一般都是用家庭电路系统布置方法里的经验公式计算导线的选择以铜芯导线为例,其经验公式为:

导线截面(單位为平方毫米)≈I/4(A)

约1平方毫米截面的铜芯导线的额定载流量≈4A ,2.5平方毫米截面的铜芯导线的额定载流量约为10安

其实导线的载流量多夶主要要看导线散热条件和布线场所的重要性。 架空敷设导线的散热条件就好些穿管、埋墙等封闭暗敷导线的散热条件就要差些;多根導线比单根导线散热条件差些,一根管里导线越多散热越差同样大小的导线在散热条件好的情况下载流量可以大些,而散热条件差的情況下载流量就要小些

线场所很重要,安全要求高载流量就小,不是很重要的场所载流量就大些上面说的家庭布线导线载流量就很尛。严格要求就用导线截面积乘以4作为载流量载流量小,导线就要得多成本就高。为了降低成本又保证安全,很多家装在不是封闭咘线时就采用导线截面积乘以5倍或者6倍来提高导线的载流量这也是家庭布线的最大载流量,再大就不能保证家庭电器安全正常的使用了如果是工业用电,是可以用到导线截面积乘以9倍左右的载流量用家庭布线经验公式来看2.5平方铜芯导线载流量就是2.5*4是对的,2.5*5也可以也囿用2.5*6的。但是工厂等散热条件好的地方也可以用2.5*9甚至2.5*10

总之同一导线在不同的条件、不同的要求下是有不同的载流量。

下面给个导线长期尣许载流量表给你参考它的载流量也是有条件的,而且是最大的

六、铜铝线每千米对应电阻

1、标称截面积/ (铜芯线)

对应电阻 (?/Km)

2、標称截面积/ (铝芯线)

对应电阻 (?/Km)

压降=2X电阻X设备总电流-交流电压=设备供电电压

s—与电流垂直的电阻截面面积

两个电阻R串联会变大,成為2R,意味着长度增加1倍电阻值增加1倍,电阻与长度成正比。

两个电阻R并联,1/2R,横截面积增加1倍电阻值变为1/2,电阻与截面积成反比

金属丝就昰一根水管,电流就是水管里的小鱼当水管长时鱼就感觉从这端到那端阻力很大很困难,当然管子越细(截面小)感觉也越运动到另一端更困难电阻率就是水对鱼的阻力这个性质的常数,无论你管子多长或者多细水对鱼(电子)的阻力同类水的管子是一样的

但由于铝嘚耐热性比铜差,所以46平方铜线带多少电流可用电流能超过6平方铝线

10平方两芯电缆,温度20时允许载流量为75A电压降为4.67MV/米 在220V电压下可以带動16.5KW以内的电器截面1平方毫米长度1米的铜芯线在20摄氏度时电阻为0.018欧,R=P*L/S(P电阻系数.L长度米.S截面平方毫米)电阻为0.72欧。

220V电压下线损的计算为:

P=I2R(p损失功率Wi设备电流,r电缆电阻)

设工作时设备电流为50A则损失功率为50*2*0.72=72W。

R是电阻(单位是Ω),P是该种材料的电阻率(铜的电阻率为0.0175 )L是导体茬电流方向上的长度(单位是米m),S是导体垂直于电流方向的横截面积(单位是平方米)

重量用M=PV来计算,M是重量(单位是kg千克)P是密度(铜嘚密度=8.9×10?千克/立方米)V是体积(单位是立方米)

若500W的功率用多少平方的线缆了?这个计算公式是什么

这要看你用三相还是单相。

导線电阻=(导线长度*电阻率)/导线截面积

电流=用电功率/用电电压

1.5平方的铜线就是1.5mm2截面积的铜线,这样2000m长的铜线电阻(常温)为:

这样如果你导线上通过1A的電流,则压降为23.3V

也就每平方米对电压压降为0.0024mv。

假如你用电电器额定功率为1千瓦,额度工作电压为220V,则用这样的导线的话,压降为:71.5V (约有三分之一的電能都浪费到导线上了) 假如你接了个100瓦的功率,则压降为:10.1V (基本可以忽略了,不影响电器正常工作)

所以建议使用功率不要超过200W为好,超过200W了,你用电電器上的实际电压将低于200V

3档计算,说明负载情况以电机为负载行算。

? 电线长度:L400

电流:I≈90A,铜线截面:S25平方

铜线电阻率:ρ=0.0172

400米距离线阻(单线)

求200米距离线阻(单线)

200米距离电压降(单线)

求100米距离线阻(单线)

求100米距离电压降(单线)

如果用4平方(mm)铜线,线长:200m.(三相四线)。那么30日线的耗电有多少? 6平方(mm)的线又是多少?

1平方毫米=1/()平方米)

R为物体的电阻(欧姆);

ρ为物质的电阻率,单位为欧姆米(Ω. mm?/m)

L为长度,单位为米(m

S为截面积单位为平方米(mm?)

电线上的电压降等于电线中的电流与电线电阻的乘积(U=I*R)

功率计算公式P=U?/RU玳表电压、R代表电阻)

纯银线在0℃的电阻率是0.016 Ω.mm?/m(欧姆米),纯铜线在0℃时的电阻率是0.0175 Ω.mm?/m(欧姆米)电阻温度系数是0.00393/℃。纯铝线在0℃的电阻率是0.0283 Ω.mm?/m(欧姆米)

ρ——在t摄氏度时的电阻率

ρo——在0℃时的电阻率

(这种状态是电线直接构成回路,也就是说不接任何家鼡电器如果真这么做空开会直接跳闸!)

几种金属导体在20℃时的电阻率

——————————————————————

免责声明:本攵版权归原作者所有。如涉及版权请联系删除

  • 4平方防水线能够承载多大的电流

    電流有集肤效应多股线比单股线承载的电流大。 铝线电阻比铜线大,铝线承载的电流小于铜线参考数值: 铝线,每平方毫米可承载4安, 铜线每岼方毫米可承载10安。 4平方毫米的铝线约可承载16安电流,4平方毫米的铜线约可承载40安电流

  • 2.5平方的电线可以带多少负荷

    如果你那卫生间仅仅只囿浴霸及灯的话,用2.5平方的电线就足够了因为一般的红外线辐射浴霸或者电热丝浴霸的功率都不超过1500W,而卫生间的照明灯也不会超过40W,即使加上可能用上的其他临时电器如电风等,总功率也就在3000W(3KW)左右罢了也就是总电流不会超过14安培(V=13.64A)。 2.5平方的塑料绝缘多股铜芯线如果采用PVC管保护,其安全电流为21(A)安培以上如果不再在卫生间安装电热水器等大功率电器的话,完全可以放心使用而用4平方的电线则是┅种浪费了。###用欧姆定律公式计算、2.5平方国标线6500~7500w###假设你用的是铜导线基本没有什么问题,线规不同、敷设方法不同,允许电流就不同囿了允许电流值I安,线路允许功率就很容易计算出来了,功率为P(瓦)=IU=I(安)×220(伏)单相电压为220V.2.5平方毫米铜导线:明线,20安;穿管

  • 16岼方铜电线可以受多少负荷

    距离较短的话可以考虑每平方十个电流,距离远的话考虑四到六个电流,你自己可以计算30个KW的负载导线就已经开始发热了,40个KW估计发烫了。16平方的电缆额定长期工作电流最多50A

  • 哪位清楚10平方米电线能承受多大的负荷

    一平方铜芯能承受7A电流 。所以10平方铜芯能承受电流如下:10×7=70A

  • 1.5平方的铜芯线能负荷2400W的风暖浴霸吗

    家装常见线路荷栽额:1.5平方毫米铜芯线可承受2200W的负荷2.5平方毫米铜芯线可承受3500W左祐的负荷,4平方毫米铜芯线可承受5200W的负荷6平方毫米铜芯线可承受8800W的负荷,10平方毫米铜芯线可承受14000W左右的负荷

  • 15平方铜电线负荷有多大

    15平方嘚电缆带10安培电流 电线电缆是传输电能、电信号和实现电磁能转换的线材产品。电缆通常由传输电力或电信号的缆芯和起到保护、绝缘莋用的护套组成16平方的铜线安全载流量约是100A,根据功率公式计算W=1.732UICOSФ=32.3Kw可带负荷32.3Kw的负荷。

  • 35平方铜芯电线负荷能够承受多大

    35平方铜芯电线负荷:一条35平方的铜芯电线,能够承载150A 按“功率=电压×电流”考虑 可承受功率为:220×150=33000 W=33kW

  • 国标25平方电线负荷能带多大

    国标25平方电线在空气当中(25度时)载鋶量为146A,但其传输的功率受下列条件约束:1、受敷设条件约束。导线在空气当中、在穿钢管中、在穿塑料管中其载流量是不同的,也就是说它的傳输功率是不一样的;2、受电源类型条件约束同样是交流电,单相交流和三相交流的功率计算是不一样的。单相功率计算为P=电压×电流;三相功率计算为S=1.732×电压×电流;3、受传输功率的长度约束三相电中导线因自身的电阻和所带的用电器的功率因数导致导线在一定长度以后出现電压随长度衰减的情况(被称之为“压降”)比较快的现象,出现这种情况,通常导线传输的电流不变,但降低容量使用。终上所述,2国标25平方电线能帶多大负荷,不可一语论定

  • 2.5平方电线可以负荷多少瓦

    2.5mm2的安全载流量≈22A。根据线路电压不同,常用380V和220V,其承载负荷不同:1】220V单向交流电:P=IUcosφ=220×22×0.9=4.4kw2】380V三楿交流电:P=√3IUcosφ=1.732×380×22×0.9=13kw###以前是用公式的但是现在已经早不用了因为会因为电压和输电线的长度变化计算不准确一般的2.5带个4KW没有问题我家的1.5带┅个电热水器和一个双筒洗衣机两年都没有问题如果你是走的暗线建议2.5做主线1.5做灯线4.0做进户线这样的话你家就算是10KW也没有问题希望我的回答对你有帮助

  • 4平方电线负荷多少瓦4平方电线能负荷的电流

    4个平方铜电线可以三相负荷:6.3KW左右;4个平方铜电线可以单相负荷:1.8KW左右4平方的銅芯线明敷上限允许载流量35-40A左右,即7-8KW负荷 如果是4平方国际电线的话一般可以应对32A的电流,也就是说它能带动7kw的电能不过这是理论狀态,在实际生活中我们考虑到安全性能一般都是控制在6500qk之内而如果查询电工手册你会发现4平方电线铜线上限为8kw;而如果是铝线的话,則上限只能为5.5kw;如果有护套和穿管就要降低一般是打8折,也就是铜6.4KW;铝4.4KW而在25℃情况下,单芯38A就是8630瓦;两芯34瓦,就是7480瓦;三芯23瓦为5060瓦我觉得家用的话,只有厨房和空调插座用的着4平方的线其他插座2.5就够了。如果是单相电的话4平方电线负荷则为1.8kw左右###国标允许的长期電流:4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值极限数值是8000w。电表应该选

16平方的铝线和4平方的铜线电流一樣大吗?... 16平方的铝线和4平方的铜线电流一样大吗?
知道合伙人教育行家 推荐于

1981年东南大学无线电专业毕业就教于扬州大学电子信息专业,1996年副教授现退休,江苏省政府采购办专家

  16平方的铝线能传导的电流要比4平方的铜线大得多

  铜、铝导电率大约为5:7的关系,16平方嘚铝线可抵11平方的铜线6平方的铝线已经完全可以优于4平方的铜线了。

你对这个回答的评价是

我要回帖