自动喷淋系统喷头间距的喷头间距是多少

※自动喷水灭火系统设计规范二

5.0.1民用建筑和厂房采用湿式系统时的设计基本参数不应低于表5.0.1的规定

5.0.2民用建筑和厂房高大空间场所采用湿式系统的设计基本参数不应低於表5.0.2的规定。

5.0.3最大净空高度超过8m的超级市场采用湿式系统的设计基本参数应按本规范第5.0.4条和第5.0.5条的规定执行

5.0.4仓库及类似场所采用湿式系統的设计基本参数应符合下列要求:

1当设置场所的火灾危险等级为仓库危险级Ⅰ级~Ⅲ级时,系统设计基本参数不应低于表5.0.4-1~表5.0.4-4的规定;

2當仓库危险级Ⅰ级、仓库危险级Ⅱ级场所中混杂储存仓库危险级Ⅲ级物品时系统设计基本参数不应低于表5.0.4-5的规定。

5.0.7设置自动喷水灭火系統的仓库及类似场所当采用货架储存时应采用钢制货架,并应采用通透层板且层板中通透部分的面积不应小于层板总面积的50%。当采鼡木制货架或采用封闭层板货架时其系统设置应按堆垛储物仓库确定。

5.0.7通透性层板是指水或烟气能穿透或通过的货架层板如网格或格柵型层板。本条规定除安装货架内置喷头的上方层板为实层隔板外其余层板均应为通透性层板。

5.0.8货架仓库的最大净空高度或最大储物高喥超过本规范第5.0.5条的规定时应设货架内置洒水喷头,且货架内置洒水喷头上方的层间隔板应为实层板货架内置洒水喷头的设置应符合丅列规定:

1仓库危险级Ⅰ级、Ⅱ级场所应在自地面起每3.0m设置一层货架内置洒水喷头,仓库危险级Ⅲ级场所应在自地面起每1.5m~3.0m设置一层货架内置洒水喷头且最高层货架内置洒水喷头与储物顶部的距离不应超过3.0m

2当采用流量系数等于80的标准覆盖面积洒水喷头时,工作压力不应小於0.20MPa;当采用流量系数等于115的标准覆盖面积洒水喷头时工作压力不应小于0.10MPa

3洒水喷头间距不应大于3m,且不应小于2m计算货架内开放洒水喷頭数量不应小于表5.0.8的规定;

4设置2层及以上货架内置洒水喷头时,洒水喷头应交错布置

5.0.8本条是对原规范第5.0.7条的修改和补充。本条是针对我國目前货架内置喷头的应用现状充实了货架仓库中采用货架内置喷头的设置要求。对最大净空高度或最大储物高度超过本规范第5.0.5条规定嘚货架仓库仅在顶板下设置喷头,将不能满足有效控灭火的需要而在货架内增设洒水喷头,是对顶板下布置喷头灭火能力的补充补償超出顶板下喷头保护范围部位的灭火能力。

本次修订删除了ESFR自动喷水灭火系统采用货架内置洒水喷头的布置方式原因是ESFR喷头在其允许朂大净空高度内,可不设置货架内置喷头规范不推荐采用顶板下布置ESFR喷头+货架内置喷头的布置方式。当最大净空高度或最大储物高度超过表5.0.5的规定时应按照本规范第5.0.4条和本条的规定布置。本表中的“注”是用于计算货架内置洒水喷头的流量如对于仓库危险级Ⅲ级场所,安装了5层货架内置洒水喷头货架内开放喷头数为14个,则应按最顶层和次顶层各开放7只喷头确定流量

5.0.9仓库内设置自动喷水灭火系统時,宜设消防排水设施

5.0.9仓库内系统的喷水强度大,持续喷水时间长为避免不必要的水渍损失和增加建筑荷载,对于系统喷水强度大的倉库有必要设置消防排水。

5.0.10干式系统和雨淋系统的设计要求应符合下列规定:

1干式系统的喷水强度应按本规范表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5的规定值确定系统作用面积应按对应值的1.3倍确定;2雨淋系统的喷水强度和作用面积应按本规范表5.0.1的规定值确定,且每个雨淋报警阀控制的喷水面积不宜夶于表5.0.1中的作用面积

5.0.11预作用系统的设计要求应符合下列规定:

1系统的喷水强度应按本规范表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5的规定值确定;

2当系统采用仅由火灾洎动报警系统直接控制预作用装置时,系统的作用面积应按本规范表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5的规定值确定;

3当系统采用由火灾自动报警系统和充气管道上設置的压力开关控制预作用装置时系统的作用面积应按本规范表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5规定值的1.3倍确定。

5.0.10、5.0.11这两条是对原规范第5.0.4条的修改和补充干式系统的配水管道内平时维持一定气压,因此系统启动后将滞后喷水而滞后喷水无疑将增大灭火难度,等于相对削弱了系统的灭火能力洇此本条提出采用扩大作用面积的办法来补偿滞后喷水对灭火能力的影响。

雨淋系统由雨淋报警阀控制其连接的开式洒水喷头同时喷水囿利于扑救水平蔓延速度快的火灾。但是如果一个雨淋报警阀控制的面积过大,将会使系统的流量过大总用水量过大,并带来较大的沝渍损失影响系统的经济性能。本规范编制组出于适当控制系统流量与总用水量的考虑提出了雨淋系统中一个雨淋报警阀控制的喷水媔积按不大于本规范规定的作用面积为宜。对大面积场所可设多套雨淋报警阀组合控制一次灭火的保护范围。

对于采用由火灾自动报警系统和压力开关联动控制的预作用系统由于其不能保证在闭式喷头动作前完成为管道充满水的预作用过程,即不能保证喷头开放后立即噴水所以不是真正意义上的预作用系统,应视为干式系统因此其作用面积、充水时间等应按干式系统确定。

5.0.12仅在走道设置洒水喷头的閉式系统其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积确定。

5.0.13装设网格、栅板类通透性吊顶的场所系统的喷水强度应按本规范表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5规定值的1.3倍确定,且喷头布置应按本规范第7.1.13条的规定执行

5.0.13商场等公共建筑,由于内装修的需要往往装设网格状、条栅状等不挡烟嘚通透性吊顶,此类吊顶会严重阻碍喷头的洒水分布性能和动作性能进而影响系统的控、灭火性能。因此本条提出应适当增大系统的喷沝强度并且喷头的布置仍应遵循一定的要求。

5.0.14水幕系统的设计基本参数应符合表5.0.14的规定:

防护冷却水幕用于配合防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施使用以保证该分隔设施的完整性与隔热性。某厂曾于

年在“国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验测试中心”进行過洒水防火卷帘抽检测试

耐火试验后,得出“未失去完整性和隔热性”的结论本条“喷水高度为

)’’的规定,折算成对卷帘面积的岼均喷水强度为

)可以形成水膜并有效保护钢结构不受火灾损害。喷水点的提高将使卷帘面积的平均喷水强度下降,致使防护冷却的能力下降所以,本条提出了喷水点高度每提高

1m喷水强度相应增加0.1L/(s?m)的规定,以补充冷却水沿分隔物下淌时受热汽化的水量损失泹喷水点高度超过9m时喷水强度仍按1.0L/(s?m)执行。对于尺寸不超过15m×8m的开口防火分隔水幕的喷水强度仍按2L/(s?m)确定。

5.0.15当采用防护冷却系統保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施时系统应独立设置,且应符合下列要求:

1喷头设置高度不应超过8m;当设置高度为4m~8m时应采鼡快速响应洒水喷头;

2喷头设置高度不超过4m时,喷水强度不应小于0.5L/(s·m);当超过4m时每增加1m,喷水强度应增加0.1L/(s·m);

3喷头的设置应确保喷洒到被保护对象后布水均匀喷头间距应为1.8m~2.4m;喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离不应大于0.3m,与顶板的距离应符合本规范第7.1.15条的规萣;

4持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求

5.0.15本条为新增条文。我国现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《人民防空工程設计防火规范》GB 50098均规定防火分区间可采用防火卷帘分隔,当防火卷帘的耐火

极限不符合要求时可采用设置自动喷水灭火系统保护。《建筑设计防火规范》GB 中还规定建筑内中庭与周围连通空间,以及步行街两侧建筑商铺面向步行街一侧的围护构件采用耐火完整性不低于1.00h嘚非隔热性防火玻璃墙时应设置闭式自动喷水灭火系统保护,并规定自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统設计规范》GB 50084的有关规定

原规范中没有规定闭式自动喷水灭火系统保护防火卷帘的设计基本参数,本次修订依据上述要求参照国外标准忣国内试验情况,提出了防护冷却系统保护防火卷帘以及非隔热性防火玻璃墙等防火分隔设施的设计基本参数美国消防协会标准《自动噴水灭火系统安装标准》NFPA 13规定,当采用玻璃墙体代替防火墙时应在玻璃墙体的两侧布置喷头,除非经过特别认证喷头布置间距不应超過2.4m(8ft),与玻璃的距离不超过0.3m(1ft)并应确保喷头的布置能使喷头在动作后能淋湿所有玻璃墙体的表面,所采用的玻璃应为钢化玻璃、嵌絲玻璃或夹层玻璃等

5.0.16除本规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于1h确定

5.0.17利用有压气体作为系统启動介质的干式系统和预作用系统,其配水管道内的气压值应根据报警阀的技术性能确定;利用有压气体检测管道是否严密的预作用系统配水管道内的气压值不宜小于0.03MPa,且不宜大于0.05MPa

特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场如有关于作品内嫆、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系。

工地常用喷雾机以及在外脚手架仩设置喷淋系统喷头间距进行降尘那么喷淋系统喷头间距喷头的布置间距是多少呢?

施工工地因为会产生大量的尘土,导致环境污染影響附近居民的正常生活,因此应该具有一定的防尘措施:施工现场应该每5000平方米至少配备一台移动式喷雾机; 建筑施工主体结构高度每超过10層应在外脚手架上设置喷淋系统喷头间距并适时喷雾、喷淋降尘。

工艺原理:本喷淋系统喷头间距包含附着于塔式起重机塔身的垂直管噵、附着于起重臂上的水平供水管、给水系统、控制配电箱、管件、喷头等自来水补充水源,通过立管进入水平管高压供水由喷头向丅喷洒雾状水,建筑工地的粉尘为在空气中浮游的固体微粒高压喷雾降尘是一种效果理想、成本较低廉的降尘方式,系统工作介质是水在系统运行过程中,液态水从常压状态经加压管路至雾化喷嘴,将液态水雾化水雾运动与尘埃粒子产生惯性碰撞、重力沉降、拦截捕尘与扩散捕集相结合达到降尘目的。

喷淋系统喷头间距的喷嘴也可以布置在塔式起重机起重臂上高度适宜、喷雾倾角大,工作时将塔機旋转起重臂水平方向每隔3米设一喷嘴,共设20个喷嘴可对直径120米以内的范围全覆盖,取得喷雾降尘的效果为简化设计,蓄水箱省略設计采用直接接入自来水供水源。

今天小编对工地防尘喷淋布置间距是多少进行了简单的介绍对于还请了解更多佰佰安全网上的,希朢对您有所帮助

为更好的为公众说明安全知识的重要性,本站引用了部分来源于网络的图片插图无任何商业性目的。适用于《信息网絡传播权保护条例》第六条“为介绍、评论某一作品或者说明某一问题在向公众提供的作品中适当引用已经发表的作品”之规定。如果權利人认为受到影响请与我方联系,我方核实后立即删除

1管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm
检查数量:抽查20%,且不得少于5处
2 配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m
检查数量:抽查20%,且不得少于5处
检查方法:观察檢查和尺量检查。
3当管道的公称直径等于或大于50mm时每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架不宜大于15m的间距;当管道妀变方向时应增设防晃支架。
检查方法:观察检查和尺量检查
4 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。
检查方法:观察检查和尺量检查


1、支管吊码安装距离DN25管3.5m,DN32管4.0mDN40管4.5m,DN50管5.0m 2、吊架嘚安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷 头之间的距离不宜大于750mm。 3、配水支管上每一直管段、相鄰两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个吊架的间距不宜大 于3.6m。


  你好这个问题的话要根据自动喷淋灭火系统设计规范和防火等级和喷头布置的平面形状有所不同。

  一般情况两个喷头之间的距离不大于3.6米不小于2.4米。如果4个喷头平面按矩形布置视实际情况,两喷头最大距离不超过4.2米