配电柜零线接地里零线和接地是相连的,从配电柜零线接地里到配电箱里零线地线也是相连的,为什么负载的灯具插座一工作就跳闸

空调一开电压下降很明显进线端用万用表量下电压才160左右,配电箱中零线和地线是接一起的是不是这原因造成电压下降如果不是还有什么原因。... 空调一开电压下降很奣显进线端用万用表量下电压才160左右,配电箱中零线和地线是接一起的是不是这原因造成电压下降如果不是还有什么原因。

零线和地線接在一起会对人身安全和设备安全产生极大危害安全隐患极大。是绝对不允许使用的接线方式详解如下:

(1)地线是接在用电器外殼上的安全保护线,正常时地线不参与线路的工作只有出现电器对外壳短路故障时,地线泄放电器外壳所带的电压保证外壳对地电压為0V。

(2)零线是用电器的用电回路正常时火线电流经过用电器后,通过零线返回电源即零线有电流流过,从而保证用电器正常工作

(3)零线和地线接在的一起:当用电器发生对外壳短路故障时,由于地线和零线被接成一根线电流会经过两条回路返回电源,一条是零線回路一条是用电器→用电器外壳→地线→电源。而这时若零线断路则地线上所有的设备外壳都是电流回路的参与者,一旦地线也断蕗或者接触不良所有设备外壳都会带电,只要人体触碰到任意一台用电器外壳都会遭到电击发生触电事故。

(1)用电安全措施是为了確保电工设备的安全和使用人员的人身安全而采取的措施是安全用电的一项主要内容,主要介绍了防雷防火安全知识、保护措施等

(2)备时,要有一定的联系制用电安全措施主要分为组织措施和技术措施两种组织措施指用电人员在进行操作、检修、试验电工设度、监護制度、操作制度以及工作许可证、技术培训等,要制定用电安全规程

(3)安全技术措施主要内容有:①电工设备安全技术;②厂房和工作場所安全技术;③电工设备操作安全技术;④电工设备运行维护和检修试验安全技术;⑤防雷防火安全技术;⑥触电紧急救护方法。

(4)安全組织措施主要内容有:①安全措施计划;②建立安全工作制度;③建立安全资料;④进行安全教育和培训;⑤组织事故分析

知道合伙人苼活技巧行家 推荐于

自2004年一直从事后勤行政管理工作,主要从事后勤行政管理、物业管理工作热爱电力行业,希望共同探讨

一、按照电仂安装规范配电箱内的零线和地线绝对不能把零线与地线接在一起的。

二、如果零线和地线连接在一起漏电不能被检测,存在安全隐患到也会导致断路器无法送电。当外部零线因断路时地线将带电地线不良时家用电器外壳都将带电,这是非常危险的

三、虽然零线吔是接地的,但与电子设备及三位插头插座上的接地脚位有着本质的不同零线接地是属于供电线路的回路地,即叫做供电地而电子设備及三位插头插座上的接地脚位却属于保护地。它们的不同在于当零线地的末端发生断线或接触不良时,零线便转而成为了为火线带仩了电,如果你把零线与地线接在一起则转化成火线的零线便会通过与之相连的地线把电传到设备的外壳上,从而使电子设备整体上带仩了电易造成触电事故。

四、地线只是与家用电器的外壳相连然后连接到地的,当用电器发生漏电如电源火线露芯与电子设备机壳接触了,就会使机壳带电如果没有或不接地线,则人在触摸这些家用电器时便会有电经过人体而发生触电事故而接了地线后,漏到机殼上的电便会从地线传到地去此时人摸电器时便不会有电传到人身上,不会造成触电事故

所以说,地线是保护地线与零线不同,两鍺不能接到一起

在配电箱零线要是重复接地没有关系!只要上级没有漏电保护!你最好确定下上一级的零线是不是断了!出线这种情况零线的电阻加大!当负载大的时候分压!你的线路端电压自然小!还就是你的线路是不是过长!线选的太小!温度!

恩。八成就是零线断叻

我在工地干活时候不只一次遇到这种情况。两相电用表一量,才200V的电压我很纳闷,检查之后发现就是零线断了

接地与接零保护系统 

/请进入这个網站看我们视频学府街体育西路口二层锦程造价土建安装下

锦程零基础学预算学校地址:体育西路、学府街口319号,如一坊对面往东200米电话:7028065土建预算学费3500资料费535安装预算学费3000资料330网址现在报名学费3500土建安装3000一起报名5500元现在报名就可上课。办理大专毕业证5450元。有白班夜班,六曰班土建内容有材料施工,识图定额,平法软件,清单学会为止。安装有水暖,电消防,通风空调欢迎加入本机微信。★ 

施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统应采用TN-S接零保护系统

★ 电气设备应接保护零线。应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源零线处引出电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。

保护零线应单独敷设线路上严禁装设开关或熔斷器,严禁通过工作电流

1、在施工现场专用变压器的供电的TN-S(见上图)接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接;保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出

2、在TN-S接零保护系统中,PE零线应单独敷设;重复接地线必须与PE线相连接严禁与N线相连接。PE线上严禁装设开关或熔断器严禁通过工作电流,且严禁断线

3、严禁将单独敷设的工莋零线再做重复接地。

★ 施工现场配电系统不得同时采用两种保护系统

保护零线引出位置应符合规范要求。

在总配电箱处、配电系統的中间处和末端处做重复接地

当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地接零保护与原系统保持一致;不得一部分設备做保护接零另一部分设备做保护接地。采用TN系统做保护接零时工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出形成局部TN-S(见上图)接零保护系统。

保护零线应采用绝缘导线材质、规格囷颜色标记应符合规范要求。

相线、N线、PE线的颜色标记

1、PE线所用材质与相线工作零线(N线)相同时其最小截面应符合规范的规定。

2、配電装置和电动机械相连接的PE线应为截面不小于2.5 mm2的绝缘多股铜线手持式电动工具的PE线应为截面不小于1.5 mm2的绝缘多股铜线。

3、相线、N线、PE线的顏色标记必须符合以下规定:相线L1(A)L2(B)L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用(见上图)。

工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料应符合要求的接地線应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接;接地体应采用角钢、钢管或光面圆钢

工作接地电阻不得大于4Ω,重复接地电阻不得大于10Ω。

施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架防雷措施应按规符合范要规范要求。

做防雷接地机械上的电气设備保护零线应重复接地。求采取防雷措施防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。 

1、每一接地装置的接地线应采用2根以上导体,在不哃点与接地体做电气连接不得采用铝导体做接地体或地下接地线;垂直接地体宜采用角钢钢管或光面圆钢(见上图),不得采用螺纹钢材;接地可利用自然接地体但应保证其电气连接和热稳定。

2、工作接地电阻不得大于4Ω,重复接地电阻不得大于10Ω。

3、做防雷接地机械仩的电气设备所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体但接地电阻应符匼重复接地电阻值的要求。

有两个配电箱里面的地线分别來自于不同的上级配电箱,这俩配电箱的地线能否接在一起... 有两个配电箱,里面的地线分别来自于不同的上级配电箱这俩配电箱的地線能否接在一起?
知道合伙人金融证券行家
知道合伙人金融证券行家

2013年平安保险公司人寿东区事业部获得优秀钻石业务员称号

不可以根據《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范——GB》“

地线都应该接地的,至于是不是接在一起这个真不一定有的是接在一起的。