绕线式63KW天车电机变压器的变比及基本试验试验时转子电压低一百伏是什么原因?

YZR280M-663KW绕线式起重电机定转子变压器的變比及基本试验电压相差100V是什么原因... YZR280M-6 63KW绕线式起重电机定转子变压器的变比及基本试验电压相差100V是什么原因?

可能是电机重新修理后转孓或定子匝数发生了变化,可能是转子有匝间短路

其电压比实验,在转子开路情况下测的电压值才100V基本判断为不正常。

参考下出厂资料数据:实测数据与额定值差值与额定值之比,应该在5%范围内

你对这个回答的评价是?

1、实验时转子堵转,绕组开路定子通额定电压。

2、实测的转子电压与其额定值相差的百分比应在±5%以内对于63kw绕线式电机转子电压低于额定100V,肯定不正常看看定转孓绕组连接方式,根据实验数据计算实际电压比值

3、可能绕组有缺陷,看看最近是否重绕过绕组定子绕组是否匝数多了或者支路数多叻,或者转子匝数少了

你对这个回答的评价是?