步进电机断电后很卡每次断电后再开机,如何才能保证与上次开机的运行轨迹一致?

两相步进电机断电后很卡采用八拍控制(恒流),运动到某一位置后断电,然后再次通电,还能保持从原停止位置开始运动吗?

从控制角度而言驱动器上电时,必然回到初始电流状態只要断电时是这个状态,理论上上电的瞬间没问题。另外如何保证断电期间,电机不动
我今天做过试验,重复约40次,出现2次启动位置变化.
我的控制方式很简单,采用1.8度的步进电机断电后很卡带动蜗杆推动蜗轮旋转减速比为60,使用光耦控制找到零点,然后旋转固定角度後停止,然后返回到零点到位时间没太高要求.到位精度为1分.但我在上电后自动找零时,大部分时间到位是正确的,但有时会差半步。另外随工莋时间的加长,到固定角度也差一步或两步.和电机发热有关系吗?
对于断电后重启时步进电机断电后很卡相位仍必须维持不变的案例所用的步进驱动器+步进控制器(程序)必须有断电记忆功能,大多数市售的步进驱动器+步进控制器(程序)并无此功能 断电后步进电机断电后佷卡无保持力矩或只有很小的保持力矩,为此还须注意避免断电后电机被不小心转动了。
不管用什么方式找零总会有一个分辨率的重複范围,不可能绝对准 工作时间延长,电机发热有什么后果我不知道,不过我自己的经验,步进电机断电后很卡连续工作4天在这4忝里,每秒起、停7-8次没有发现相同的脉冲转过的角度有什么不同。
TO:心虚 1首先,你的零位是不是准确步进电机断电后很卡因没有编码器反馈,一般零位很难做的很准这样累计下来有误差也很正常。 2刘邦主一直坚持步进电机断电后很卡不丢步,可以精确定位而且每烸能有成功案例用来支持,本人以前也相信步进电机断电后很卡理论但现实是,步进电机断电后很卡其实常常有一些莫名其妙的问题反映在不同场合不是一个两个成功案例就可以概论的。 3如果您想断电后,在上电电机从原停止位置工作,其实也很简单只要你的上位机支持就可以,电机方面如果不把握最多加一个制动器拉。 4要想精确定位,还是换伺服比较好本人也卖步进电机断电后很卡,而苴还卖好几个品牌的有进口的也有国产的,不过我一直认为,如果需要精确定位还是伺服最简单,最安全
我最近用了一个德国百格拉的电机,头天还好好的第二天就不工作了,我正在查毛病看来外国货也不保靠。
很久以前就有人告诉我,国内卖的百格拉驱動器是在国内组装的,不知道是不是真的 当初用步进电机断电后很卡的时候,从机器能动到机器动好,能连续工作不出问题用了多半年的时间。这半年基本上就是用来找所谓“莫名其妙的问题”最悲惨的一次,机器连续工作5天这5天我一共睡了不到5小时,机器居然昰在我打盹的时候丢步了 撇开保持力矩、整定时间问题,伺服定位确实是最简单、最安全的方式但是在小电机上,伺服与步进的价格差确实是大了一点
步进电机断电后很卡在开始运行的时候,一般需要“预备励磁“这种说法是日语里面的说法中文怎样说我还不知道。如果这样做了就不存在找不准零点还有一点就是步进电机断电后很卡怎么还能有累积误差?各位高手能不能就此问题解释一下!
老刘呵呵,百格拉的驱动器是国内组装的控制板进口,电源板、外壳、接线端子自己在国内配套组装的性能是可以保证的,因为控制板整板组装。不过说实话,那外壳真的很难看说是进口的打死谁我都不相信。。
TO:凡夫俗子 哈哈世界上还真就有那么多的傻子,你說什么他都不相信我就遇到过好几个,可能是吃人的嘴短吧要不就是打碎牙齿往肚子里咽,有时候我真的为他们感到悲哀
TO:沈阳老宋 存在就有道理的,人家不信是肯定有原因的。呵呵,老哥有机会我回东北你要请我看二人转哦,上个星期天去一个客户那解决问题怹们谈到了沈阳刘老根剧院的二人转哈哈。。 TO:北海您好 初始励磁和机械零位完全两码事,步进电机断电后很卡驱动器在断电时如果沒有器件记忆当时的每相电流的分配即使步进电机断电后很卡停电后没有任何转动,那么重新上电后步进驱动器会按固定的励磁逻辑进荇初试上电的励磁那么电机就会从上次停止的位置迅速转到最近的初始励磁点,所以会震动一下。这样的初始点可以是步进电机断電后很卡圆周位置的50点中的随机任意一点(步进电机断电后很卡AB两相各50对极,每一对极正负两极)具体哪点就看初始励磁时哪个点离初始磁场近。。 机械零点一般是通过外部零位开关检测来进行控制的采用不同的回零位方案会有不同的效率和精度。。 累积误差问题:举个例子您的期望是步进电机断电后很卡每次动作走20度,用基本步距是1.8度的步进进行40细分合每步0.045度那么20度我们走444步是19.98度,走445步20.025度誤差是-0.02度或0.025度,这样您的动作次数多了就累积了。如果您每次动作走18度,即使细分出现大小步也不会存在累积误差的,因为到1.8时就消除了一次。累积误差不是步进或伺服单独存在的问题,是控制位置的分辨率和您的期望之间存在细微误差造成的。解决方法:赱20度可以通过一个9:10的传动机构来消除,即负载走20度电机实际走18度。 一己之见,有误见谅。
我知道你的意思了,如果是20度这样的角度这种1.8度的电机根本就不可能做到,但我认为这不是电机的累积误差电机本身没有这种缺点,是人为加上的没有累积误差是步进電机断电后很卡的优点之一,为什么不用他的优点反倒把优点搞成缺陷了。这如同用千里马来耕地其实它擅长的是奔跑!

由于步进电机断电后很卡驱动通瑺带有细分而停止时通常会停止在细分点也就是不是磁极点上,那么停电后再次上电时驱动器不会按照停止时的各相电流进行分配那麼出现了步进电机断电后很卡重新上电时通常会出现强烈的小振一下,也就是转子迅速与初始定子磁场对应 这句话是从网上抄来的。 我嘚问题是:如何才能消除这种抖动他是必然的马? 还有200的步进电机断电后很卡,所谓的磁极点是否有200个如果不是,几个

一般不能洎己解决,只能靠驱动器厂家来解决!或者你一开机就复位!
开机复位是绝对不行的,机器不允许这样 第2个问题呢? 还有200的步进电機断电后很卡,所谓的磁极点是否有200个如果不是,几个 感谢。
就是200啊!一般的就是200 1.8度/整步 那驱动器不关可以吗?半流!
这个震动对伱很严重吗 我以前用步进电机断电后很卡的时候,在关机前会让电机停在整步位置上(为此还配了个UPS),可是这也不能避免断电后電机自己动一下。
问题是整步位置至少有4拍如果您停的整步位置正好是驱动器初始励磁的那一拍的位置上电机就不会抖动了。。如果您经过尽量多的实验次数会发现有不震动的时候而且大体会占总数的1/4。。呵呵也许有误,老刘同志见谅哦几天没见,十分想念哦
凣夫俗子说得十分正确!事实就是这样! “问题是整步位置至少有4拍如果您停的整步位置正好是驱动器初始励磁的那一拍的位置上电机僦不会抖动了。。如果您经过尽量多的实验次数会发现有不震动的时候而且大体会占总数的1/4。。 ”我们的机器属于芯片封装据说這么一点的抖动也有影响。
我们经过试验发现确实是当电机走一步时他退回来,走3步时他可能就往前又走一步! 我们是在摄像头下下观察的效果十分明显;这种抖动对芯片封装来说最好不要有,否则影响最终的定位精度
本人使用3相6拍软环分时的做法如下: 1.计算机根据X,Y唑标值被6除的余数对步进电机断电后很卡定相,举例如下 0=>A,1=>AB,2=>B,3=>BC,4=>C,5=>CA 2.有带电池的 SRAM 断电记忆功能,失电后再次得电时若需恢复现场先根据断电记忆恢复计算机中的 X,Y 座标值,然后再按上述规则给步进电机断电后很卡定相加电联机 3.失电时不得移动机床手柄摇把。
驱动器每次上电的时候状态都是一样的,所以让驱动器停在上电时的状态,这不是问题 失点电时不得移动机床手柄,理论上是没问题的但是,当时我用嘚是四个轴其中有X-Y平台和一个在X-Z平面内的旋转轴。X、Y两轴基本没有问题可是那个旋转轴,大概是机械的问题就比较没谱了。
麻烦各位各位大虾讲解一下这个拍与整步的关系 拍指的是定子上线圈通一次电,整步指的是通一个脉冲走的的距离 这二者之间如何有“整步位置至少有4拍”的关系? 我们用的是两相混合式步进电机断电后很卡 也就是说定子上有两对磁极,是吧但是转子上呢?多少齿
驱动器每次上电的时候,状态都是一样的所以,让驱动器停在上电时的状态这不是问题。 ------------->这句话的意思是不是说驱动器上电时的状态是根據断电时的状态每次上电都与上次断电时的状态一样?是不是所以所有的驱动器都是这样的呢有没有例外的呢?
更重要的一点:这个問题如何解决 各位有没有实际可行的办法呢? 多谢
本人提出的方案,你从我原来的3相6拍翻版到你的2相4拍或2相8拍即可
亦云人云: 您好。 您提出的方案是在驱动器历实现的还是自己编程实现的 我们使用的是买来驱动器,可以吗
我用的是软环分,步进驱动是自行设计的计算机输出的I/O位可直控步进电机断电后很卡的相位,而一般的步进驱动器只可控步进和方向。 当然要靠计算机对I/O位编程才可实现软环汾和相位控制
如果你使用的驱动器有相原点输出信号的话,通过对脉冲信号的计数运算每次停机前都补齐脉冲使步进电机断电后很卡嘟停在相原点上,并且保证停机期间电机轴没有转动这样就可以消除步进电机断电后很卡开机时的抖动。不同厂家的驱动器设计时可能內部脉冲分配顺序都不一样但是单台驱动器每次在开机时它的第一个通电相序都是固定的。不知道这样的控制你的系统能否接受请参栲实验。
感谢各位答复 似乎改进得精通驱动器原理,有点难
如果能保证断电后,确实不动,有必要如此复杂吗只要知道电机驱动器的細分数(还有拍数)。驱动器上电时的状态总是一样的断电前只要恢复到这个状态就可以了。我当时是刚刚接触电机就直接问卖驱动器的囚要如何做到,四通给我这样的答案我就这样做了,至少在X-YX两轴上通常是没有问题的
停机时坐标是随机的,你不能要求它符合开机状態;强制符合就已离开了停机位置。 你不能预先知道何时断电;突然断电也应正常工作
停机时,坐标是随机的理论上是这。但是在佷多应用中重要是是能否在原位继续工作,而是否没有离开过原位不是很重要如果真的不能离开原位,那么这个题目是否真的有解,个人表示怀疑 为了突然断电。当时我们配了UPS让控制器发现断电以后步进电机断电后很卡还能工作几分钟(其实,有一秒就够了);PC能工作几分钟来保护所有现场状态我们的机器上一共就4个57步进电机断电后很卡,如果有机器本身供电要很大功率比如,几十千瓦(对設备而言几十个千瓦按说不算大),我也没办法 一般来说,突然停电的时候出现一个废品应该可以接受吧?毕竟这在理论上是不可能完全靠控制解决的问题当初我们之所以要考虑这个问题,主要是单个的加工时间太长要几个小时到几天的时间。最初设计这个东西嘚时候其实考虑的是开始工作以后,接到停电通知的处理如果真的是突然停电,电机再次定位的时候准不准就只是问题的一个部分叻,另一个部分只能让用户看着办了。
本人对应的现场是切割模具不是切产品,单件生产一个也不许废(如果允许有一个废品,那就沒必要有断电记忆功能了) 本人的做法是:无须 UPS ,可随时断电,SRAM 中随时存储有5份切割现场的记录多数表决后,确保恢复现场时和断电时具囿相同的 X,Y 坐标值和步进电机断电后很卡相位。
以上考虑还是很麻纺的如果经济允许(我想,大多数情况是允许的毕竟我们在太多场匼浪费掉太多的金钱)用绝对码盘伺服加制动(如果现场能很好的保护,制动也可以不加)简单可靠,何必一定要在步进上吊死
伺服加制动应该是没有问题了吧。当时我和朋友一起做的时候没有用伺服,主要是对伺服不了解而且步进也比较便宜。现在依然用步进則是因为伺服定位存在整定时间,影响工作效率 在记录坐标的同时记录驱动器内的相位,这可以作到但是在恢复现场时能恢复相位,這就不是一般用户使用通用产品可以实现的了没有实际接触过这样的东西,单纯设想一下应该可行的东西。   另外问一下,意外停电时系统各部分的断电时间通常不一致,甚至会有几十毫秒的偏差(电源模块不同)当时我做断电保护时,曾经考虑过这个问题泹是没有实际试过影响有多大,反正加上UPS就没有这个问题了对于亦云人云的方案,这种问题有没有影响
功率级电解电容较大, 3*4700uF,失電较慢,不起主要作用; 软环分,司令部是CPU,每插补一步,存储5个样本(前2后3); 失电是由PC机开关电源的POWER_GOOD 信号使 CPU 停止工作而产生,这个时间可能有随机性,若正當插补过程时失电,五个样本可能不相同,可以靠多数表决校正;最大可能差错1拍,但差错1拍的概率并不大,这一拍也不会引起得电后的乱拍问题. 如果要改进这最后的一拍,需要有断电检测和中断处理程序,不过对于我的案例,已没有这个必要了.
混合式步进电机断电后很卡驱动器本身带有断電相电流记忆功能,应该可以避免断电重新上电后出现抖动的情况仅个人之见

我要回帖

更多关于 步进电机断电后很卡 的文章

 