各种型号的PE给水管弯头,直接和弯头热熔时电流电压及电熔时间参数分别多少

热熔对接是采用热熔对接焊机来加热管端(热熔对接温度为210+10℃)待管端熔化后,迅速将其贴合保持一定的压力,经冷却达到熔接的目的适用管径范围:dn≥90mm

1、将需安装连接的两根PE管材同时放在热熔器夹具上(夹具可根据所要安装的管径大小更换夹块),每根管材另一端用管支架托起至同一水平面

2、用电动旋刀分别将管材端切平整,确保两管材接触面能充分吻合

3、将电加热板升温至210℃,放置两管材端面中间操作电动液压装置使两管端面同時完全与电热板接触加热。

4、抽掉加热板再次操作液压装置,使己熔融的两管材端面充分对接并锁定液压装置(防止反弹)

5、保持一定冷卻时间松开,操作完毕

6、施工完毕,须经试压验收合格后方可埋土投入使用。

1、熔接:热熔连接时温度必须到210±10℃,应注意避免过吙烧焦

2、埋地:在管沟内工作时,必须考虑必要的安全措施

3、测试:推荐以水为压力测试介质,在测试时应采取措施防止管道运动戓损坏。

4、定位:聚乙烯材料不能被磁性定位设备所控制可采用其它方法检测聚乙烯管线,包括示踪线、标示带、检测带、画线标示、電子标识系统和声控管线示踪方法进行探测

5、气压:HDPE管道不能应用于高压气体输送领域。

6、应用范围:有些场合不推荐使用HDPE管道请向供货商咨询其耐化学腐蚀性能。

你对这个回答的评价是

可以热熔,有两种热熔方式一种是对接热熔, 这样不用模头如果是直接管子,就管子和管子对接省了个配件了,如果要拐弯就要用弯头之类的,但一样都是对接热熔

一种是承插热熔这个和PPR热熔一样,都要上模头

除了上面两种热熔方式还有一种电熔, 主要用在焊板难进去难施工的地方, 电熔接头里面自带发热导线在管件外面有两个电极接头,与电熔机连接电熔接头就会自发热,达到熔接的效果

本回答被提问者和网友采纳

你对这个回答的评价是?

何必呢,费力又不讨好.電熔保质保量,简捷方便.

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

可以!不过要注意控制温度!

你对这个回答的评价是

我要回帖