触点开关是指一个利用金属触点鈳以使电路开路、使电流中断或使其流到其他电路的开关

是指受磁场控制的、利用金属触点可以使电路开路、断路、使电流中断或使其鋶到其他电路的开关。最常见的有触点磁性开关是干簧管

磁性开关是用来检测气缸活塞位置的,其检测活塞的运动行程

通过机械触点嘚动作进行开关的通断的方式称为有触点式磁性开关。

有触点式磁性开关的特点及注意点

触点密闭在惰性气体中,减少开闭时火花引起氧化、碳化、避免灰尘污染触点镀贵金属、耐磨。

用磁性开关来检测活塞的位置从设计、加工、安装、调试等方面,都比使用其他限位开关方式简单、省时

磁性开关的安装位置的改变很方便。有动作指示灯显示安装、维护、检查都非常方便。

A、安装时不得让开关受过大的冲击力,如将开关打入、抛仍等

B、除耐水性的磁性开关外,不要让磁性开关处于水或冷却液等的环境中以免造成绝缘不良、開关内部树脂泡胀、造成开关误动作。如需在这种环境中使用应加盖遮挡。

C、绝对不要用于有爆炸性、可燃性气体的环境中

D、周围有磁场、大电流的环境中,不能使用一般磁性开关应选用耐强磁场的磁性开关。

E、不要把连接线导线与动力线、高压线并在一起

F、磁性開关周围不要有切屑末、焊渣等铁粉存在,若堆积在开关上会使开关的磁力减弱、甚至失效。

G、在温度循环变化的环境中不得使用。

H、配线时切断电源,以防配线失误造成短路损坏开关及负载电路。

I、磁性开关的配线不能直接接到电源上比粗串联负载。

J、因磁性開关有个动作范围安装磁性开关的气缸存在一个最小行程。

K、为加强可靠性可通过传感器将机械信号转换成开关信号,与磁性开关信號并用构成连锁电路。

L、导线的引出方式有直接出线式插座式、导管接线座式和DIN形式插座式。

M、负载电压和最大负载电流都不要超过磁性开关的最大允许容量否则其寿命会大大降低。

N、带指示灯的有触电磁性开关当电路超过最大电流时,发光二极管会损坏;弱电刘茬规定范围一下发光二极管会变暗或不亮。

O、多个开关串联使用时由于每个发光二极管都有内部压降,故开关吸合时的负载电压是电源电压减去各开关的内部压降之和

P、多个开关并联使用时,随并联开关个数的增加每个开关两端的压降和通过的电流都减小,故指示燈会变暗或不亮

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人不代表电子发烧友网立場。文章及其配图仅供工程师学习之用如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删 

  磁性开关是一种利用磁场信號来控制的线路开关器件也叫磁控开关原理。常用的磁性开关有单触点和双触点两种

  磁性开关意思就是通过磁铁来感应的,这个“磁”就是磁铁磁铁也有好几种,磁性开关的工作原理市场上面常用的磁铁有橡胶磁、永磁铁氧体、烧结钕铁硼等。开关就是干簧管叻

  当有磁性物质靠近玻璃管时,在磁场磁力线的作用下管内的两个簧片被磁化而互相吸引接触,簧片就会吸合在一起使结点所接的电路连通。外磁力消失后两个簧片由于本身的弹性而分开,线路也就断开了

  磁性开关有触点和无触点区别

  与从来用于气缸活塞位置检出的舌簧接点方式不同,无接点磁性开关使用了磁敏电(传感器)和电子回路因此也被称作电子磁性开关。

  特征:根據内部构成部品的不同两种磁性开关分别具有下述的各种不同特征。

  有接点开关的寿命标称值为500万回但是根据所带负载情况的不哃,其寿命值也会有比较大的区别一般分布在几百万回~1500万回之间。

  无接点开关的内部由于没有机械式的接点因此寿命是半永久*嘚。

  半永久:并不是指没有寿命的限制

  舌簧接点在开闭时产生的弹动,会造成输出信号有振荡的现象

  由于使用三极管进荇

  动作,因此不会使输出信号产生振荡

  由于对能流过舌簧接点的电流有限制,不能进行大容量的开闭

  虽然基于三极管的熱损失也有一定的限制,但是比有接点开关的上限容量大另外,对于瞬时间的变动(如突入电流等)有一定的余量保证空间

  4)内蔀电压降:有接点?无接点开关都要满足下述条件:

  电源(负载)电压-内部电压降>负载工作电压

  使用PLC时:ON电压) * 如果不能够滿足上述条件时负载不能正常ON(或一直保持OFF的状态)。

  a)有接点因为显示灯(LED)

  串联在回路中内部电压降也包括其顺方向的電压降。

  二线式为使电子回路工作不能将电压设置过低。

  三线式可以忽略不计

  5)漏电流:无接点开关必须要满足下述条件:负载工作电流(使用PLC时:OFF电流) >漏电流

  二线式即使开关关闭(OFF的时候,也有驱动回路工作的电流(漏电流)流向负载实力值:1mA以下。

  三线式与二线式一样需要有能驱动回路工作的电流。但是由于电源线(棕)和信号输出线(黑) 分别独立从信号输出线鋶出的电流非常小,可以忽略不计

  a)有接点由于舌簧接点材料的磁滞特性,ON/OFF磁场的数值不同从而产生了磁滞区间(ON/OFF的位置差。实仂值:0.55mm~1.0mm

  b)无磁滞区间比有实力值:0.3mm~0.6mm 7)外乱磁场的影响当外乱磁场(如溶接电流产生的磁场)超出气缸的检出磁场强度时有接点?无接点开关都会产生误动作

  a)有接点在交流溶接磁场下产生误动作时,舌簧接点开闭次数急速增加会减低开关的使用寿命。对筞品D-P7 (交流直流磁场用) 不能用于标准气缸。

  b)无接点即使发生了误动作也不会对磁性开关造影响。D-P5 (交流磁场用)可以用於标准气缸)

  a)有接点由舌簧接点和玻璃环氧树脂电路板为基础简单构成。对于机械式的振动冲击的耐性很弱。

  b)无接点由磁敏电阻和其他电子部品构成部品都被安装在陶瓷或玻璃环氧树脂电路板上面。

  虽然部品的构成比有接点开关复杂但是机械强度仳较强。

  3.有接点无接点开关的选择:

  通过比较有接点?无接点的特性在信赖性?寿命

  信号输出振荡现象等方面上无接点开关的性能比较好。另外有接点开关也确实有机械上及电气的寿命的限制。但是这里提到的有关优劣特性方面的内容,在实际应鼡中几乎还没有造成问题发生的例子。

  有接点和无接点开关的使用区分按照其在各个领域上的优劣性来区分是很难的,最终还是偠根据用户对装置上的设计思想来决定有关这方面的想法,请参考后附资料

  4.无接点磁性开关的动作方框图(三线式) 各部分说奣:

  1)磁敏电阻如右图所示,由2个部分构成输入回路是一个电桥式回路通常A~B间的电压处于平衡状态,当活塞接近磁石时A~B间产生电位差。这个电位差就是检出的输入信号

  2)放大部/比较部因为磁敏电阻的输出信号非常小,因此需要通过放大部将该信号放大到便於处理的电平。比较部是将放大得到的输出信设号与对应气缸的定电平进行比较输出检出信号。

  3)输出部根据检出信号电流流向負载。负载驱动输出(NPN三极管输出)回路和动作显示灯输出回路各自独立。

  4)D1 D2 放大部输出信检出电平比较部检查出敏电阻A-B间电压活塞移动D1是为了防止电源逆接用,D2是为了防止输出部的电涌电压用有接点和无接点开关的使用区分:半导体单元的形式一般被评价为高信赖性、长寿命。这些评价多是通过产品故障率来表现即通过如下图所示的故障率与时间的关系来体现。

  其中有接点式的磨耗故障时间的起始点是在什么时间什么原因下发生的,可以作为判断的要点