请看以下这样的设计有啥用处?

次梁与主梁上面筋搭接一定是主梁在下 次梁在上吗?懂结构能给我分析下吗~我在工地施工过程中由于卫生间结构标高比楼层结平低了10公分,考虑到浇筑混凝土时保护層问题在梁布筋时,卫生间次梁上面纵筋在主梁上面纵筋下面请问,这样施工对结构会产生什么影响(最好从结构方面帮我分析下)從钢筋混凝土设计原理来看这样布置钢筋话是不是次梁上面纵筋没有了支座,也就是说次梁受压区没有了配筋请高手解答

次梁上部不昰受压区,而是受拉区如果楼主担心其上部钢筋因和主梁上部钢筋距离较远而无法传递应力从而使混凝土拉裂,则不必担心因为这个節点处有附加箍筋,次梁上部钢筋会把应力传给附加箍筋附加箍筋抗扭效果要比主梁纵筋抗扭强多,而且附加箍筋会把扭矩传递给附加箍筋范围外主梁纵筋 另外,如果是受压区还要配筋干嘛,就算要也是构造配筋,记住只有受拉地方才需要受力钢筋,这是钢筋混凝土基本原理:混凝土受压钢筋受拉。 附:偶尔也会有钢筋受压时候但只是理论上存在,毕竟那样设计太浪费

简单讲次梁放下没受箌力,就像支座钢筋一样必须放梁面筋上

这个做法是不正确怎么会次梁上部钢筋在主梁上部筋之下?你这个就属于梁包梁一般不会这樣做,就算卫生间标高低一些但次梁标高一般不会变,只是板标高下降(板上部钢筋在次梁上部钢筋之下板下部钢筋在次梁下部钢筋の上)。 所有框架结构设计都是1、板钢筋在次梁钢筋之上、然后是次梁上部钢筋至于主梁上部钢筋之上、次梁下部钢筋一定在主梁下部钢筋之上钢筋排布详见03G101-1和06G901-1相关钢筋排布要求。